Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration

alex37
Messages : 36
Inscription : 23 sept. 2021 21:19
Departement/Region : 37
Professionnel PV : non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par alex37 »

ton relais (le 1ER en photo plus haut) est un 2NC en fait
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7692
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par Ouisti »

Oui sans alimentation en entrée d'onduleur le relai doit être fermé.

Je précise bien: en entrée d'onduleur.
Si le coffret AC disjoncte l'onduleur bascule en OFF-GRID et le neutre doit être ponté sur le LOAD --> tu peux toujours avoir du courant du Réseau sur le TGBT câblé comme chez moi.

Moi j'ai pas cherché loin.
Je suis allé sur un catalogue officiel comme celui ci
https://hager.com/fr/catalogue/appareil ... Bpage%5D=2

J'ai cherché celui qui m'intéressait en me fiant au schéma (relai au repos non alimenté) > pris la ref.
Et hop recherche de la ref sur le net.
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7692
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par Ouisti »

Je viens de tomber sur celui là en 63A
Je sais pas si c'est possible de mélanger ou pas...
IMG_20230823_225339.jpg
Genre 3premier si coupure réseau tu isole 3 alim (consommateurs ou tableaux divisionnaire) et le 4eme te fait la conjonction de neutre.

Mais là je ne saurai dire si c'est ok ou pas, je préférai faire confirmer par un pro :gene:

Édit: viré l'idée des 3phase du triphasé car manque la coupure du neutre ..
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Dernière modification par Ouisti le 23 août 2023 23:02, modifié 1 fois.
alex37
Messages : 36
Inscription : 23 sept. 2021 21:19
Departement/Region : 37
Professionnel PV : non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par alex37 »

Je vais prendre un 1NC 25A où ma commande est repiquée sur une phase via un disjoncteur 2 A sur le AC GRID en amont de l'onduleur hybride ça devrait le faire, merci à toi ouisti
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7692
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par Ouisti »

Juste que comme je disais au tout début : je ne sais pas si 25A (5750w) suffit amplement ou non .

Moi j'ai 3kw en sortie secourue. Toi tu es en triphasé.
Je ne sais pas du tout physiquement ce que ça fait de ponter le neutre a la terre....

En revoyant ton tout premier post je vois un disjoncteur triphasé C25 dont le neutre est protégé en C25.
Ça devrai etre ok. Mais je ne m'engage en rien dessus j'ai pas les connaissance pour :gene:
alex37
Messages : 36
Inscription : 23 sept. 2021 21:19
Departement/Region : 37
Professionnel PV : non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par alex37 »

.
.
.
Salut tout le monde j'ai fini mon installation et elle est câblée comme suit :
.
.
.
Image
.
.
.
Cependant j'ai toujours un soucis quand je change de position sur mon inverseur de source pour tout passer par le Load, mes différentiels type B sautent tous les 2
et mon onduleur m'indiquent les messages suivants est-ce que quelqu'un aurait une solution svp ?

.
Est-ce que la conjonction automatique ou non des neutres doit se faire avant d'entrer dans le différentiel du coffret Load ? (je me pose la question)
.
.
Image

Image
alex37
Messages : 36
Inscription : 23 sept. 2021 21:19
Departement/Region : 37
Professionnel PV : non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par alex37 »

.
.
HELP svp je galère ... :/ :/ :/ :/ :/ :/
.
.
Bon en fait je n'ai pas besoin de relais sur ce type d'onduleur en triphasé car il en possède déjà un en interne pour le mode isolé.
Du coup j'ai recâblé en enlevant le relais, sa commande et son disjoncteur 2A :
.
.
Image
.
.
Quelqu'un ayant le même onduleur que moi a validé sa visite avec le Consuel et m'a envoyé ce schéma mais je ne vois pas bien ce que je dois changer dans mon installation..
.
.
Image
.
.
Mon inverseur de source est cablé comme ça :
.
.
Image
alex37
Messages : 36
Inscription : 23 sept. 2021 21:19
Departement/Region : 37
Professionnel PV : non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par alex37 »

Help :nono: :nono: :nono:
otello86
Messages : 115
Inscription : 23 juil. 2022 12:45
Departement/Region : 33
Professionnel PV : Non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par otello86 »

Je ne connais pas les Deye, mais j'ai trouvé ça sur le net :
Capture d’écran 2023-09-10 à 14.58.03.png
tu as checké tous ces éléments ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
otello86
Messages : 115
Inscription : 23 juil. 2022 12:45
Departement/Region : 33
Professionnel PV : Non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par otello86 »

et pour l'erreur précédente (F47), cela correspond aussi à l'AC Grid
il y a qq chose à checker de ce côté là je pense

Je te mets le site que j'ai trouvé avec tous les codes retours des DEYE
https://solardeals.co.za/deye-fault-codes-p1/
Mhwmedia
Messages : 5
Inscription : 10 déc. 2019 11:04
Departement/Region : 67
Professionnel PV : non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par Mhwmedia »

Est ce que tu as trouvé une solution ?
Neuvidor
Messages : 17
Inscription : 30 août 2022 10:04
Departement/Region : 25
Professionnel PV : Non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par Neuvidor »

Salut @Alex37,

Je mets actuellement en service un SUN-8K-SG04LP3-EU et j'aimerais savoir si tu as réussi à passer ton consuel depuis ton installation.

Quelle est la référence exacte de ton onduleur 12kW ?

Merci beaucoup pour ton retour.
Bludomo
Messages : 12
Inscription : 19 juin 2024 15:19
Departement/Region : 30
Professionnel PV : Non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par Bludomo »

Bonjour @Neuvidor,

je vais vous suivre avec ma future installation, 5k (ou 6k) SG04LP3, donc triphasé aussi.

Avez-vous pû valider le consuel ? auriez-vous un schéma ?

merci d'avance.
alex37
Messages : 36
Inscription : 23 sept. 2021 21:19
Departement/Region : 37
Professionnel PV : non

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par alex37 »

Bonjour les amis oui tout marche niquel chez moi, je ne fais pas venir le consuel car je ne revend pas
Avatar de l’utilisateur
coucou39
Modérateur
Modérateur
Messages : 15656
Inscription : 06 mai 2013 11:49
BDPV : coucou39
Departement/Region : 39
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]

Message par coucou39 »

alex37 a écrit : 30 oct. 2024 19:34 Bonjour les amis oui tout marche niquel chez moi, je ne fais pas venir le consuel car je ne revend pas
pour eviter les informations erronées :
ce n'est pas la vente qui impose le consuel, c'est n'importe quelle installation de PV avec modification du tableau électrique ;-)
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges