Encore une question terre à terre ...

Message par manmax »

Bonjour a tous.
Je suis en train d'inntaller mon kit 4x390wc pour commencer. En attendant le couvreur pour les crochets ardoises des rails, je fais la partie électrique.

A force de voir des schémas de liaison de terre différents j'en perd mon latin, je ne sais pas quoi raccorder en direct et quoi en série. ... Voici une photo
17205478122021846309238505879513.jpg
J'ai collé le coffret ac au tableau. Un 3g6 le relie a l'onduleur le câble passe par la goulotte. La sortie du coffret DC va a l'onduleur et il y a une terre entre l'onduleur et le DC....après....si une âme charitable veut le donner son opinion ?!
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Mathieu3878
Modérateur
Modérateur
Messages : 29332
Inscription : 19 août 2021 15:39
BDPV : Mathieu3878
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par Mathieu3878 »

Je peux pas t'aider sur ce qu'il faut relier mais il va falloir une goulotte entre l'onduleur et le tableau DC !
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Avatar de l’utilisateur
coucou39
Modérateur
Modérateur
Messages : 15473
Inscription : 06 mai 2013 11:49
BDPV : coucou39
Departement/Region : 39
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par coucou39 »

le concept est simplement d'assurer la continuité de la terre en tout temps.

donc pour qu'un cablage en "série" soit accepté (on parle plus de chainage de terre alors) il faut que tu puisses débrancher n'importe quel équipement sans couper la liaison avec la suite, même 1 seconde. Il faut que ce soit une guirlande,
c'est pour cela que c'est plus souvent câblé en étoile depuis le répartiteur de terre.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
FAQ du forum
manmax
Messages : 23
Inscription : 17 août 2019 16:04
Departement/Region : 37
Professionnel PV : Non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par manmax »

Le répartiteur de terre ? Qu'est ce ?
crazyfrog
Messages : 70
Inscription : 23 déc. 2018 14:51
Departement/Region : 30
Professionnel PV : non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par crazyfrog »

google est ton ami :) https://www.google.com/search?q=r%C3%A9 ... =911&dpr=1

il y a un répartiteur de terre dans ton tableau électrique
manmax
Messages : 23
Inscription : 17 août 2019 16:04
Departement/Region : 37
Professionnel PV : Non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par manmax »

Alors oui c'est bien ce que j'avais compris. Mais alors toutes les terres sont reliées directement au répartiteur ?
Que penser de ce schéma ?
schema mise à la terre installation photovoltaique avec onduleur string.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
Pat974
Messages : 283
Inscription : 04 févr. 2024 15:58
BDPV : pat974
Departement/Region : 47
Professionnel PV : Non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par Pat974 »

Ca fait une boucle de terre, c'est pas top.
Pas de risque électrique mais éventuellement de rayonnement et perturbations, mais c'est très théorique...
Donc soit en étoile, soit en série, mais éviter les mélanges.
Dernière modification par Pat974 le 10 juil. 2024 18:34, modifié 1 fois.
5 panneaux Longi 405 Wc bifaciaux avec 1 HM1500 + 1 HM400 et OpenDTU, le tout en full DIY sur un auvent en alu et polycarbonate
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7648
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par Ouisti »

Tu peux virer la liaison terre N2 entre coffret DC et l'onduleur par exemple.
manmax
Messages : 23
Inscription : 17 août 2019 16:04
Departement/Region : 37
Professionnel PV : Non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par manmax »

Donc logiquement si je vire la 4 ça marche aussi....

J'avais cru comprendre qu'il fallait que les équipements restent à la terre en cas de coupure d'une liaison....ça ne sera pas le cas, ou je le trompe dans mon raisonnement.
Avatar de l’utilisateur
Pat974
Messages : 283
Inscription : 04 févr. 2024 15:58
BDPV : pat974
Departement/Region : 47
Professionnel PV : Non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par Pat974 »

C'est mieux mais le consuel (en général) ne s'attache pas à ça...
5 panneaux Longi 405 Wc bifaciaux avec 1 HM1500 + 1 HM400 et OpenDTU, le tout en full DIY sur un auvent en alu et polycarbonate
dam38
Messages : 2566
Inscription : 12 oct. 2022 13:30
Departement/Region : 38
Professionnel PV : non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par dam38 »

Salut,

Ce qu'il faut minimiser surtout, c'est LA SURFACE de la boucle entre les conducteurs actif et les conducteurs de terre.

Supprimer N2 est une mauvaise idée, car cela augmente la surface de boucle avec le DC entre le coffret DC et l'onduleur.

Il n'est pas interdit d'avoir de multiple interconnexion de terre, voir par exemple le schéma de liaison à la terre d'une salle d'eau.
4x TRINA 405W sur DS3-L et 4x JOLYWOOD 380W sur YC600
- PV routeur avec téléinfo linky sur ballon mixte elec/chaudière
- monitoring par Raspberry + python et serveur web embarqué JS+chartjs.
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7648
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par Ouisti »

Quand tu parle de boucle. Tu parle des boucles EM ?
dam38
Messages : 2566
Inscription : 12 oct. 2022 13:30
Departement/Region : 38
Professionnel PV : non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par dam38 »

Une boucle se forme des lors que pour aller d'un point A à un point B les conducteurs prennent un chemin différent.

Avec la liaison 2 entre le coffret DC et l'onduleur, la surface de boucle entre les conducteurs DC et la terre est riquiqui.
Si tu supprimes la liaison 2, tu formes une boucle dont la surface sera plus grande, puisque pour aller du coffret DC à l'onduleur, tu prends 2 chemins différents : les cables DC suivent le chemin n°2 alors que la terre va suivre le chemin passant par 4, 5 et 3.
4x TRINA 405W sur DS3-L et 4x JOLYWOOD 380W sur YC600
- PV routeur avec téléinfo linky sur ballon mixte elec/chaudière
- monitoring par Raspberry + python et serveur web embarqué JS+chartjs.
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7648
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par Ouisti »

Oui je vois c'est bien ce que je pensais . C'est encore autre chose qu'il faut faire gaffe :happy1:

Dans ma conf j'ai pas la liaison 2 justement.
Le coffret DC et AC et panneaux sont cablé individuellement au répartiteur de terre .

Du coffret DC j'ai repiqué pour aller aux batteries.
Du coffret AC j'ai repiqué pour le AC-GRID/AC-LOAD et le radiateur onduleur.

La terre panneaux suit au plus prêt les DC panneaux .
Idem DC batterie.
Et la terre onduleur la goulotte est collé a celle du DC coffret DC-> onduleur.

Donc j'ai quasi tout collé.
IMG_20240712_193024.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
dam38
Messages : 2566
Inscription : 12 oct. 2022 13:30
Departement/Region : 38
Professionnel PV : non

Re: Encore une question terre à terre ...

Message par dam38 »

La règle d'or est de minimiser les surfaces de boucle. Car plus la boucle est grande et plus est va être sensible au Dphi/dt, autrement dit, au champs magnétique transitoire lors des phénomènes météo, et engendrer une surtension plus ou moins importante.

Bon, la on parle d'une liaison entre 2 tableaux elec distant de quelques dizaines de cms, donc a moins de faire le tour complet de la maison avec la terre, la surface de boucle reste faible.

Cela sera différents pour pour des distances plus grandes.

Par exemple, pour le raccordement entre les panneaux et le coffret DC, où il peut y avoir de la longueur, dans ce cas, il est primordiale de faire cheminer le fil de mise à la terre le long des fils DC.
4x TRINA 405W sur DS3-L et 4x JOLYWOOD 380W sur YC600
- PV routeur avec téléinfo linky sur ballon mixte elec/chaudière
- monitoring par Raspberry + python et serveur web embarqué JS+chartjs.