Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Modérateur : GPPEP - Conseil Administration
-
- Messages : 36
- Inscription : 23 sept. 2021 21:19
- Departement/Region : 37
- Professionnel PV : non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
ton relais (le 1ER en photo plus haut) est un 2NC en fait
- Ouisti
- Membre GPPEP actif
- Messages : 7692
- Inscription : 02 août 2022 20:18
- Departement/Region : 31
- Professionnel PV : Non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Oui sans alimentation en entrée d'onduleur le relai doit être fermé.
Je précise bien: en entrée d'onduleur.
Si le coffret AC disjoncte l'onduleur bascule en OFF-GRID et le neutre doit être ponté sur le LOAD --> tu peux toujours avoir du courant du Réseau sur le TGBT câblé comme chez moi.
Moi j'ai pas cherché loin.
Je suis allé sur un catalogue officiel comme celui ci
https://hager.com/fr/catalogue/appareil ... Bpage%5D=2
J'ai cherché celui qui m'intéressait en me fiant au schéma (relai au repos non alimenté) > pris la ref.
Et hop recherche de la ref sur le net.
Je précise bien: en entrée d'onduleur.
Si le coffret AC disjoncte l'onduleur bascule en OFF-GRID et le neutre doit être ponté sur le LOAD --> tu peux toujours avoir du courant du Réseau sur le TGBT câblé comme chez moi.
Moi j'ai pas cherché loin.
Je suis allé sur un catalogue officiel comme celui ci
https://hager.com/fr/catalogue/appareil ... Bpage%5D=2
J'ai cherché celui qui m'intéressait en me fiant au schéma (relai au repos non alimenté) > pris la ref.
Et hop recherche de la ref sur le net.
- Ouisti
- Membre GPPEP actif
- Messages : 7692
- Inscription : 02 août 2022 20:18
- Departement/Region : 31
- Professionnel PV : Non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Je viens de tomber sur celui là en 63A
Je sais pas si c'est possible de mélanger ou pas... Genre 3premier si coupure réseau tu isole 3 alim (consommateurs ou tableaux divisionnaire) et le 4eme te fait la conjonction de neutre.
Mais là je ne saurai dire si c'est ok ou pas, je préférai faire confirmer par un pro
Édit: viré l'idée des 3phase du triphasé car manque la coupure du neutre ..
Je sais pas si c'est possible de mélanger ou pas... Genre 3premier si coupure réseau tu isole 3 alim (consommateurs ou tableaux divisionnaire) et le 4eme te fait la conjonction de neutre.
Mais là je ne saurai dire si c'est ok ou pas, je préférai faire confirmer par un pro
Édit: viré l'idée des 3phase du triphasé car manque la coupure du neutre ..
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Dernière modification par Ouisti le 23 août 2023 23:02, modifié 1 fois.
-
- Messages : 36
- Inscription : 23 sept. 2021 21:19
- Departement/Region : 37
- Professionnel PV : non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Je vais prendre un 1NC 25A où ma commande est repiquée sur une phase via un disjoncteur 2 A sur le AC GRID en amont de l'onduleur hybride ça devrait le faire, merci à toi ouisti
- Ouisti
- Membre GPPEP actif
- Messages : 7692
- Inscription : 02 août 2022 20:18
- Departement/Region : 31
- Professionnel PV : Non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Juste que comme je disais au tout début : je ne sais pas si 25A (5750w) suffit amplement ou non .
Moi j'ai 3kw en sortie secourue. Toi tu es en triphasé.
Je ne sais pas du tout physiquement ce que ça fait de ponter le neutre a la terre....
En revoyant ton tout premier post je vois un disjoncteur triphasé C25 dont le neutre est protégé en C25.
Ça devrai etre ok. Mais je ne m'engage en rien dessus j'ai pas les connaissance pour
Moi j'ai 3kw en sortie secourue. Toi tu es en triphasé.
Je ne sais pas du tout physiquement ce que ça fait de ponter le neutre a la terre....
En revoyant ton tout premier post je vois un disjoncteur triphasé C25 dont le neutre est protégé en C25.
Ça devrai etre ok. Mais je ne m'engage en rien dessus j'ai pas les connaissance pour
-
- Messages : 36
- Inscription : 23 sept. 2021 21:19
- Departement/Region : 37
- Professionnel PV : non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
.
.
.
Salut tout le monde j'ai fini mon installation et elle est câblée comme suit :
.
.
.
.
.
.
Cependant j'ai toujours un soucis quand je change de position sur mon inverseur de source pour tout passer par le Load, mes différentiels type B sautent tous les 2
et mon onduleur m'indiquent les messages suivants est-ce que quelqu'un aurait une solution svp ?
.
Est-ce que la conjonction automatique ou non des neutres doit se faire avant d'entrer dans le différentiel du coffret Load ? (je me pose la question)
.
.
.
.
Salut tout le monde j'ai fini mon installation et elle est câblée comme suit :
.
.
.
.
.
.
Cependant j'ai toujours un soucis quand je change de position sur mon inverseur de source pour tout passer par le Load, mes différentiels type B sautent tous les 2
et mon onduleur m'indiquent les messages suivants est-ce que quelqu'un aurait une solution svp ?
.
Est-ce que la conjonction automatique ou non des neutres doit se faire avant d'entrer dans le différentiel du coffret Load ? (je me pose la question)
.
.
-
- Messages : 36
- Inscription : 23 sept. 2021 21:19
- Departement/Region : 37
- Professionnel PV : non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
.
.
HELP svp je galère ...
.
.
Bon en fait je n'ai pas besoin de relais sur ce type d'onduleur en triphasé car il en possède déjà un en interne pour le mode isolé.
Du coup j'ai recâblé en enlevant le relais, sa commande et son disjoncteur 2A :
.
.
.
.
Quelqu'un ayant le même onduleur que moi a validé sa visite avec le Consuel et m'a envoyé ce schéma mais je ne vois pas bien ce que je dois changer dans mon installation..
.
.
.
.
Mon inverseur de source est cablé comme ça :
.
.
.
HELP svp je galère ...
.
.
Bon en fait je n'ai pas besoin de relais sur ce type d'onduleur en triphasé car il en possède déjà un en interne pour le mode isolé.
Du coup j'ai recâblé en enlevant le relais, sa commande et son disjoncteur 2A :
.
.
.
.
Quelqu'un ayant le même onduleur que moi a validé sa visite avec le Consuel et m'a envoyé ce schéma mais je ne vois pas bien ce que je dois changer dans mon installation..
.
.
.
.
Mon inverseur de source est cablé comme ça :
.
.
-
- Messages : 115
- Inscription : 23 juil. 2022 12:45
- Departement/Region : 33
- Professionnel PV : Non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Je ne connais pas les Deye, mais j'ai trouvé ça sur le net :
tu as checké tous ces éléments ?Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Messages : 115
- Inscription : 23 juil. 2022 12:45
- Departement/Region : 33
- Professionnel PV : Non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
et pour l'erreur précédente (F47), cela correspond aussi à l'AC Grid
il y a qq chose à checker de ce côté là je pense
Je te mets le site que j'ai trouvé avec tous les codes retours des DEYE
https://solardeals.co.za/deye-fault-codes-p1/
il y a qq chose à checker de ce côté là je pense
Je te mets le site que j'ai trouvé avec tous les codes retours des DEYE
https://solardeals.co.za/deye-fault-codes-p1/
-
- Messages : 5
- Inscription : 10 déc. 2019 11:04
- Departement/Region : 67
- Professionnel PV : non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Est ce que tu as trouvé une solution ?
-
- Messages : 17
- Inscription : 30 août 2022 10:04
- Departement/Region : 25
- Professionnel PV : Non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Salut @Alex37,
Je mets actuellement en service un SUN-8K-SG04LP3-EU et j'aimerais savoir si tu as réussi à passer ton consuel depuis ton installation.
Quelle est la référence exacte de ton onduleur 12kW ?
Merci beaucoup pour ton retour.
Je mets actuellement en service un SUN-8K-SG04LP3-EU et j'aimerais savoir si tu as réussi à passer ton consuel depuis ton installation.
Quelle est la référence exacte de ton onduleur 12kW ?
Merci beaucoup pour ton retour.
-
- Messages : 12
- Inscription : 19 juin 2024 15:19
- Departement/Region : 30
- Professionnel PV : Non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Bonjour @Neuvidor,
je vais vous suivre avec ma future installation, 5k (ou 6k) SG04LP3, donc triphasé aussi.
Avez-vous pû valider le consuel ? auriez-vous un schéma ?
merci d'avance.
je vais vous suivre avec ma future installation, 5k (ou 6k) SG04LP3, donc triphasé aussi.
Avez-vous pû valider le consuel ? auriez-vous un schéma ?
merci d'avance.
-
- Messages : 36
- Inscription : 23 sept. 2021 21:19
- Departement/Region : 37
- Professionnel PV : non
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Bonjour les amis oui tout marche niquel chez moi, je ne fais pas venir le consuel car je ne revend pas
- coucou39
- Modérateur
- Messages : 15656
- Inscription : 06 mai 2013 11:49
- BDPV : coucou39
- Departement/Region : 39
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
pour eviter les informations erronées :
ce n'est pas la vente qui impose le consuel, c'est n'importe quelle installation de PV avec modification du tableau électrique
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges