Pour le disjoncteur DC :
Heschen Disjoncteur miniature CC HSB6C-DC, 2 pôles, DC 500 V 20 A
13€/unité chez la vendeuse à un seul sein.
pour deux le port est gratuit.
6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
Modérateur : GPPEP - Conseil Administration
- Lucie2A
- Messages : 92
- Inscription : 22 janv. 2023 01:11
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : Non
Re: 6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
6.5kWc Longi LR5 / 14.4 kWh Pylontech US5000 / Sofar Solar HYD 6000 EP avec mode EPS / Installation mai 2023
/ Routeur FA1TB pour Chauffe-eau / Record de production : 46.5 kWh
/ Routeur FA1TB pour Chauffe-eau / Record de production : 46.5 kWh
- Lucie2A
- Messages : 92
- Inscription : 22 janv. 2023 01:11
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : Non
Re: 6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
Hi,
Pour info, suite aux multiples questions, j'ai mis les détails de mon installation ici : viewtopic.php?t=72369
Pour le moment il manque encore la liste des composants / tarifs / boutiques,
et il manque aussi la liste des différents certificats / doc / notices constructeur.
Pour info, suite aux multiples questions, j'ai mis les détails de mon installation ici : viewtopic.php?t=72369
Pour le moment il manque encore la liste des composants / tarifs / boutiques,
et il manque aussi la liste des différents certificats / doc / notices constructeur.
6.5kWc Longi LR5 / 14.4 kWh Pylontech US5000 / Sofar Solar HYD 6000 EP avec mode EPS / Installation mai 2023
/ Routeur FA1TB pour Chauffe-eau / Record de production : 46.5 kWh
/ Routeur FA1TB pour Chauffe-eau / Record de production : 46.5 kWh
-
- Messages : 15
- Inscription : 27 sept. 2023 23:50
- Departement/Region : 70
- Professionnel PV : Non
Re: 6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
Merci pour la partage.Lucie2A a écrit : ↑07 juin 2024 12:57 Hi,
Pour info, suite aux multiples questions, j'ai mis les détails de mon installation ici : viewtopic.php?t=72369
Pour le moment il manque encore la liste des composants / tarifs / boutiques,
et il manque aussi la liste des différents certificats / doc / notices constructeur.
Dès que j'ai avancé dans mon projet, je vous fait signe avec les éléments choisi et un photo reportage.
-
- Messages : 15
- Inscription : 27 sept. 2023 23:50
- Departement/Region : 70
- Professionnel PV : Non
Re: 6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
Je suis en train de faire ma liste de course pour créer mes tableaux DC, AC load et AC grid.
Tes photos et informations sur ton installation sont d'une aide précieuse.
J'ai néanmoins une question : peut-on utiliser un seul et même tableau pour le AC load et le AC grid (je pense utiliser un modèle avec "deux portes" comme celui-ci : )?
De même, penses-tu qu'un tableau d'une rangée de 18 modules serait suffisant pour la partie DC? (de ce genre là : )
(le nombre de modules est OK mais es ce que le câblage sera réalisable, sachant que je pense mettre les MC4 en haut et en bas du coffret) ?
Dernière modification par Deuiz le 11 juin 2024 17:52, modifié 1 fois.
- Lucie2A
- Messages : 92
- Inscription : 22 janv. 2023 01:11
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : Non
Re: 6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
Hi,
Le coffret double porte pour AC Grid+Load est tout à fait jouable.
Le coffret une ligne pour le DC est aussi exploitable,
dans ce cas j'aurrais mis les MC4 à gauche et à droite, probablement plus pratique pour câbler dedans,
avec des entrées haut/bas et une seule ligne tu risque de galérer, sauf à décaler les entrée/sorties par rapport aux différents modules.
Le coffret double porte pour AC Grid+Load est tout à fait jouable.
Le coffret une ligne pour le DC est aussi exploitable,
dans ce cas j'aurrais mis les MC4 à gauche et à droite, probablement plus pratique pour câbler dedans,
avec des entrées haut/bas et une seule ligne tu risque de galérer, sauf à décaler les entrée/sorties par rapport aux différents modules.
6.5kWc Longi LR5 / 14.4 kWh Pylontech US5000 / Sofar Solar HYD 6000 EP avec mode EPS / Installation mai 2023
/ Routeur FA1TB pour Chauffe-eau / Record de production : 46.5 kWh
/ Routeur FA1TB pour Chauffe-eau / Record de production : 46.5 kWh
- Lucie2A
- Messages : 92
- Inscription : 22 janv. 2023 01:11
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : Non
Re: 6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
En fait tu peux aussi faire un coffret triple avec AC Load, AC Grid et DC dans le même boitier, c'est juste le foutoir.
6.5kWc Longi LR5 / 14.4 kWh Pylontech US5000 / Sofar Solar HYD 6000 EP avec mode EPS / Installation mai 2023
/ Routeur FA1TB pour Chauffe-eau / Record de production : 46.5 kWh
/ Routeur FA1TB pour Chauffe-eau / Record de production : 46.5 kWh
-
- Messages : 15
- Inscription : 27 sept. 2023 23:50
- Departement/Region : 70
- Professionnel PV : Non
Re: 6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
parfait,
Je vais conservé le DC à part, je trouve ça plus "compréhensible" lors de l'intervention du consuel et lors d'éventuels dépannages.
Je cherche également à faire un boitier "protection batterie" avec les borniers 2*25mm² vers 1*50mm² + le fusible et l'interrupteur, je vais essayé de faire tout tenir dans une boite...
Au passage, si tu as la réponse à la question ici : viewtopic.php?p=775900#p775900 , je suis pas contre
Je vais conservé le DC à part, je trouve ça plus "compréhensible" lors de l'intervention du consuel et lors d'éventuels dépannages.
Je cherche également à faire un boitier "protection batterie" avec les borniers 2*25mm² vers 1*50mm² + le fusible et l'interrupteur, je vais essayé de faire tout tenir dans une boite...
Au passage, si tu as la réponse à la question ici : viewtopic.php?p=775900#p775900 , je suis pas contre
-
- Messages : 15
- Inscription : 27 sept. 2023 23:50
- Departement/Region : 70
- Professionnel PV : Non
Re: 6kWc+ onduleur hybride + batteries + recharge VE + routage vers Cumulus
Hello,
Je regarde comment protéger le circuit entre les batteries et l'onduleur.
Le montage sectionneur + fusilble ne me plais pas, difficilement intégrable à un coffret DIN.
Du coup j'ai regardé côté disjoncteur DC 125A chez All*.solar "COFFRET PROTECTION BATTERIE 125A - 500V - TECHNIDEAL".
Côté intensité max de l'onduleur on est à 100A, donc j'en comprends que je n'ai pas besoin de passer sur du 50mm² et donc rester sur du 25mm² sur l'ensemble du câblage entre les batteries (peu importe leur nombre). Ce raisonnement est correct ou je suis dans le flou?
Je regarde comment protéger le circuit entre les batteries et l'onduleur.
Le montage sectionneur + fusilble ne me plais pas, difficilement intégrable à un coffret DIN.
Du coup j'ai regardé côté disjoncteur DC 125A chez All*.solar "COFFRET PROTECTION BATTERIE 125A - 500V - TECHNIDEAL".
Côté intensité max de l'onduleur on est à 100A, donc j'en comprends que je n'ai pas besoin de passer sur du 50mm² et donc rester sur du 25mm² sur l'ensemble du câblage entre les batteries (peu importe leur nombre). Ce raisonnement est correct ou je suis dans le flou?