Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 11 janv. 2017 18:11

Hello tout le monde :)
Voici la photo du boitier:
Image

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2916
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar ENR41 » 11 janv. 2017 19:19

Bonsoir
Oui apparent tu a deux chaîne parallèle sur le coffret

C est sur que sans les ponts il devait ecreter dure
Pour séparer les mpp il te faut coffret DC complémentaire
Mais si ça recommence tu peut contrôler les chaînes qui arrive au-dessus du coffret
Les 4 fils sur. Connecteurs il y a 2+ et 2 - ça c est les chaînes panneaux
Les2 fils en-dessous c'est la liaison onduleur
Philippe
producteur en autoconso
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 11 janv. 2017 19:28

Ha oui mais quel serait le bénéfice ?
Au fait, aujourd'hui. ..Ben c'était encore disjoncté. :cry:

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2916
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar ENR41 » 11 janv. 2017 19:35

Il pleu chez toi?
C'est juste le diff 30ma qui tombe?
Philippe
producteur en autoconso
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 11 janv. 2017 19:58

Oui il pleut et c'est le différentiel qui tombe. Mais le week end dernier il ne pleuvait pas.

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 12 janv. 2017 09:13

Bonjour à tous,
J'ai déconnecté le pontage:
Image
Mais le disjoncteur est encore sauté. :cry:

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2916
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar ENR41 » 12 janv. 2017 13:31

Faut pas enlevé les ponts ton onduleur va écrête en pleine charge

Sur le coffret DC il faudrait que tu dconndct un + et un - qui arrive de la toiture

Et laisser sur une chaîne pour voir il le diff tombe
Ensuite faire pour l autre chaîne

Ou bien mesurer la tension entre les + et la terre et entre - et terre
Avec un mesureur de tension DC
Normalement une valeur qui descend vers zéro

Si une valeur fixe alors il y a un défaut sur le toit
Philippe
producteur en autoconso
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 12 janv. 2017 14:21

Bonjour,
Merci pour le conseil,
mais je ne pourrai pas dissocié les câbles car il y a une cosse verte qui regroupe les arrivés.
Par contre je pense que si je déconnecte un jaune ça va le faire.
Qu'en penses-tu? ...je suis un peu paumé là.

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2916
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar ENR41 » 12 janv. 2017 19:13

Je te parle des connecteurs mc4 qui sont sur le coffret DC
Philippe
producteur en autoconso
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 13 janv. 2017 15:36

Bonjour,
Ok mais regarde à gauche sur la photo...les câbles sont regroupés sur une seule cosse!
Image

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7006
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar JujuY » 13 janv. 2017 20:23

Certes mais en déconnectant quelques jours l'un des connecteurs MC4 (à l'extérieur du coffret AC) tu va moins produire (en ce moment ce n'est pas terrible donc le manque à gagner est faible) mais sur une seule string. Si le disjoncteur reste enclenché, tu déconnectes le 2e string et tu reconnectes le 1er.

ATTENTION : les manipulations (déconnexion/reconnexion) des connecteurs MC4 se font hors courant (ouverture du sectionneur)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)


Retourner vers « Branchement EDF »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré