Courbe de production étrange

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration

Répondre
andyspit
Messages : 22
Inscription : 11 août 2023 09:17
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non

Courbe de production étrange

Message par andyspit »

Bonjour à tous,
voila 1 an que mon installation est terminée et produit.
Depuis un mois environ, je rencontre des problèmes dans la production (je m'en aperçois seulement maintenant).
En hiver, j'ai le cyprès du voisin qui me fait de l'ombre, donc la production est impactée.
oui mais voila, pas autant que sur quelques courbes de ces derniers jours.
Je ne sais pas d'où ca peut venir. En vérifiant les courbes c'est l'intensité DC qui ne décolle pas.

une idée ?

Merci d'avance

production normale avec ombre du cyprès (hiver uniquement)
https://ibb.co/p3Gp6gN

production anormale (pas tous les jours, mais au moins un sur 2)
https://ibb.co/N62p932
dan1102
Messages : 1169
Inscription : 19 mars 2021 09:07
Departement/Region : 11
Professionnel PV : non
Contact :

Re: Courbe de production étrange

Message par dan1102 »

andyspit a écrit : 29 nov. 2024 23:49 Bonjour à tous,
voila 1 an que mon installation est terminée et produit.
Depuis un mois environ, je rencontre des problèmes dans la production (je m'en aperçois seulement maintenant).
En hiver, j'ai le cyprès du voisin qui me fait de l'ombre, donc la production est impactée.
oui mais voila, pas autant que sur quelques courbes de ces derniers jours.
Je ne sais pas d'où ca peut venir. En vérifiant les courbes c'est l'intensité DC qui ne décolle pas.

une idée ?

Merci d'avance

production normale avec ombre du cyprès (hiver uniquement)
https://ibb.co/p3Gp6gN

production anormale (pas tous les jours, mais au moins un sur 2)
https://ibb.co/N62p932
Bonjour,
Pour moi rien d'anormal , le soleil est bas est nous sommes en hiver ;)
Mes courbes :
25/11 : pas de lumière ,cà ne décolle pas ;)
25 11.png
29/11 : journée hiver ,ensoleillée
29 11.png
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
autoprod. pose au sol, K2 systems , depuis 05 21 ,3000 Wc, inclinaison 50°,azimut 5° Sud
6 pan. Solarwatt 315Wc ,avec 3 mo APS YC 600 , pose paysage superposés ,
3 pan Bisol 375 Wc ,avec 2 DS3-L , pose portrait .
ECU R pour mise à jour et garantie ,très content du matériel
mesure + affichage prod et conso avec Shelly PRO 3 EM + écran Wall Display
andyspit
Messages : 22
Inscription : 11 août 2023 09:17
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non

Re: Courbe de production étrange

Message par andyspit »

Je suis d'accord que nous sommes en hiver, mais hier il faisait beau et ça n'a pas décollé avant 12h. Ce qui est étrange c'est que la veille il faisait moins beau et la production était correcte.
Contrairement à vos courbes, on remarque un palier à 200w sur ma courbe de production. Je vais monter sur le toit aujourd'hui
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7843
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: Courbe de production étrange

Message par Ouisti »

Tu as un graphe des tensions sur le string ?
Peut être ton Mppt qui tirai trop dès le départ ?
andyspit
Messages : 22
Inscription : 11 août 2023 09:17
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non

Re: Courbe de production étrange

Message par andyspit »

Voici la courbe d'hier : Tension + courant coté DC

https://ibb.co/BNHnR1L

aujourdhui le ciel est trop nuageux pour constater quoique ce soit
andyspit
Messages : 22
Inscription : 11 août 2023 09:17
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non

Re: Courbe de production étrange

Message par andyspit »

A comparer avec la journée du 22/11/2024, ou malgré l'ombre produite par l'arbre, les courbes ont une bonne tête :

https://ibb.co/S3kW26m
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7843
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: Courbe de production étrange

Message par Ouisti »

Le jour où ça te le refait tente un redémarrage onduleur.

A mon avis c'est coté onduleur il a pas lancé la prod et reste en attente.
andyspit
Messages : 22
Inscription : 11 août 2023 09:17
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non

Re: Courbe de production étrange

Message par andyspit »

Pas impossible.

J'ai deja fait une mise à jour logiciel hier soir.
+ un reboot
On verra ce que ca donne dans les prochains jours.

Je viens de monter sur le toit, RAS. J'en ai profité pour faire un nettoyage complet des panneaux, mais c'était pas très sale (rien à voir avec les pluies de sable de cet été !)

A suivre, merci à tous
Legonz63
Messages : 1825
Inscription : 03 avr. 2021 16:28
Departement/Region : 63
Professionnel PV : Non

Re: Courbe de production étrange

Message par Legonz63 »

Bonjour , je vais rajouter un peu : manifestement , tu as un bel écroulement de te chaîne de production solaire ; la tension PV remonte et l0'intensité chute à 0 : l'onduleur ne travaille pas ====> 2 possibilités : la liaison au niveau de l'entrée du MPPT est interrompue ( vérifier les MC4 qui arrivent et la tension ..?? ) ; soit l'onduleur ne démarre pas malgré une bonne tension !!
Avatar de l’utilisateur
coucou39
Modérateur
Modérateur
Messages : 16110
Inscription : 06 mai 2013 11:49
BDPV : coucou39
Departement/Region : 39
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Courbe de production étrange

Message par coucou39 »

selon ma lecture des courbes, il faudrait visualiser les ombres et les surfaces éclairées le matin et au moment ou ça recommence à travailler à mettre en perspective avec le type de panneaux (1/2 cellules ou pas ?)

Il est possible que le non démarrage vienne d'une trop grande portion ombrée :?
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
FAQ du forum
andyspit
Messages : 22
Inscription : 11 août 2023 09:17
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non

Re: Courbe de production étrange

Message par andyspit »

Les modules sont des trina solar vertex S+ 425Wc

Courbe de production de ce début de journée :
https://ibb.co/SXp9TGx

https://ibb.co/qpdBTcV

Rien à signaler à priori pour aujourd'hui, avec un ensoleillement relativement correct (même si le ciel est légèrement voilé)


Cela permet-il d'écarter le problème de l'ombrage (qui est le même que les jours précédents (le voisin n'a pas coupé son arbre entre temps ::d )

Il resterait alors 2 hypothèses si cela se reproduit :
- problème d'onduleur
- faux contact sur MC4
Mathieu3878
Modérateur
Modérateur
Messages : 29856
Inscription : 19 août 2021 15:39
BDPV : Mathieu3878
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Courbe de production étrange

Message par Mathieu3878 »

Si tu intègres ton image en mettant le code de la balise bbcode, elle sera affiche directement dans le forum et visible par tous !

Code : Tout sélectionner

[url=https://ibb.co/SXp9TGx][img]https://i.ibb.co/TB5FXdT/Capture.jpg[/img][/url]
Le resultat :


Image
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Legonz63
Messages : 1825
Inscription : 03 avr. 2021 16:28
Departement/Region : 63
Professionnel PV : Non

Re: Courbe de production étrange

Message par Legonz63 »

Bonjour , en regardant encore les courbes , je pense que le problème serait plus l'onduleur qui semble ne pas verrouiller l'enclenchement du MPPT ===> à surveiller ?? Bon courage !! :sun:
Répondre