Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar PatAc1000 » 11 janv. 2018 11:37

Bonjour à tous,
J'ai acheté deux batteries li-ion Victron 12v que j'ai mises en série pour obtenir du 24v.
Comme recommandé par Victron sur leur doc, avant de les mettre en série, je les ai chargées une par une à l'aide d'un chargeur Victron 12v.
A présent qu'elles sont en série et raccordées à mon système, mon convertisseur chargeur Multiplus me signale qu'il y a surcharge.
Quand je les teste, j'obtiens 26v.
Comment remédier à ce problème, c'est à dire revenir à une charge normale et éviter que le problème ne se reproduise?
Est-ce que ça risque d'avoir abîmé les batteries? Si oui, j'enrage parce que j'ai suivi la doc Victron pas à pas.
Merci de m'éclairer.

Avatar de l’utilisateur
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4582
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar ericg » 11 janv. 2018 14:41

Le convertisseur chargeur multiplus est bien configuré? L'alarme de surcharge survient dès le branchement ou alors après un cycle de charge en 24V?
La charge individuelle s'est faite avec un chargeur 12V adapté au lithium?
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1326
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar tignous84 » 11 janv. 2018 20:40

Pas simple le Lithium,il faut absolument respecter la tension max de 4.2volt pour CHAQUE ELEMENT :shock:

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4215
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar thierry_c » 11 janv. 2018 20:45

quel est le type de batterie smart ou normal ?

PatAc1000
Messages : 46
Enregistré le : 14 déc. 2016 16:44
Departement/Region : 91
Professionnel PV : non

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar PatAc1000 » 12 janv. 2018 13:55

Bonjour,
Pour les batteries ce sont des LiFePO4 12.8V /90Ah. Je ne sais pas si elles sont smart ou non.
Le chargeur est adapté au Lithium. J'ai sélectionné la nature de la batterie puis le chargeur a fait toutes les étapes tout seul et je l'ai débranché qu'une fois la led "ready" allumée.
L'alarme survient dès l'allumage. Sur la doc du multiplus, il est mentionné que la led alarme peut clignoter si surchauffe de l'appareil, ce qui n'était pas le cas, tension batteries basse ou surcharge. Par élimination, j'ai conclu que mon problème était une surcharge.
Décharger les batteries (de combien? 50% 75%?) et les recharger en série résoudrait-il le pb?

Avatar de l’utilisateur
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4582
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar ericg » 12 janv. 2018 15:18

Le multiplus est bien configuré en 24V (je sais la question est stupide, mais bon...)?
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

Avatar de l’utilisateur
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2154
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar Avel Heol » 12 janv. 2018 17:39

Bonjour,

Il me semble que c'est une installation qui ne m'est pas inconnue, si c'est l'installation à laquelle je pense Thierry la connait aussi .. ;) .. ce ne sont pas des smart et il ya un fonctionnement en hub2 Victron ( juste avant l'apparition de l'ESS ). Depuis que ça fonctionne , les paramétrages Ve Config disposaient d'un assistant hub2 , y a t'il eu des modifications depuis ?
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4215
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar thierry_c » 12 janv. 2018 20:04

et si c'est ça pourquoi les avoir rechargé via le chargeur et non pas via le multiplus !

PatAc1000
Messages : 46
Enregistré le : 14 déc. 2016 16:44
Departement/Region : 91
Professionnel PV : non

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar PatAc1000 » 12 janv. 2018 23:42

Rechargées individuellement via un chargeur car nous cherchions la panne et que nous ne savions pas à l'époque qu'une des batteries était défaillante.
Le multiplus est bien configuré en 24v et je n'ai touché à rien concernant la configuration.

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4215
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar thierry_c » 13 janv. 2018 09:12

l'installation n'avait pas fonctionné depuis ?

le bms a quoi comme lumière d'allumé?

si on debranche la sortie ac du multiplus, couper l'entré ac, couper le multiplus 30segonde et rallumer le multiplus il se passe quoi ?

PatAc1000
Messages : 46
Enregistré le : 14 déc. 2016 16:44
Departement/Region : 91
Professionnel PV : non

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar PatAc1000 » 15 janv. 2018 11:52

Les deux led bleues du BMS sont allumées en permanence.
Si je débranche entrée et sortie AC et que j'allume le multiplus, la led verte "inverter" s'allume et la rouge "alarme" clignote.
Est-ce que laisser les batteries se décharger en usage courant puis laisser le multiplus les recharger ne réglerait pas le problème?
Merci.

PatAc1000
Messages : 46
Enregistré le : 14 déc. 2016 16:44
Departement/Region : 91
Professionnel PV : non

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar PatAc1000 » 31 janv. 2018 12:55

Bonjour,
J'ai laissé mes batteries se décharger en usage courant sur ACout avec ACin coupé.
Puis j'ai remis ACin. Le Multiplus est passé en mode charger mais la led alarme continue de clignoter en permanence.
En charge, le BMV affiche 27,2v et le ventilo du multiplus s'est mis en marche. Je ne sais pas si c'est normal puisque je ne l'avais jamais fait auparavant.
Du coup, j'ai préféré couper le multiplus.
Que dois-je faire à présent? D'où peut venir le problème de clignotement?

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4215
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar thierry_c » 31 janv. 2018 21:03

PatAc1000 a écrit :Bonjour,
J'ai laissé mes batteries se décharger en usage courant sur ACout avec ACin coupé.
Puis j'ai remis ACin. Le Multiplus est passé en mode charger mais la led alarme continue de clignoter en permanence.
En charge, le BMV affiche 27,2v et le ventilo du multiplus s'est mis en marche. Je ne sais pas si c'est normal puisque je ne l'avais jamais fait auparavant.
Du coup, j'ai préféré couper le multiplus.
Que dois-je faire à présent? D'où peut venir le problème de clignotement?

en fait il faut prendre le pb autrement, avez vous du 220 en sortie de multiplus?
le voyant alarme peu s'allumer pour plein de raison, alarme ou pre alarme : de température , alarme de tension (basse ou haute), alarme de surcharge ...
il y a une application sur le site de victron qui permet de voir ce que signifie la diode.
si le ventilo tournait c'est que surement il fonctionnait.
par précaution, lors du branchement du multiplus celui ci fait une charge de maintenance donc a chaque fois que vous le branchez c'est normale qu'il passe en chargeur !
si il y a bien du 220 en sortie, je pense qu'il faut le laisser faire, ça devrait repartir correctement (bien sur seulement si c'est le bon programme dedans avec l'assistant vebus !)

PatAc1000
Messages : 46
Enregistré le : 14 déc. 2016 16:44
Departement/Region : 91
Professionnel PV : non

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar PatAc1000 » 31 janv. 2018 22:13

Ok, merci. Je vais voir ça sur le site de victron.
J'ai effectivement du 220 en AC out.
Je n'ai modifié aucun des paramètres que vous aviez installé dans le multiplus.

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4215
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Eviter surcharge batterie lithium

Messagepar thierry_c » 31 janv. 2018 22:54

donc laisse branché ça devrait partir sans pb !