Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar 3024inverter » 10 juil. 2018 21:19

Bonsoir,

Je n'ai jamais été très fort en calcule de capacité batterie...
Je ne pense pas encore installer de batterie sur mon installation (voir ici : viewtopic.php?f=25&t=38935 ) car je reste relié au réseau ; mais ça permettrait de comprendre.

Pour les données, j'ai 250/300W la nuit et j'ai pas grand chose à ajouter, sauf si je me fais une soirée audio avec ma paire d'Electra, je préviendrais alors EDF. ;)
L'inverter peut charger les batteries acides.
Si je devais, j’achèterais ce genre de grosse batterie 12v/250Ah : https://www.ebay.fr/itm/Batteries-solar ... -23WmyF2Lg

Je pourrais passer la nuit sans descendre sous 30% de décharge :?: (4 batteries de 12v 250Ah)

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1970
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar tignous84 » 10 juil. 2018 21:33

IL n'y a pas une réponse ,la durée de vie des batteries (y compris les Lithium) dépend fortement du taux de décharge.

Ce qui veut dire que si tu veux les garder longtemps,il vaut mieux surdimensionner la capacité ...donc le coût ... :(
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

3024inverter
Messages : 68
Enregistré le : 09 juil. 2018 08:32
Departement/Region : 03
Professionnel PV : NON

Re: Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar 3024inverter » 11 juil. 2018 06:48

J'ai bien compris.
Ma question était là juste pour qu'on m'apprenne à calculer une capacité batterie à peu près correct...

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1970
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar tignous84 » 11 juil. 2018 07:06

Pas sorcier ,exemple pour effacer le bruit de fond nocturne :

Puissance moyenne des appareils en veille (box,radio réveils etc )=100 W
puissance moyenne des frigos,congélateurs=100 W
durée moyenne d'une nuit =12 heures;
ce qui fait en énergie 200 X 12 =2400 Wh

Avec un park de batteries de 48 volts , cela correspond à 2400 /48 = 50 Ah
Si on choisi de ne les vider qu'à 50 % ,il faut donc 100 Ah

Soit 4 batteries de 12 volt 100 Ah

Coté chargeur , supposont 6 heures d'ensoleillement :
2400 Wh / 6 =400 W ;)

400 W sous 48 volts = 8.4 Amp
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

3024inverter
Messages : 68
Enregistré le : 09 juil. 2018 08:32
Departement/Region : 03
Professionnel PV : NON

Re: Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar 3024inverter » 11 juil. 2018 07:39

Bon sang, je voyais pas ça si simple ! Merci.

J'ai remis à zéro hier soir, ce matin je suis à 3100Wh.
3100 / 48 = 65Ah. Et pour éviter de décharger à 30% je prends des 200Ah. Je pourrais aussi éteindre quelques bricole en réfléchissant bien... :D
Donc, avec 200ah x4 je pourrais tenir la nuit. Cool. Je regarderais en hiver si j'aurais assez pour recharger sans trop prendre sur EDF.

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4744
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar ericg » 11 juil. 2018 07:58

3024inverter a écrit :Je regarderais en hiver si j'aurais assez pour recharger sans trop prendre sur EDF.

Si je comprends bien le propos, recharger sur EDF n'est pas judicieux, on perd en double conversion et le kWh stocké coute bien plus cher que le kWh EDF en direct...Pour moi c'est du gaspillage...
Il vaut mieux ne recharger que sur le solaire et commuter reseau sous un certain seuil de décharge, si l'on tient reellement à utiliser des batteries car le rendement économique est très mauvais.
Passer sur batterie aujourd'hui n'a d'interet economique qu'en site isolé selon les couts de raccordement, ou alors dans le cadre d'une démarche personnelle (coupure du reseau)
Pour le passage à l'autonomie totale, il faut dimensionner les batteries pas uniquement pour la nuit, mais aussi pour les périodes sans production, ou alors prévoir un groupe.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

3024inverter
Messages : 68
Enregistré le : 09 juil. 2018 08:32
Departement/Region : 03
Professionnel PV : NON

Re: Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar 3024inverter » 11 juil. 2018 08:06

Oui oui, ce n'était qu'un exercice, pour comprendre.
D'ailleurs mon inverter est en 24V donc, tout nos exemples sont faux.

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4744
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar ericg » 11 juil. 2018 09:41

Disons que les capacités globales en Wh sont justes...Les valeurs données sont bonnes, 4*200Ah c'est bon pour les batteries, mais cablées en 2S2P au lieu de 4S.
Attention au taux de charge aussi. Ton onduleur/chargeur peut sortir 80 A il me semble, ce qui risque d'être un peu fort pour 400Ah de batteries (C/5)
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

3024inverter
Messages : 68
Enregistré le : 09 juil. 2018 08:32
Departement/Region : 03
Professionnel PV : NON

Re: Comment calculer sa capacité batterie nécessaire ?

Messagepar 3024inverter » 11 juil. 2018 10:28

ericg a écrit :Disons que les capacités globales en Wh sont justes...Les valeurs données sont bonnes, 4*200Ah c'est bon pour les batteries, mais cablées en 2S2P au lieu de 4S.
Attention au taux de charge aussi. Ton onduleur/chargeur peut sortir 80 A il me semble, ce qui risque d'être un peu fort pour 400Ah de batteries (C/5)


Ah ouais, pas top je crois les batteries en //... Mais pour l'exemple ce serait bon, j'y avais pas pensé.

Pour la charge, l'inverter sait gérer différent courant de charge suivant l'origine du jus : solaire, edf, generatrice. Et bien sur chaque source est programmable de 10 à 80A