cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


thad04
Messages : 9
Enregistré le : 19 juil. 2018 12:51
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar thad04 » 19 juil. 2018 13:15

bonjour a tous
j'ai une installation de 2006 a base de 12 panneaux Photowatt PW1650, fournissant le premier été jusqu'a 2100Wc d'apres mon onduleur Fronius. L'installation a été faite par un professionnel qui a depuis fermé son entreprise, il est a la retraite.
Sur 2 panneaux, j'ai un cellule qui a completement brunies. Elles sont tres chaudes au toucher...
J'ai controle aujourd'hui, je suis a 1100W en plein soleil a midi, donc l'installation a un probleme.
l'onduleur affiche aussi 155v et 7.2 A, coherent avec l'affichage de la puissance instantanée.
Que faire:
-immediatement debrancher mes panneaux de l'onduleur car danger electrique ?
-y a t il un danger ? (les panneaux sont bien aerés, l'air peut circuler en dessous.)
-changer les 12 panneaux (mais j'en ai 9 qui sont impecables - meme si leur rendement a aussi du baisser avec le temps
-chercher des PW1650 d'occas pour eviter de tout remplacer ?

tous vos avis sont bienvenus ! merci
Thad

crolles
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4922
Enregistré le : 03 mars 2008 01:00
BDPV : crolles
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Ancien BE - Retraité
Localisation : 38/Isère

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar crolles » 19 juil. 2018 14:18

bonjour
des photos ?
:sun:
A présent bénévole pour les Centrales Villageoises du Grésivaudan Grési21 : viewtopic.php?f=76&t=12910&start=20 et https://gresi21centralesvillageoises.com/
Sur BDPV depuis Fev 2008 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=crolles

thad04
Messages : 9
Enregistré le : 19 juil. 2018 12:51
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar thad04 » 19 juil. 2018 14:52

j'ai fait 2 photos :
Image
Image
Modifié en dernier par thad04 le 19 juil. 2018 15:11, modifié 1 fois.

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24963
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar Regismu » 19 juil. 2018 14:56


Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9468
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar laurent35000 » 19 juil. 2018 15:08

Tu peux aussi contacter photowatt, ce ne sera pas pris sous garantie mais ils ont peut être du stock ou peuvent faire du "sur mesure"
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

thad04
Messages : 9
Enregistré le : 19 juil. 2018 12:51
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar thad04 » 19 juil. 2018 15:13

Merci Laurent oui contacter photowatt, une chose a faire effectivement.
La cellule sur un des 2 panneaux devient de + en + sombre, j'ai pas envie que ca finisse par bruler.
Je m'absente qq jours, je vais de toute facon deconnecter les panneaux
T

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9468
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar laurent35000 » 19 juil. 2018 15:30

C'est en effet plus sur, tu peux aussi faire une déclaration a ton assureur , le mieux est de contacter en 1er le gppep. Ils te conseilleront et peut etre une prise en charge de l'assureur decennale de ton installateur pourra etre envisageable en cas de danger pour l'habitation.

Pour ta prod, il va falloir deja débrancher les 2 panneaux incriminés en espérant qu'il y en ai un sur chaque string pour que ca reste équilibré sinon faudra aussi reprendre le cablage.

En attendant le mieux est en effet de tout débrancher même si le panneaux va continuer a chauffer pour dissiper l’électricité qu'il ne peut pas produire
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

thad04
Messages : 9
Enregistré le : 19 juil. 2018 12:51
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar thad04 » 19 juil. 2018 17:16

débranchés, je suppose que les panneaux ne font que chauffer au soleil comme n'importe quel objet. il n'y a plus de dissipation Ohm dans les 2 cellules malades puisque le courant ne ciscule plus.
mon installation a 12 ans, donc plus de garantie des panneaux...
Sais tu si on peut trouver des panneaux anciens d'occas PW1650 ? quand des panneaux sotn remplaces, je crains qu'ils disparaissent dans la boucle de recyclage: je n'ai rien trouve sur internet...
a+
Thad

Avatar du membre
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4011
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar flen42 » 19 juil. 2018 18:42

Pas d’accord !

Branchés, les panneaux produisent donc une part de l’energie recue est transformée donc ils chauffent moins !

Pour moi l’urgeNce est de contacter Photowatt
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9468
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar laurent35000 » 20 juil. 2018 16:06

tu peux aussi lire la note D'EDF oa, si il y a danger , tu pourras changer les panneaux, et la décennale de ton installateur devrait fonctionner.

A lire https://www.edf-oa.fr/sites/default/fil ... aux_v3.pdf (mais pas forcement a appliquer a la lettres .... :roll: )
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24963
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar Regismu » 20 juil. 2018 17:23

il est fortement recommande de bien tout faire dans les normes mais de ne rien dire à personne 8-)

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3660
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar ENR41 » 20 juil. 2018 22:01

ça mettonerais que la dc marche sur une installe de 12ans
et faire intervenir une décennale sur un problème de panneaux je ne trouve pas normale
ce n est pas a l installateur de supporter les c......des fabricants
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9468
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar laurent35000 » 21 juil. 2018 10:12

ENR41 a écrit :ça mettonerais que la dc marche sur une installe de 12ans
et faire intervenir une décennale sur un problème de panneaux je ne trouve pas normale
ce n est pas a l installateur de supporter les c......des fabricants



Ce n'est pas au client final non plus ....et l'interlocuteur du client final, c'est l'installateur et si celui ci n'existe plus, engager sa décennale, va lui faire une belle jambe
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

thad04
Messages : 9
Enregistré le : 19 juil. 2018 12:51
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar thad04 » 23 juil. 2018 10:01

flen42 a écrit :Pas d’accord !

Branchés, les panneaux produisent donc une part de l’energie recue est transformée donc ils chauffent moins !

Pour moi l’urgeNce est de contacter Photowatt


Ce raisonnement n'est valable que pour une installation valide et une temperature moyenne.
Si en fonctionnnement, une cellule chauffe anormalement il y aura un point chaud nettement plus eleve que la temperature
de fonctionnement normal des panneaux.
Et si je pose la main sur la cellule malade, c'est vraiment brulant en fonctionnement. On ne peut pas laisser la main...
Par contre installation debranchée, la temperature de la cellule malade est nettement moins chaude, et absolument
identique au reste du panneau.

thad04
Messages : 9
Enregistré le : 19 juil. 2018 12:51
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar thad04 » 27 juil. 2018 15:21

Bonjour a tous
j'ai eu une reponse de Photowatts sur la disponibilites eventuels de panneaux neufs. Mais pas de mention de PW1650 eventuellement disponibles en 'reconditionné' (donc d'occasion):

>Bonjour,
>si le panneau comporte des cellules très chaudes et/ou des points chauds sur les interconnexions, il est nécessaire de faire débrancher et enlever les modules par un professionnel. Malheureusement nous ne >produisons plus ce type de panneau, et nous n'avons plus de reliquats en stock.
>Cordialement
>Photowatt

Si quelqu'un a une piste pour trouver des PW1650 en bon etat qui viendraient d'une installation un peu ancienne mais remise a neuf avec d'autres panneaux tout neufs, merci d'avance! (avis aux installateurs pro de ce forum ;) )
Thad

thad04
Messages : 9
Enregistré le : 19 juil. 2018 12:51
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar thad04 » 27 juil. 2018 15:28

j'ajoute une question:
le dos de mes panneaux est facilement accessible et je peux acceder au boitier de connection facilement. l'ensemble de l'installation est actuellement deconnectee de l'onduleur.
La nuit venue, est ce que je peux ouvrir le boitier de chaque panneau, debrancher les fils et le lendemain avec un multimetre mesurer la tension a vide aux bornes du panneau ? ca me donnerait une
info pertinente sur la sante du panneau ? (ensuite je rebranche quand il fait nuit).
merci

Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Pro PV (à confirmer)
Messages : 166
Enregistré le : 04 mars 2016 08:12
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar Lucasol » 28 juil. 2018 00:46

Tu as juste une cellule qui chauffe, certe ce n'est pas normale mais ton panneau produit quand même.. Si tu en doute mesure la tension à vide du module et compare la avec un qui te semble ok..

Si ton installation à une baisse significative de production il est possible que tu ai d'autres problème (ex: diode HS).
Le mieu serait de faire intervenir un pro.. mais en maintenance il n'y en a pas tant que ça..

Lucasol "pro à confirmer' ;-)

Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Pro PV (à confirmer)
Messages : 166
Enregistré le : 04 mars 2016 08:12
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar Lucasol » 28 juil. 2018 00:51

Et pour répondre à ta question, plutôt que d'attendre qu'il fasse nuit, tu peut couper ton installation (par exemple ton disjoncteur AC). Ton onduleur se coupe donc ton circuit DC n'est plus en charge et tu peut le débrancher...
Mais garde toujours à l'esprit que l'électricité ne pardonne pas, surtout les panneaux PV.. aucun différentiel ne te sauvera la vie!

thad04
Messages : 9
Enregistré le : 19 juil. 2018 12:51
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: cellules brunes/cramées sur photowatt PW1650

Messagepar thad04 » 28 juil. 2018 10:48

Merci Lucasol.
quel est le symptome si un diode est problematique ? je veux dire: ca se voit sur une mesure de tension a vide ?


Retourner vers « Pannes et problèmes »