Page 1 sur 1

problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 13:38
par Eliot30670
Bonjour,
En mai 2016 une entreprise nous a fait une installation pour vivre en site isolé dans le Grand Est dont voici le descriptif :
-24 Modules photovoltaïque Polycristalin Axitec Axipower 250wc,
6 modules Est, 6 modules Ouest et 12 modules Sud -2-
- 2 Onduleurs Générateur PV Sma 3000T1-21.
-Coffret deprotection Ac et DC kWc monophasé.
-Onduleur chargeur Victron Quattro 48v/10
-12 Batteries solaire Victron : Gel Deep Cycle 200ah.
- 1 Monitor BMV-700 9-90 VDC. -
le tout couplé avec un groupe électrogène 6.5 kw

Or à ce jour je rencontre des problèmes de dysfonctionnement. Le groupe se met en marche sans raison alors que l'indicateur de batteries sur le bmv indique 84 % de charge... Ou le quattro se met en low battery et coupe le courant dans l'habitation. L'entreprise ne sait pas régler le problème. Elle dit que le Quattro est à changer.
Que pensez-vous du matériel fourni ? et qu'en pensez-vous en général. Merci

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 13:59
par laurent35000
Tu as quoi de brancher sur tout ca en consomateur, depuis 2016 si les batteries ont subies des décjharges profondes, je prends le paris que le pack est HS ou au moins tres fatigués

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 14:39
par Avel Heol
Bonjour,

Une installation en site isolé avec un couplage AC donc plutôt adaptée aux consommations de journée.
Le parc batterie n'est pas digne de ce nom, on n'installe pas 12 batteries 12V/200Ah avec 4 x 3 en //, on ne le dit jamais assez , le couplage // est très mauvais et par ailleurs la batterie 12V on la préconise sur du petit site isolé mais sur de l'habitat autonome on travaille avec des batteries stationnaires type OPzS ou équivalents type Rolls en éléments de 2V ou 6V, la durée de vie en cyclage avec de la batterie Gel 12V est nettement moindre.
Quelle est la consommation journalière estimée du site ?
Il y a des chances que la parc batterie soit HS ce qui pourrait expliquer que le groupe pense avoir chargé les batteries et que dès qu'il y a un peu de charge, la tension s'effondre et le groupe redémarre....c'est le BMV ou le quattro qui pilote le démarrage du groupe ?
Idem, le BMV annonce 84% de charge mais qu'en est il réellement car un BMV s'est fiable quand déjà c'est bien câblé et quand c'est bien synchronisé car sinon il raconte un peu n'importe quoi.

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 14:44
par Eliot30670
les batteries sont programmées pour ne pas se décharger en dessous de 55 %.
Sinon j'ai tout le confort d'une habitation normale. Sauf le chauffage au bois et l'eau chaude par le gaz.
En été aucun problème, c'est en hiver que les dysfonctionnements interviennent.

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 14:47
par Eliot30670
Bonjour Avel Heol,
C'est le quattro qui pilote le groupe

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 14:51
par Avel Heol
les batteries sont programmées pour ne pas se décharger en dessous de 55 %.


Pour qu'on puisse comprendre ce qu'il se passe il faut connaitre la conso journalière donc listing des équipements en puissance x durée de fonctionnement....si demain vous avez besoin de changer ce parc batterie ça sera indispensable de savoir ce que vous consommez concrètement dessus.

Comment sont stockées les batteries, ont elles déjà eu chaud ?

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 14:57
par Eliot30670
Nous avons listé tous les appareils ménagers et l'installateur est parti sur une conso de 6.5 kwc après il est vrai que je n'y connais rien :?
Les batteries sont stockées dans un local, fermé, ventilé avec porte et fenetres

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 14:58
par laurent35000
Ou froid vu qu'on est dans l'EST :lol: :lol:

Sinon j'ai tout le confort d'une habitation normale


Il est certainement là le HIC, faudrait détailler, machine a laver, sèche linge, sèche cheveux, lave vaisselle, four électrique, micro onde radiateur d'appoint .....Brosse a dent électrique aussi :roll: :roll:

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 15:09
par Eliot30670
j'avais tout listé, appareil par appareil, sans exception.
Le groupe doit se mettre en marche si je demande 5000 watt d'un coup à un instant T ou si les batteries descendent à 55 %.
Quant à vous dire si les batteries ont eu chaud ou froid ?? elles ne sont pas enterrées ça c'est sûr.

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 15:10
par Avel Heol
Si l'installateur est parti sur 6.5kWh de conso, vous pouvez essayer de vérifier s'il ne s'est pas planté ou s'il a fait correctement son boulot :

https://conso.calcpv.net/?from=CalcPvAutonome sur cet page "Calculer ces besoins électriques journaliers" vous entrez vos consommateurs électriques, indiquez vos temps d'utilisation, ajouter certains appareils ou la conso sur 24h est déjà indiquée et faites le comparatif....on saura alors si le besoin estimé est réel ou fantaisiste. Avec 6.5kWh de conso , la décharge serait de 22% journalièrement mais c'est à confirmer.
Pour les batteries, il faut savoir que leur durée de vie est donnée pour une température ambiante de 20° et que si elles sont amenées à être stockées, même temporairement à 30°, la durée de vie est divisée par deux.
Les batteries gel sont de quelles marques ?

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 15:21
par Eliot30670
les batteries sont des victron ref 412201100/220ah
Pour la conso journalière, on fait vraiment gaffe en plus, tous les ampoules sont des led, les machines fonctionnent uniquement en éco, et par temps clairs, et tous les appareils que nous changeons sont remplacés par des A++ Nous sommes 2 personnes à vivre dans le chalet qui fait 70 m2.
Ils ont fait des essais en branchant tous les appareils d'un coup : four elec, micro onde, aspirateur, etc...... et effectivement le groupe s'est mis en marche.
Mais oui quand même cet été les batteries ont du avoir chauds car même si les fenetres étaient ouvertes et la porte aussi, il y a eu plus de 30 dans le local, c'est sûr..

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 16:05
par Avel Heol
Oui si les batteries ont pris 30° il y a des chances qu'elles ont souffert et que la durée de v ie en a pris un coût.
Je vois que vous indiquez aussi four électrique, bof bof sur un site isolé car ça épuise les batteries très vite...il faudrait que le groupe démarre dès qu'il y a un dépassement de puissance pour éviter de décharger très vite les batteries qui sont à la base prévues pour de la décharge lente.

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 14 févr. 2018 16:17
par thierry_c
peut tu nous dire ce que indique le bmv dans l'historique, surtout sur tension mini et sur la décharge le plus importante .
pour 6.5Kwh le dimensionnement du parc semble correct mise a part le type de batteries, car il aurais fallu partir sur des batterie 6v type rolls ou sur des opz de 2v !
pour les panneaux, c'est pour moi surdimensionné par rapport au batteries (pas par rapport au besoin !) et il y a de forte chance qu'en hiver on envoie trop de puissance dans les batteries !
as tu des photos de l'installation?
sur de tel installation vu le budget je trouve vraiment domage de ne pas avoir de cgx pour avoir un vrai historique...

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 17 mai 2018 15:07
par Eliot30670
Bonjour,

Pour résoudre mon problème de batteries, je vais changer le parc.
Une entreprise me propose 4 batteries lithium pylontech + 50
et une autre entreprise me propose 24 batteries OpzS Solar 1210 1210Ah 853Ah.

Quelle solution choisir et pourquoi ?

Merci de vos réponses

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 17 mai 2018 15:32
par alexi92
Bonjour

le budget doit être élevé…!

CDLT

B.T

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 17 mai 2018 15:36
par laurent35000
Si l'installation date de 2016 , ca te gêne pas de changer et mettre une fortune en batterie tous les 2 ans, ce serait peut etre plus logique de diminuer tes consommateurs (four elec par exemple a passer au gaz ) et de faire un véritable étude de ta conso et de ce qui a bouzillé ton parc , sinon tu vas faire de gros cheque tout les 2 ans :roll:

et encore c'e serait plutôt tout les ans puisque installation de mai 2016 et message de février 2018, ca a deja tu commencer a déconner au bout d'un an et 6 mois apres tu veux changer ton parc.
Fais venir un vrai PRO pour voir ce qui est mal paramétrer ou trop énergivore, tu y gagneras sur le long terme

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 17 mai 2018 19:31
par Eliot30670
J'aimerais juste qu'un pro me renseigne au sujet de ces batteries, leurs spécificités svp.
L'affaire est complexe et je n'en suis pas encore au stade du règlement de la facture ;) Merci.

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 17 mai 2018 19:38
par alexi92
Bonsoir

j'ai les docs Pylontech en français...elles trainent peut être sur le forum (ou chez quelques posteurs :-)

Une adresse mail en MP et je fais partir les docs

Pour les OPZ autant aller sur leur site directement

CDLT

B.T

Re: problème avec install en site isolé

Posté : 17 mai 2018 20:38
par thierry_c
ben déjà je connais pas beaucoup de "vrai" pro qui travaille en site isolé avec du lithium !

lithium et opzs c'est pas la même chose, pas les même contrainte et pas les meme tarif.
habite tu a l'année, les batteries sont dans un espace chauffé?
quel conso journalière et quel localisation?