En effet !
J'aurais eu ce document plus tôt, je me serais posé moins de question, il est parfait !
Merci les Matthieux
3ERL - API pour piloter l'injection
-
- Messages : 32
- Inscription : 18 oct. 2022 10:06
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Non
-
- Messages : 32
- Inscription : 18 oct. 2022 10:06
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Non
Re: 3ERL - API pour piloter l'injection
Bon, bin j'ai réussi à brider mon export... en pétant ma passerelle enphase
En regardant mon branchement (cf ma photo d'hier), et en le comparant à celui du "technical brief de fevrier 2025" d'enphase, je me suis convaincu que je n'avais pas fait ce qu'il fallait (d'ailleurs, ca ne fonctionnait pas : ouvrir ou fermer le relais ne changeait rien). Du coup, j'ai modifié ainsi :
sur mon module, je n'ai pas de "I" comme sur le shéma d'enphase, mais j'ai fini par me convaincre qu'il me fallait utiliser le neutre à la place.
Donc je câble, je prend la photo, je remet sous tension le bazar, puis je ferme le relais shelly, et là, la passerelle fait un petit clac en s'éteignant !
Impossible de la redémarrer, aucun voyant ne s'allume, à part une led verte à l'intérieur du boiter. Chiotte.
En revérifiant mon câblage, je vois que j'ai inversé deux trucs : j'ai mis le "O" du shelly sur le DRM plutôt que sur le "Digital Input 1", et vice-versa pour le N (aka "I"). y'avait pourtant pas grand chose à vérifier... Ca peut expliquer le cours-jus selon vous ?

En regardant mon branchement (cf ma photo d'hier), et en le comparant à celui du "technical brief de fevrier 2025" d'enphase, je me suis convaincu que je n'avais pas fait ce qu'il fallait (d'ailleurs, ca ne fonctionnait pas : ouvrir ou fermer le relais ne changeait rien). Du coup, j'ai modifié ainsi :
sur mon module, je n'ai pas de "I" comme sur le shéma d'enphase, mais j'ai fini par me convaincre qu'il me fallait utiliser le neutre à la place.
Donc je câble, je prend la photo, je remet sous tension le bazar, puis je ferme le relais shelly, et là, la passerelle fait un petit clac en s'éteignant !
Impossible de la redémarrer, aucun voyant ne s'allume, à part une led verte à l'intérieur du boiter. Chiotte.
En revérifiant mon câblage, je vois que j'ai inversé deux trucs : j'ai mis le "O" du shelly sur le DRM plutôt que sur le "Digital Input 1", et vice-versa pour le N (aka "I"). y'avait pourtant pas grand chose à vérifier... Ca peut expliquer le cours-jus selon vous ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- mathieucarbou
- Messages : 333
- Inscription : 13 nov. 2022 07:56
- Departement/Region : 64
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: 3ERL - API pour piloter l'injection
En fait ce n'est pas un court-jus: tu as envoyé du 230V AC dans des ports DC à mon avis, ce qui a grillé le contrôleur.
Une mesure de tension aux bornes aurait permis de voir si c'est du 3.3V DC ou 5V DC ou 12V DC ou 24V DC.
En principe on n'expose pas du 230V AC sur des petits borniers comme ça non protégés.
Si tu regardes bien le schéma, ils utilisent un Shelly Plus 1.
Un Shelly Plus 1 est alimenté en 230V (par L et N) mais le circuit Input / Output est isolé et commuté par un contact sec.
Un Shelly Plus 1 permet de commuter presque n'importe quel circuit AC, DC, etc.
Un Shelly Plus 1 PM n'a pas cette isolation car le PM a besoin de mesurer le courant et tension qui va vers la sortie, donc la commutation se fait sur du 230V AC (même alimentation que le Shelly).
Le but du schéma est de mettre un contact sec entre 2 bornes du contrôleur pour fermer le circuit, entre COM et un port en haut. COM == GND (-) en DC.
Mais tu as envoyé du 230V à la place

Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
2.4kWc, OpenDTU, OpenEVSE, TIC, Home Assistant | Profil GitHub | Gist
👉 Routeur solaire YaS☀️lR
👉 Routeur solaire Shelly
👉 Routeur solaire Home Assistant
👉 Beelance (balance connectée LTE-M/NB-IOT pour ruches)
👉 MycilaJSY et JSY UDP Sender librarie de support des JSY)
👉 MycilaPulseAnalyzer (librarie d'analyse de pulse de circuit Zero-Cross)
👉 Routeur solaire YaS☀️lR
👉 Routeur solaire Shelly
👉 Routeur solaire Home Assistant
👉 Beelance (balance connectée LTE-M/NB-IOT pour ruches)
👉 MycilaJSY et JSY UDP Sender librarie de support des JSY)
👉 MycilaPulseAnalyzer (librarie d'analyse de pulse de circuit Zero-Cross)
-
- Modérateur
- Messages : 30847
- Inscription : 19 août 2021 15:39
- BDPV : Mathieu3878
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: 3ERL - API pour piloter l'injection
AIE ! Tu as effectivement du griller des choses dans la passerelle ;(
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
-
- Messages : 32
- Inscription : 18 oct. 2022 10:06
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Non
Re: 3ERL - API pour piloter l'injection
ok, merci pour les explications.mathieucarbou a écrit : 13 mars 2025 23:53
Si tu regardes bien le schéma, ils utilisent un Shelly Plus 1.
Un Shelly Plus 1 est alimenté en 230V (par L et N) mais le circuit Input / Output est isolé et commuté par un contact sec.
Un Shelly Plus 1 permet de commuter presque n'importe quel circuit AC, DC, etc.
Un Shelly Plus 1 PM n'a pas cette isolation car le PM a besoin de mesurer le courant et tension qui va vers la sortie, donc la commutation se fait sur du 230V AC (même alimentation que le Shelly).
-
- Messages : 7
- Inscription : 06 mars 2025 19:43
- Departement/Region : 40
- Professionnel PV : Non