Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar nico206s16 » 11 avr. 2018 21:28

ENR41 a écrit :tu doit pas etre loin d un transfo ou alors le transfo est loin et l onduleur monte en tension pour pouvoir injecter


Il m'as dit que dans le mois qui allait suivre et avec un ensoleillement meilleur mes problèmes recommencerons, je dois appeler enedis et signaler la tension trop haute.

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3783
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar ENR41 » 11 avr. 2018 21:56

faudrait mesurer la tension du réseau avec l onduleur a l arret
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

ElectronLibre28
Messages : 80
Enregistré le : 25 nov. 2016 11:42
Departement/Region : 28
Professionnel PV : non

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar ElectronLibre28 » 12 avr. 2018 08:42

Bonjour

Bonne initiative de ENR41 .
Pour ABB c'est facile de mettre la faute sur les autres , mais il ne faudrait pas oublier le premier post erreur E031 et la c'est pas le secteur mais bien l'onduleur .

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4875
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar ericg » 12 avr. 2018 12:54

Attention de mesurer la tension sur la phase d'injection, qui n'est pas forcement la même que celle de soutirage...
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

nico206s16
Messages : 39
Enregistré le : 07 août 2012 19:50
Departement/Region : 57
Professionnel PV : NON

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 09:07

Bonjour,

Depuis les modif plus de "non production a 0watt " j'ai mesuré avec onduleur à l'arrêt j'ai 254 / 255volt se matin.

J'ai une grosse centrale photovoltaïque près de chez moi peut être qu'elle remonte la tension qui est déjà haute et du coup l'onduleur coupait...

Qui pourrai me dire quel parafoudre sur le dc je dois mettre dans mon coffret kamase ? et quel nombre ? j'ai 2 string indépendant de 13 panneaux de 245 watt.

J'ai 1 sectionneur DC 8 pôle .

Sur le coffret AC j'ai un parafoudre citel c'est suffisant ?

nico206s16
Messages : 39
Enregistré le : 07 août 2012 19:50
Departement/Region : 57
Professionnel PV : NON

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 09:09

ericg a écrit :Attention de mesurer la tension sur la phase d'injection, qui n'est pas forcement la même que celle de soutirage...


Bonjour,

Lorsque je mesure je coupe l'onduleur et je met le multimetre dans une prise de courant. En injection la tension monte du à l'onduleur si j'ai bien compris.

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3783
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar ENR41 » 14 avr. 2018 09:12

Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3783
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar ENR41 » 14 avr. 2018 09:17

nico206s16 a écrit :
ericg a écrit :Attention de mesurer la tension sur la phase d'injection, qui n'est pas forcement la même que celle de soutirage...


Bonjour,

Lorsque je mesure je coupe l'onduleur et je met le multimetre dans une prise de courant. En injection la tension monte du à l'onduleur si j'ai bien compris.

si la tension sur la maison augmente lorsque tu mets en service l onduleur c est que l injection et conso sont sur la même phase

ta pas de problème chez toi avec des tension réseau élevées ?
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

nico206s16
Messages : 39
Enregistré le : 07 août 2012 19:50
Departement/Region : 57
Professionnel PV : NON

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 12:38

Re

Tension réseaux @ 262 volt, l'onduleur ne veux plus rien savoir et erreur Grid fail w003

Je viens de monter la tension maxi a 270 volt, la l'onduleur produit à nouveau.

J'ai aussi appelé erdf qui va venir constater le problème.

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3783
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar ENR41 » 14 avr. 2018 12:44

attention c est dangereux de monter les tensions de de connections réseau au delà de certaines limites
les voisins peuvent avoir des problèmes si il sont sur même phase
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

nico206s16
Messages : 39
Enregistré le : 07 août 2012 19:50
Departement/Region : 57
Professionnel PV : NON

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 13:31

Voila erdf est passé il a bien vu 262 volt et ma mis sur une phase qui donne 252 volt.

nico206s16
Messages : 39
Enregistré le : 07 août 2012 19:50
Departement/Region : 57
Professionnel PV : NON

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 13:32

ENR41 a écrit :attention c est dangereux de monter les tensions de de connections réseau au delà de certaines limites
les voisins peuvent avoir des problèmes si il sont sur même phase


Quel serais la limite ? d'origine l'onduleur est a 260 volt dans le maxi. et 110%

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7945
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar JujuY » 17 avr. 2018 11:36

nico206s16 a écrit :Voila erdf est passé il a bien vu 262 volt et ma mis sur une phase qui donne 252 volt.
252V c'est bien trop haut. La plage de tension admise c'est 230V +10% soit 253V.

Avec 252V, l'onduleur va se couper régulièrement dès qu'il fera beau (un jour), car ton onduleur va faire remonter la tension et si la tension reste plusieurs secondes au delà de 253V il se coupe.

Enedis doit intervenir sur le transformateur de distribution pour ramener la tension à une valeur raisonnable (autour de 230 à 240V)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

nico206s16
Messages : 39
Enregistré le : 07 août 2012 19:50
Departement/Region : 57
Professionnel PV : NON

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar nico206s16 » 17 avr. 2018 18:47

JujuY a écrit :
nico206s16 a écrit :Voila erdf est passé il a bien vu 262 volt et ma mis sur une phase qui donne 252 volt.
252V c'est bien trop haut. La plage de tension admise c'est 230V +10% soit 253V.

Avec 252V, l'onduleur va se couper régulièrement dès qu'il fera beau (un jour), car ton onduleur va faire remonter la tension et si la tension reste plusieurs secondes au delà de 253V il se coupe.

Enedis doit intervenir sur le transformateur de distribution pour ramener la tension à une valeur raisonnable (autour de 230 à 240V)


Bonjour,

Je rappellerai prochainement enedis pour constater a nouveau la surtension. Le transfo du quartier doit être réglé trop haut, car 2 phase donnais 260 volt et une autre 250 volt.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7945
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar JujuY » 18 avr. 2018 11:54

Lorsqu'un transformateur est réglé trop haut, c'est souvent le signe d'un câblage en sortie du transformateur insuffisant (en terme de section de câble) et certains abonnés en bout de ligne ont une tension insuffisante et une consommation en chauffage électrique importante.

Plutôt que de renforcer la distribution, Enedis "bricole" et remonte la tension en sortie du transformateur. :shock: :(

C'est un palliatif de misère qui engendre d'autres soucis... :evil:
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1912
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar silicium81 » 18 avr. 2018 12:03

Pour les réseaux électriques sous dimensionnés et si c'est sa propre production qui provoque une augmentation de la tension du réseau trop importante, il existe une solution palliative:
Mettre en fonctionnement un consommateur important (chauffe eau électrique) pendant la période de production maximale (11H-13H solaire soit 13H-15H légale en été). Cela permet de ne pas interrompre la production :sun:
Il faut évidemment que la production soit sur la même phase que la conso !
J'ai une connaissance qui à fait cela pendant quelques années et ça lui a sauvé une bonne part de production (à 60c...) jusqu’à ce que sa ligne soit renforcée.
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10263
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar laurent35000 » 18 avr. 2018 12:30

Tu peux aussi voir avec le syndicat d'energie local pour savoir quand la ligne sera renforcé (ou ta mairie éventuellement)
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Gerard971
Messages : 191
Enregistré le : 03 sept. 2016 21:19
Departement/Region : 971
Professionnel PV : non

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar Gerard971 » 19 avr. 2018 00:07

Bonjour!

Merci à ENR41. pour le lien "https://www.cash-electrique.fr/parafoud ... #ectrans=1". Non seulement ils expédient en Guadeloupe mais ils ne se goinfrent pas sur les couts d'expédition.

nico206s16
Messages : 39
Enregistré le : 07 août 2012 19:50
Departement/Region : 57
Professionnel PV : NON

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar nico206s16 » 23 avr. 2018 18:14

ENR41 a écrit :bonjour
parafoudre dc ici
https://www.cash-electrique.fr/parafoud ... #ectrans=1


Bonjour,

Merci pour le lien il me faut 1 x ou2 x ? pour les 2 strings

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3783
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd

Messagepar ENR41 » 23 avr. 2018 21:09

il te faut 2 parafoudre
il u a 2 appareil pour 1 parafoudre pour le + et le -
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait