mon ptit pv routeur wifi [V20240604] ( clyric )

clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi

Message par clyric »

salut à tous,
ça faisait une éternité que j'avais pas remis la main à la patte sur le projet :
donc :
j'ai pas mal revu le code et progressé dessus et maintenant l'esp8266 est en mode hybride avec un folder de fichiers contenant pour l'instant le code html et à coté le programme.
le moteur web est passé en asynchrone donc moins de latence
et passage en jquery donc plus de rafraichissement de toute la page, les mises à jours se font uniquement sur les zones correspondantes.
après pas mal de soirée de prise de tête, ça commence à avoir de la G.

il me reste à faire la gestion de la configuration et le tuning directement à partir du navigateur. voir potentiellement un stockage de logs pour importations. ( et qq graph )

et pour l'instant ça donne ça, ça commence à vraiment prendre forme et tout avis est le bienvenue.
Image
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi

Message par clyric »

Après pas mal de soirée à m'acharner dessus, la nouvelle mouture est mise en prod. j'attends qu'il y ai enfin du soleil [suffisament] pour vérifier le fonctionnement ...

donc dans les trucs nouveaux :
coté code
- recalcul automatique du point moyen dans une ondulation. ça évite certaines incertitudes/erreurs de calcul qui apparaissaient.
- calcul de la valeur de conso sur 2 cycles pour validation de la valeur, ce qui augmente la stabilité de la valeur.
- retrait de la fuite mémoire que j'avais dans le code, qui pouvait occasionner des reboots.
- remise en place de l'option Jeedom
- intégration des pages html ( ajax )
- intégration du moteur asynchrone web
- augmentation du nombre de mesures par cycle ( environ 3Khz )
- correction de phases
coté site :
- changement du mode de rafraichissement total, vers rafraichissement des graph et autre dans les balises en jquery et ajax, c'est plus propre et rapide ( surtout avec le mode async )
- modification de la jauge
- affichage dynamique de pas mal de valeurs.
- mise à jour possible du code en passant par le Wifi ( donc exite la connection usb et le fait de devoir retourner chercher le module pour le mettre à jour ) :D

bon j'ai encore pas mal d'idée et de truc à faire en plus ( configuration web , ) et là je suis entrain de faire que la configuration soit persistante après reboot. et il faut que je retravaille sur l'analyse de déphasage quand madame fait tourner la machine à laver.
et je verrais pour la mise en place direct soit d'un dimmer numérique ou de l'optocoupleur, quitte à rajouter aussi un pzem accessoirement pour le fun.

ce qui est déjà cool c'est que ça rentre sans pb dans un boitier din et possible de mettre l'afficheur en façade.
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
fredclo
Messages : 130
Inscription : 16 août 2018 13:42
Departement/Region : 91
Professionnel PV : Non

Re: mon ptit pv routeur wifi

Message par fredclo »

Salut
Bravo Cyril pour tous ces changements !
La modif du code via wifi c'est top.
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi

Message par clyric »

j'ai encore qq petites évolutions à regler et je met ça en ligne.
sinon je regardais aussi au passage du coté du gazpar et je pense que je vais aussi rajouter la mesure pour l'envoie vers domoticz.
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi

Message par clyric »

ça y est j'ai mis la nouvelle version sur le git, avec pas mal d'évolutions.

donc en plus des précédentes :
ça y est, plus besoin de se palucher le code pour mettre ses variables, il y a juste un fichier config.json à potentiellement éditer.
celui ci peut être modifié directement à partir du navigateur web et savegardé de là ( il faut juste que refasse une interface user friendly )
et toute les modifs peuvent du coup être visible en live.
du coup j'ai recalibré la fréquence d'échantillonage à 1800 hz ( 36*50 ) ( ça pourrait être changé plus tard) , le cos phi peu se calculer automatiquement la 1ere fois ( mais déjà préconfiguré ),
et si inversion du sens de la sonde lors du montage ce qui peut arriver, c'est géré dans le soft.

retrait de liens externes ( hors google ) pour l'affichage de la page, et du coup la majeure partie des codes html sont embarqués sur l'esp.

reste à faire:
- modifier l'affichage de l'oscilloscope.
- rajouter l'option gazpar
- gestion direct sur la carte du dimmer numérique ( pour un mode autonome )
- intégration dans un support DIN 1,5 U
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi

Message par clyric »

encore eu un peu de temps ce jour,
j'ai fait une option pour un mode autonome :
l'esp8266 se charge de la régulation pour envoyer directement la commande à distance au dimmer numérique sans passer par un serveur de domotique.

Image

on a donc 3 modes dispo :
domoticz
jeedom
autonome
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi

Message par clyric »

depuis la dernière semaine j'ai eu un peu de temps ( et du soleil pour tester )

J'ai donc pu tester le mode autonome et ça fonctionne nickel, les 2 esp font leurs tafs et le serveur de domotique ne sert plus qu'a dataloguer.

j'ai eu aussi un peu de temps pour faire la documentation d'installation https://github.com/xlyric/Pv-router/blo ... tation.pdf

et une grosse partie de la configuration possible directement avec l'interface web pour qu'a résoudre qq problème d'Ajax sur l'interface.

et le tout updatable sans devoir tout démonter ^^ le bonheur de balancer le code du pc sans avoir à tout déconnecter.
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par clyric »

je viens de finir et j'ai remis à jour le post initial pour éviter les qq pages de lecture.

l'intégration dans un din 1.5 U rendait pas mal, mais les cables m'empéchaient de fermer la boite. :triste1: dommage, le rendu était vraiment classe.
dans tous les cas, dans une boite transparente classique, ça rends pas mal

Image

et pour info, la carte de base sans composants est dispo gracieusement ( si vous payez le timbre )

toute la doc pas à par pour le faire est ici : https://github.com/xlyric/Pv-router/blo ... tation.pdf
le github est ici https://github.com/xlyric/Pv-router
et pour le dimmer numérique https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
ncedric
Messages : 58
Inscription : 12 oct. 2012 13:31
Departement/Region : 30
Professionnel PV : non

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par ncedric »

Bonjour,

Je serai intéressé par un pcb, j'utilise également domoticz et cela me permettrait d'avoir une remontée d'infos sur domoticz.
Comment procéder pour avoir un pcb ?

En tout cas jolie travail. :amen:
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par clyric »

répondu en mp. ;)

payement libre pour le pcb, et me préciser si wemos ou lolin pour celui ci, voir si vous avez besoin de certains composants.

au passage, j'ai eu le temps de revoir aussi le dimmer numérique, et je travail dessus pour rajouter encore des fonctionnalités, comme le relevé thermique du ballon par le dimmer ( pour une sécurité anti surchauffe )
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
depart
Messages : 136
Inscription : 16 mai 2019 12:12
Departement/Region : 33
Professionnel PV : Non

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par depart »

Petite mise à jour de mon côté (je ne fais pas un post dédié car on est assez proche en terme de solutions techniques, début du projet expliqué page 1).

- J'ai mis en place un arduino au niveau du compteur avec transfo AC + pince pour la mesure précise du courant, c'est nettement mieux.
J'ai galéré comme un dingue pour essayer d'utiliser un arduino+esp8266 intégré, ça n'est pas stable, ça débloque tout le temps, j'y ai passé des jours et des nuits, impasse. En gros utiliser des commandes AT à l'ancienne pour se connecter au wifi et appeler des pages web pour poster des valeurs à un esp distant -> fail.

- Du coup comme toi je remonte les infos de consommation à domoticz,... directement en usb en branchant la prise usb de l'arduino sur le raspberry pi qui gère ma domotique. Domoticz de son côté arrive très bien à déclencher des appels http vers l'esp qui pilote le dimmer... sauf... si le dimmer ne répond plus, ça rend domoticz totalement instable. Ca s'est produit il y a pas très longtemps lors de l’évènement dont je vais parler au point suivant :)

- un composant de mon dimmer robotdyn a explosé, littéralement explosé, cramé ! Pourtant la puissance soutirée était faible (moins de 4A). Ca s'est produit la nuit alors que le dimmer était sur 0. Il s'est mis à devenir "passant" (le cumulus a consommé plein pot (1 résistance de 800W) j'ai des traces dans la conso de la maison) et quelques minutes après plus rien. Je n'étais pas chez moi à ce moment là, j'ai eu du mal à distance à comprendre ce qui se passait, au retour j'ai surtout constaté que j'avais eu beaucoup de chance que ça ne crame pas la baraque !!!
Image
C'était un montage temporaire... ça aurait pu mal terminer :(

- je n'aime pas trop le fait de devoir passer par le wifi pour la communication arduino->esp. Pour éviter l'injection il faut des requêtes fréquentes, genre 1 par seconde me semble le minimum, et même si c'est faible en terme de données, au moindre pépin ça a tendance à rendre le système assez instable. Comme je le disais plus haut, domoticz partait en vrille quand le dimmer (HS) ne répondait plus. Forcément il essayait de poster genre 3 requêtes par seconde avec un timeout un peu long (aucune idée de combien de secondes), les requêtes s'empilent vite :( Même chose, en cas de problème de wifi (point d'accès en rade par ex), plus rien ne fonctionne et on risque d'injecter massivement. Ca se produit typiquement le lendemain d'un départ en vacances au mois d'août ce genre de chose ! Autant pour ma part surconsommer un poil ça ne me dérange pas (je préfère déclencher quand la conso de la maison passe sous les 30W par ex et redescendre doucement en cas de consommation "linky" importante), autant je cherche à me rapprocher du zéro injection autant que possible d'où le besoin de réactivité.

Bref je remets un peu le système à plat et j'envisage un lien (RX/TX) de communication directe entre l'arduino qui mesure le courant et l'esp qui pilote le dimmer, avec une couche wifi qui ne servirait que pour les paramètres basiques pilotables à distance (remontée d'infos pour le monitoring, envoi d'ordres du genre "il est temps de faire un cycle anti-légionelle"...).
Contre toute attente ça fonctionne assez bien, un simple fil croisé entre les 2 modules sur leurs pins RX/TX et un "readStringUntil('\n')" sur l'esp qui pilote le dimmer pour récupérer les valeurs envoyées sur le port série de l'arduino et c'est plié. Il faut juste ce fil entre les deux...

Ce qui m'amène à la question fatidique : pourquoi ne pas piloter le cumulus directement depuis le tableau électrique plutôt qu'à côté du cumulus ? Le seul fil vital étant (pour moi) la sonde de température. Je mesure la température car j'ai une production solaire faible, j'ai réglé le cumulus à fond, pour permettre d'injecter autant d'énergie d'origine solaire que possible... mais ne pas chauffer aussi fort pour le complément. En gros si en fin de journée je n'ai atteint que 35°C, la nuit suivante je ne remonte que jusqu'à 45°C par exemple, et une fois de temps en temps je monte 10°C de plus. Même chose je pilote la température en fonction des besoins prévisionnels (occupation plus importante de la maison, jour de bains des enfants...)

Je suis en train de monter un boitier plus résistant au feu :
Image

...mais je n'arrive pas à me décider sur le fait de tout déporter au niveau du tableau. Ce que j'aime bien dans la solution "proche du cumulus" c'est que mon boitier se branche comme une "rallonge électrique" (il vient s'intercaler entre la prise murale du cumulus et la prise mâle du cumulus). Comme ça en cas de pépin électronique il suffit de débrancher et rebrancher 2 prises et on a de l'eau chaude.
Si je fais un équivalent au niveau du tableau j'ai peur que ça fasse très bricolage (sortir des fils du tableau principal vers une prise 230V femelle ? hum ? pire : faire rentrer une prise mâle dans le tableau (pour rejoindre le cumulus, beurk). Ca existe un module DIN "3 voies (genre OFF, VOIE 1, VOIE 2 ?) pour alimenter le cumulus via un circuit plutôt qu'un autre ?

Voilà, clyric, je suis un peu jaloux de la qualité de ton intégration, et aussi un truc que je n'ai pas encore compris (faut que je creuse les photos, schémas et code) : comment tu arrives à avoir une mesure de la tension ET de l'intensité via la pince avec une board qui n'a qu'une seule entrée analogique ? C'est la base de tous mes cauchemars qui m'a amené à séparer le système en 2 modules, à galérer avec un ESP32 qui a des entrées analogiques pourries, à repasser sur un arduino, à perdre le wifi au passage...à m'arracher les cheveux depuis des mois sur le sujet...
Tu as branché la mesure de la tension sur une pin digital (D5) ??? Moi mon montage source c'est ça : http://openenergymonitor.org/emon/build ... gy-monitor donc besoin de 2 entrées analogique :(
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par clyric »

AHHHH que de question !!

bon, déjà je vais te passer mon tel en MP ^^, je vais te filer un coup de main.

pour l'histoire d'une entrée analogique on me pose souvent la question, c'est assez simple: dans la réalité ce qui compte c'est de connaitre l'amplitude de l apérage, le voltage, on le connait ( 220-230v ) et le seul truc qui compte c'est d'avoir une synchro lorsque la demi ondulation est positive. pour ça, c'est très simple : une diode, je fais donc un redressement et me retrouve avec des demi alternances. on a donc le sens.
et pour me passer d'une 2eme entrée analogique, c'est très simple. la tension au borne d'une diode est de 0.6v lors qu'elle est passante ( et de 3v pour une led ) conséquent, quand la tension de la demi alternance ( 0-12v ) dépasse 1.5v ( 3v/2 ) , alors l'entrée numérique considère que nous avons un 1 logique et non un 0 ( c'est en gros une entrée analogique de 1 bit et non 16bits ). le pouillème de temps entre le 0 et 1.5v se corrige sans problème. et nous avons donc notre signal de synchro.
le tout est sur un pont diviseur pour éviter de tomber à Imax et claquer la diode ( et ça permet aussi de voir que le montage fonctionne )

le pourquoi d'avoir séparé mesure et régulation ? :
- pour déjà pas avoir à tirer un fil entre le tableau elec et le ballon.
- éviter de mélanger courant fort et faible... ( on sais jamais )
- comme par le passé je mesurais différement ( avec des Pzem et au dessus de Xwatts de production, je supposais que j'injectais , donc augmentais le dimmer. )

pour ce qui t'es arrivé :
au niveau du programme du dimmer, j'ai mis un "fusible numérique" qui limite la consigne à 50% du dimmer, donc si tu lui demande 100% accidentellement, il va mettre à 50%. et si il n'a pas de consigne pendant x minutes, il met à 0
( je suis aussi entraint de voir avec l'heure internet pour qu'il coupe de lui même entre 20h et 8h par ex. ou prévoir un mode programmation pour relancer 50% entre 6 et 8h du mat )

pour le moteur Web, ils ont fait pas mal de progrès dans les librairies, et j'utilise <ESPAsyncWiFiManager.h> et <ESPAsyncWebServer.h>, ça fonctionne très bien et plus ce pb de latense entre les requetes et réponses internet ( + SPIFFS et requetes json ^^ pour la rapidité )

enfin bref, au final tout faire sur un esp8266, c'est quand même plus rassurant.

pour les sonoff, il existe des versions dual ( j'utilise pour la VMC et les 2 vitesse )

pour le reste, c'est pas bete l'idée du cycle anti legionnelle et j'attends mes capteurs de t° digitaux. je vais y penser ^^
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
Carthman
Messages : 44
Inscription : 02 févr. 2020 11:55
Departement/Region : 10
Professionnel PV : Non

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par Carthman »

Bonjour,

Je n'ai pas encore d'installation PV, mais je vais peut-être en faire installer une en Autoconso avec revente et je cherche un max d'infos pour optimiser la conso.
J'ai déjà Domoticz avec un module Téléinfo USB en mode historique.
Je sais qu'il faudra le changer le Linky en mode Standard, est-ce que cette modif est facturable par Enedis ?

Quelles sont les mesures supplémentaires qui s'affichent dans Domoticz ?
Est-ce qu'elles sont fiables pour être utilisées pour piloter le chauffe eau ?

Je trouve pour le moment que les infos téléinfo qui remontent pour ma conso sont assez fiables, notamment le pourcentage de charge et le KWH Total qui me servent dans différents scripts.

Merci !
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par clyric »

Bonjour,

oui, je pense que le téléinfo est suffisamment fiable pour ça, toute façon on est pas non plus à 5 watt prêt.
ce que tu peux faire, c'est au mieux après utiliser le pv routeur, au pire, mettre une mesure ( Pzem 004T ) au niveau de ta production et faire de la régulation au niveau de domoticz vers le dimmer
( ce que j'avais fait avant de faire le pv routeur ). si tu veux j'ai encore le code lua pour domoticz.
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
Carthman
Messages : 44
Inscription : 02 févr. 2020 11:55
Departement/Region : 10
Professionnel PV : Non

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par Carthman »

OK effectivement si l'écart max du Téléinfo est de 5W, ça devrait allé et donc utiliser seulement Domoticz pour piloter le Dimmer !
Pour le Dimmer je vais essayer de voir si je peux bidouiller un truc avec un module Zwave !
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par clyric »

pourquoi ? le wifi te convient pas ?
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
cinfred
Messages : 122
Inscription : 05 nov. 2019 22:12
Departement/Region : alpesmaritimes
Professionnel PV : non
Localisation : alpes maritimes près de Grasse

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par cinfred »

Bonsoir a tous,
Bravo pour tous ces montages.

De mon coté je viens tout juste d’installer panneaux de 300W et aujourd'hui enfin une journée ensoleillée avec une production Max de 370W.
Je mesure ma production avec un PZEM et un ESP8266, je fait une mesure toute les minutes et les envois vers Domoticz et une Base de Données MYSQL avec serveur Web pour la supervision (tout ça sur une Raspberry).
Je ne souhaite pas réinjecter dans le réseau. Je suis donc intéressé par un routeur PV tel que vous faites car j'ai aussi un ballon d'eau chaude de 200L qui consomme 2500W.

Je n'ai pas de soucis de distance entre le tableau et le ballon donc pas besoin de passer par le wifi (sauf pour Mise a jour de la base de données).
J'aimerais donc faire quelque chose du style :
Mesurer consommation totale
Mesurer la production solaire
Si injection dans le réseau renvoi vers le ballon.

J'ai l'impression que la solution de clyric est parfaite pour moi (sauf liaison wifi entre les mesures et le ballon) Je suis pour la solution autonome sans Domoticz.
Par contre je ne comprend pas trop coté ballon comment fonctionne le Dimmer robotdyn.
Il fait varier la puissance donnée au ballon ? comment ça fonction ????

Merci pour toutes ses informations.
Carthman
Messages : 44
Inscription : 02 févr. 2020 11:55
Departement/Region : 10
Professionnel PV : Non

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par Carthman »

clyric a écrit :pourquoi ? le wifi te convient pas ?
Non le Wifi est coupé chez moi, j'ai tout câblé en Ethernet !
depart
Messages : 136
Inscription : 16 mai 2019 12:12
Departement/Region : 33
Professionnel PV : Non

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par depart »

Carthman a écrit :Bonjour,

Je n'ai pas encore d'installation PV, mais je vais peut-être en faire installer une en Autoconso avec revente et je cherche un max d'infos pour optimiser la conso.
J'ai déjà Domoticz avec un module Téléinfo USB en mode historique.
Je sais qu'il faudra le changer le Linky en mode Standard, est-ce que cette modif est facturable par Enedis ?

Quelles sont les mesures supplémentaires qui s'affichent dans Domoticz ?
Est-ce qu'elles sont fiables pour être utilisées pour piloter le chauffe eau ?

Je trouve pour le moment que les infos téléinfo qui remontent pour ma conso sont assez fiables, notamment le pourcentage de charge et le KWH Total qui me servent dans différents scripts.

Merci !
Qu'est-ce qui te fait penser que le mode "standard" linky change quelque chose ? C'est sensé apporter quoi ?
De souvenir (quand j'avais lu les specs il y a quelques années j'avais surtout retenu que ça n'apportait rien pour nos besoins, genre pas de mesure instantanée en W par ex). J'ai loupé quelque chose ?

En tout cas en mode historique, pour moi c'est clair que c'est inutilisable sauf a quand même prendre le risque d'injecter de manière importante. Je m'explique :
- la seule information de puissance instantanée est en VA, et on peut avoir un cos phi assez mauvais qui donne des choses surprenantes, avec des écarts importants. Typiquement chez moi je peux avoir la téléinfo qui remonte 200VA de consommation alors que je suis autour de 0W prêt à injecter. Le cos phi varie dans la journée en fonction des appareils en fonction, donc on ne peut pas appliquer un coefficient arbitraire pour estimer les W de manière fiable à partir des VA.
- l'intensité instantanée est en ampères entiers, donc pas assez fin pour une quelconque régulation.
- le plan B est d'utiliser la différence d'index entre chaque remontée (vu qu'il est en Wh c'est assez précis) et de faire des différences. Problème : autant ça marche très bien quand il y a une bonne consommation, par exemple si tu consommes 4000W, chaque seconde tu as un index différent, donc c'est facile de faire des soustraction avec la remontée précédente et d'obtenir une puissance en W sur la période concernée. Par contre quand on est proche de l'injection, c'est à dire que la maison consomme moins de 60W, ça fait une variation d'index par minute, et là en terme de régulation c'est très bof. Même si on n'est pas à une seconde près, une minute ça commence à faire long entre chaque mesure pour prendre une décision d'allumer ou pas un cumulus par exemple.

Bref jusqu'à présent (mais je suis toujours en mode historique) je n'ai rien trouvé de fiable, donc j'ai basculé dans le camp des pinces ampèremétriques + transfo AC pour récupérer la tension/le déphasage/le sens de la courbe/...

Edit : j'ai retrouvé les specs : https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... PT_54E.pdf
A part si j'ai loupé quelques chose autour des "Points des courbes de charge soutirage et injection" (6.2.3.12) qui ont l'air d'être des watts, je ne vois pas où on peut récupérer une info temps réel de consommation en W ou quelque chose d'aussi utile pour le routage.
clyric
Messages : 3156
Inscription : 17 mars 2017 10:13
Departement/Region : 91
Professionnel PV : NON

Re: mon ptit pv routeur wifi [V2 fini]

Message par clyric »

tout à fait d'accord.
quand je parlais de 5w, c'est qu'on est pas à 5W près et non une précision de 5 W.

sans pince amperemetrique, il faut considerer qu'il faut commencer la régulation en dessous d'une certaine valeur de conso ( par ex: en dessous de 100w au niveau du linky, on va commencer à faire du routage pv. )

c'est pas précis du tout ( meme si ça peut fonctionner )

---

pour cinfred.
j'ai dans l'idée prochainement de faire une version pv routeur + dimmer numérique en 1 seul. faut que je m'y remette comme j'ai tendance à coder par vague et je suis dans ma période de cooldown.
ça peut être en full autonome, ça pose pas de pb, et remonter juste les infos à domoticz pour les logs. c'est pas compliqué

pour le dimmer coté ballon, c'est assez simple. ça fait effectivement varier la puissance au niveau du ballon par hachage du courant délivré. c'est pour ça qu'il faut en général une résistance pure et non de l'électronique derrière.
c'est aussi pour ça que j'attends mes sonde de température numériques, mais ça traine pas mal les commandes aliexpress en ce moment... .
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
Répondre