Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration


Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


Laurent30
Messages : 36
Enregistré le : 01 oct. 2017 09:30
Departement/Region : 30
Professionnel PV : NON

Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar Laurent30 » 16 sept. 2018 19:41

Bonjour,
J'ai un problème sur mon installation 6 kWc vente totale, le disjoncteur à cotés du linky disjoncte ( 2 fois depuis décembre).
c'est 500mA/ 60A.
Merci pour vos éclairage.

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25464
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar Regismu » 16 sept. 2018 19:46

Bonsoir

Dis nous en plus sur ton installation.

Des circonstances particulières les jours à ça saute ? pluie ? orage? travaux sur le réseau ? ..

pas de fiche BDPV de ton installation ? https://www.bdpv.fr/fr/

Laurent30
Messages : 36
Enregistré le : 01 oct. 2017 09:30
Departement/Region : 30
Professionnel PV : NON

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar Laurent30 » 16 sept. 2018 20:18

C'est 6kw en vente total, panneaux LG, onduleur Solaredge, le linky et à environ 100m de ma maison.
Samedi quand ça a disjoncté c'était vers 9h et rien de spécial.

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4856
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar ericg » 16 sept. 2018 20:41

Tu dois avoir un boitier AC entre l'onduleur et le disjoncteur ENEDIS avec un 30 mA, lui ne saute pas?
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

Avatar du membre
thibr
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 375
Enregistré le : 13 déc. 2009 01:00
BDPV : thibr
Localisation : 29

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar thibr » 16 sept. 2018 20:52

le linky est bien configuré ?

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3743
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar ENR41 » 16 sept. 2018 21:08

le disjoncteur erdf ne sert plus que en différentiel 500ma avec un linky
en puißance c est le linky qui controle
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Laurent30
Messages : 36
Enregistré le : 01 oct. 2017 09:30
Departement/Region : 30
Professionnel PV : NON

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar Laurent30 » 16 sept. 2018 21:51

ericg a écrit :Tu dois avoir un boitier AC entre l'onduleur et le disjoncteur ENEDIS avec un 30 mA, lui ne saute pas?

non lui de disjoncte pas

Laurent30
Messages : 36
Enregistré le : 01 oct. 2017 09:30
Departement/Region : 30
Professionnel PV : NON

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar Laurent30 » 16 sept. 2018 21:52

thibr a écrit :le linky est bien configuré ?

J'espère

Laurent30
Messages : 36
Enregistré le : 01 oct. 2017 09:30
Departement/Region : 30
Professionnel PV : NON

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar Laurent30 » 16 sept. 2018 21:55

ENR41 a écrit :le disjoncteur erdf ne sert plus que en différentiel 500ma avec un linky
en puißance c est le linky qui controle

ça ve dire quoi?

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7911
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar JujuY » 16 sept. 2018 22:30

ENR41 a écrit :le disjoncteur erdf ne sert plus que en différentiel 500ma avec un linky
en puißance c est le linky qui controle
C'est la théorie, mais en pratique, j'ai déjà vu un sous-traitant, qui en posant un Linky, qui n'est pas intervenu sur le disjoncteur de branchement. Il l'a laissé avec son réglage d'origine... Et visiblement, plusieurs pavillons ont été traités de la même façon, car le sous-traitant intervenait sur le coffret extérieur (sans disjoncteur de branchement), alors que les occupants étaient absents :roll:
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7911
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Disjonction sur disjoncteur 500mA linky

Messagepar JujuY » 16 sept. 2018 22:57

Laurent30 a écrit :
ENR41 a écrit :le disjoncteur erdf ne sert plus que en différentiel 500ma avec un linky
en puißance c est le linky qui controle

ça ve dire quoi?
Historiquement, le disjoncteur de branchement avait un double rôle :
  1. Définir la puissance maximale du branchement (réglage du courant de déclenchement en fonction de l'abonnement 30 A = 6kVA, 15A = 3 kVA, 45A = 9 kVA ou bien pour les installations de production photovoltaïque, réglage en fonction du contrat = puissance de l'onduleur)
  2. Disjoncteur différentiel 500 mA pour limiter l'énergie que des petits malins soutiraient en se connectant entre phase et terre (dans les années 60 la fonction différentiel 500 mA a ainsi été généralisée)
Normalement le premier point est maintenant assuré par Linky de manière plus stricte ;) :o

Si le disjoncteur de branchement déclenche sans raison apparente, on peut suspecter un défaut d'isolement de la ligne entre le coffret en limite de propriété et le coffret AC à proximité. En effet comme ce coffret AC comporte un disjoncteur différentiel 30 mA pour l'onduleur, le disjoncteur 500 mA ne devrait pas déclenché le premier.

Néanmoins on peut émettre trois hypothèses :
  • Le disjoncteur différentiel 500 mA de branchement n'est pas de type sélectif (absence d'une lettre S encadrée --> point à vérifier). Le disjoncteur le plus rapide (entre le 500 mA et le 30 mA) déclenche le premier. Si tu appuies sur le bouton de test du disjoncteur 30mA, que se passe-t-il ? En principe seul le disjoncteur 30 mA doit déclencher (ce test n'est pas probant car le bouton de test du disjoncteur 30 mA crée un courant de défaut trop faible pour faire déclencher le 500 mA. Tu peux aussi faire un test du disjoncteur 500 mA
  • Défaut du parafoudre incorporé au coffret AC (en principe ces parafoudres sont connectés en amont du disjoncteur 30 mA, donc susceptibles de faire déclencher le différentiel 500 mA. En fonction du modèle de parafoudre, il y a un disjoncteur de protection et d'isolement --> déclenche cette protection, de manière temporaire pour voir si le déclenchement du différentiel 500 mA cesse
  • Défaut d'isolement de la ligne entre le coffret en limite de propriété et le coffret AC à proximité
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)


Retourner vers « Pannes et problèmes »