Pb Riso Low: AURORA power one 3.0


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7791
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar JujuY » 01 sept. 2018 20:28

spout91 a écrit :Bonsoir,

Nouvelle mesure: entre Terres en DC: 212 V (masse sur la terre des strings)

au niveau onduleur: 270v sur la string 1 et 276 v sur la string 2

Merci pour insoco.org

cdlt,
D'après BDPV 14 modules PV donc 2 strings de 7.
Moyenne de 270 et 276V --> 273V / 7 modules = 39V / module --> cohérent avec HIP-214 NKHE5 Vmpp = 41,9V Voc = 51,5V
212V / 39V = 5,43 --> défaut probablement sur le 6ème module PV de l'une des deux strings

Il faut faire des mesures plus détaillées pour détailler la string concernée (1 ou 2) et la position relative du défaut :
  • Isoler l'onduleur (disjoncteur AC)
  • Ouvrir le sectionneur DC (ou déconnecter les câbles DC au niveau de l'onduleur) --> attention DANGER DE MORT
  • Mesurer la tension entre la borne négative du string 1 et le terre qui provient des modules : mesure 1 (diviser par 51,5 V pour localiser le module à problème)
  • Mesurer la tension entre la borne négative du string 2 et le terre qui provient des modules : mesure 2 (diviser par 51,5 V pour localiser le module à problème)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

spout91
BDPV
BDPV
Messages : 68
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
Localisation : 91 - Essonne

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar spout91 » 03 sept. 2018 10:33

Bonjour,

Merci pour ces précisions. J'ai contacté un réparateur insoco.

De toutes les facons, il devra faire la recherche pour faire son devis et monter sur le toit pour réparer. Je vous tiens au courant de son diagnostic.

Cdlt

spout91
BDPV
BDPV
Messages : 68
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
Localisation : 91 - Essonne

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar spout91 » 14 sept. 2018 19:53

Bonjour,

Suite de l'épisode. La société Energie Toiture (insoco) est passé et à constaté la fuite de terre et que les panneaux n'étaient reliés à la terre que par leur fixation.

Elle me propose donc de déposer tous les panneaux (14), de les tester, puis les remettre en changeant la connectique MC3 en MC4. Faire une terre Equi-potentiel et créé une vrai terre car les panneaux ne sont reliés au Solarsit (et donc à terre) que par leur fixation métallique.

Le devis est de 2000 euros TTC, qu'en pensez-vous ?

Cordialement,

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24970
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar Regismu » 14 sept. 2018 22:07

pour tout le boulot ça me parait très raisonnable ;)

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4754
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar ericg » 15 sept. 2018 09:11

Pourquoi changer la connectique des modules?
La reprise de la terre est necessaire, mais il faut je pense plutot verifier la connectique en bout de chaines qui a été posée par l'installateur, et s'assurer qu'aucune de celle des modules ne traine dans l'eau.
L'integration etant sur bac d'après ton historique de message, l'intervention devrait être assez simple, sauf accès compliqué à ton toit.
Je trouve le budget un peu elevé, mais il ya application de la decennale (quoique j'ai un doute dans ce cas car il ne s'agit que d'une reprise electrique).
Le test des modules me fait craindre un argument "ils sont morts, il faut les changer...) alors que les tensions sont Ok. Attention à celà (je sais, je vois le mal partout! :mrgreen: )
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3664
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar ENR41 » 15 sept. 2018 09:14

pour le probleme de terre sur les masses ce n est pas un probleme, simplement le fait que la normes nfc15712-1 demande une terre commune sur chaque panneaux et demontable sans faire une coupure de terre avant ce n'etait pas demander
defaut riso c est une fuite dc a la terre (souvent un connecteur par temps de pluie ou d humidité le matin sur des bac alu ou acier

eric a ete plus rapide

attention du moment que tu touche a l installation en toiture tu fait jouer ta decennale
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

spout91
BDPV
BDPV
Messages : 68
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
Localisation : 91 - Essonne

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar spout91 » 15 sept. 2018 09:49

Bonjour à tous,

Je suis assez d'accord, il me demande 1400 H.T juste pour la main d'oeuvre, le reste c'est de la quincaillerie (fils, connecteurs MC4, fil de terre). C'est le poste main d'oeuvre qui me fait m'interroger. Il n'y a pas de gros poste de materiels pûr cette intervention.

Lorsqu'ils sont passés pour vérifier, ils m'ont parlé d'une grosse demi-journée d'intervention. Du coup 1400 H.T, pour de la main d'oeuvre d'une grosse demi-journée, je veux bien changer de métier.

Mon toit est accessible, il n'est qu'a 3,5 m du sol, facilement accessible par échelle. Je pense qu'ils veulent changer la connectique pour ne pas avoir à les tester tous et pour éviter que le problème resurgit. Après tout pourquoi pas. La repise de mise à la terre pourquoi pas en cas d'orages. Coté panneau, je suis quasi sur qu'il n'y a pas de pb car je n'ai pas remarqué de chute de production. Je monte régulièrement à plus de 3300W en peak de production pour 14 sanyio 214w ca me semble plus que correct.

les panneaux ont été installé en déc 2010, il me reste 2 ans de décennale. Parisolaire a hélas disparu en 2011.

En vous remerciant,

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4295
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar alexi92 » 15 sept. 2018 09:59

Bonjour

tester les modules pourquoi pas...enfin avec des Sanyo, je pense également que le problème vient d'ailleurs
comme l'expliquent certains Pros…

CDLT

B.T

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7791
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar JujuY » 15 sept. 2018 09:59

Une grosse demi-journée mais cela dépend aussi du nombre d'intervenants (2 ou 3 ?) Car il y a quand même du boulot, et il faut au moins deux personnes, voire une 3ème qui reste au sol pour ne pas avoir à monter sur l'échelle pour chaque truc qui manque.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3664
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar ENR41 » 15 sept. 2018 12:58

apres il y a aussi le temps déplacement les frais de route si 2 ou 3 personne c est pas trop habeyrant
et aussi le travail en sécurité
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

spout91
BDPV
BDPV
Messages : 68
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
Localisation : 91 - Essonne

Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0

Messagepar spout91 » 16 sept. 2018 12:15

Non, le déplacement est chiffré sur une autre ligne: 200 € H.T.

Les 1400 H.T c'est bien uniquement pour la main d’œuvre pour démonter, tester, remonter les 14 panneaux rajouter la terre (en les remontant) et changer les connecteurs MC3 en MC4.


Retourner vers « Onduleurs »