Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Modérateur : GPPEP - Conseil Administration
-
- Professionnel PV
- Messages : 608
- Inscription : 22 nov. 2011 16:40
- Departement/Region : 69
- Professionnel PV : fabricant
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Bonjour,
Vous rencontrez un "problème" classique....
En fait, à l'installation, l'installateur a respecté la norme en utilisant que du câble 2,5mm2 pour descendre de la toiture (donc liaison micro-onduleurs vers coffret AC solaire), mais n'a pas absolument raisonné sur le long terme, et sur le fait que le réseau EDF peut évoluer dans le temps...
Autrement dit, en 2014, la tension EDF chez vous était peut-être moins élevée, ce qui ne posait pas de problème à l'époque.. Mais elle a dû évoluer (peut-être de nouvelles construction de maison, des augmentations de consommations globales sur le transfo EDF, des changements de phase opérés par Enedis... il y a plein de possibilités..)..
Du coup, la tension est un peu plus élevée, les sections de câble ne sont surement plus en adéquation avec tout cela, ce qui pousse les micros à monter la tension au-delà de la limite autorisée pour produire, ce qui fait que certains "décrochent" pour éviter que ca monte trop haut...
Il faut vérifier la section de câble qui vient de la toiture, combien de câble, section de câble entre le coffret AC et le tableau de maison et distance...
Perso, j'ai toujours dit, et je l'applique chez tous mes clients.. il faut descendre de la toiture, avec mini du 6mm2 pour être tranquille, et couper la câble d'Enphase en 2... Exemple: Si on a 8 micro sur le circuit, en toiture, on a 2 câbles de 4 connecteurs Enphase, mis en parallèle sur un câble en 6mm2.. Ca diminue considérablement les pertes d'énergie et évite ce genre de problème dans la durée....
Cdt.
Vous rencontrez un "problème" classique....
En fait, à l'installation, l'installateur a respecté la norme en utilisant que du câble 2,5mm2 pour descendre de la toiture (donc liaison micro-onduleurs vers coffret AC solaire), mais n'a pas absolument raisonné sur le long terme, et sur le fait que le réseau EDF peut évoluer dans le temps...
Autrement dit, en 2014, la tension EDF chez vous était peut-être moins élevée, ce qui ne posait pas de problème à l'époque.. Mais elle a dû évoluer (peut-être de nouvelles construction de maison, des augmentations de consommations globales sur le transfo EDF, des changements de phase opérés par Enedis... il y a plein de possibilités..)..
Du coup, la tension est un peu plus élevée, les sections de câble ne sont surement plus en adéquation avec tout cela, ce qui pousse les micros à monter la tension au-delà de la limite autorisée pour produire, ce qui fait que certains "décrochent" pour éviter que ca monte trop haut...
Il faut vérifier la section de câble qui vient de la toiture, combien de câble, section de câble entre le coffret AC et le tableau de maison et distance...
Perso, j'ai toujours dit, et je l'applique chez tous mes clients.. il faut descendre de la toiture, avec mini du 6mm2 pour être tranquille, et couper la câble d'Enphase en 2... Exemple: Si on a 8 micro sur le circuit, en toiture, on a 2 câbles de 4 connecteurs Enphase, mis en parallèle sur un câble en 6mm2.. Ca diminue considérablement les pertes d'énergie et évite ce genre de problème dans la durée....
Cdt.
-
- Messages : 38
- Inscription : 25 août 2013 16:33
- Departement/Region : 33
- Professionnel PV : NON
- Localisation : 33430 Bernos Beaulac
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Merci Gimli pour votre réponse on ne peut plus claire.
Oui depuis 2014 il y a eu 4 constructions dans un périmètre proche, cela a peut être eu un impact comme vous le supposez.
Je vais montrer cela à un petit jeune électricien qui s'est spécialisé dans le photovoltaïque.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Oui depuis 2014 il y a eu 4 constructions dans un périmètre proche, cela a peut être eu un impact comme vous le supposez.
Je vais montrer cela à un petit jeune électricien qui s'est spécialisé dans le photovoltaïque.
Merci pour vos réponses en tout cas.
-
- Modérateur
- Messages : 30847
- Inscription : 19 août 2021 15:39
- BDPV : Mathieu3878
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Sur les courbes, il faut pointer les pics pour afficher les étiquettes afin que l'on puisse voir les valeurs. Sinon les échelles ne permettent pas de comprendre.
L'explication de Gimli confirme bien nos suppositions du départ.
Un passage sur un cable de 4² ou 6² avec moins de perte devrait donc résoudre le souci ! Le 6² est le mieux bien sur mais pas tjrs possible surtout dans votre cas !
L'installateur que je connais procède de la même facon.
Pas plus de 4 MO par QCABLE pour limiter les longueurs et les pertes.
L'explication de Gimli confirme bien nos suppositions du départ.
Un passage sur un cable de 4² ou 6² avec moins de perte devrait donc résoudre le souci ! Le 6² est le mieux bien sur mais pas tjrs possible surtout dans votre cas !
L'installateur que je connais procède de la même facon.
Pas plus de 4 MO par QCABLE pour limiter les longueurs et les pertes.
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
-
- Professionnel PV
- Messages : 608
- Inscription : 22 nov. 2011 16:40
- Departement/Region : 69
- Professionnel PV : fabricant
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
C'est toujours possible de mettre du 6mm2... il faut juste le prévoir à la visite technique...
On parle bien d'une centrale de production d'électricité, même de puissance relative... donc il faut tout de suite prévoir les câbles qui vont avec...
Cdt.
On parle bien d'une centrale de production d'électricité, même de puissance relative... donc il faut tout de suite prévoir les câbles qui vont avec...
Cdt.
-
- Messages : 25
- Inscription : 18 mai 2023 16:02
- Departement/Region : 13
- Professionnel PV : non
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Bonjour, je suis en 6² pour le cable de descente du toit et pourtant je rencontre le meme soucis que vous.
je vous joins le graph d'aujourd'hui.
je vous joins le graph d'aujourd'hui.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Messages : 1993
- Inscription : 03 avr. 2021 16:28
- Departement/Region : 63
- Professionnel PV : Non
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Bonsoir les amis , on voit bien sur cette dernière courbe que le problème vient de tension AC trop forte : comme règle , je pense qu'il ne faut pas dépasser une tension AC , SANS production , de 248 V , ce qui permet une surtension de + 5V AC en mode Production , sans que le MO ne décroche ( pour une production de 2,5 kW solaire !! )
Pour le cas de la 1ere courbe , je ne comprends pas pourquoi la tension AC s'écroule complètement entre 2 journées ? Ce qui ne semble pas le cas sur la 2eme ; cela pourrait être un prob. de MO ..
Pour le cas de la 1ere courbe , je ne comprends pas pourquoi la tension AC s'écroule complètement entre 2 journées ? Ce qui ne semble pas le cas sur la 2eme ; cela pourrait être un prob. de MO ..
-
- Modérateur
- Messages : 30847
- Inscription : 19 août 2021 15:39
- BDPV : Mathieu3878
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Juste le diametre du cable ne suffit pas pour répondre à la question !cuistots a écrit : 12 mars 2025 18:48 Bonjour, je suis en 6² pour le cable de descente du toit et pourtant je rencontre le meme soucis que vous.
je vous joins le graph d'aujourd'hui.
Quelle longueur ? Quelle puissance ? Quel câblage ? Quel assemblage sur les qcables ?
Il va falloir un schéma pour comprendre ton installation et t'aider !
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
-
- Messages : 25
- Inscription : 18 mai 2023 16:02
- Departement/Region : 13
- Professionnel PV : non
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Bonjour,
Alors :
Longueur du cable de descente du toit 14 metres.
c'est du U-1000 R2V – 5G6 .
j'ai 16 panneau de 375w couplé a 16 micro onduleur IQ7A installation de 6 kwc.
ils sont répartis en 2*8 panneau.
j'ai donc 2*6mm pour 8 panneaux.
par contre au niveau de l'assemblage des qcables , il me semble que c'est 2*8 panneaux mais pas certain.
s'il vous faut plus de renseignement n'hésiter pas à revenir vers moi.
Car cette situation date depuis l'année passé, (au moment ou mon voisin a aussi fait installé 3kw ).
j'avais fait intervernir enedis pour leur signaler les surtensions .
Ils sont venus, mais comme au moment ou il etait là ,la tension était redescendue en dessous 253 volts, ils m'ont dis on touche a rien , on est dans notre norme.
je leur ai demandé de baisser d'un cran ( 5volts) au niveau du transfo du quartier , mais ils m'ont dis : non car on risque d'etre apres en sous tension, ce qui etait faux , car je suis en bout de ligne et j'ai + 253volts.
voila, donc depuis j'essaie de consommer plus au moment des pointes de tension pour la faire baisser, mais je suis pas toujours là au moment qu'il faut.
Donc si vous avez des solutions plus perenne je suis preneur.
Alors :
Longueur du cable de descente du toit 14 metres.
c'est du U-1000 R2V – 5G6 .
j'ai 16 panneau de 375w couplé a 16 micro onduleur IQ7A installation de 6 kwc.
ils sont répartis en 2*8 panneau.
j'ai donc 2*6mm pour 8 panneaux.
par contre au niveau de l'assemblage des qcables , il me semble que c'est 2*8 panneaux mais pas certain.
s'il vous faut plus de renseignement n'hésiter pas à revenir vers moi.
Car cette situation date depuis l'année passé, (au moment ou mon voisin a aussi fait installé 3kw ).
j'avais fait intervernir enedis pour leur signaler les surtensions .
Ils sont venus, mais comme au moment ou il etait là ,la tension était redescendue en dessous 253 volts, ils m'ont dis on touche a rien , on est dans notre norme.
je leur ai demandé de baisser d'un cran ( 5volts) au niveau du transfo du quartier , mais ils m'ont dis : non car on risque d'etre apres en sous tension, ce qui etait faux , car je suis en bout de ligne et j'ai + 253volts.
voila, donc depuis j'essaie de consommer plus au moment des pointes de tension pour la faire baisser, mais je suis pas toujours là au moment qu'il faut.
Donc si vous avez des solutions plus perenne je suis preneur.
-
- Modérateur
- Messages : 30847
- Inscription : 19 août 2021 15:39
- BDPV : Mathieu3878
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Et bien je crois que tu viens de donner toutes les explications tout seul !
On va pas pouvoir faire des miracles.
Ou alors demande à ton voisin de faire de l'autoconsommation aussi car il doit injecter comme un fou.
Sinon vu que tu es sur du enphase, tu brides ton installation dynamiquement pour éviter de monter en tension mais cela revient au même que ce que tu décris sauf que tu essayes de le matriser.
On va pas pouvoir faire des miracles.
Ou alors demande à ton voisin de faire de l'autoconsommation aussi car il doit injecter comme un fou.
Sinon vu que tu es sur du enphase, tu brides ton installation dynamiquement pour éviter de monter en tension mais cela revient au même que ce que tu décris sauf que tu essayes de le matriser.
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
-
- Messages : 1993
- Inscription : 03 avr. 2021 16:28
- Departement/Region : 63
- Professionnel PV : Non
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Bonjour les amis , je sais que Enedis est dans les clous au point de vue Tension , mais c'est vraiment limite s'il y a 253 V AC sans production solaire : pour une installation de 3kWc , il faut au moins une marge de 5 V de production !!
Tu devrais quand même faire une réclamation : où est la marge de production de ton installation ???
Une solution vraiment extrême serait de mettre un auto-transfo de 3 kW qui diminuerait de 4 à 5 v la tension qui arrive ( et repart ) vers les MO .. Mais ce n'est qu'une solution extrême !! Un autotransfo de 3 kW doit valoir dans les 120 à 150 euros ?
Tu devrais quand même faire une réclamation : où est la marge de production de ton installation ???
Une solution vraiment extrême serait de mettre un auto-transfo de 3 kW qui diminuerait de 4 à 5 v la tension qui arrive ( et repart ) vers les MO .. Mais ce n'est qu'une solution extrême !! Un autotransfo de 3 kW doit valoir dans les 120 à 150 euros ?
-
- Messages : 25
- Inscription : 18 mai 2023 16:02
- Departement/Region : 13
- Professionnel PV : non
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Bonjour, je vous remercie pour ces retours.
Par contre j'ai une installation de 6 kwc
c'est mon voisin qui est a 3 kwc.
Par contre on est brancher au meme endroit sur le poteau enedis et nos maisons sont eloignées de 5 metre, juste un chemin de séparation.
Ensuite , non je n'ai pas 253 volts tout le temps heureusement d'ailleurs.
je depasse les 253 volts dès que je m'approche de 5 kwh de production.
je vous joint un graphique d'une journée ou je depasse.
Par contre j'ai une installation de 6 kwc
c'est mon voisin qui est a 3 kwc.
Par contre on est brancher au meme endroit sur le poteau enedis et nos maisons sont eloignées de 5 metre, juste un chemin de séparation.
Ensuite , non je n'ai pas 253 volts tout le temps heureusement d'ailleurs.
je depasse les 253 volts dès que je m'approche de 5 kwh de production.
je vous joint un graphique d'une journée ou je depasse.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Modérateur
- Messages : 30847
- Inscription : 19 août 2021 15:39
- BDPV : Mathieu3878
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
Tout cela ne fait que confirmer les discussions !
Si tu injecte trop et ton voisin aussi, tes MO les plus lointains de la chaine et donc plus soumis à la hausse de tension se mettent en sécurité.
Il va falloir mieux autoconsommer ou limiter l'injection.
Tu peux tenter la discussion avec Enedis pour changer de phase mais tu as l'air de dire que ce n'est pas gagné !
Ton constat est de plus en plus courant. Malheureusement, de nombreuses installations sont dimensionnées pour valoriser du surplus at pas pour les besoins d'autoconsommation et il s'avère que c'est une fausse bonne idée sur le long terme !
Si tu injecte trop et ton voisin aussi, tes MO les plus lointains de la chaine et donc plus soumis à la hausse de tension se mettent en sécurité.
Il va falloir mieux autoconsommer ou limiter l'injection.
Tu peux tenter la discussion avec Enedis pour changer de phase mais tu as l'air de dire que ce n'est pas gagné !
Ton constat est de plus en plus courant. Malheureusement, de nombreuses installations sont dimensionnées pour valoriser du surplus at pas pour les besoins d'autoconsommation et il s'avère que c'est une fausse bonne idée sur le long terme !
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
-
- Messages : 1993
- Inscription : 03 avr. 2021 16:28
- Departement/Region : 63
- Professionnel PV : Non
Re: Enphase a détecté un problème de production sur ce système
OUI effectivement Enedis va devoir revoir sa copie !!! Mais en attendant beaucoup de producteurs vont être impactés.
Pour les productions à partir de MO , on doit pouvoir limiter la puissance ou alimenter moins de MO dès que la tension monte trop haut ; pour les OC on doit pouvoir limiter aussi pour ceux qui sont prévus ..
Le principal , c'est d'éviter que les MO ou OC décrochent à cause de surtensions AC , car c'est le processus de démarrage qui recommence à chaque fois !!
On peut toujours allumer un projecteur de 1 ou 2 kW dès que la tension de ligne dépasse un seuil maxi , grâce à un relai de surveillance de tension, ou un radiateur pour réchauffer l'ambiance , etc..
Malheureusement , c'est encore nous qui devons palier aux défaillances des systèmes .. Bon courage !!
Pour les productions à partir de MO , on doit pouvoir limiter la puissance ou alimenter moins de MO dès que la tension monte trop haut ; pour les OC on doit pouvoir limiter aussi pour ceux qui sont prévus ..
Le principal , c'est d'éviter que les MO ou OC décrochent à cause de surtensions AC , car c'est le processus de démarrage qui recommence à chaque fois !!
On peut toujours allumer un projecteur de 1 ou 2 kW dès que la tension de ligne dépasse un seuil maxi , grâce à un relai de surveillance de tension, ou un radiateur pour réchauffer l'ambiance , etc..
Malheureusement , c'est encore nous qui devons palier aux défaillances des systèmes .. Bon courage !!