10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3-L

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration

Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: HYD6000-ES + 5,6Kwc Trina + Pylontech 9,6kWh

Message par Ouisti »

Trophy83 a écrit : 06 juin 2024 07:38 C'est donc chez Ouisti la nouvelle centrale nucléaire :mrgreen:

Ca tourne bien, tu en fais quoi de ce que tu consommes pas ?
Le surplus ? J'aide le système afin que le prix de l'elec se casse la gueule en journée :mrgreen:

Je vend a JPME a 5,42ct pour l'instant j'aviserai en 2025 pour un changement de contrat ou d'acheteur. 5kwh vendu = 1kwh acheté a EDF l'hiver.

Là ça produit clairement trop , pas mis encore la piscine (250w) arreté le chauffage et pas encore mis la clim (1400-3500w de conso par pic.

Je suis actuellement en surplus de 7h a 21h :sun: .
Du coup a 21h après la cuisine batterie a 100% et je tient en autonomie jusqu'à 7h du mat avec moins de 50% de décharge batterie
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: HYD6000-ES + 5,6Kwc Trina + Pylontech 9,6kWh

Message par Ouisti »

Mathieu3878 a écrit : 06 juin 2024 10:51 Tu pourras monter à 6 000 en cible non ?
Après passage Consuel etc demande puissance raccordement a 6kva prévu oui !

Si le réglage actuel marche le scénario de fonctionnement qui devrai se dérouler (sa turbine dans ma tête :mdr3: ) :
Le matin les APS peuvent tourner au max : 1000w injection + charge batterie bridé 1000w + conso = mini 2000w de prod possible.
Progressivement le Sofar monte en puissance aussi car démarrage plus tard --> les APS se retrouvent bloqué a 1000w en prod.

Puissance max production PV sans conso :
1000+4600=5600w.
Il faudra que j'ai une conso supérieure a l'injection APS: ici 1000w pour que le Sofar voit une injection totale inférieure a 4600w --> dans ce cas il produira plus jusqu'à ses 6kva -> 7000w de production max en fonction de la conso.

Il faudra que je consomme la totalité de la puissance injecté du Sofar (jusqu'à 6000w si soleil plein pot) pour que le bridage 1000w injection APS saute -> prod max possible jusqu'à 8900w suivant conso.

Je croise les doigts :mrgreen:

Là c'est le scénario pour débloquer la prod en surplus.
En hiver osef ça produira ce que ça peux .
Mathieu3878
Modérateur
Modérateur
Messages : 28791
Inscription : 19 août 2021 15:39
BDPV : Mathieu3878
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: HYD6000-ES + 5,6Kwc Trina + Pylontech 9,6kWh

Message par Mathieu3878 »

Ouisti a écrit : 06 juin 2024 11:07 Je croise les doigts :mrgreen:

Là c'est le scénario pour débloquer la prod en surplus.
En hiver osef ça produira ce que ça peux .
Achètes un VE et roule toute la nuit toutes les nuits :mdr3:
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: HYD6000-ES + 5,6Kwc Trina + Pylontech 9,6kWh

Message par Ouisti »

Avant d'acheter l'extension j'ai regarder la spring, foyer modeste vieux véhicule etc = primes maximales.

Pas rentable !
L'année dernière je n'ai fait que 5 plein de gazole ..
Juste l'assurance du véhicule électrique neuf me bouffe l'économie. Car j'ai une assurance spéciale si j'ai un véhicule assuré ailleurs :
Minimum 2 véhicule ancien ou collection +10ans -> 90€/ans d'assurance par véhicules, donc je serai obligé de vendre la moto ou de passer son assurance a 350€/ans aussi en plus de celle du VE..
Trophy83
Messages : 2558
Inscription : 14 oct. 2021 15:07
Departement/Region : 83
Professionnel PV : non

Re: HYD6000-ES + 5,6Kwc Trina + Pylontech 9,6kWh

Message par Trophy83 »

Ouisti a écrit : 06 juin 2024 11:27 Avant d'acheter l'extension j'ai regarder la spring, foyer modeste vieux véhicule etc = primes maximales.

Pas rentable !
L'année dernière je n'ai fait que 5 plein de gazole ..
Juste l'assurance du véhicule électrique neuf me bouffe l'économie. Car j'ai une assurance spéciale si j'ai un véhicule assuré ailleurs :
Minimum 2 véhicule ancien ou collection +10ans -> 90€/ans d'assurance par véhicules, donc je serai obligé de vendre la moto ou de passer son assurance a 350€/ans aussi en plus de celle du VE..
Il est évident que si tu roules pas, c'est pas rentable d'avoir une électrique ni de changer sa voiture.

Comme aussi avoir une installation qui te produit plus de 60kWh, ca sert à rien, juste à pousser à la consommation d'électricité et après ça donne de mauvais habitude.
12 panneaux Trina solar Vertex S 390Wc full black / fronius 6 kW / smart meter fronius /parafoudre fronius et horloge chauffe eau + vente à EDF
mon installation : viewtopic.php?f=14&t=53805&p=601460#p601460
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: HYD6000-ES + 5,6Kwc Trina + Pylontech 9,6kWh

Message par Ouisti »

Oui juin j'ai clairement trop . Ça je le savais d'avance. :happy1:

Pour m'auto-justifier une conso d'AOUT 2023 avec les 5,6kwc qui avaient un problème de tension .
Maintenant je vais également couvrir la partie en vert.
IMG_20240606_134813.jpg
Mars 2024 je sortait entre 5 et 30kwh/j.
Une journée type moyenne a 15kwh/j produit je ne charge toujours pas les batteries.
Maintenant ça devrai doubler.
Screenshot_2024-06-06-13-51-52-087_com.igen.xiaomaizhidian.jpg
Après la raison pour laquelle j'en suis arrivé a cette connerie :happy1:
Sud-est c'était prévu que je rajoute 4PV car en hiver la PAC consomme a mort le matin.

Avec les problème de tension que j'avais je devais prendre 3PV 400WC en plus pour le sofar -> plus dispo 1mois avant ma commande .
Du coup changer les panneaux 4 qui migrent en Sud-EST et un sur les bras a caser en N-E donc ajouter un PV en N-E ..
Ho et puis merde pour 400€ j'ai 4 PV en NE comme en SE ça fera plus joli :happy1:

En projet la vielle voiture de 2003 elle est pas éternelle..il y aura bien un VE un jour branché en V2G ou autre.
La piscine hors sol avec la pompe de 250w , j'en prendrai une plus grande quand elle sera morte, ça fera plaisir au gosse donc avec un pompe a 750-1000w...
Le cumulus thermodynamique si il claque je part en cumulus
Normal + routeur.
-> des hausses de conso prévisionnelle.
En parallèle isoler la maison pour moins consommer en hiver.

Quitte a ajouter les panneaux et a re payer le consuel = va pour 10,2kwc comme ça je n'en parle plus.

Après je l'accorde actuellement le ROI il est pas super top je tourne a 8-9ans.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: HYD6000-ES + 5,6Kwc Trina + Pylontech 9,6kWh

Message par Ouisti »

Mathieu3878 a écrit : 06 juin 2024 11:18
Ouisti a écrit : 06 juin 2024 11:07 Je croise les doigts :mrgreen:

Là c'est le scénario pour débloquer la prod en surplus.
En hiver osef ça produira ce que ça peux .
Achètes un VE et roule toute la nuit toutes les nuits :mdr3:
Pour l'instant ça a l'air OK !
IMG_20240606_143120.jpg
IMG_20240606_143028.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: HYD6000-ES + 5,6Kwc Trina + Pylontech 9,6kWh

Message par Ouisti »

Mise a jour du jour,

J'ai refait le schéma unifilaire par rapport a ce que j'ai réellement posé.
1_schema_unifilaire_photovoltaîque_.jpg
Édit: plan a refaire j'ai oublié les fusibles DC !!!
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par Ouisti »

Résultat du mois de Juillet avec une production bridé.
148kwh/kWc et 46% d'autoconsommation .
IMG_20240801_201241.jpg
IMG_20240801_201227.jpg
Je vois que j'ai du retard sur les mois précédent.
Faudrai que je fasse mon bilant mensuel plus précis... :inlove:
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
michelandes
Messages : 323
Inscription : 14 févr. 2019 13:55
Departement/Region : 40180
Professionnel PV : non
Contact :

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par michelandes »

Bonjour,
Si j'ai bien suivi le fil de ton sujet, tu as déjà fait passer le consuel et tu envisages de le refaire passer.
Ma question est, la première fois tu as fait valider ta production ? ou la production et le stockage ?
A+
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par Ouisti »

J'ai fait valider le Sofar et les batteries.

Là je dois le repasser pour faire valider l'alim secourue sur le SOFAR et l'extension APS.

Pas encore fait. J'ai pris quelques retard sur les travaux et pas encore fait la cloison pour séparer proprement l'arrivée d'eau des compteur élec.
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par Ouisti »

Bon j'ai tenté de mettre
Pince 1 APS 1-2
Pince 2 APS 3-4
Et pince 3 Sofar ac-grid-ac-load. (Pour mesurer sa conso sans batterie)
--> ça m'active complètement le bridage injection APS reglé a 1000w. : 0W avec les APS du coup ...

Du coup j'ai remis comme avant .
Pince 1: APS1-2-3-4 + Sofar AC-Grid.
Pince 2 : Sofar AC-LOAD.

Ça revient correctement.
IMG_20240827_123402.jpg
IMG_20240827_123542.jpg
IMG_20240827_123603.jpg
Donc pas moyen de différencier les différent champ avec les 3 pince. Obligé de tout mettre sur la même pince CT production pour une régulation d'injection correcte .
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par Ouisti »

Un petit bilan global du 1 janvier au 31 Aout 2024

989€ d'élec couvert par le photovoltaïque depuis le début d'année ( hors hypothétique payement JPME ....).
Passage à 10.22KWC au 1er Juin. ( j'ai mis a jour le profil PVGIS pour toute l'année ..)
Il n'y a plus que à attaquer l'Automne et l'Hiver ....
bilan global fin aout.JPG
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
JaCum2
Messages : 296
Inscription : 03 mai 2022 16:07
Departement/Region : Aquitaine
Professionnel PV : non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par JaCum2 »

Merci pour ce post détaillé, c'est pour moi un plaisir de le suivre et une grosse source d'inspiration.
Tout le monde voit quand j'ai bu, personne ne voit quand j'ai soif !
vevere
Messages : 463
Inscription : 18 févr. 2023 10:41
Departement/Region : 33
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par vevere »

Salut @ouisti,
ça y est j'ai tout lu :gene:
Chouette comme sujet !

Pourrais-tu revenir un peu sur ce qui tu penses spécifiquement de l'aspect stockage (Pylontech) après quelque temps à l'utiliser ?

Je n'arrive pas facilement à distinguer ce point du reste en te lisant, et je sais que c'est compliqué à faire vu les dépendances entre chaque sujets (PV, stockage, chauffage, ECS, isolation, modifications des usages dans la maison ... si madame arrive à jouer le jeu [la mienne y arrive sans soucis, j'ai de la chance]) au final tout se mélange un peu, et c'est normal.

J'imagine que cette partie stockage n'est pas forcément rentable, en tous cas ça doit être loin derrière uniquement la partie PV.
Mais il n'y a pas que l'aspect rentabilité et/ou retour sur amortissement à prendre en compte non plus, et c'est là dessus que je suis intéressé par ton retour d'expérience, je pense en vrac:
- plaisir/satisfaction de l'avoir fait (curiosité technique ou autre)
- facilité de le gérer à l'année, car les besoins ne sont pas les mêmes tout au long de l'année
- en es-tu finalement satisfait, globalement (solution de stockage) mais aussi en ce qui concerne le matériel Pylontech ?
- cohabitation avec le pv routeur (car il ne faut surtout jamais "aider" le pvrouteur avec l'onduleur-batteries, c'est un coup à cramer l'onduleur en très peu de temps) .... as-tu vérifié ce point avec les mesures à ta disposition ?
- estimation de la durée de retour sur investissement (j'imagine 10/15 ans sur cette partie dans mon cas, donc rien de folichon, mais rien de rédhibitoire non plus quand on y pense. il y a quelques années quand on FAISAIT installer des panneaux solaires, on ne pouvait pas espérer mieux comme durée de ROI ... ça n'empêchait pas d'être content de l'avoir fait, mais les prix du PV ont bien fondus depuis. Rien que sur les derniers 18 mois depuis que je me suis équipé les panneaux seuls ont baissés de 50% :o , et pourtant mon auto-installation sera rentabilisée en moins de 4 ans au final ... et encore, mon ROI c'est allongé depuis qu'on est passé sur tempo, sinon ça aurait été à peine plus de 3 ans ... j'adore :ange: )
- ce que ça apporte à ton foyer (je pense par ex. à la partie EPS qui semble très intéressante dans ton cas avec des micro-coupures fréquentes, mais ça peut être plein d'autres choses)
- les évolution de vos façons de consommer l'énergie. Le PV change pas mal la donne sur ce point (on gère ça très facilement chez moi, on ne voit pas ça comme une contrainte du coup), l'ajout de batterie amplifie t'il le phénomène ou au contraire est-ce que ça rend la chose plus souple ?
- tout autre aspect qui te semblerait pertinent dans ton cas, avec ton expérience
- envisages-tu d'augmenter ta capacité de stockage ?
- et, en guise de synthèse, j'imagine une question du genre "le referais-tu après tout ce que tu as appris, si tu achetais ta maison aujourd'hui (la même maison, dans le même état, avec les mêmes capacités financières) ou mettrais-tu uniquement des panneaux ?" Car l'investissement est conséquent, du coup ne pas s'équiper en onduler/chargeur/batterie libère du budget pour autre chose (amélioration de l'isolation, ou même ajout de PV ce qui est bien moins cher que l'ajout de stockage)

Dans mon cas je pense partir sur du Victron car je suis en full micro-onduleurs (cf signature, et en suis très content dans mon cas) mais ça ne change rien au principe.
C'est au final ce qui reviendrait le moins cher (j'hallucine d'écrire ça) dans mon cas car je n'ai pas besoin de prendre un onduleur hybride.
Je m'en sortirais pour moins de 2500€ (Onduleur/chargeur 3000VA + une seule US5000 + câblage complet) ce qui me parait bien moins cher qu'il y a peu (je me goure peut-être) mais il faut avouer que le gain d'une installation comme celle-ci est LOIN de rivaliser avec une (auto-)installation PV du même montant, ça n'a rien à voir.
10 x Trinasolar 430 Wc (6 x SO 25° - 4 x NE 25°)
2 x DMEGC 375 Wc (SE 40°)
2 x JOLYWOOD 415W bifaciaux (SO verticaux)
Micro-onduleurs APS DS3-DS3H + ECU-C
Pvrouteur Clyric
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par Ouisti »

Salut.
Le ROI Batterie pour l'instant j'ai du mal a l'estimer car très variable .
Déjà avec 5.6KWC en Hiver je n'arrivai a charger que 20% . Et l'année derniere comme mon tarif achat était de 17.21 ct je n'ai utilisé que 40-45% de la capacité.

Là je vais passer l'hiver en ayant passé a 10.2kwc Donc elle devrai être plus sollicité .
Rapido j'ai payé les batterie chère en 2022 4000€ les 9.6 kwh + surcout onduleur 500€.
2023 déchargé 1 513 kWh /312 € --> ROI 14.5 ans avec les anciens tarif EDF
et actuellement 2024 1 078 kWh /222 € --> ROI de 13.5 ans avec 0.2516ct.

Le backup oui c'est confortable :D , je n'ai plus la TV qui s'arrête le soir.
Pour moi télétravail : j'ai un PC portable mais il me sert à faire de l'affichage déporté/ contrôle a distance de ma grosse station de travail sur site au bureau: perte de co , relancer le VPN, relancer l'appairage : si ca se passe bien tu perd 10-15min, si ca se passe mal : coupure sauvage la carte graphique de la station part en sucette : obliger de reset et tu perd tout ton taff non enregistré ( mes modèles CAO parfois le PC doit travailler 1h-1h30 sur une mise a jour de modélisation...)
Pour madame : l'acces a la maison : porte garage elec et portail jardin sans portilon et elec : pas de courant elle ne rentre pas :gene:


Je n'ai pas installé de routeur car cumuls thermodynamique, mais je sais comment le brancher le jour où je change l'ECS et j'ai 2 ligne de réserve dans mes tableau:

Je crée un point de branchement entre le linky et le TGBT : le CT du routeur vsera placé en normal au plus pret du compteur . le CT de mon SOFAR sera lui avant le routeur : il ne verra jamais la conso de l'ECS -> pas de décharge batterie .
IMG_20240904_111044.jpg
Apres j'ai une PAC : une conso variable genre 10min de fonctionnement toutes les heures, quand la météo n'est pas trop clémente : j'ai du surplus quand elle est éteinte, et d'un coup plus assez de prod quand elle s'allume idem plaque de cuisson etc . La batterie aide quand même pas mal au lissage , donc tu es un peu moins regardant : tu regarde son % de charge et ce n'est pas grave si tu lance une machine ca récupèrera après .

J'ai doublé la puissance WC.
Je ne pense pas augmenter le volume batterie : été j'ai assez pour tenir la nuit avec de la clim en journée et soirée : j'ai le minimum syndical (quoique aujourd'hui avec la flotte ça ne charge pas...je plafonne a 400-500w de prod..)
Intersaison : je verrai mais ni clim ni chauffage pratiquement donc ça devrai aller .
Et l'hiver.... :happy1:
Je ne pense pas avoir intérêt à augmenter les batteries.
Ça se fera via un véhicule élec si j'en ai un ;)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
otello86
Messages : 113
Inscription : 23 juil. 2022 12:45
Departement/Region : 33
Professionnel PV : Non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par otello86 »

Hello,

bravo @Ouisti car au final c'est une belle installation

De mon côté j'ai à peu près le meme type d'installation que Ouisti :
- 10kwc dont 3,2 en MO, le reste sur le Sofar
- désormais 25kw de batterie
- mode secouru pour éviter les coupures (et je confirme en télétravail avec m'dame, ça crie assez vite quand ça arrive)
- routeur solaire pour le chauffe eau + un mode forçage au cas où (il ne doit se déclencher que 3 ou 4 fois / an)
- un VE pour lequel je privilégie la charge solaire avec une borne OpenEVSE

La cohabitation routeur PV / batterie n'a pas été évidente mais on arrive à trouver des réglages qui permettent un fonctionnement stable et optimum (du moins je pense). Idem pour la gestion des jours rouges Tempo, la domotique aide à ne rien consommer sur ces jours là par ex sans besoin d'actions manuelles, tout est automatisé (si je meurs ma femme sera perdue par contre :-))

Les changements de réflexes dans la maison ont été assez faciles (privilégier les lave-vaisselles, lave-linge, etc... en pleine journée quand il fait beau) sans pour autant chambouler complètement le quotidien et continuer de gérer les urgences.

Cette installation m'a coûté au global env 10K€ (j'ai réalisé moi-même toutes les installations en toiture, électricité et même les batteries) réparties en 3 gros chantiers :
- 3,2kwc en MO
- ajout de 6,5kwc avec le Sofar
- ajout de batteries + mode secouru
Je viens de valider le dernier consuel pour la totalité (et non sans peine)

Sur le côté rentabilité, j'ai un suivi un peu différent puisque je n'essaye pas de calculer la rentabilité de chaque élément (panneaux, batterie, etc...) mais je regarde plutôt la rentabilité globale de l'installation (qui évolue au fil du temps) en faisant :
- d'un côté ce que ma maison consomme (réseau + solaire + batterie) ==> j'en déduis ce que cela m'aurait couté sans installation "solaire" au tarif EDF du moment
- de l'autre ce que j'ai tiré sur le réseau et donc ce que je paye réellement à EDF (Tempo)
Le tout en gardant toujours un oeil sur ce que je réinjecte sur le réseau pour essayer d'autoconsommer le maximum. Les différences sont énormes, en août par ex je suis à 330€ de gains. Ce gain n'est pas linéaire sur l'année loin de là mais sur une période de 12 mois (sept 2023 à août 2024) j'en suis à 2300€ ce qui me ferait une rentabilité en 5 à 6 ans sachant que mes 1ers panneaux datent d'il y a 4 ans déjà !

Je suis assez fier de cette installation de part le fait que j'ai tout fait seul (avec mon frangin) et de part sa complexité (interaction des systèmes entre eux). J'avoue que le côté nouveautés techniques m'intéresse énormément, j'ai même failli me reconvertir dans le Solaire à un moment et cela devient un véritable hobbie.

Voilà si ça peut en aider / convaincre certains, tant mieux
JaCum2
Messages : 296
Inscription : 03 mai 2022 16:07
Departement/Region : Aquitaine
Professionnel PV : non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par JaCum2 »

Bien que beaucoup plus modeste, mon install est aussi devenue un véritable hobby !
Je viens d'en écrire la genèse dans le sujet présentation.
Le côté addictif du solaire est puissant.
Bonne soirée.
Tout le monde voit quand j'ai bu, personne ne voit quand j'ai soif !
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 7423
Inscription : 02 août 2022 20:18
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par Ouisti »

nicoworld a écrit : 24 août 2024 11:45 pour l'inverseur de tension puis-je utiliser mon TGBT principal ou non c'est plus simple de faire un secours et de brancher le jour J ?
Je viens juste de finir de corriger pour la énième fois mon schéma unifilaire :happy1:
Ajouté les 2 fusibles gPV qu'il manquait + quelques annotations.
1_schema_unifilaire_photovoltaîque_sofar+aps.jpg
Tu as en PJ le PDF et le fichier .QET

L'inverseur de source je dirait que tu le met où ca t'arrange.
Moi j'ai préféré après multiples réflexions de tout regrouper.
J'ai donc viré l'ancien coffret AC et la totalité tient sur une seule rangé 13 modules.
En image tu as ce que j'ai fait qui correspond au schéma et c'est dans le même ordre (ne tient pas compte des annotation au dessus des disjoncteurs : "interphone/ecl5/ch" car c'est des disjoncteurs réutilisé. )
IMG_20240905_005412.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
nicoworld
Messages : 180
Inscription : 19 mai 2013 15:37
Departement/Region : 67
Professionnel PV : NON

Re: 10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3

Message par nicoworld »

je pollue un peu ton post en adaptant ton schéma avec ma config j'ai un peu près cela...

il me reste à voir physiquement la sortie backup et le conjoncteur de neutre.

Peux tu me dire pourquoi il y a les 2 connexions entourées ci-dessosu, j'avoue ne pas comprendre :
pb fils noir.JPG

Et j'avoue ne pas comprendre l'intérêt d'un coffret secours, branché ainsi si on ne peut pas switcher facilement: là tu n'as rien dessus!

Je verrais bien un montage avec l'inverseur de tension :
alimenté en tête de l'arrivée du linky
ou de la sortie backup de l'onduleur

pour redistribuer vers le coffret AC puis donc TGBT
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Répondre

Revenir à « Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation) »