Bonjour a tous,
J'espère que je poste au bon endroit et que je ne crée pas de doublons (je n'ai pas trouver de sujet qui ressemble à ma problématique)
Voila, je cherche un moyen de découpler mon installation photovoltaïque lors d'une coupure EDF. Bien entendu, mon onduleur est équiper d'un système qui coupe l'alimentation PV dans le cas d'une coupure EDF. Ce que je voudrais, c'est pouvoir consommer ma production même en cas de coupure EDF.
Voici mon installation =>
2 strings de 12 Panneaux 375Wc (5kWc par string MPPT)
Onduleur Huawei Sun2000 8KTL-M1 (Triphasé)
J'envisage l'installation d'une batterie Huawei Luna2000 (capacité a définir mais minimum 5kWh)
Donc pour revenir au sujet initial, je voudrais pouvoir découpler totalement le réseau EDF en cas de coupure générale de courant, et ainsi pouvoir continu à consommer ma production. Bien entendu, tant que le réseau EDF n'est pas rétabli il faut que le découplage reste en place. Le but serai de pouvoir "sauvegarder" les lignes congélateur et réfrigérateur afin d'éviter de tout perdre (comme cela m'est déja arrive) en un week-end.
Si certains d'entre vous on déjà réalisé ce type de découplage, je suis preneur de toute information.
Merci d'avance de vos réponse.
Cordialement.
Découplage Réseau
- coucou39
- Modérateur
- Messages : 15326
- Inscription : 06 mai 2013 11:49
- BDPV : coucou39
- Departement/Region : 39
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Découplage Réseau
Bonsoir
l'appareil pour le faire s'appelle simplement un inverseur de source, il en existe des versions manuelles et des automatiques mais tu dois connaitre en tant qu'électricien.
Par contre sans batterie ça ne fonctionnera pas bien du tout et il me semble que pour fonctionner au fil du soleil Huawei impose leurs optimiseurs
Surtout cela va imposer une vérification des normes du Huawei (isolation galvanique ?) et la mise en place, éventuelle, d'un différentiel type B.
Enfin il faut prévoir un conjoncteur de neutre (si tu te places en ilotage). En l'absence de ce dernier, les protections différentielles sont totalement inactives ce qui est très dangereux pour tous les occupants de ton foyer.
l'appareil pour le faire s'appelle simplement un inverseur de source, il en existe des versions manuelles et des automatiques mais tu dois connaitre en tant qu'électricien.
Par contre sans batterie ça ne fonctionnera pas bien du tout et il me semble que pour fonctionner au fil du soleil Huawei impose leurs optimiseurs
Surtout cela va imposer une vérification des normes du Huawei (isolation galvanique ?) et la mise en place, éventuelle, d'un différentiel type B.
Enfin il faut prévoir un conjoncteur de neutre (si tu te places en ilotage). En l'absence de ce dernier, les protections différentielles sont totalement inactives ce qui est très dangereux pour tous les occupants de ton foyer.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
FAQ du forum
FAQ du forum
- Ouisti
- Membre GPPEP actif
- Messages : 7573
- Inscription : 02 août 2022 20:18
- Departement/Region : 31
- Professionnel PV : Non
Re: Découplage Réseau
Faudrai se pencher sur la backup-box de Huawei qui permet cette bascule.
Et regarder comment piloter l'onduleur pour le remettre actif.
Il y a le manuel installation qui montre la com DI et GND.
https://cdn.myshop-solaire.com/myshop_i ... 0__b1_.pdf
Et regarder comment piloter l'onduleur pour le remettre actif.
Il y a le manuel installation qui montre la com DI et GND.
https://cdn.myshop-solaire.com/myshop_i ... 0__b1_.pdf
- Avel Heol
- Professionnel PV
- Messages : 3167
- Inscription : 10 mai 2009 01:00
- Departement/Region : 22
- Professionnel PV : Site e-commerce
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Re: Découplage Réseau
En effet le backup box Huawei permet une alim monophasée 5kVA en association avec les batteries LUNA
https://avelheol.fr/coffrets-electrique ... uawei.html
Autre solution avec Victron et un multiplus II GX ( avec des Pylontech 48V ) qui permet un back up sur tout le tableau élec , je ne vais pas mettre de lien vers le site on va me dire que je pub
https://avelheol.fr/coffrets-electrique ... uawei.html
Autre solution avec Victron et un multiplus II GX ( avec des Pylontech 48V ) qui permet un back up sur tout le tableau élec , je ne vais pas mettre de lien vers le site on va me dire que je pub
AVEL HEOL, e-commerce - spécialiste équipements solaires
Vente en ligne, consultation sur projet - Professionnel des installations autonomes et des systèmes en autoconsommation avec ou sans stockage
Vente en ligne, consultation sur projet - Professionnel des installations autonomes et des systèmes en autoconsommation avec ou sans stockage
Re: Découplage Réseau
Merci a vous trois pour vos réponses, je vais étudié tous ça ce week-end et vous ferai un retour.
Au premier abord, je pense que la BackUp box de Huawei est la solution la plus simple (mais peut-être aussi la plus onéreuse) avec une phase sauvegardée. Va juste falloir que je recâble quelque truc dans mon tableau afin de mettre les appareils importants sur la phase sauvegardée.
Mais je vais quand même étudier les autres solutions présentées dans vos postes.
Merci encore de vos réponses.
Au premier abord, je pense que la BackUp box de Huawei est la solution la plus simple (mais peut-être aussi la plus onéreuse) avec une phase sauvegardée. Va juste falloir que je recâble quelque truc dans mon tableau afin de mettre les appareils importants sur la phase sauvegardée.
Mais je vais quand même étudier les autres solutions présentées dans vos postes.
Merci encore de vos réponses.
- Ouisti
- Membre GPPEP actif
- Messages : 7573
- Inscription : 02 août 2022 20:18
- Departement/Region : 31
- Professionnel PV : Non
Re: Découplage Réseau
La solution moins onéreuse c'est de comprendre le cablage et le fonctionnement et te le faire toi même en achetant les éléments.
Et faire le schéma élec complet pour le Consuel.
A première vue je vois
1 relai de puissance pour isoler pour mettre le Grid.
1 relai de puissance pour isoler ou mettre le Off-Grid.
1relai de puissance pour conjoncteur le neutre.
Et 1-2 tempo.
Je pense que un relai 2F pour le coté Enedis + un 3O côté OFFGrid devrai passer.
Un 3O pour faire la conjonction de neutre dans le même relai. Je vois pas pourquoi il est separé...
Pour la tempo je ne sais pas la fonction exacte (onduleur ? Ou garantir la non injection sur le réseau en OFF-grid? )
Puis ça dépend surtout de ce que tu veux alimenter en secouru, en tout cas bonne idée de ne pas mettre toute la maison dessus.
Et faire le schéma élec complet pour le Consuel.
A première vue je vois
1 relai de puissance pour isoler pour mettre le Grid.
1 relai de puissance pour isoler ou mettre le Off-Grid.
1relai de puissance pour conjoncteur le neutre.
Et 1-2 tempo.
Je pense que un relai 2F pour le coté Enedis + un 3O côté OFFGrid devrai passer.
Un 3O pour faire la conjonction de neutre dans le même relai. Je vois pas pourquoi il est separé...
Pour la tempo je ne sais pas la fonction exacte (onduleur ? Ou garantir la non injection sur le réseau en OFF-grid? )
Puis ça dépend surtout de ce que tu veux alimenter en secouru, en tout cas bonne idée de ne pas mettre toute la maison dessus.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.