Passage du technicien du Consuel ce matin pour mon installation au sol (viewtopic.php?t=70190
Ponctuel à la minute près (08 h 15) !

Très sympathique, aucune arrogance, bien au contraire

Problème d'étiquette qui selon lui est quasi systématique car les planches vendues ne sont pas complètes...
Sur le Tableau protection AC, manquent :
- une étiquette rectangulaire en regard du différentiel "coupure d'urgence entrée onduleur", écriture rouge sur fond jaune. Je l'ai sur les planche donc je colle immédiatement.
- une étiquette dont je ne me rappelle plus le détail...mais cela figurera sur le rapport
sur le disjoncteur général - AGCP : manque une étiquette dédiée à la vente du surplus (et non celle dédié à la vente totale que j'ai mise...) qui n'existe pas dans mes planches disposant pourtant de .. 65 gommettes conformes au Consuel... et qui mentionne "coupure réseau de distribution et photovoltaïque" présente page 45 du document UTE C 15-712-1
Enfin, la présence d'une coupure d'urgence pour une installation au sol est ...OBLIGATOIRE...
Cette coupure doit répondre au tableau 53 E de la norme NFC 15-100, sachant qu'un dispositif type coup de poing n'est pas conforme.
Et c'est là mon problème...je ne retrouve pas les concordances des normes de ce tableau dans le descripti des produits Legrand...
Est ce qu'un Interrupteur sectionneur DX3 IS 2P 400V ~20 A référence 406432 correspond aux obligations ?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/in ... a-1-module
Je pense le disposer sur un bac GSE dans un coffret étanche...
Merci d'avance !