Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Bonjour,
Je travaille sur une installation en site isolée qui ne fonctionnera que l'été. J'ai assemblé 8 cellules avec un BMS JiKong.
Je prépare "l'hivernage" qui va notamment nécessiter un stockage du pack batterie dans une maison qui a l'avantage d'êre habitée (mais pas par moi).
Je cherche donc un chargeur pour assurer un maintien de charge de fin septembre à début joint.
Je suppose qu'il me faut un 29.4V + un paramétrage spécifique du BMS pour que la charge de la batterie reste à un niveau intermédiaire (j'ai compris que la valeur recommandée est 50% soit une tension des cellules de 3.2V).
Qui peut me conseiller pour le montage et le réglage du BMS pendant cette période d'hivernage?
Ci-après mon installation en configuration de fonctionnement.
Je travaille sur une installation en site isolée qui ne fonctionnera que l'été. J'ai assemblé 8 cellules avec un BMS JiKong.
Je prépare "l'hivernage" qui va notamment nécessiter un stockage du pack batterie dans une maison qui a l'avantage d'êre habitée (mais pas par moi).
Je cherche donc un chargeur pour assurer un maintien de charge de fin septembre à début joint.
Je suppose qu'il me faut un 29.4V + un paramétrage spécifique du BMS pour que la charge de la batterie reste à un niveau intermédiaire (j'ai compris que la valeur recommandée est 50% soit une tension des cellules de 3.2V).
Qui peut me conseiller pour le montage et le réglage du BMS pendant cette période d'hivernage?
Ci-après mon installation en configuration de fonctionnement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Messages : 395
- Inscription : 28 juin 2022 14:04
- Departement/Region : 46
- Professionnel PV : Non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
le regulateur de charge est t' il parametrable ?
25 - 26 volt seraient parfaits...
25 - 26 volt seraient parfaits...
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Bonjour, Oui,
D'ailleurs voici les paramètres actuels avec en entrée 2 panneaux 500Wc.
LIFEPO4 280Ah Volts
Over voltage disconnect voltage 29,2 V
Charging limit voltage 29,1 V
Over voltage reconnect voltage 28,4 V
Equalize charging voltage 29,1 V
Boost charging voltage 29,1 V
Float charging voltage 28,8 V
Boost reconnect charging voltage 28,7 V
low voltage reconnect voltage 21,6 V
Under voltage warning reconnect voltage 21,6 V
Under voltage warning voltage 20,8 V
Low voltage disconnect voltage 20 V
Discharging limit voltage 19,9 V
Equalize duration 120 mn
Boost duration 10 mn
La solution serait elle de brancher le chargeur à la place du PV ?
Faut il que je change la valeur du paramètre floating charging voltage ?
D'ailleurs voici les paramètres actuels avec en entrée 2 panneaux 500Wc.
LIFEPO4 280Ah Volts
Over voltage disconnect voltage 29,2 V
Charging limit voltage 29,1 V
Over voltage reconnect voltage 28,4 V
Equalize charging voltage 29,1 V
Boost charging voltage 29,1 V
Float charging voltage 28,8 V
Boost reconnect charging voltage 28,7 V
low voltage reconnect voltage 21,6 V
Under voltage warning reconnect voltage 21,6 V
Under voltage warning voltage 20,8 V
Low voltage disconnect voltage 20 V
Discharging limit voltage 19,9 V
Equalize duration 120 mn
Boost duration 10 mn
La solution serait elle de brancher le chargeur à la place du PV ?
Faut il que je change la valeur du paramètre floating charging voltage ?
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Et à toutes fins utiles, voici les réglages du BMS.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Messages : 395
- Inscription : 28 juin 2022 14:04
- Departement/Region : 46
- Professionnel PV : Non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
pour bien passer l' hivers je diminuerai tous les voltages haut de 0.8 à 1 v
et remonterai tous les voltages bas de 0.5 v .
et remonterai tous les voltages bas de 0.5 v .
- coucou39
- Modérateur
- Messages : 15339
- Inscription : 06 mai 2013 11:49
- BDPV : coucou39
- Departement/Region : 39
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Au niveau du chargeur, il ne faut aucune consigne au-delà de 3.5V/cell soit 28V (Float / Bulk / Equalisation)
Pour les tensions basse, laisser descendre sous les 2.7V/cell serait une erreur (tu es déjà sous les 5%) donc 21.6 de tension basse (d'arrêt !)
et 10% de SOC, soit 24V, en seuil de warning
Pour les tensions basse, laisser descendre sous les 2.7V/cell serait une erreur (tu es déjà sous les 5%) donc 21.6 de tension basse (d'arrêt !)
et 10% de SOC, soit 24V, en seuil de warning
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
FAQ du forum
FAQ du forum
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Merci pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser que mon premier tableau de paramètres est celui du régulateur qui est en aval des panneaux.
Pour l'hivernage j'aimerais pouvoir utiliser un chargeur simple donc avec une tension nominale mais sans possibilité de paramétrage.
Donc dois je entre les paramétrages que vous me donnez dans le BMS ? Et quelle serait la tension nominale du chargeur que je devrais acheter ?
Je comprends aussi de votre message que vous me proposer un maintien de charge permanent, ce qui effectivement correspond à mon idée initiale.
Mais depuis on m'a proposé une autre stratégie qui consisterait par un programmateur à lancer des recharges par exemple tous les 15 jours pour un temps à déterminer en fonction du niveau d'auto décharge. L'idée étant de maintenir la charge disons entre 30 et 60%. Qu'en pensez vous ?
J'ai oublié de préciser que mon premier tableau de paramètres est celui du régulateur qui est en aval des panneaux.
Pour l'hivernage j'aimerais pouvoir utiliser un chargeur simple donc avec une tension nominale mais sans possibilité de paramétrage.
Donc dois je entre les paramétrages que vous me donnez dans le BMS ? Et quelle serait la tension nominale du chargeur que je devrais acheter ?
Je comprends aussi de votre message que vous me proposer un maintien de charge permanent, ce qui effectivement correspond à mon idée initiale.
Mais depuis on m'a proposé une autre stratégie qui consisterait par un programmateur à lancer des recharges par exemple tous les 15 jours pour un temps à déterminer en fonction du niveau d'auto décharge. L'idée étant de maintenir la charge disons entre 30 et 60%. Qu'en pensez vous ?
Dernière modification par deuffe le 08 sept. 2024 20:30, modifié 2 fois.
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Je suppose qu ton message concerne bien les réglages pour l'hivernage ?coucou39 a écrit : ↑08 sept. 2024 19:18 Au niveau du chargeur, il ne faut aucune consigne au-delà de 3.5V/cell soit 28V (Float / Bulk / Equalisation)
Pour les tensions basse, laisser descendre sous les 2.7V/cell serait une erreur (tu es déjà sous les 5%) donc 21.6 de tension basse (d'arrêt !)
et 10% de SOC, soit 24V, en seuil de warning
Si tu as des remarques sur mes réglages pour le fonctionnement en saison (juin à septembre en Corse) , je suis preneur aussi.
-
- Messages : 395
- Inscription : 28 juin 2022 14:04
- Departement/Region : 46
- Professionnel PV : Non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
faut utiliser un chargeur mppt haut de gamme
parametrable en Bluetoh
parametrable en fonction de la temperature du local batterie
parametrable en Bluetoh
parametrable en fonction de la temperature du local batterie
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Et je comprends que les réglages sont à entrer dans ce chargeur MPPT . Mais si je comprends bien ce chargeur fait la même chose que mon régulateur en aval des panneaux solaires.
Donc est ce que je ne peux pas tout simplement utiliser un chargeur 29v (j'en ai déjà un) en amont de mon régulateur reparamétré comme proposé plus haut ?
Donc est ce que je ne peux pas tout simplement utiliser un chargeur 29v (j'en ai déjà un) en amont de mon régulateur reparamétré comme proposé plus haut ?
-
- Messages : 395
- Inscription : 28 juin 2022 14:04
- Departement/Region : 46
- Professionnel PV : Non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
29v est trop haut pour une charge de maintient de 8 cells LFP
viser 26v
viser 26v
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Bonjour,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien interprété les consignes , alors j'ai fait un tableau qui récapitule :
- les réglages actuels de mon régulateur en aval des panneaux
- les réglages actuels du BMS en aval du régulateur
- les réglages que je propose pour le maintien de charge avec le BMS alimenté par un chargeur 26V.
NB : j'ai mis sur la même ligne les paramètres qui me paraissent correspondre à la même contrainte même s'il n'ont pas le même nom dans le régulateur et dans le BMS.
Vos commentaires SVP.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien interprété les consignes , alors j'ai fait un tableau qui récapitule :
- les réglages actuels de mon régulateur en aval des panneaux
- les réglages actuels du BMS en aval du régulateur
- les réglages que je propose pour le maintien de charge avec le BMS alimenté par un chargeur 26V.
NB : j'ai mis sur la même ligne les paramètres qui me paraissent correspondre à la même contrainte même s'il n'ont pas le même nom dans le régulateur et dans le BMS.
Vos commentaires SVP.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- coucou39
- Modérateur
- Messages : 15339
- Inscription : 06 mai 2013 11:49
- BDPV : coucou39
- Departement/Region : 39
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Attention à ne pas confondre les fonctionnalités :
un BMS ne sert qu'à la sécurité des cellules, il ne doit donc être restrictif que pour cette sécurité, en conséquence les valeurs de la colonne BMS Nominal doivent être conservées, l'autre colonne est grandement fausse et mettra à mal le fonctionnement global.
La valeur UVPR est fausse, c'est normalement l'effacement de la coupure par tension basse, il faut qu'elle soit supérieure à UVP, 2.70V me parait cohérent.
Je vais supposer que la 1ere colonne est celle du chargeur (les tension par cellules sont plus perturbant qu'autre chose), il serait mieux de n'y mettre que les réglages
- Charging limit, Equalize/Boost/Floating charging ces 4 valeurs doivent être à 28V GROS max ! 27,5V si tu veux garder de la marge
- OV disconnect n'a aucun sens (en cas de surtension tu ne déconnectes pas la batterie), mais de toute façon il faut que cette valeur soit au plus égale à la tension max de déconnexion du BMS (cell OVP) soit 28.8V
- OV reconnect doit aussi correspondre à OVPR, cette valeur est correcte
- Boost reconnect je n'ai aucune idée de la fonction derrière ce paramètre, il n'a pas d'équivalent que je connaisse, il faudrait regarder la notice pour savoir ce à quoi il sert
- Low voltage reconnect à 21.6 est ok
- low voltage disconnect doit être à une valeur >= à cell UVP du BMS : 21.2 V serait ok
- Under voltage warning (5% de SOC me parait cohérent) devrait être sur 22.4 et le under voltage reconnect autour de 23.2
- Discharging limit, aucune idée de cette fonction, encore une fois c'est une fonction du BMS, ça n'a donc rien à faire dans un chargeur, mais de toute façon à cette valeur le BMS aura coupé la batterie depuis longtemps, elle n'a donc aucune sorte d'importance.
un BMS ne sert qu'à la sécurité des cellules, il ne doit donc être restrictif que pour cette sécurité, en conséquence les valeurs de la colonne BMS Nominal doivent être conservées, l'autre colonne est grandement fausse et mettra à mal le fonctionnement global.
La valeur UVPR est fausse, c'est normalement l'effacement de la coupure par tension basse, il faut qu'elle soit supérieure à UVP, 2.70V me parait cohérent.
Je vais supposer que la 1ere colonne est celle du chargeur (les tension par cellules sont plus perturbant qu'autre chose), il serait mieux de n'y mettre que les réglages
- Charging limit, Equalize/Boost/Floating charging ces 4 valeurs doivent être à 28V GROS max ! 27,5V si tu veux garder de la marge
- OV disconnect n'a aucun sens (en cas de surtension tu ne déconnectes pas la batterie), mais de toute façon il faut que cette valeur soit au plus égale à la tension max de déconnexion du BMS (cell OVP) soit 28.8V
- OV reconnect doit aussi correspondre à OVPR, cette valeur est correcte
- Boost reconnect je n'ai aucune idée de la fonction derrière ce paramètre, il n'a pas d'équivalent que je connaisse, il faudrait regarder la notice pour savoir ce à quoi il sert
- Low voltage reconnect à 21.6 est ok
- low voltage disconnect doit être à une valeur >= à cell UVP du BMS : 21.2 V serait ok
- Under voltage warning (5% de SOC me parait cohérent) devrait être sur 22.4 et le under voltage reconnect autour de 23.2
- Discharging limit, aucune idée de cette fonction, encore une fois c'est une fonction du BMS, ça n'a donc rien à faire dans un chargeur, mais de toute façon à cette valeur le BMS aura coupé la batterie depuis longtemps, elle n'a donc aucune sorte d'importance.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
FAQ du forum
FAQ du forum
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Je réponds déjà sur ce point car c'est très simple. La remarque est tout à fait justifiée puisque j'ai fait une faute de frappe en remplissant le tableau excel.
Néanmoins dans mon BMS, UVPR est à 2.65 et respecte bien le critère > UVP. C'est un peu plus bas que le 2.7V que tu préconises. Si j'ai bien compris un écart trop petit fait que le BMS "pompe" entre les coupures et les redémarrages avec une fréquence trop élevée. Je laisse comme ça pour l'instant et je verrai à l'usage
Et je vais digérer le reste tranquillement.
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Après digestion du reste j'ai pris en compte tes suggestions dans un tableau modifié; les nouvelles valeurs sont en orange.
NB : Je pense qu'il ne faut effectivement pas différencier les valeurs boost et equalizing de la charging limit car elles doivent servir pour des batteries autres que LiFePo4 (ce dont le régulateur est prévu pour)
Néanmoins 2 points me perturbent :
1) "- Charging limit, Equalize/Boost/Floating charging ces 4 valeurs doivent être à 28V GROS max ! 27,5V si tu veux garder de la marge"
Question : Si je bloque ces valeurs à 28V, et a fortiori à 27.5V, comment vis je atteindre le 100% SOC du BMS qui est à 28.48V ?
2) "- low voltage disconnect doit être à une valeur >= à cell UVP du BMS : 21.2 V serait ok"
Question : Si je déconnecte le chargeur à 21.2V comment vais je recharger quand la batterie sera au 0% SOC qui est 20.96V ?
NB : Je pense qu'il ne faut effectivement pas différencier les valeurs boost et equalizing de la charging limit car elles doivent servir pour des batteries autres que LiFePo4 (ce dont le régulateur est prévu pour)
Néanmoins 2 points me perturbent :
1) "- Charging limit, Equalize/Boost/Floating charging ces 4 valeurs doivent être à 28V GROS max ! 27,5V si tu veux garder de la marge"
Question : Si je bloque ces valeurs à 28V, et a fortiori à 27.5V, comment vis je atteindre le 100% SOC du BMS qui est à 28.48V ?
2) "- low voltage disconnect doit être à une valeur >= à cell UVP du BMS : 21.2 V serait ok"
Question : Si je déconnecte le chargeur à 21.2V comment vais je recharger quand la batterie sera au 0% SOC qui est 20.96V ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- coucou39
- Modérateur
- Messages : 15339
- Inscription : 06 mai 2013 11:49
- BDPV : coucou39
- Departement/Region : 39
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
pour les limites tu peux les mettre aux valeurs du BMS, de toute façon, ces limites dans un chargeur n'ont pas vraiment de sens puisque le BMS va couper avant
pour le 100% de SOC, c'est la valeur de tension cellule qui va permettre de resynchroniser le SOC avec la réalité (car il dérive souvent), tu peux effectivement descendre cette valeur dans le BMS à 3.45, à cette valeur une batterie LFP est à 99.98%
pour le 100% de SOC, c'est la valeur de tension cellule qui va permettre de resynchroniser le SOC avec la réalité (car il dérive souvent), tu peux effectivement descendre cette valeur dans le BMS à 3.45, à cette valeur une batterie LFP est à 99.98%
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
FAQ du forum
FAQ du forum
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Ben justement, c'est ma question : si la charging limit du régulateur est à 28V et l'OVP du BMS à 3.6V(=28.8V bat) il ne va pas couper avant.coucou39 a écrit : ↑10 sept. 2024 18:37 pour les limites tu peux les mettre aux valeurs du BMS, de toute façon, ces limites dans un chargeur n'ont pas vraiment de sens puisque le BMS va couper avant
pour le 100% de SOC, c'est la valeur de tension cellule qui va permettre de resynchroniser le SOC avec la réalité (car il dérive souvent), tu peux effectivement descendre cette valeur dans le BMS à 3.45, à cette valeur une batterie LFP est à 99.98%
Par contre si à 3.45V (= 27.6V bat) la batterie LFP est à 99.98% autant abaisser le 100% SOC à cette valeur et le CELL OVP disons à 3.46V (=27.7 bat) ... et je ne peux pas dépasser 3.55V (=28v bat) pour le cell OVPR
Et dois je faire pareil pour le point 2 c'est à dire remonter les valeurs du BMS aux limites du régulateur ? Dans ce cas est-ce que la perte de capacité disponible est également négligeable ?
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Effectivement ce tableau semble montrer que resserrer la plage du BMS ne fait pas perdre beaucoup sur la capacité avec je suppose des bénéfices intéressants sur la sécurité et durée de vie ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Messages : 39
- Inscription : 28 déc. 2020 08:31
- Departement/Region : 20
- Professionnel PV : non
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
Et voici donc un nouveau tableau de valeurs pour le régulateur et le BMS que j'espère cohérent.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- coucou39
- Modérateur
- Messages : 15339
- Inscription : 06 mai 2013 11:49
- BDPV : coucou39
- Departement/Region : 39
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: Chargeur pour maintien de charge 8 cellules LiFePo4
OVP et UVP sont les protections terminales du BMS, si une seule cellule dépasse cette valeur toute la batterie coupe et il fait tout noir. Il est contre-productif de vouloir toucher à cette valeur, une cellule LFP est dans une plage de fonctionnement normale (sans danger ni vieillissement) entre 2.50 et 3.65V
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges