Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 26 août 2014 09:20

pour etre plus constructif, je cherche depuis hier la norme au sujet de la mise en place de ce film (histoire 1- de comprendre (j'aime pas m'entendre dire "c'est comme ca" sans avoir de references derrieres) 2- pouvoir argumenter aupres de l'installateur si celui ci rechigne (j'ai dit que je voulais pouvoir amenager mes combles sans devoir faire demonter le champs de panneaux) )

je ne trouve rien nulle part, sauf concernant la presence d'isolant (cas de combles amenagés)

Regismu a écrit :laisse tomber cet installateur :twisted: :twisted:


si je le laisse tombé, je laisse tomber le photovoltaique car des 6 installateurs que j'ai vu (et je ne parle pas de celui qui nous a demarché en premier) c'est le seul serieux, qui m'ait ete conseillé par un collegue, et pour ne rien gacher c'est aussi le meilleur marché.

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25675
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar Regismu » 26 août 2014 10:36

mais si on ne fait pas une installation dans les normes et avec du matériel complet on peux être moins cher que les autres

et s'il a fait pareil chez ton collègue :?

regarde sur le forum il y a des photos et des vidéos de la pose de l’écran sous toiture HPV dans les normes de couverture ;)

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 26 août 2014 10:56

Regismu a écrit :mais si on ne fait pas une installation dans les normes et avec du matériel complet on peux être moins cher que les autres

et s'il a fait pareil chez ton collègue :?

regarde sur le forum il y a des photos et des vidéos de la pose de l’écran sous toiture HPV dans les normes de couverture ;)



le sens de ma question, c'est quelle est la norme qui dit qu'il faut obligatoirement un film sous toiture sous des panneaux, c'est cela que je cherche pour couper court a toute discussion avec l'installateur si celui ci ne veut pas le mettre.

j'ai trouvé des textes mais ils ne parlent que du cas où les combles sont amenagers (presence d'isolant directement sous la toiture) et meme pas specifiquement dans le cadre de la pose de panneaux PV

mon collegue n'as pas a se plaindre de son installation qui a quand meme 7 ou 8 ans (il projette meme de la completer lors de la construction d'un garage, tout en faisant appel a la meme societe)

j'ai vu les exemples de pose d'ecran, mais pas de cas similaires au miens, d'ou ma question sur la reference de la norme.

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 26 août 2014 11:09

en recherchant la DTU 40.24 je suis tombé sur ca :

http://www.terrealcouverture.com/wp-content/uploads/2010/07/Condition_MSO_TP.pdf

page 5

mais ca ne m'aide pas plus :(
Modifié en dernier par renaudturbo le 26 août 2014 11:13, modifié 1 fois.

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25675
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar Regismu » 26 août 2014 11:13

mais c'est d'abord la seule sécurité que tu as pour protéger ta maison et être tranquille pendant au moins 35 ans donc ça ne se discute pas

ensuite tu trouveras normalement les indications dans la notice de pose du système d’intégration ;)

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 3981
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar mariro » 26 août 2014 11:37

Regismu a écrit :mais c'est d'abord la seule sécurité que tu as pour protéger ta maison et être tranquille pendant au moins 35 ans donc ça ne se discute pas


Toutefois, si tu préfères prendre le risque d'avoir des infiltrations dans ta maison.... et ce juste pour faire plaisir à ton installateur, libre à toi.
Le jeu en vaut-il la chandelle ? D'autant que c'était bien prévu au départ.

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4604
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar thierry_c » 26 août 2014 12:11

page 16 de la notice de pose, pas très explicite mais c'est stipulé:
L’écran de sous toiture doit être sous homologation couverture avec un classement E1 ou sous avis technique
avec un classement W1 selon la norme EN13859-1. La pose de l’écran de sous-toiture doit être conforme au
cahier CSTB 3651-2.



conclusion du pass inovation VERT N°2013-221 VALIDÉ et valable jusqu'a octobre 2015:
CONCLUSION
En l’état, le dossier remis permet de s’assurer d’une
bonne maitrise des risques dans le domaine d’emploi
pré-cité.
• Sur des bâtiments dont la pente est comprise entre 17°et 50° ;
• Avec un écran de sous-toiture posé conformément au DTU ;
• Avec des liteaux fi xés au niveau des points de fi xation de la plaque ainsi qu’au recouvrement des plaques

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 26 août 2014 13:37

Regismu a écrit :mais c'est d'abord la seule sécurité que tu as pour protéger ta maison et être tranquille pendant au moins 35 ans donc ça ne se discute pas

ensuite tu trouveras normalement les indications dans la notice de pose du système d’intégration ;)


j'ai recupéré la notice de pose du systeme GSE, l'ecran est "optionnel".

j'ai aussi ete rechercher ce qui est preconisé pour mon modele de tuile, et idem, optionnel celon l'environnement/l'exposition aux vents...

bref j'en deduis qu'il n'y a aucune obligation (j'en ai pas actuellement) mais que c'est tres fortement conseillé d'en mettre un pour prevenir de futur potentiels problemes de fuites.

comme je l'ai indiqué plus haut, le dernier devis que j'ai (et qui fait donc foi vu qu'on n'en n'a pas eu de nouveau a signer du fait des congés) inclus la pose d'un ecran, donc je reste comme ca.

minus33
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 167
Enregistré le : 13 août 2010 18:04
BDPV : minus
Departement/Region : 33
Localisation : 33

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar minus33 » 26 août 2014 13:41

Bonjour,
Sage décision ;)
2940wc 14 siliken SLK60P6L 210Wc - Sud+75°- Power One PVI3.0 OUT FR -Solarsit
8820wc 36 siliken SLK60P6L 245Wc - Sud+75° - 2 Power One PVI4.2 OUT FR - SUNISO
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=minus
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=minus2
High score 15/05/14: 77, 3 kWh

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 26 août 2014 13:41

thierry_c a écrit :page 16 de la notice de pose, pas très explicite mais c'est stipulé:
L’écran de sous toiture doit être sous homologation couverture avec un classement E1 ou sous avis technique
avec un classement W1 selon la norme EN13859-1. La pose de l’écran de sous-toiture doit être conforme au
cahier CSTB 3651-2.



conclusion du pass inovation VERT N°2013-221 VALIDÉ et valable jusqu'a octobre 2015:
CONCLUSION
En l’état, le dossier remis permet de s’assurer d’une
bonne maitrise des risques dans le domaine d’emploi
pré-cité.
• Sur des bâtiments dont la pente est comprise entre 17°et 50° ;
• Avec un écran de sous-toiture posé conformément au DTU ;
• Avec des liteaux fi xés au niveau des points de fi xation de la plaque ainsi qu’au recouvrement des plaques


sauf que si je comprends bien la DTU, par chez moi je suis en zone "protégé" (fond de vallée) et dans une zone a faible risque, donc ecran optionnel (ce qui explique que j'en ai pas actuellement)

mais j'ai bien comprit qu'avec des panneaux PV il est fortement recommandé d'en poser un.

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 26 août 2014 13:42

minus33 a écrit :Bonjour,
Sage décision ;)


le meilleur moyen de prendre la bonne decision c'est d'avoir les infos, pas seulement d'ecouter dire "c'est comme ca et puis c'est tout" :D

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4604
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar thierry_c » 26 août 2014 13:45

non, pour être conforme au pass innovation il doit y avoir un écran.

et cette écran doit être posé conformément au dtu !!!

minus33
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 167
Enregistré le : 13 août 2010 18:04
BDPV : minus
Departement/Region : 33
Localisation : 33

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar minus33 » 26 août 2014 13:48

Maintenant que le fait qu'il y aura un EST est validé, reste à voir comment il sera posé vu les caractéristiques assez particulières de la charpente.
2940wc 14 siliken SLK60P6L 210Wc - Sud+75°- Power One PVI3.0 OUT FR -Solarsit
8820wc 36 siliken SLK60P6L 245Wc - Sud+75° - 2 Power One PVI4.2 OUT FR - SUNISO
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=minus
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=minus2
High score 15/05/14: 77, 3 kWh

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 26 août 2014 15:07

minus33 a écrit :Maintenant que le fait qu'il y aura un EST est validé, reste à voir comment il sera posé vu les caractéristiques assez particulières de la charpente.


de ce que j'ai comprit, y aura deja un "lattage" (j'utilise ce terme car je ne sais pas comment cela s'appelle reellement) en bois sur lequel ils viendront fixer l'ecran et par dessus ils fixeront le bois servant de support au systeme GSE (si j'ai bien comprit ce que la personne m'a dit au telephone).

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4604
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar thierry_c » 26 août 2014 15:42

renaudturbo a écrit :
minus33 a écrit :Maintenant que le fait qu'il y aura un EST est validé, reste à voir comment il sera posé vu les caractéristiques assez particulières de la charpente.


de ce que j'ai comprit, y aura deja un "lattage" (j'utilise ce terme car je ne sais pas comment cela s'appelle reellement) en bois sur lequel ils viendront fixer l'ecran et par dessus ils fixeront le bois servant de support au systeme GSE (si j'ai bien comprit ce que la personne m'a dit au telephone).


du moment qu'il n'y ai pas de lattage horizontal posé directement sur l’écran et que l’écran ne fasse pas de poche d'eau ...

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 26 août 2014 15:44

de toutes facon je compte etre la les jours de travaux pour prendre des photos du chantier.

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3770
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar ENR41 » 24 sept. 2014 21:29

Bonjour
les photos avant la pose du gse
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 25 sept. 2014 09:40

quand ca sera fait.

pva1000m
Messages : 24
Enregistré le : 21 nov. 2018 09:54
Departement/Region : 25
Professionnel PV : non

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar pva1000m » 08 déc. 2018 17:21

renaudturbo a écrit :quand ca sera fait.

Bonjour renaudturbo,
des nouvelles de ton instal par terre solaire ?

Avatar du membre
renaudturbo
Messages : 48
Enregistré le : 15 avr. 2014 11:01
BDPV : renaud27
Departement/Region : 27
Professionnel PV : Non
Localisation : 27

Re: Devis _27 _ installation 8.64 kWc

Messagepar renaudturbo » 08 déc. 2018 18:04

ben que dire a part que ca fonctionne a merveille depuis bientot 4ans

la production est toujours au dessus des previsions, donc l'installation est rentable

rien a signaler :D


Retourner vers « Avis et aide sur devis (raccordé réseau) »