auto consommation et triphasé


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


Martial83
Messages : 8
Enregistré le : 10 janv. 2018 18:37
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non

auto consommation et triphasé

Messagepar Martial83 » 10 janv. 2018 20:48

Bonjour,
je recherche des expériences sur une installation photovoltaïque d'autoconsommation en triphasé.
Je suis en triphasé (et ne peux en aucun cas passer en mono), avec uniquement des appareils en mono, mais comme tout le monde le sait, on n'est jamais équilibré (quand on l'est le matin, on le l'est pas le soir, quand c'est en été, c'est pas en hiver etc ).
Que se passe-t-il avec une production photovoltaïque ?
Exemple:
Je produis 3KW, donc répartis en 1KW sur chaque phase
Je consomme 3KW, tout sur une seule phase (exemple de mes plaques de cuisson)
Est-ce que je paye 2kW (puisque sur la phase en cause je consomme 2KW de plus que je ne produits) à EDF et leur fais cadeau des 2KW envoyé sur les autres phases ?
Un vendeur belge, après vérification rapport à un compteur Linky en France, me garantit que le compteur va calculer la puissance moyenne et donc ne va rien comptabiliser (3KW produits, 3KW consommés, résultat 0), chose que personne ne veut me confirmer.
Je recherche des expériences similaires pour confirmer ou infirmer ce fonctionnement.

Merci d'avance pour vos expériences

Avatar de l’utilisateur
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 4501
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar ericg » 10 janv. 2018 20:58

Sujet déplacé.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

Martial83
Messages : 8
Enregistré le : 10 janv. 2018 18:37
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar Martial83 » 10 janv. 2018 21:17

Merci et toutes mes excuses

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 7828
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar laurent35000 » 11 janv. 2018 10:27

La belgique n'est pâs la FRANCE.

Avec 3 kWc tu injecteras en mono , et il faudra choisir une phase.Le surplus serais vendue ou donner au reseau
Le tri est obligatoire au dela de 6 kVA donc avec 6 kVA tu injecterais proportionnellement sur 3 phases (demande de ENEDIS) le surplus serais vendue a EDF OA (par exemple ) à 0.10 €/kWh.

Tu peux monter jusqu'a 9 kWh, plus tu mets de PV (Wc) moins ton pourcentage d'auto conso sera élévé.
300 Wc tu consommera quasiment 100%
3 kWc -> 50 % à 70 % suivant tes habitudes
6 ou 9 -> moins de 50 % sauf gros consommateurs et changement des habitudes

A tester AVANT designer https://www.bdpv.fr/fr/verifDevis.php
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Martial83
Messages : 8
Enregistré le : 10 janv. 2018 18:37
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar Martial83 » 11 janv. 2018 10:57

Bonjour Laurent et merci du retour.
Ils m'ont certifié que ce n'était pas une question de pays, mais du fonctionnement même du compteur Linky ...
Je cherche si quelqu'un a une expérience dans ce cas de figure (entre la théorie et la pratique ...) puisque les experts ne semblent pas tous d'accord.

Même avec des PV en 3Kwc je peux les brancher en tri (un peu plus cher qu'en mono, mais pas exagérément).

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4022
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar thierry_c » 11 janv. 2018 11:19

alors c'est un sujet sur lequel j'ai jamais eu le temps de me poser mais qui m’intéresse fortement car je suis en désaccord avec certain de mes collègue. pour moi le compteur compte la résultante des trois phases et donc le déséquilibre de phase n'ai pas un probleme.
je veux faire des test la dessus depuis presque deux ans mais j'ai pas le temps !

Martial83
Messages : 8
Enregistré le : 10 janv. 2018 18:37
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar Martial83 » 11 janv. 2018 12:03

Merci Thierry je me sens moins seul et si vous pouviez le vérifier formellement ...
Ca ne me semble pas difficile à vérifier pour quelqu'un qui aurait une installation de ce type

Martial83
Messages : 8
Enregistré le : 10 janv. 2018 18:37
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar Martial83 » 11 janv. 2018 17:04

Bonjour,
J'apprécie TRES modérément les effaçages de messages ou parties de messages par quelqu'un d'autre que son auteur, sauf en cas de non respect des règles du forum.
En l’occurrence il s'agit de faire disparaître les erreurs de certains ...
C'est un manque de courtoisie et de respect, et de la part d'un modérateur !!

Je rappelle qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur.
Dans le cas présent, ce n'était pas bien grave et prêtait juste à sourire !

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 7828
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar laurent35000 » 11 janv. 2018 18:53

desolé, en effet, mais je ne voulais pas que ton sujet soit "pollué" par mon erreur

en fait j'avais mis un k devant le 300 Wc donc 300 kWc et mariro indiquait qu'il faudrait de gros consommateur pour utiliser à 100 %

Voila et désolé encore, je ne voulait froisser personnes :(
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Martial83
Messages : 8
Enregistré le : 10 janv. 2018 18:37
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar Martial83 » 11 janv. 2018 20:08

Merci pour le mea culpa.
Je comprends votre explication.
N'en parlons plus

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3442
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar ENR41 » 13 janv. 2018 17:02

si tu consomme sur du tri tu peut réinjecter sur du tri
( c est mon cas avec des micro onduleur)
ou bien pour un 3kw un onduleur fronius symo 3.0.3 et en plus tu gère la non reinjection
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Avatar de l’utilisateur
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3271
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Oui
Localisation : 83
Contact :

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar lr83 » 13 janv. 2018 17:38

kW, et la "reinjection" ça n'existe pas : toujours pareil, tu es producteur, tu vends (à un certain tarif d'achat/de vente) ta production (en totalité ou surplus) que tu injectes sur le réseau.
Ce serait bien de faire un peu attention à ce qu'on écrit (même le week-end) ;)
Spécialiste Autoconsommation, autoconstruction et Mini Centrale Electrique Solaire (voir site Internet)
Tout ce qui concerne le PV est regroupé ICI
PVAnalysis et SolarViewer

Martial83
Messages : 8
Enregistré le : 10 janv. 2018 18:37
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar Martial83 » 16 janv. 2018 11:16

Merci pour les réponses ENR41 et lr83, mais je n'ai rien compris.
C'est peut-être vrai ce que vous écrivez, mais je ne vois pas le rapport avec ma question.

Avatar de l’utilisateur
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3271
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Oui
Localisation : 83
Contact :

Re: auto consommation et triphasé

Messagepar lr83 » 16 janv. 2018 16:00

C'était juste pour être précis. Les termes ont un sens et on évite bien des confusions en utilisant les bons termes ;)
Sinon, en tri vous pouvez injecter en tri (soit avec un onduleur tri, soit 3 onduleurs mono). Mais vous pouvez également injecter sur chaque phase séparément et pas forcément la même puissance. Avec un ancien compteur EM qui fait la somme vectorielle des puissances, vous pouvez avoir une injection sur une phase qui vient en compensation d'une consommation sur une autre phase. Avec les compteurs électroniques, ce n'est pas le cas.
Spécialiste Autoconsommation, autoconstruction et Mini Centrale Electrique Solaire (voir site Internet)
Tout ce qui concerne le PV est regroupé ICI
PVAnalysis et SolarViewer


Retourner vers « Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré