BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur


Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 12 avr. 2019 18:00

Un système intégré qui gère aussi la coupure de la batterie est toujours vrai .avec un contrôle en courant
du MO
Sans être une usine à gaz

http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/ ... 0hgMSS.jpg
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8588
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar JujuY » 12 avr. 2019 18:28

Attention aux limitations de courant sur les sorties de convertisseur DC/DC.

En instantané, le courant de sortie peut largement dépasser la valeur de la limitation de courant (par exemple, lors du court-circuit d'une alimentation pourtant réputée 30V/5A, le courant de limitation n'est pas contrôlé pendant quasiment 150 µS. En pratique le courant dépasse les 35A, quelque soit la consigne de limitation de courant (j'ai testé de 1 A à 5A). Je pense que cela correspond à la décharge du condensateur de sortie, indépendamment de l'action du limiteur de courant.

Sur de nombreux convertisseurs avec isolement, la limitation de courant du secondaire, est réalisé au primaire ! (protection du composant que assure le découpage au primaire) donc le courant réel limité au secondaire varie en fonction de la tension d'entrée... Il s'agit d'une limitation de puissance primaire et non pas d'une limitation de courant secondaire, car c'est plus simple et plus économique.

Donc lors de vos essais, vérifiez (testez) la réaction de la limitation de courant (soit avec une pince de courant à effet Hall, soit avec un truc (nouveau pour moi ;) que je n'ai pas encore testé, de la famille ASC712 et confrères)). les spécifications techniques de ces produits ne sont pas assez détaillées.

Donc lorsque l'on associe un convertisseur DC/DC d'un fournisseur/concepteur du sud Est asiatique avec un micro-onduleur, quelque soit son modèle, il y a lieu d'être prudent et de tester l'association 8-)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 12 avr. 2019 18:35

C'est bien mon avis itou ,d’où l'intérêt d'un fait "maison"
pas évident de réguler des courants de 12 Amp :(
Modifié en dernier par tignous84 le 14 avr. 2019 13:41, modifié 1 fois.
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3902
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar lr83 » 13 avr. 2019 08:57

JujuY a écrit :Donc lors de vos essais, vérifiez (testez) la réaction de la limitation de courant (soit avec une pince de courant à effet Hall, soit avec un truc (nouveau pour moi ;) que je n'ai pas encore testé, de la famille ASC712 et confrères)). les spécifications techniques de ces produits ne sont pas assez détaillées.

Attention avec les petits circuits tout fait avec le ACS712, j'en ai eu plusieurs défectueux. Je préfère le ACS723 ;)

Tuvok
Messages : 60
Enregistré le : 20 juil. 2017 10:52
Departement/Region : 29
Professionnel PV : Non
Localisation : Brest

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar Tuvok » 28 avr. 2019 22:03

Merci les gars, c'est un vrai guide et riche :idea:
Pendant plusieurs mois la nuit j'utilisais un onduleur chinois de 300 w réduit à 160 watts pour la déchange admissible batterie (48v 100ah) et bien sûr un DC/DC et minuterie.
Vous êtes une source d'inspiration. Je ferai plus de mesures sur le rendement.

Enphase 250 et Q7+ Dispo. si nécessaire pour le feedback.


Sincères félicitations remerciements. :P :P :)
Installations
1 onduleur Solax Boost X1 4.2 + routeur Tignous84, 9 PV Q-Cells Duo 320 Wc
1 onduleur Solax Boost X1 5.0 + routeur Tignous84 4 PV Q-Cells Duo 320 Wc, 9 PV Suntec-190 Wc
En test : 3 Inverters 4 kva en //, batterie gel 200 ah + Routeur Tignous84.
En test : 1 suiveur solaire 1axe avec PV.
En test : Voiture V.E. connectée.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 30 avr. 2019 09:50

Des nouvelles ,
ce matin, j'ai une maquette de régulateur de courant pour l'IQ7 qui commence à balbutier .... :)

A suivre
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

juniorenclave
Messages : 215
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar juniorenclave » 30 avr. 2019 16:56

tignous84 a écrit :Des nouvelles ,
ce matin, j'ai une maquette de régulateur de courant pour l'IQ7 qui commence à balbutier .... :)

A suivre

ha, super comme nouvelle.
Dans le fond finalement on sait bien que d'une manière ou une autre tu va trouver une solution et la partager.
Âpres bien sur c'est plus un défi...... Quoi que les vélos électrique dorment sagement la nuit a la maison........

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 30 avr. 2019 17:16

Rien n'est jamais gagné d'avance ,tu le sais bien .... je pensais que l'injection routeur avec Linky était classée
que nenni , il compte le moindre Watt et vers les 100 /300 W routés on peut avoir - 40 W injectés ,
ce qui fait un pulse toutes les minutes :o
Idéalement ,il faudrait un léger soutirage pour toute puissance !
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

unnovice
Messages : 338
Enregistré le : 05 déc. 2018 20:32
Departement/Region : 64
Professionnel PV : non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar unnovice » 01 mai 2019 07:26

tignous84 a écrit :Rien n'est jamais gagné d'avance ,tu le sais bien .... je pensais que l'injection routeur avec Linky était classée
que nenni , il compte le moindre Watt et vers les 100 /300 W routés on peut avoir - 40 W injectés ,
ce qui fait un pulse toutes les minutes :o
Idéalement ,il faudrait un léger soutirage pour toute puissance !


et si tu mettais un fil inversé dans la pince de conso avec 1 ou 2w afin de router un peu plus tôt comme je le fais pour avoir le routeur prioritaire sur le zéro export.

avec ton niveau je suis sur que tu pourrais rajouter un petit circuit electronique pour gerer la puissance qui passe dans ce fil, inversement proportionnel a la puissance routée.

mais nous savons tous que tu es trés occupé avec la gestion de puissance pour MO de nuit.

Tuvok
Messages : 60
Enregistré le : 20 juil. 2017 10:52
Departement/Region : 29
Professionnel PV : Non
Localisation : Brest

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar Tuvok » 02 mai 2019 19:57

tignous84 a écrit :Des nouvelles ,
ce matin, j'ai une maquette de régulateur de courant pour l'IQ7 qui commence à balbutier .... :)

A suivre



Bonne nouvelle, J'en suis bien sur :P
Installations
1 onduleur Solax Boost X1 4.2 + routeur Tignous84, 9 PV Q-Cells Duo 320 Wc
1 onduleur Solax Boost X1 5.0 + routeur Tignous84 4 PV Q-Cells Duo 320 Wc, 9 PV Suntec-190 Wc
En test : 3 Inverters 4 kva en //, batterie gel 200 ah + Routeur Tignous84.
En test : 1 suiveur solaire 1axe avec PV.
En test : Voiture V.E. connectée.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 17 mai 2019 10:25

Salut tous ,non pas bonnes nouvelles pour l'IQ7+.

Certes la régulation fonctionne mais ne limite pas les courants instantanés .

Or forts courants ,c'est fortes pertes ,fort échauffement et gros radiateur :(

Un comparatif de 3 micros onduleurs dans les mêmes conditions .100 Watt de sortie .

Notez les courants et tensions d'entrée

Image

Image

Image

L'IQ7 performant par ailleurs est le moins conciliant pour cette application :(
Modifié en dernier par tignous84 le 17 mai 2019 15:04, modifié 1 fois.
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2357
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar silicium81 » 17 mai 2019 12:15

Le meilleur rendement dans ces conditions, c'est pour le chinois :roll:
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 17 mai 2019 14:31

silicium81 a écrit :Le meilleur rendement dans ces conditions, c'est pour le chinois :roll:


Oui,on doit pouvoir faire quelque chose avec ce genre :
Et il est donné pour 500 W 22 ...60 V
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
thibr
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 533
Enregistré le : 13 déc. 2009 01:00
BDPV : thibr
Localisation : 29

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar thibr » 17 mai 2019 17:49

il est VDE... ?

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 17 mai 2019 18:01

thibr a écrit :il est VDE... ?


Je ne pense pas (c'est une réparation) ...est-ce important pour quelques centaines de Watt ? ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
thibr
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 533
Enregistré le : 13 déc. 2009 01:00
BDPV : thibr
Localisation : 29

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar thibr » 17 mai 2019 18:48

il est raccordé au réseau pour de l'injection :?: :!:

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 17 mai 2019 18:50

thibr a écrit :il est raccordé au réseau pour de l'injection :?: :!:


Non surtout pas ,on lui demande de baisser le bruit de fond le plus bas possible ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
thibr
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 533
Enregistré le : 13 déc. 2009 01:00
BDPV : thibr
Localisation : 29

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar thibr » 17 mai 2019 19:00

:mrgreen:
c'est vrai que l'injection dépend du point vu que l'on a, par rapport à l'idée que l'on s'en fait :D

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3902
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar lr83 » 18 mai 2019 09:02

tignous84 a écrit :
thibr a écrit :il est raccordé au réseau pour de l'injection :?: :!:


Non surtout pas ,on lui demande de baisser le bruit de fond le plus bas possible ;)

Ah ! et tu te déconnectes donc du réseau quand il fonctionne ?

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4141
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur

Messagepar tignous84 » 18 mai 2019 09:15

Évidemment non ,il restait toujours quelques dizaines de Watts soutirés
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître


Retourner vers « Divers pour installation »