Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

sebdebieve
Messages : 5
Inscription : 23 août 2024 09:50
Departement/Region : 67
Professionnel PV : Non

Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

Message par sebdebieve »

Bonjour à la communauté,

J'ai donc une installation de 10 panneaux et afin de ne plus avoir à faire manuellement la balance lorsqu'il y a du soleil (car le chauffe-eau fonctionne pour 3KW), j'ai commencé à faire toute l'installation avec un arsun 1 voie + un contacteur 2NO a coté du CE.

Voici ce que j'ai compris pour les branchements en regardant sur la doc fourni par Arsun mais aussi des commentaires sur le site ici ou encore sur un groupe FB.
Mais afin de m'assurer de tout, je préfère demande encore un coup d'oeil ici.

Mes interrogations :
- j'ai une ligne 2,5² et pas 1,5² entre le 2A et l'alimentation de la carte... je ne pense pas que ce soit un soucis ! si ?
- sur plusieurs document j'ai vu des personnes qui avait cablage entre le 20A et la carte et pas le 2A avec la carte .... un avis ?

J'espère que mon document est clair...

Merci d'avance
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
eric86
BDPV
BDPV
Messages : 2308
Inscription : 03 oct. 2010 22:18
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Professionnel PV : Non

Re: Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

Message par eric86 »

sebdebieve a écrit : 02 sept. 2024 18:16 - j'ai une ligne 2,5² et pas 1,5² entre le 2A et l'alimentation de la carte... je ne pense pas que ce soit un soucis ! si ?
Généralement on utilise la ligne 2.5² existante pour câbler l'Arsun au Chauffe Eau , et on rajoute des câbles de 0.75² à 1.5² pour alimenter la carte électronique ... Mais bon, ça va le faire quand même
sebdebieve a écrit : 02 sept. 2024 18:16 - sur plusieurs document j'ai vu des personnes qui avait cablage entre le 20A et la carte et pas le 2A avec la carte .... un avis ?
Ha là OUI, il vaut mieux tout câbler sur le disjoncteur 20A en amont de l'Arsun. C'est plus sûr pour le gars qui devra intervenir dans cinq ans sur l'installation.
sebdebieve
Messages : 5
Inscription : 23 août 2024 09:50
Departement/Region : 67
Professionnel PV : Non

Re: Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

Message par sebdebieve »

Merci Eric86 pour les réponses.

Après concernant le 2A ou le 20A, je fais donc bien de poser la question.
Mais pour poursuivre la discussion, je dirai que je ne fais que suivre les préconisations d'Arsun (schéma du haut de la p.2 :https://arsun-concept.com/images/TutoThermostat.pdf)
Après je ne suis pas électricien et c'est clair que je ne comprends pas tout ^^
eric86
BDPV
BDPV
Messages : 2308
Inscription : 03 oct. 2010 22:18
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Professionnel PV : Non

Re: Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

Message par eric86 »

sebdebieve a écrit : 02 sept. 2024 21:39 Merci Eric86 pour les réponses.

Après concernant le 2A ou le 20A, je fais donc bien de poser la question.
Mais pour poursuivre la discussion, je dirai que je ne fais que suivre les préconisations d'Arsun (schéma du haut de la p.2 :https://arsun-concept.com/images/TutoThermostat.pdf)
Après je ne suis pas électricien et c'est clair que je ne comprends pas tout ^^
Pourquoi il est préférable de n'avoir qu'un seul disjoncteur ?
Parce que que le gars qui voudra intervenir dans 5 ans pour changer l'anode anti corrosion (par exemple), il va couper un disjoncteur, il va vérifier avec son tournevis d'électricien que tout est bon, et confiant, va commencer à bosser.
Et la, il met le doigt où il ne faut pas (un truc encore sous tension).
Je te laisse écrire la suite.
Mathieu3878
Modérateur
Modérateur
Messages : 28790
Inscription : 19 août 2021 15:39
BDPV : Mathieu3878
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

Message par Mathieu3878 »

Si tu veux garder le 2A, tu peux le mettre sous le 20A pour les raisons données par eric86.
La carte supporte largement 20A puisqu'elle les recoit aujourd'hui ;)
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
sebdebieve
Messages : 5
Inscription : 23 août 2024 09:50
Departement/Region : 67
Professionnel PV : Non

Re: Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

Message par sebdebieve »

@Eric86 : ok je comprends mieux le pourquoi du comment (on pensera pas forcément à descendre le 2A alors que le 20A oui !)
@Mathieui3878 : merci de me rassurer sur le fait que ce ne sera pas un pb pour la carte

Une dernière question.
Mon contacteur HP/HC est en contact avec le 20A via des peignes (comme ici : https://media.adeo.com/media/842020/med ... fit=bounds)
Comme je l'ai jamais démonté, quelqu'un peut il me dire si ça se modifie facilement ? (comme je ne l'ai pas encore démonté, j préfère m'assurer que ce soit possible car il faudra que je branche H1 et H2 de l'arsun sur les entrées 1 et 2 à priori)

Merci encore
Mathieu3878
Modérateur
Modérateur
Messages : 28790
Inscription : 19 août 2021 15:39
BDPV : Mathieu3878
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

Message par Mathieu3878 »

Lzs peignes sont vissées ?
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
BDPV
FAQ Forum
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
sebdebieve
Messages : 5
Inscription : 23 août 2024 09:50
Departement/Region : 67
Professionnel PV : Non

Re: Demande avis pour installation Arsun 1 voie avec contacteur HP/HC et 2NO

Message par sebdebieve »

Peignes effectivement visés, que j'ai donc pu enlever aisément.

J'ai fait tous les raccordement comme discuté, cela semble bien marcher.
JE suis en phase de tests...

Merci pour tous vos précieux conseils.

NB : Petite image des peignes (pour d'éventuelles personnes qui passeraient ici et seraient intéressées
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Répondre

Revenir à « Divers pour installation »