Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 04 janv. 2018 19:47

Merci, c est prevu en plus de la grille on rajoute un ventilo commande par le multiplus

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 05 janv. 2018 13:35

Demain les premiers tests

Image

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 05 janv. 2018 14:28

Bon boulot ,bravo ,on attend les résultats des premiers tests :sun:
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 06 janv. 2018 10:43

Tout fonctionne correctement pour l instant.

Image

Pour le GX color et la communication CAN cela fonctionne presque parfaitment.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 06 janv. 2018 14:08

C"est quoi les 3 valeurs ?
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 06 janv. 2018 18:09

Generator c est la charge via une prise secteur dans ce cas.

AC loads, un radiateur alimente par le powerwall pour les tests.

Et le niveau de charge de la batterie plus tension plus courant charge\decharge donne par le BMS

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 07 janv. 2018 09:58

OK,le générateur simule les panneaux 2500 W
le Victron alimente l'utilisation 1200 W en AC et recharge la batterie 1100 W avec le surplus
au rendement près .
Je suppose que tu vas charger complètement la batterie puis couper le générateur et voir combien tu extrais ?
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 07 janv. 2018 10:19

J ai deja fait un test de capacite mais je peux tester comme ca aussi.

Quelques resultats la semaine prochaine

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 09 janv. 2018 12:45

Bon ben tout fonctionne tres bien !

Pas de mauvaises surprises

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 10 janv. 2018 21:03

electromarco a écrit :Bon ben tout fonctionne tres bien !

Pas de mauvaises surprises


Tu pourrais donner la configuration de tes batteries (mode de couplage et nombre)
Combien de kWh tu peux extraire ?
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 11 janv. 2018 14:18

12S74P

Normalement 10.6kWh dont j utilise 8.48kWh a 20°C
En pratique tres legerement moins 5% cad sur 8kWh utilisable ce qui est tres bien.

Moins les pertes du Multipls etc...

Limite de decharge 3.30 V / cellule
et
Limite de charge 4.15V / cellule

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 11 janv. 2018 20:46

electromarco a écrit :12S74P

Normalement 10.6kWh dont j utilise 8.48kWh a 20°C
En pratique tres legerement moins 5% cad sur 8kWh utilisable ce qui est tres bien.

Moins les pertes du Multipls etc...

Limite de decharge 3.30 V / cellule
et
Limite de charge 4.15V / cellule


Effectivement avec 8kWh ,on peut voir venir ..
de 4.15 à 3.3 ,tu extrais les 8 kWh ?
Comment as tu fais tes couplages série/parallèle ?
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 12 janv. 2018 12:24

Les modules Tesla sont composes de 6S74P.

J ai tout simplement deux modules en serie.

Pour avoir la capacite max il faut etre a 25°C et decharger entre 4.2 et 3.0 volts

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 12 janv. 2018 14:59

electromarco a écrit :Les modules Tesla sont composes de 6S74P.

J ai tout simplement deux modules en serie.

Pour avoir la capacite max il faut etre a 25°C et decharger entre 4.2 et 3.0 volts


Il doit y avoir un module électronique de surveillance par groupe de N batteries ?
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 13 janv. 2018 22:11

J utilise un BMS, c est obligatoire pour le lithium

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 13 janv. 2018 23:30

electromarco a écrit :J utilise un BMS, c est obligatoire pour le lithium


Oui,il ne surveille qu'un groupe plus ou moins grand de cellules ,je suppose ?
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 14 janv. 2018 10:01

Il surveille 12 groupes de 74 cellules en paralelle.

Chaque cellule a un fusible qui grille a 5C.

Donc n importe quel BMS pour 12 cellules fonctionne.
Les batteries lithium prismatiques sont comme celles ci, cad plusieurs elements en parallele.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 14 janv. 2018 10:55

electromarco a écrit :Il surveille 12 groupes de 74 cellules en paralelle.

Chaque cellule a un fusible qui grille a 5C.

Donc n importe quel BMS pour 12 cellules fonctionne.
Les batteries lithium prismatiques sont comme celles ci, cad plusieurs elements en parallele.


ça te fait dans les 2/3 Ah par cellule si je compte bien
Perso ,Je sortirais un fil de chaque groupe pour surveiller la tension de temps en temps ou mieux un multiplexeur
avec l'interface qui va bien .
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

electromarco
Messages : 54
Enregistré le : 30 nov. 2017 08:42
Departement/Region : 66
Professionnel PV : installateur

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar electromarco » 20 janv. 2018 21:02

C est ca 3 Ah

J ai ecrit 12 cellules mais c est 12 groupes de cellules, plus resistance interne et temperature qui sont monitorises.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2609
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Projet realisation type PowerWall

Messagepar tignous84 » 21 janv. 2018 10:55

electromarco a écrit :C est ca 3 Ah

J ai ecrit 12 cellules mais c est 12 groupes de cellules, plus resistance interne et temperature qui sont monitorises.


Bien sûr,j'avais deviné ;)
alors ça tourne par ce soleil de janvier ?
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître