Afin d'aider un ami à raccorder son matériel existant, j'aimerais avoir quelques avis/confirmations.
Il s'agit de deux panneaux kyocera KC130GH et deux autres KD135GH à raccorder sur un régulateur Steca PR3030.
Une contrainte : le parc batterie restera en 12V, puisqu'il y a un onduleur de bonne facture: un studer AJ2100/12.
Je précise que tout est neuf, mais n'a pas été installé puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas ?

Le steca semble avoir bonne réputation, et les panneaux sont différents en caractéristiques, mais pas énormément.
J'aimerais savoir s'il est préférable de mixer les panneaux en série/parallèle ou de tout mettre en parallèle.
1 -En mixant, les chiffres donnent 44VoC pour une tension max de 45V donnée par Steca. et 15A de courant dans cette configuration.
Quid de la tension un beau jour d'hiver ? ça me parait chaud par temps froid !

2 -Les 4 panneaux en parallèle donneraient au max 30A sous 22V. et on arrive donc aux limites intensité du Steca.
Je pense que certains ici sauront dire si les steca encaissent mieux le courant ou la tension. ou si c'est jouer avec la vie du steca dans tous les cas.
Ou alors, question que je me pose, faut-il envisager tout de suite d'investir dans un régulateur supplémentaire mppt, qui permettrait en plus de s'adapter à du rajout de panneaux plus modernes, quand les finances ou les opportunités le permettront.
J'ai lu à plusieurs reprises que plusieurs réguls sur un même parc ne nuisent pas si ils sont paramétrés correctement. Dans ce cas, on pourrait dans un premier temps mettre trois kyocera en parallèles sur le Steca, et rester dans les clous pour ménager pépère.
Merci pour votre aide, et vos suggestions si une option m'aurait échappé.
A toutes fins utiles :
KC130GH 2P Voc 21,9V Vmpp 17,6V Impp 7,39A Isc 8,02A
KD135GH 2PU Voc 22,1V Vmpp 17,7V Impp 7,63A Isc 8,37A