Batterie en chaufferie: Ca passe / Ca passe pas en Consuel ?

joubcyril
Messages : 39
Inscription : 31 déc. 2023 14:38
Departement/Region : Rhone
Professionnel PV : Non

Batterie en chaufferie: Ca passe / Ca passe pas en Consuel ?

Message par joubcyril »

Bonjour,

en lien avec le topic suivant : viewtopic.php?f=25&t=71108

Mon installation est déjà passée en Consuel PV, je suis dans le cas d'une auto conso avec revente JPME du surplus.

Je suis aujourd'hui en finalisation de l'intégration d'une batterie :
- Onduleur Deye 6K mono (celui OK Consuel Fr : SUN-6K-SG03LP1-EU si je ne m'abuse)
- Batterie Lemoult-e 14,3kWh

L'installation relève donc d'un point de vue norme de :
- en habitation
- batterie <15kWh

J'avais idée de réaliser l'implantation suivante, soit la batterie dans le recoin peu exploité:
ImageImage

Voilà où j'en suis après la confection de l'enveloppe de batterie (baie serveur fermée à clés et sur roulettes) :
Image


En relisant la Norme XP C 15-712-3 auquel semble se référer le Consuel, je crois comprendre que la batterie ne peut être à moins de 1m d'une source de chaleur .
Une chaudière PAC Air/Eau peut-elle être considérée comme source de chaleur ?
Pour être plus précis, c'est une PAC Air-Eau de 6kW... avec une loi d'eau de 29-39°C, donc quasiment de la température de plancher chauffant. Le plus chaud étant l'Eau Chaude Sanitaire à 48°C.
==> Ceci rentre-t-il dans la notion de chaudière au sens de la norme (de 2016), ou cette norme est plus adaptée à du gaz, du fioul et du bois, soit des chaudières à combustible ?

J'ai une solution bis que voilà, à savoir supprimer les 2 colonnes de tiroirs et orienter la batterie vers l'autre mur pour l'éloigner au maximum de la chaudière :
Image
Dans ce cas, il faut juste que je ralonge les fils DC batterie/onduleur (de moins de 2m à 3m je dirais) puisqu'au lieu de tomber à la vertical de l'onduleur sur la batterie, ils doivent tomber et repartir sur l'autre mur.

Seul hic, le Rack sera à environ 85cm de la PAC et la batterie à environ 80cm selon ce que prend l'auditeur du Consuel comme référence... Donc toujours inférieur à 1m d'une chaudière si la PAC compte en tant que telle !

Si la première solution vous semble limite, que vous inspire la seconde ?

Une fois de plus, le but serait de refaire passer l'installation en Consuel, donc autant faire les choses proprement!

Je vous remercie par avance pour vos retours outillés :)
10 140 Wc : 26 TrinaSolar 390Wc/IQ8+ depuis le 12/05/2023 (toit 4 pans = 12PV Est, 4 PV Sud, 10PV Ouest)
Records : 63kWh les 02 et 14/06/2023, puis 63,4kWh le 25/06/2023 et enfin 65kWh le 24/06/2023

10 920 Wc : 28 TrinaSolar 390Wc/IQ8+ depuis mi-mai 2024 (toit 4 pans = 12PV Est, 4 PV Sud, 12PV Ouest)
Records : 68,8kWh le 12/06/2024, puis 67,1kWh le 13/06/2024 et enfin 65,8kWh le 08/07/2024
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7776
Inscription : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : st martin d'uriage

Re: Batterie en chaufferie: Ca passe / Ca passe pas en Consuel ?

Message par thierry_c »

la distance mini de toutes production de chaleur ou de combustible est de minimum 1m, la pac en fait partie donc dans les deux cas cela ne semble pas bon !
joubcyril
Messages : 39
Inscription : 31 déc. 2023 14:38
Departement/Region : Rhone
Professionnel PV : Non

Re: Batterie en chaufferie: Ca passe / Ca passe pas en Consuel ?

Message par joubcyril »

thierry_c a écrit :la distance mini de toutes production de chaleur ou de combustible est de minimum 1m, la pac en fait partie donc dans les deux cas cela ne semble pas bon !
Bonsoir,
Merci Thierry pour ce retour!

Du coup, je suis bon pour tout démonter et partir sur le pan de mur face à la porte.
Image

Il y aura besoin de moins de 2m de 3G10 et du 6² de terre au lieu de 8m, dommage il y aura 6m de perte de chaque, sans compter les pertes de goulottes et que tout était fini, colsonné...
mais tant qu'à faire, on sera dans le clou pour le Consuel dès la visite :)

Belle soirée, et merci encore :amen:
10 140 Wc : 26 TrinaSolar 390Wc/IQ8+ depuis le 12/05/2023 (toit 4 pans = 12PV Est, 4 PV Sud, 10PV Ouest)
Records : 63kWh les 02 et 14/06/2023, puis 63,4kWh le 25/06/2023 et enfin 65kWh le 24/06/2023

10 920 Wc : 28 TrinaSolar 390Wc/IQ8+ depuis mi-mai 2024 (toit 4 pans = 12PV Est, 4 PV Sud, 12PV Ouest)
Records : 68,8kWh le 12/06/2024, puis 67,1kWh le 13/06/2024 et enfin 65,8kWh le 08/07/2024
Répondre