Autoconso en lithium

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



syndrom
Messages : 9
Enregistré le : 10 janv. 2011 18:22
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non
Localisation : montpellier

Autoconso en lithium

Messagepar syndrom » 06 mars 2018 17:56

Bonjour a tous,

Je vous décris mon projet :
Je fais construire au nord de montpellier.

J'ai besoin d'environ 6Kw/h par jour (voir un peu plus). (12kw/h avec la piscine si je la fait :) ) maison de 120m² avec chauffage gainable, 3 personnes, ballon d'eau chaude de 300l standart.

J'ai déjà en ma possession une partie du matériel, soit :

4 modules 250Wc + 4 micro onduleur M215
1 onduleur SMA Sunny boy 3.0
1 onduleur chargeur SMA Sunny Island 6H
1 batterie Li-ION LG CHEM RESU 10 : 9.8Kw/h en 48V
Interface SMA energie meter et monitoring SMA

Il me manque juste les modules style 12*250 ou 11*275wc...

Que pensez vous de ma config ?
elle me parait intéressante mais elle a été conditionné aussi par le matériel que j'ai pu obtenir a un bon prix :)

J'ai quelques doutes sur le paramétrage de la batterie : LG donne peu d'info.
Je dois relier la batterie à l'onduleur par un "bus" afin qu'il communique entre eux : est ce suffisant en terme de paramétrage ?
J'ai déjà lu en partie la doc du sunny island, il y a quelques paramètres évidement mais moins qu'avec un parc batterie au plomb/AGM...
J'ai déjà fait de la charge de batterie AGM mais jamais de LI-ION....

Comment je peux éviter de charger la batterie en heure creuse ? (ENEDIS demande un certificat ou solution technique)
Car apparemment, le sunny island permet ce genre de charge (tricherie).

Je leur donne juste une photo su paramètre ? ça fait léger non ?

Par ailleurs je souhaitais dévier le surplus, après la charge de batterie dans mon ECS : Mais comment priorisé entre la batterie et le module SOLAR IBOOST par exemple ?

Merci pour vos éclaircissement :)

PS : je ne suis pas en site isolé, j'ai le réseau !

crolles
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4923
Enregistré le : 03 mars 2008 01:00
BDPV : crolles
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Ancien BE - Retraité
Localisation : 38/Isère

Re: Autoconso en lithium

Messagepar crolles » 06 mars 2018 21:02

J'ai besoin d'environ 6Kw/h par jour (voir un peu plus). (12kw/h avec la piscine si je la fait :) )

kWh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:twisted: :twisted: :twisted:
A présent bénévole pour les Centrales Villageoises du Grésivaudan Grési21 : viewtopic.php?f=76&t=12910&start=20 et https://gresi21centralesvillageoises.com/
Sur BDPV depuis Fev 2008 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=crolles

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 301
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Autoconso en lithium

Messagepar chamois05 » 06 mars 2018 21:31

Bonjour syndrom
Et oui, Watt c'était un monsieur, alors que kilo non.
D'où le kWh.
Moi aussi j'y tient comme beaucoup d'autre ici.
Par contre en batterie j'y connais rien du tout.
Désolé.

Avatar du membre
trebosc
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 4197
Enregistré le : 23 juil. 2007 01:00
BDPV : trebosc
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non
Localisation : 31 - Midi-Pyrénées
Contact :

Re: Autoconso en lithium

Messagepar trebosc » 06 mars 2018 21:46

crolles a écrit :
J'ai besoin d'environ 6Kw/h par jour (voir un peu plus). (12kw/h avec la piscine si je la fait :) )

kWh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:twisted: :twisted: :twisted:


Merci de la précision,
J'avoue que je n'avais rien compris du message à cause de cette monstrueuse erreur .... :mrgreen:

Et sinon rien d'intéressant à dire ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trêve de plaisanterie ....

Bonjour

syndrom a écrit :J'ai besoin d'environ 6Kw/h par jour (voir un peu plus). (12kw/h avec la piscine si je la fait :) ) maison de 120m² avec chauffage gainable, 3 personnes, ballon d'eau chaude de 300l standart.
L'important n'est pas la quantité mais quand c'est consommé.
J'ai installé 1,6 kWc de photovoltaïque
Hier j'ai consommé 6,7 kWh dont 2,6 kWh provenant du photovoltaïque.
J'ai injecté (pas bien :-) ) 1,6kWh

Lire https://doc.bdpv.fr/fr/index.php/ufaqs/ ... si-facile/


J'ai déjà en ma possession une partie du matériel, soit :
4 modules 250Wc + 4 micro onduleur M215
1 onduleur SMA Sunny boy 3.0
Je ne comprends pas pourquoi vous avez un onduleur en plus des micro onduleurs ...

Que pensez vous de ma config ?

Je trouve que vous avez une trop grosse installation :)

J'ai quelques doutes sur le paramétrage de la batterie : LG donne peu d'info.

Je ne peux pas vous aider et j'avoue que je ne trouve pas intéressant les batteries mais je suis ignorant donc ....

Comment je peux éviter de charger la batterie en heure creuse ? (ENEDIS demande un certificat ou solution technique)
Car apparemment, le sunny island permet ce genre de charge (tricherie).

Donc illégal ?

Par ailleurs je souhaitais dévier le surplus, après la charge de batterie dans mon ECS : Mais comment priorisé entre la batterie et le module SOLAR IBOOST par exemple ?

OUps ... cela ressemble à une usine à gaz sur le papier ...

PS : je ne suis pas en site isolé, j'ai le réseau !

Raison de plus de ne pas avoir de batterie :)
Image Président d'ASSO BDPV - Association de promotion du Photovoltaïque
Image Créateur de BDPV et Image du Forum Photovoltaïque.

Image Membre du GPPEP

crolles
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4923
Enregistré le : 03 mars 2008 01:00
BDPV : crolles
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Ancien BE - Retraité
Localisation : 38/Isère

Re: Autoconso en lithium

Messagepar crolles » 07 mars 2018 10:41

trebosc a écrit :Et sinon rien d'intéressant à dire ?
Euh non, je suis comme toi... :lol: :lol: :lol:
Cdlt
A présent bénévole pour les Centrales Villageoises du Grésivaudan Grési21 : viewtopic.php?f=76&t=12910&start=20 et https://gresi21centralesvillageoises.com/
Sur BDPV depuis Fev 2008 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=crolles

syndrom
Messages : 9
Enregistré le : 10 janv. 2011 18:22
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non
Localisation : montpellier

Re: Autoconso en lithium

Messagepar syndrom » 07 mars 2018 11:02

Je cherche a être le plus autonome possible, diminuer au maximum ma facture d'électricité :)

syndrom
Messages : 9
Enregistré le : 10 janv. 2011 18:22
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non
Localisation : montpellier

Re: Autoconso en lithium

Messagepar syndrom » 07 mars 2018 11:03

Et désolé pour le Kw/h :oops:

crolles
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4923
Enregistré le : 03 mars 2008 01:00
BDPV : crolles
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Ancien BE - Retraité
Localisation : 38/Isère

Re: Autoconso en lithium

Messagepar crolles » 07 mars 2018 11:14

Je sais que je ne devrais pas, mais de temps en temps je réagit...
:D
A présent bénévole pour les Centrales Villageoises du Grésivaudan Grési21 : viewtopic.php?f=76&t=12910&start=20 et https://gresi21centralesvillageoises.com/
Sur BDPV depuis Fev 2008 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=crolles

Avatar du membre
trebosc
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 4197
Enregistré le : 23 juil. 2007 01:00
BDPV : trebosc
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non
Localisation : 31 - Midi-Pyrénées
Contact :

Re: Autoconso en lithium

Messagepar trebosc » 07 mars 2018 12:05

syndrom a écrit :Je cherche a être le plus autonome possible, diminuer au maximum ma facture d'électricité :)

Certes mais si le coût de l'achat est disproportionné par rapport à son gain, ce n'est peut-être pas une bonne idée.

Pour faire plus clair :
Si vous dépensez 3000 € pour économiser 100€ (je caricature) d'électricité par an, autant ne rien installer car 3000/100 = 30 ans.

Je comprends votre volonté de faire un truc optimisé qui injecte parfois, mets de côté l'électricité par consommée, ... mais cela me semble une usine à gaz.

"Keep it simple" !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_KISS


David
Image Président d'ASSO BDPV - Association de promotion du Photovoltaïque
Image Créateur de BDPV et Image du Forum Photovoltaïque.

Image Membre du GPPEP

syndrom
Messages : 9
Enregistré le : 10 janv. 2011 18:22
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non
Localisation : montpellier

Re: Autoconso en lithium

Messagepar syndrom » 07 mars 2018 12:17

Oui mais je ne parle pas de rentabilité, que j'ai très bien compris ! J'ai eu accès aux matériel a un prix très très bien négocier :)

Donc je serais rentable !

Par contre, niveau technique je manque d'info sur les questions précédente .

Avatar du membre
trebosc
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 4197
Enregistré le : 23 juil. 2007 01:00
BDPV : trebosc
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non
Localisation : 31 - Midi-Pyrénées
Contact :

Re: Autoconso en lithium

Messagepar trebosc » 07 mars 2018 16:26

syndrom a écrit :Par contre, niveau technique je manque d'info sur les questions précédente .

Le principal problème, c'est que comme ce n'est pas viable sans des prix canons :-) , il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui fait cela .....

En tout cas moi je suis incapable de répondre
David
Image Président d'ASSO BDPV - Association de promotion du Photovoltaïque
Image Créateur de BDPV et Image du Forum Photovoltaïque.

Image Membre du GPPEP

syndrom
Messages : 9
Enregistré le : 10 janv. 2011 18:22
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non
Localisation : montpellier

Re: Autoconso en lithium

Messagepar syndrom » 07 mars 2018 16:58

Oui pour sur !
Mais sur site isolé ça ce fait bien j'imagine ;)

Avatar du membre
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2193
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: Autoconso en lithium

Messagepar Avel Heol » 07 mars 2018 17:07

Bonjour,

Pour info, l'ensemble de tests et documents réglementaires n'ont pas été réalisés pour le réseau français dans le cas du Sunny Island donc il n'est pas à ce jour autorisé en France.
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne

syndrom
Messages : 9
Enregistré le : 10 janv. 2011 18:22
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non
Localisation : montpellier

Re: Autoconso en lithium

Messagepar syndrom » 07 mars 2018 17:22

Ça n'arrange pas mes affaires çà !

Dommage car c'est l'un des seul qui accepte une puissance nominal de 4600W avec des pointes a 6000W (pour 30mn) et jusqu’à 11000W 3 secondes (démarrage pompe piscine, gainable...)

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4856
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Autoconso en lithium

Messagepar ericg » 07 mars 2018 17:30

A mon avis ENEDIS n'interdit pas la charge de la batterie en HC, celà reste un consommateur, mais ENEDIS interdit l'injection sur le reseau depuis la batterie, si celle si a été chargée préalablement par le reseau...
Je pense qu'il faut reflechir à l'installation comme un site isolé, en considerant le reseau comme un groupe electrogène de secours, sans aucune injection.
Le solaire est utilisé au fil du soleil et charge la batterie LG. Si il n'y a plus de soleil et que la baaterie atteint son seuil de décharge, alors le reseau est utilisé pour pallier au manque. Il ne faut pas dans ce cas que la charge batterie soit programmée depuis le reseau, pour permettre sa recharge dès que le soleil est à nouveau dispo.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

syndrom
Messages : 9
Enregistré le : 10 janv. 2011 18:22
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non
Localisation : montpellier

Re: Autoconso en lithium

Messagepar syndrom » 07 mars 2018 17:38

Ok donc mon 1er problème est de ne pas injecter sur le réseau !

Ou alors, comme vs le préciser : Configurer mon installation en mode OFF Grid et mettre l'EDF sur l'entrée generator ! (AC2 sur le sunny island) ?


Retourner vers « Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation) »