Autoconsommation en tri avec mico-onduleur



stephG38
Messages : 101
Enregistré le : 21 mars 2018 19:36
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non

Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar stephG38 » 21 mars 2018 20:44

Bonjour à tous,
je vais me lancer dans l'aventure de l'autoconsommation.

Ma maison à 11 ans et en triphasé (car j'ai une PAC Air/Eau tri)
Je souhaite mettre 12 panneaux en toiture surimposition (4 panneaux par phase) de 270 w avec MO Enphase M215 (a voir de mettre une répartition différente par phase en fonction de l'analyse de ma conso lors des pic de production dans la journée). En fonction du budget final je passerai peut être sur 9 panneaux(3 x 3), 12 étant un max.
Distance Panneaux Local Tec = 20 m
Un pro peut-il me confirmer les éléments ci-dessous :
1 Câble liaison 5x2.5² (section suffisante ?) + 1 câble terre des panneaux au coffret AC en 6² (câble terre en 2,5² trop petit ?)
Coffret AC avec :
- 1 Interrupteur différentiel triphasé 30 mA 40 A AC (un simple disjoncteur tri ne suffirait il pas afin de couper l'injection car j'ai déjà 3 différentiels (1 par phase) dans le tableau générale ?)
- pas de parafoudre car j'en ai déjà un dans le tableau principale situé dans mon garage (30 m environ de mon local tec).
- 1 coupleur de phase dans un second temps pour une passerelle envoy-s (installation dans un second temps : A voir en fonction du budget qui reste)
et
- 1 compteur tri Electronique type EDF avec teleinfo sur domotique (jeedom) pour surveiller la production.

Je comptais raccorder l'injection sur l'alimentation de ma PAC triphasée : votre avis sur le sujet ?

Merci par avance de votre aide ;)
Bien cordialement
Stéphane

LaBalme74
Messages : 293
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar LaBalme74 » 22 mars 2018 08:21

Hello,

En autoconstruction donc si j'ai bien tout compris ?

12x270 Wc = 3240 Wc, es tu sur d'avoir besoin d'autant de puissance ? :?

Sinon coté technique : le enphase M215 est sous dimensionné (126% avec des panneaux de 270W) donc je te conseille soit de prendre des panneaux moins puissants soit des M250.
Cable 5x2.5 est très largement suffisant.
Pour la terre depuis la toiture, c'est 6mm2 mini.
Pour le coffret AC, je ne ferais pas l'économie du parafoudre vu la densité de foudroiement en Isère (coffret AC à placer au plus près du champ PV).
Pour l'interrupteur, 40A n'est pas nécessaire, tu n'auras que 4A maxi par phase...


stephG38 a écrit :Je comptais raccorder l'injection sur l'alimentation de ma PAC triphasée : votre avis sur le sujet ?

Non le mieux est d'avoir un départ dédié

:sun:

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 8726
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar laurent35000 » 22 mars 2018 09:10

Ne pas oublier les démarches administratives , mairie et ENEDIS pour la CRAE car vu la puissance , il y aura injection sur le réseau :ugeek:
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

stephG38
Messages : 101
Enregistré le : 21 mars 2018 19:36
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar stephG38 » 22 mars 2018 22:52

Hello,
Merci pour vos réponses !!
Je vais revoir tout ça effectivement en passant sur 8 panneaux soit 2160 wc :
- Plus besoin de faire une CRAE mais simplement une CAC
- Pour les M215 (j'ai déjà le matériel) j'ai fait le test sur le site d'enphase et les panneaux que je souhaite acheter (PHOTOWATT PW2500F 270 ) semble OK sur leur simulateur en entrant les différentes données.
Je vais quand même essayer de contacter Enphase pour être sur de ne pas être trop haut avec ces panneaux. Sinon je descend à 260
- Terre en 6² = OK : Le raccordement se fait bien sur les rails de fixation des panneaux ? Si 2 lignes de panneaux je relie en 6² les deux rails entre eux puis je pars vers mon boitier AC avec la terre 6² ?
- Parafoudre : Parafoudre Tétrapolaire Débrochable type 2 (Uc 320 Vac, Imax 40kA, In 20kA) peut correspondre ? sinon quel caractéristiques ?
- Pour le disjoncteur en fait j'ai déjà un DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL TÉTRAPOLAIRE 40A - 30MA : je peux quand même l'utiliser ?
- Raccordement : Départ dédié => en fait le passage pour allez des panneaux au tableau principal est compliqué ! Brancher l'injection sur le boitier de raccordement de ma PAC m'arrange fortement ! Quel est le risque ?

Merci beaucoup pour vos conseils
Par avance merci
Stéphane

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1442
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar tignous84 » 23 mars 2018 09:16

Salut, avantage des MO ,simplicité d'installation
Perso,je n'ai pas rajouté de terre ,elle y est déjà sur la masse des MO en 2.5 carré et se retrouve donc
sur les rails .
Pas de parafoudre ,nombre d'électriciens te diront que c'est inutile et cher ,quand la foudre frappe,rien ne
l’arrête et bien sûr que tu conserve ton différentiel .

Tu ajoute seulement un divisionnaire pour protéger et couper ton solaire du reste .
Et tu peux te raccorder sur n'importe quelle prise
Alors , Vas-y :D

Et pour ne pas perdre le surplus ...

viewtopic.php?f=18&t=38146


:sun: :sun: :sun: :sun: :sun:

stephG38
Messages : 101
Enregistré le : 21 mars 2018 19:36
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar stephG38 » 23 mars 2018 10:43

Salut tignous84,
Merci pour ton aide.
Quand tu parle de divisionnaire tu parle d'un dijoncteur tri ou tetra ?
Si c'est ça, le différentiel tétra ne suffit pas pour couper le circuit PV ?
Merci par avance
Stéphane

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1442
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar tignous84 » 23 mars 2018 10:45

stephG38 a écrit :Salut tignous84,
Merci pour ton aide.
Quand tu parle de divisionnaire tu parle d'un dijoncteur tri ou tetra ?
Si c'est ça, le différentiel tétra ne suffit pas pour couper le circuit PV ?
Merci par avance
Stéphane

C'est vrai quelle idée d'être en tri :)

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 8726
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar laurent35000 » 23 mars 2018 11:32

Plus besoin de faire une CRAE mais simplement une CAC


Je parierais pas a ta place qu'avec 2160 wc tu n'as pas d'injection, ca veut dire que en permanence tu consommes plus de 2000 Wh, ta facture EDF doit être énorme.

Pense que quand tu t'absente, tu produis quand même, week end ou vacances ou panne de ta PAC, va bien falloir qu'il aille quelques part le surplus :D
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

LaBalme74
Messages : 293
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar LaBalme74 » 23 mars 2018 13:57

tignous84 a écrit :Perso,je n'ai pas rajouté de terre ,elle y est déjà sur la masse des MO en 2.5 carré et se retrouve donc
sur les rails .
Pas de parafoudre ,nombre d'électriciens te diront que c'est inutile et cher ,quand la foudre frappe,rien ne
l’arrête et bien sûr que tu conserve ton différentiel .


Ne pas respecter la norme pour votre propre installation c'est une chose, mais conseiller aux autres d'en faire autant en est une autre.

La norme dit qu'un conducteur de mise à la terre en 6mm2 est obligatoire pour assurer l'équipotentielle.
La protection par parafoudre est obligatoire en présence de paratonnerre ou lorsque la densité de foudroiement (Ng) est supérieure à 2,5. En Isère, Ng = 3,5. Donc parasurtenseur obligatoire côté AC.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1442
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar tignous84 » 23 mars 2018 14:03

Je ne conseille rien ,je donne mon avis ,c'est tout :o

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 8726
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar laurent35000 » 23 mars 2018 14:06

LaBalme74 a écrit :
tignous84 a écrit :Perso,je n'ai pas rajouté de terre ,elle y est déjà sur la masse des MO en 2.5 carré et se retrouve donc
sur les rails .
Pas de parafoudre ,nombre d'électriciens te diront que c'est inutile et cher ,quand la foudre frappe,rien ne
l’arrête et bien sûr que tu conserve ton différentiel .


Ne pas respecter la norme pour votre propre installation c'est une chose, mais conseiller aux autres d'en faire autant en est une autre.

La norme dit qu'un conducteur de mise à la terre en 6mm2 est obligatoire pour assurer l'équipotentielle.
La protection par parafoudre est obligatoire en présence de paratonnerre ou lorsque la densité de foudroiement (Ng) est supérieure à 2,5. En Isère, Ng = 3,5. Donc parasurtenseur obligatoire côté AC.


Je plussoies, pas de CRAE (alors qu'il y aura injection) une installation qui va fonctionner mais pas au normes, , faut pas s'étonner que nos énarques , bien conseillé, durcissent les règles de raccordement demandé par ENEDIS.
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1442
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar tignous84 » 23 mars 2018 14:34

Humm,déjà que chacun vérifie sa prise de terre ;)

stephG38
Messages : 101
Enregistré le : 21 mars 2018 19:36
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar stephG38 » 23 mars 2018 17:38

Bonjour à tous !!
Merci de votre engouement !!
Mais la je suis un peu perdu !! :?
Étant prudent de nature je vais tirer la terre en 6² : ca coute pas trés cher !!
Je vais regarder pour mettre un parafoudre dans mon boitier AC.
Pour le point d'injection je peux quand même le raccorder sur le boitier divisionnaire tri d’alimentation de ma PAC situé entre ma PAC et mon tableau générale (30m de ma PAC et 30m de mon tableau général) ? Encore une fois, aller au tableau générale est difficile dans ma configuration !

Pour la demande ENEDIS, effectivement je ne pense pas tout consommer même en optimisant ma conso/production !
Dans ce cas si mon installation <3Kwc ont doit quand même faire une CRAE et pas une CAC ??
Sinon je vais regarder pour la revente du surplus ! Votre conseille en la matière ?

Merci encore à tous pour votre aide
Stéphane

stephG38
Messages : 101
Enregistré le : 21 mars 2018 19:36
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non

Re: Autoconsommation en tri avec mico-onduleur

Messagepar stephG38 » 23 mars 2018 17:41

LaBalme74 a écrit :
La protection par parafoudre est obligatoire en présence de paratonnerre ou lorsque la densité de foudroiement (Ng) est supérieure à 2,5. En Isère, Ng = 3,5. Donc parasurtenseur obligatoire côté AC.


Même si parafoudre sur tableau général ? C'est pas un peu bretelle et ceinture !
Merci encore pour ton aide !
Stéphane


Retourner vers « Procédure en autoconsommation/vente au surplus »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré