Projet 3KW à sauver en low cost

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



poirette12
Messages : 115
Enregistré le : 19 déc. 2018 15:13
BDPV : poirette12
Departement/Region : 62155
Professionnel PV : non
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar poirette12 » 21 juil. 2019 09:14

Gandalfthegrey a écrit :Donc si je peux utiliser que 40A des batteries de 200A, ça represente que 2000wh sur le 230v ?


oui à peu près, au rendement de l'onduleur près, mais c'est c'est assez proche.

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5279
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar ericg » 21 juil. 2019 23:44

ericg a écrit :Là, elle va disposer de grosso modo 2,5 kWh d'autonomie une fois le soleil couché (50 Ah X 48V) pour ne pas degrader les batteries. Il est impératif de faire un vrai bilan de consommation pour ne pas aggraver le bilan financier en ayant a racheté un jeu de batteries d'ici la fin de l'hiver.

C'était annonce des la première page ...
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

Avatar du membre
Gandalfthegrey
Messages : 94
Enregistré le : 20 sept. 2018 23:43
Departement/Region : 83
Professionnel PV : NON
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar Gandalfthegrey » 21 juil. 2019 23:56

C'était annonce des la première page ...


En effet, cela dit il n'y avait pas le cheminement logique et les raisons à la réponse que Thierry et les autres ont developpé, en math donner la réponse à une equation n'aide pas vraiment, il faut comprendre toute la logique de calcul...

Avatar du membre
Gandalfthegrey
Messages : 94
Enregistré le : 20 sept. 2018 23:43
Departement/Region : 83
Professionnel PV : NON
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar Gandalfthegrey » 25 juil. 2019 00:33

Snon Poirette, tu fais les égalisations de batterie directement avec l'onduleur toutes les semaines, tous les mois ?

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 5196
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar thierry_c » 25 juil. 2019 08:53

Gandalfthegrey a écrit :Snon Poirette, tu fais les égalisations de batterie directement avec l'onduleur toutes les semaines, tous les mois ?

surtout pas d’égalisation sur des batteries type gel/agm ...

Avatar du membre
Gandalfthegrey
Messages : 94
Enregistré le : 20 sept. 2018 23:43
Departement/Region : 83
Professionnel PV : NON
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar Gandalfthegrey » 25 juil. 2019 10:19

Ah ok merci Thierry, j'ai apparement trouvé la réponse du pourquoi non

Q: Ne dois-je pas égaliser mes batteries pour empêcher la stratification ?

R: Lorsqu’un électrolyte liquide ou un acide se stratifie, les ions avec une charge plus forte coulent jusqu’au fond de la pile, laissant l’acide déchargé au-dessus. Ceci permet à la partie supérieure des plaques de s’oxyder et de se corroder, réduisant la performance et la durée de vie. La partie inférieure des plaques se corrode également sous l'action de l'acide de plus forte puissance. Ceci peut se produire dans des applications stationnaires telles que l'industrie solaire, car la batterie ne se déplace jamais.

Etant donné que notre électrolyte est un électrolyte gélifié avec une épaisseur constante, cette stratification de l’acide ne peut jamais se produire. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’égaliser vos batteries à électrolyte gélifié

poirette12
Messages : 115
Enregistré le : 19 déc. 2018 15:13
BDPV : poirette12
Departement/Region : 62155
Professionnel PV : non
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar poirette12 » 25 juil. 2019 22:19

ouep je n'en fais jamais

Avatar du membre
Gandalfthegrey
Messages : 94
Enregistré le : 20 sept. 2018 23:43
Departement/Region : 83
Professionnel PV : NON
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar Gandalfthegrey » 01 août 2019 21:16

Bon voilà des retours de l’installation, en attendant de trouver une meilleure solution pour être aux normes en ce qui concerne le CPI et le DDR de type B.

J’ai beaucoup de question.

1) Plage tension sur la notice du WKS 5KVA 48 VOLT, il est marqué ceci
5KVA
Tension maximale du circuit ouvert PV 102Vdc max 75Vdc max 102Vdc max 145Vdc
Plage de tension PV Array MPPT 15~80Vdc 30~66Vdc 60~88Vdc 30~115Vdc 60~115Vdc
Tension min de la batterie pour la charge PV 8.5Vdc 17Vdc 34Vdc 17Vdc 34Vdc

Tandis que sur la notice de Hello Energie, il est marqué Puissance PV max. 5000W
Plage de tension MPP 120V - 450V
Tension d'entrée max. 500V
Par contre sur les deux notices le courant max est de 80A

Pourquoi cette différence sur le même onduleur ? J’ai relié les 10 panneaux de 300wc en série.
Par rapport à cet onduleur est-ce le plus judicieux de les mettre tous en série ou pas ?

2) Les stats de l’onduleur me paraissent bizarre, en stats depuis le début de marche de l’onduleur t0L j’ai 11.2kWh input Pv et 8.5kWh en output et ça doit faire 2 semaines que j’ai branché l’Install

Dans une journée ensoleillé, j’ai eu 982Wh input et 456Wh output, en 2 semaines cela fait 3 fois que je nettoie les panneaux car le terrain et sur du gravier et de la terre sèche et avec le vent les panneaux se salissent vite, est-ce que cela pourrait expliquer une baisse de la production ?
Parce qu’avec 3Kwc inclinaison 30° Orientation 170°, je devrais plutôt être en 2.2 et 3.1kWh dans une journée ?

3) La tension à vide de cet onduleur est de 50Wh mais je pense que ce n’est pas comptabilisé dans l’output instantanée ?

4) J’ai remarqué que si j’arrive au coucher du soleil, la batterie passe de 100% à 50% en 1h avec seulement le frigo, mesurer à 0.5A cote AC, l’onduleur oscille entre 80w à 130w, il doit y avoir aussi la charge de la batterie dans cette conso.
Sur l’onduleur, j’ai pu lire batterie voltage 52.20v, battery capacity 60% battery discharge current 2A
Est-ce que les valeurs de ce tableau sont bonnes ? Car si je me refere à ce tableau et que je veux utilisé que 30% de la batterie, je devrais mettre battery cut-off sur 49.80v ????
Image
J’avais réglé l’onduleur comme ça
Float 54V
Bulk 56.4v
Battery cut-off 46v
Back to discharge 54v

Demain je pense changer pour
Bulk 56.6v
Float 54.4v
Battery cut-off 48v
Back to discharge 53
Charge solaire 30A

Est-ce que ça vaut le coup de prendre un BMV 702 de chez Victron ? pare que visiblement l’onduleur n’est pas bon pour mesuré l’etat de charge ?

poirette12
Messages : 115
Enregistré le : 19 déc. 2018 15:13
BDPV : poirette12
Departement/Region : 62155
Professionnel PV : non
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar poirette12 » 01 août 2019 22:57

1) perso j'ai mis les 10PV en série et ça fonctionne nickel, c'est la tensio de seuil qui declenche la charge donc quand ils sont en serie on a plus rapidement la tension seuil

2)tu as 980WC en entrée, et 480W en sortie, c'est logique ^^ ça veut dire que tes consommateurs sont à 480W et que les 500 restant vont dans les batteries
si tu nas pas 3kW c'est lié à ton courant de charge batterie que logiquement tu as réglé à 20A pour des 200Ah donc 48*20= 960W maxi pour charger les batteries.
si tu veux voir 3kW, il faut consommer plus !!! (allumes un grille pain pour tester voir si ça monte en prod lorsque tu l'allumes

3) la conso tu veux dire? elle les pompes dans les batteries (exact tu ne les vois pas en sortie)

4) etrange ... moi en reglage j'ai ça:
tension arret batterie: 42V (mais j'y vais jamais c'est uniquement si je perds EDF)
retour tension reseau EDF: 46V
Retour de tension de décharge: 50V
courant de charge maxi 30A
tension de flot 56.4V
tension de bulk : 58V

et mes % sont assez cohérent, je suis actuellement à 76% avec 49.80V

le vitron je vois pas trop l'interet surtout vu le prix....

Avatar du membre
Gandalfthegrey
Messages : 94
Enregistré le : 20 sept. 2018 23:43
Departement/Region : 83
Professionnel PV : NON
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar Gandalfthegrey » 03 août 2019 16:02

Merci pour toutes ses réponses Poirettes.

Pour ta tension de float et bulk c'est pas un peu haut ?

poirette12
Messages : 115
Enregistré le : 19 déc. 2018 15:13
BDPV : poirette12
Departement/Region : 62155
Professionnel PV : non
Contact :

Re: Projet 3KW à sauver en low cost

Messagepar poirette12 » 11 août 2019 13:57

salut,

la tension de float à 56.4 m'amène à 14.1V / batterie, je ne trouve pas ça haut (par exemple une batterie plomb sur voiture elle est régulé à 14.3V et la bulk elle est assez "transitoire" c'est un peu pour l'entretien des batteries tu le vois très bien sur mes graphiques