avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25675
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar Regismu » 04 déc. 2018 10:09

tu fais au plus simple en respectant les normes électriques ;)

en autoconsommation il est intéressant de panacher les orientations pour lisser sa production sur la journée :sun:

Misterden
Messages : 241
Enregistré le : 12 oct. 2018 07:17
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar Misterden » 04 déc. 2018 10:17

Oui quand c est sur une toiture et que les installations sont à quelques centimètres... Mais la je vais être au sol à plusieurs dizaine de mètre j envisage 1kwc expo sud lui je peux l envoyer dans le réseau via le mini tableau du local technique piscine par contre le penser mettre 1kwc expo ouest et idem expo est mais la je suis obligé de creuser une trancher ou mettre une goulotte le long des murs pour amener l ensemble au tableau... Arrivée au tableau j aurai donc 2 ou 3 câble different je mets les 3 dans le boîtier et également les 2 ou 3 terres ?

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3471
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Oui
Localisation : 83
Contact :

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar lr83 » 04 déc. 2018 10:43

Vous branchez comme ça vous arrange :!:
Une installation PV n'est rien d'autre qu'un appareil électrique comme n'importe quel autre n'en déplaise à Consuel et Enedis qui font tout pour diaboliser le PV. La seule différence, c'est que cet appareil produit de l'énergie au lieu d'en consommer. Mais au niveau électrique, dans les fils et les câbles, que les électrons circulent dans un sens ou dans l'autre ça change strictement rien.
Du moment que les sections de câble sont correctement calculées et que les systèmes de sécurité nécessaire sont en place, aucun problème.

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10251
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar laurent35000 » 04 déc. 2018 10:57

Et pourquoi pas faire un coffret a proximité des panneaux et tu ramène qu'un seul cable.

Pour la terre, il n'en faut qu'un' et commune a toutes la maison
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Misterden
Messages : 241
Enregistré le : 12 oct. 2018 07:17
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar Misterden » 04 déc. 2018 11:31

laurent35000 a écrit :Et pourquoi pas faire un coffret a proximité des panneaux et tu ramène qu'un seul cable.

Pour la terre, il n'en faut qu'un' et commune a toutes la maison


Un coffret a chaque emplacement ? car il y aura 3 emplacements distant d'une dizaine de mètres... ou je fais un coffret dans une zone intermédiaire puis ça bascule sur 1 seul cable pour connecter au tableau ?

Misterden
Messages : 241
Enregistré le : 12 oct. 2018 07:17
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar Misterden » 06 déc. 2018 21:04

je reviens sur cette hstoire de de "terre" qu'il faut raccordé à la terre du tableau ou terre principale, selon les installations on trouve des radiateurs ou des appareils ou un petit fil de terre se trouve connecté à une tuyauterie pour être relié à la terre , le cable n'est donc pas relié à la terre principale dans ces cas là...

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 361
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar chamois05 » 07 déc. 2018 02:58

Ca sappelle du bricolage.
Le tuyaux doit être relié à la terre plus loin dans la maison.
Pour tes coffrets, entre la sortie des micros et le tableau AC tu est seulement protégé en cas de cours circuit pas en cas de fuite de courant si tes panneaux produisent.
Donc il faut diminuer cette distance.
Un coffret avec seulement un disjoncteur différentiel 30mA 16A ça vaut 30 ou 40€.
Le parrafoudre je pense que tu peut en mettre qu'un seul au départ de ton cable qui part pour la maison mais ça je ne suis sur.
Je regarde demain.

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3471
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Oui
Localisation : 83
Contact :

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar lr83 » 07 déc. 2018 09:48

Misterden a écrit :je reviens sur cette hstoire de de "terre" qu'il faut raccordé à la terre du tableau ou terre principale, selon les installations on trouve des radiateurs ou des appareils ou un petit fil de terre se trouve connecté à une tuyauterie pour être relié à la terre , le cable n'est donc pas relié à la terre principale dans ces cas là...

C'est formellement interdit dans la C15-100.

chris33610
Messages : 60
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar chris33610 » 08 déc. 2018 12:13

+ 1 le câble de terre raccordé a la terre de la maison au plus court avec un 6mm2 minimum, pas de bidouille avec la plomberie.
En résumé , pour ton installation l'idéal c'est d'avoir le moins de longueur de câble pour éviter les pertes et les couts !
Et que chaque installation soit protéger par un disjoncteur + inter différentiel 30ma + un câblage propre de la terre jusqu'a la maison.
On a pas le plan de masse de ta maison + PV pour te donner plus de détail
En recherche de solutions en auto consommation...
Compteur 9kw HP/HC
Conso annuelle environ: HC: 4036Kw, HP: 5931Kw

Misterden
Messages : 241
Enregistré le : 12 oct. 2018 07:17
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar Misterden » 08 déc. 2018 17:50

chris33610 a écrit :+ 1 le câble de terre raccordé a la terre de la maison au plus court avec un 6mm2 minimum, pas de bidouille avec la plomberie.
En résumé , pour ton installation l'idéal c'est d'avoir le moins de longueur de câble pour éviter les pertes et les couts !
Et que chaque installation soit protéger par un disjoncteur + inter différentiel 30ma + un câblage propre de la terre jusqu'a la maison.
On a pas le plan de masse de ta maison + PV pour te donner plus de détail


Ca va etre difficile de mettre des disjoncteur et interdifferentiel de 30 ma dans le jardin ... je peux amener tout ça plus loin dans le garage ? a coté du tableau ?

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 361
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar chamois05 » 08 déc. 2018 19:17

non.
ou oui si tu as envie.

Avatar du membre
Yeuses
BDPV
BDPV
Messages : 262
Enregistré le : 20 janv. 2018 18:54
BDPV : yeuses
Departement/Region : 34
Professionnel PV : Non

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar Yeuses » 08 déc. 2018 19:30

Pfff que de galère et tergiversations pour essayer de mettre un max de panneaux .... Intalles deja 1kWc au sud et tu vois comment cela se passe.

D'un autre côté tes post font un bon recapitulatif pour tous les nouveaux car tu as presque épuiser toutes les alternatives :D Mais pendant ce temps la ton compteur tourne ;)

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3770
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar ENR41 » 08 déc. 2018 19:42

il est tout a fait possible de faire une deuxieme terre
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

chris33610
Messages : 60
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar chris33610 » 08 déc. 2018 20:14

Ca va etre difficile de mettre des disjoncteur et inter différentiel de 30 ma dans le jardin ... je peux amener tout ça plus loin dans le garage ? a coté du tableau ?
Haut

Oui tu peux mettre le disjoncteur et différentiel dans ton garage sur un tableau existant et si complet dans un deuxième petit coffret.
Fais un dessin du câblage que tu vas réalisé (avec les conseils que tu as déjà eu) puis le forum validera ou corrigera tes choix.
En recherche de solutions en auto consommation...
Compteur 9kw HP/HC
Conso annuelle environ: HC: 4036Kw, HP: 5931Kw

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 361
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar chamois05 » 08 déc. 2018 21:22

chris33610 a écrit :
Ca va etre difficile de mettre des disjoncteur et inter différentiel de 30 ma dans le jardin ... je peux amener tout ça plus loin dans le garage ? a coté du tableau ?
Haut

Oui tu peux mettre le disjoncteur et différentiel dans ton garage sur un tableau existant et si complet dans un deuxième petit coffret.
Fais un dessin du câblage que tu vas réalisé (avec les conseils que tu as déjà eu) puis le forum validera ou corrigera tes choix.

Comment est protégé la ligne entre le garage et les onduleurs?

chris33610
Messages : 60
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"

Messagepar chris33610 » 10 déc. 2018 19:14

Par le disjoncteur différentiel en bout de ligne dans le garage.
En recherche de solutions en auto consommation...
Compteur 9kw HP/HC
Conso annuelle environ: HC: 4036Kw, HP: 5931Kw


Retourner vers « Avis et aide sur devis (raccordé réseau) »