Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar jplaville » 06 mars 2018 13:28

Bonjour à tous, j'ai une question.

J'ai vus à plusieurs place qu'il ne fallait pas brancher l’inverseur de sortie (12v-230) sur la borne Charge du régulateur.

Or, lui la fait visiblement sans que ça pose problème :
Image

pouvez-vous m'expliquer si c'est bien ou pas, si c'est juste pas recommandé (si oui pourquoi) ou si c'est interdit.

Merci d'avance.

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4476
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar thierry_c » 06 mars 2018 15:10

en fait on voit pas trop le schema car il est trop petit.
et je vois pas trop de quoi tu parle
peux tu donner le type de matériel autorisé !

jplaville
Messages : 27
Enregistré le : 10 mai 2017 11:40
Departement/Region : CH
Professionnel PV : Non

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar jplaville » 06 mars 2018 15:16

Tous les détails a cette adresse:
http://www.solarpoweredhome.co.uk

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4476
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar thierry_c » 06 mars 2018 15:24

le branchement est "normal" il a un système autonome en parallèle du réseau.
un sélecteur de source permet de basculer soit sur réseau soit sur système autonome !

jplaville
Messages : 27
Enregistré le : 10 mai 2017 11:40
Departement/Region : CH
Professionnel PV : Non

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar jplaville » 06 mars 2018 16:00

Ma question etait plus sur le fait que l'inverseur de sortie est branche sur charge du régulateur.
J'avais lu que c'etais pour du 12v genre lampes led.

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4476
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar thierry_c » 06 mars 2018 16:56

je vois pas ou tu vois que c'est sur la sortie charge, surtout que la c'est un convertisseur donc il n'y a pas de sortie charge !

jplaville
Messages : 27
Enregistré le : 10 mai 2017 11:40
Departement/Region : CH
Professionnel PV : Non

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar jplaville » 06 mars 2018 17:15

Image
Comme le montre le shema la sortie charge L- du tracer (régulateur) est relié a l'inverseur et la sortie charge L+ passe par un capteur mais vas sur l'inverseur + aussi.
Alors que dans mon schéma (traditionel) l'inverseur est branché sur la batterie et la sortie charge n'est pas utilisé.

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4476
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar thierry_c » 07 mars 2018 08:39

jplaville a écrit :Image
Comme le montre le shema la sortie charge L- du tracer (régulateur) est relié a l'inverseur et la sortie charge L+ passe par un capteur mais vas sur l'inverseur + aussi.
Alors que dans mon schéma (traditionel) l'inverseur est branché sur la batterie et la sortie charge n'est pas utilisé.

ha ok tu parle de la fonction load des régulateurs !
c'est tout a fait possible temps que tu reste dans les intensité max du régulateur !
ça conso ne dépasse pas les 100w et il est en 24v, ça fait que 4A donc pas de probleme pour passer par le régulateur !

jplaville
Messages : 27
Enregistré le : 10 mai 2017 11:40
Departement/Region : CH
Professionnel PV : Non

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar jplaville » 07 mars 2018 08:41

Merci Thierry C pour ta réponse.
Elle est très claire.
Et du coups je comprends mieux.

jplaville
Messages : 27
Enregistré le : 10 mai 2017 11:40
Departement/Region : CH
Professionnel PV : Non

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar jplaville » 05 avr. 2018 13:59

Dans le mode d'emplois de mon régulateur, il est écrit (4 ième panneau attention du bas) ...
Image
Qu'il ne faut pas brancher l'inverseur de sortie sur la borne Load du régulateur, mais le brancher directement sur la batterie.
Par contre, ils disent pas pourquoi il ne faut pas le faire.
Si je dépasse pas donc les 30A de mon régulateur, ca devrais jouer, soit 360W sur 12V.
Mais si je branche un inverseur de 400W mais que je tire que 300W max en sortie, c'est bon aussi donc ?

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4476
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar thierry_c » 05 avr. 2018 21:52

jplaville a écrit :Dans le mode d'emplois de mon régulateur, il est écrit (4 ième panneau attention du bas) ...
Image
Qu'il ne faut pas brancher l'inverseur de sortie sur la borne Load du régulateur, mais le brancher directement sur la batterie.
Par contre, ils disent pas pourquoi il ne faut pas le faire.
Si je dépasse pas donc les 30A de mon régulateur, ca devrais jouer, soit 360W sur 12V.
Mais si je branche un inverseur de 400W mais que je tire que 300W max en sortie, c'est bon aussi donc ?

oui mais attention aussi a ce que tu alimente et surtout au courant d'appel sur certain système comme les compresseur par exemple ça peut aller jusqu’à plus de 10x la puissance nominal !
en gros un compresseur de 50w peut demander au démarrage 500w, et donc si ton convertisseur de 400w est branché sur la sortie load du régulateur, vu que les convertisseur peuvent absorber des pointe de 2x leur valeur nominal, le convertisseur va demandé 500w soit un peu plus de 41A et donc, ton régulateur va pas apprécier !!!

jplaville
Messages : 27
Enregistré le : 10 mai 2017 11:40
Departement/Region : CH
Professionnel PV : Non

Re: Inverser sur borne charge du régulateur

Messagepar jplaville » 06 avr. 2018 10:00

thierry_c a écrit :oui mais attention aussi a ce que tu alimente et surtout au courant d'appel sur certain système comme les compresseur par exemple ça peut aller jusqu’à plus de 10x la puissance nominal !
en gros un compresseur de 50w peut demander au démarrage 500w, et donc si ton convertisseur de 400w est branché sur la sortie load du régulateur, vu que les convertisseur peuvent absorber des pointe de 2x leur valeur nominal, le convertisseur va demandé 500w soit un peu plus de 41A et donc, ton régulateur va pas apprécier !!!


Super, merci Thierry C, c'est en effet logique.
Bon je vais brancher lumières (Leds), TV (Led), et chargeurs de mobiles et tablettes ainsi que peux être quelque petits autres appareils électroniques.
Bref pas une puissance énorme et surtout peut de puissance de crête à l’allumage normalement.
Par mesure de précaution, je peux aussi mettre un fusible 30A avant l'entrée Load du régulateur.
(Un F suffit, ou bien il faudrait un FF pour être sûre ?)