Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar jouly » 03 avr. 2017 18:56

Bonjour

Je suis en site isolé ou plus exactement je le serais très prochainement

Je souhaiterai mettre une horloge sur mon convertisseur easysolar de victron.
J'ai une horloge qui possède 3 fonctions
1 fonction programmation
1 fonction arrêt permanent
1 fonction marche permanente.

Je pensais cette tache facile, j'avais commencé à lire la documentation et j'avais repéré un bornier sur la partie gauche du convertisseur. Un pontage était effectué entre la borne centrale et la borne gauche. Extrait de la doc page 10

4.4.4 Commande à distance
L'appareil peut être contrôlé à distance de deux façons.

Avec un interrupteur externe (connexion borne H ; voir l’annexe A). Il ne fonctionne que si l’interrupteur du Quattro est en position
« on ».


Je branche donc mon horloge sur les 2 broches du bornier, à la place du pontage.

Mon convertisseur continue à fonctionner normalement mais impossible de l’arrêter avec l'horloge. Je reprends plus attentivement la documentation et effectivement je tombe sur la phrase suivante qui m'était passée inaperçue.

Un seul contrôle à distance peut être connecté, c'est-à-dire un interrupteur ou un tableau de contrôle à distance.

Ce que je n'ai pas dis plus haut c'est que je possède un color control GX qui possède lui même son interrupteur. Je ne sers jamais de cet interrupteur.

Je me suis rendu compte qu’après avoir fait mon branchement lorsque je débranche le cable de liaison RJ45 (easysolar, control GX) le convertisseur s’arrêtait.

De la à penser qu'il faille que je bidouille un câble RJ45, il y a un pas que je sais pas franchir.

Quelqu'un peut il m'aider à brancher mon horloge


merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4280
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar thierry_c » 03 avr. 2017 19:54

faudrait savoir ce que tu as dans l'easy solar ,probablement un mode ess !
quel est également la batterie utilisée ?

jouly
Messages : 42
Enregistré le : 30 janv. 2017 19:21
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar jouly » 03 avr. 2017 20:03

J'ai ce modèle en 24 volts

https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 0VA-FR.pdf

et un parc de batteries opzs de 520 AH en 24 volts. Je ne pense pas que les batteries ont une importance pour la programmation.

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4280
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar thierry_c » 03 avr. 2017 20:54

jouly a écrit :Je ne pense pas que les batteries ont une importance pour la programmation.

en fait si !
si on utilise les batteries lithium victron avec le bms victron, on modifie les deep switch qui permettent l'utilisation distant !!!

dans ton cas, il faut surement vérifier la position des deep switch 1 et 2 pour autoriser une utilisation remote switch !

jouly
Messages : 42
Enregistré le : 30 janv. 2017 19:21
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar jouly » 04 avr. 2017 09:03

Merci Thierry mais sur mon appareil les deep switch 1 et 2 sont pour le paramétrage du triphasé, et mise en série ou du paramétrage voltage (230, 240 v) et la fréquence.

Je n'ai pas trouvé d'autres switch pour paramétrer un interrupteur externe.

Je reste toute fois persuadé que je dois modifier un câble RJ45. En effet une fois le cavalier du bornier prévu à cet effet retiré, je peux mettre en marche ou arrêter l'onduleur en en branchant ou débranchant le câble rj45.

jouly
Messages : 42
Enregistré le : 30 janv. 2017 19:21
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar jouly » 04 avr. 2017 10:01

Y a t'il chez victron un plan de câblage des câbles RJ45. J'ai bien cherché mais je n'ai rien trouvé.

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar simpleetsolaire » 15 mai 2017 01:12

Bonsoir,
le Easysolar de Victron associe un multiplus ET un régulateur MPPT.
Normalement, tu devrais connecter un color control pour faire le monitoring (530 euros HT le prix public) et possiblement l'envoyer sur le net.
Si tu veux régler le système, tu peux passer via un RJ45 + MK2 USB (une centaine d'euros) et utiliser le logiciel fourni sur le site de victron (gratuit) , qui te permettra de "tripoter" la programmation de l'easysolar, et donc de tout programmer. Faudra passer par une mise à jour du systeme (un peu comme un flash de la ROM sur un PC), attention la technique peut être délicate, et si tu te plantes, le SAV (victron) peut ne pas l'accepter.
Je t'invite à te faire aider.
Bien à toi
Jean Francois
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar simpleetsolaire » 15 mai 2017 01:15

jouly a écrit :Je reste toute fois persuadé que je dois modifier un câble RJ45. En effet une fois le cavalier du bornier prévu à cet effet retiré, je peux mettre en marche ou arrêter l'onduleur en en branchant ou débranchant le câble rj45.

Le cable dont tu parles est le cable de communication, et si il est enfiché l'onduleur a du mal à fonctionner, ca peut venir d'un mauvais réglage. La solution du MK2 (MK3 maintenant) me semble la meilleure.
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

jouly
Messages : 42
Enregistré le : 30 janv. 2017 19:21
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar jouly » 15 mai 2017 08:40

Merci,

J'ai déjà le control GX, La mise à jour date d'une semaine.J'ai aussi Le MK2 mais je ne m'en suis pas encore servi

Pour ma programmation j'ai trouvé la solution, je débranche le cable RJ45, et la le convertisseur fonctionne très bien avec l'horloge.Je rebranche le cable RJ45 que lorsque je veux modifier les paramètres.

Cette manip est mentionnée si l'on lit la doc entre les lignes.

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar simpleetsolaire » 15 mai 2017 20:08

Je suppose que l'horloge est là pour stopper la consommation le soir, à partir d'une certaine heure, non ?
En fonction de où tu la branches (sur une phase 230 ou sur le DC) il peut y avoir effectivement une incompatibilité.
Si ta volonté c'est de proteger les batteries, il faut utiliser le MK2, flasher la ROM du multiplus (sur que le CCGX ne le fait pas) à la derniere version, et installer l'assistant ESS. ca date de décembre dernier, et ca gerera les batteries et leur profondeur de décharge.
Bon courage, car si t'as une horloge automatique et que tu dois débrancher le RJ45 pour que ca marche ... c'est dommage, t'aurais pas du acheter le CCGX, car il ne sert à rien :twisted:
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4280
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar thierry_c » 15 mai 2017 22:34

jouly a écrit :Merci,

J'ai déjà le control GX, La mise à jour date d'une semaine.J'ai aussi Le MK2 mais je ne m'en suis pas encore servi

Pour ma programmation j'ai trouvé la solution, je débranche le cable RJ45, et la le convertisseur fonctionne très bien avec l'horloge.Je rebranche le cable RJ45 que lorsque je veux modifier les paramètres.

Cette manip est mentionnée si l'on lit la doc entre les lignes.

oui, il ne faut pas laisser le mk2 (ou le mk3) connecté car si non le multiplus ce met en standby et attend une conection onduleur !!!

jouly
Messages : 42
Enregistré le : 30 janv. 2017 19:21
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar jouly » 16 mai 2017 08:31

Je me sers de l'horloge pour arrêter le convertisseur le soir et le remettre le matin. C'est principalement utile quand je suis absent.

Je n'ai pas d'appareils nécessitant de fonctionner la nuit.


Mon control GX me sert à synthétiser les infos des régulateurs et du BMV700.
Pour programmer l'easy solar avec le control gx il suffit de rebrancher le câble et d'attendre 5 minutes environ.

merci pour les conseils de flashage mais ..... je verrais plus tard. J'ai à plusieurs reprise flasher des PC mais j'ai toujours des grosses goûtes de sueurs quand je fais cette manip.

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: Arrêt et démarrage automatique d'un easy solar

Messagepar simpleetsolaire » 17 mai 2017 00:29

jouly a écrit :Je me sers de l'horloge pour arrêter le convertisseur le soir et le remettre le matin. C'est principalement utile quand je suis absent.


ben si c'est quand tu es absent, il te suffit de couper l'onduleur à la mano en partant et le remettre quand tu reviens, ce sera plus simple et ca evitera de tirer sur les batteries (le convertisseur consomme en stand by, entre 1 et 2% de la puissance max indiquée. si tu le coupes, tu n'auras plus de décharge de tes batteries, et je pense que le régul continue de tourner (je n'aime pas les choses hybrides)

jouly a écrit :Mon control GX me sert à synthétiser les infos des régulateurs et du BMV700.
Pour programmer l'easy solar avec le control gx il suffit de rebrancher le câble et d'attendre 5 minutes environ.


le CCGX permet de programmer le MPPT de l'easysolar, pas la partie onduleur / chargeur

jouly a écrit :merci pour les conseils de flashage mais ..... je verrais plus tard. J'ai à plusieurs reprise flasher des PC mais j'ai toujours des grosses goûtes de sueurs quand je fais cette manip.


simpleetsolaire a écrit :Faudra passer par une mise à jour du systeme (un peu comme un flash de la ROM sur un PC), attention la technique peut être délicate, et si tu te plantes, le SAV (victron) peut ne pas l'accepter.
Je t'invite à te faire aider.

ca te coutera environ 150 euros la visite, plus de déplacement pour un pro. Il y en a sur le forum, contacte les pour avoir des devis ?
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés