plusieurs regulateurs sur un parc?



roots1013
Messages : 6
Enregistré le : 16 déc. 2017 12:20
Departement/Region : 38
Professionnel PV : non

plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar roots1013 » 16 déc. 2017 22:40

Bonjour tout le monde!

Je voudrais avoir vos avis sur cette configuration :

4x 174w de P.V en 24v (2x deux strings en parrallèle)
1x 240w P.V 12v

2x regulateurs victron mppt 100v/15a (un string p.v. 24v chacuns)
1x regulateur PWM 15a (panneau 12v)

Le tout raccorder via borniers a trois batteries AGM exide marathon de 155Ah 12v en parrallèle.

Pour vous cette instalation est elle viable? Merci de vos avis avisés! Pour ceux qui vont me dire non, argumentez s.v.p!

Merci!

JVFluck
Messages : 47
Enregistré le : 09 mai 2017 15:25
Departement/Region : 62
Professionnel PV : Non

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar JVFluck » 18 déc. 2017 13:07

Salut roots1013
J'ai une question sur ton branchement. Pourquoi des panneaux en 24V pour des batterie en 12 (12V 465Ah si je ne me trompe pas c'est ça?)
L'autre question, es-tu sur que ton panneau 240W est en 12V car pour moi une puissance de ce genre est souvent en 24V non?
As-tu les caractéristiques électrique de tes deux types de panneaux?
JV

Avatar du membre
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2191
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar Avel Heol » 18 déc. 2017 14:03

L'autre question, es-tu sur que ton panneau 240W est en 12V car pour moi une puissance de ce genre est souvent en 24V non?


La caractéristique de tension d'un panneau 240Wc 60 cellules c'est 30Vmpp environ et 36Voc. On l'adapte sans aucun souci avec une batterie 12V si on passe par un MPPT adapté. D'ailleurs certains vendeurs disent n'importe quoi en disant panneaux 24V car les panneaux ne font jamais 24V car ils doivent être en mesure de fournir des tensions de charge supérieures proches de 29-30V. Les panneaux dits 24V faisaient en réalité 36Vmpp pour être sûr de pouvoir charger à 29V mais c'est une génération de panneaux qui n'a que très peu d'intérêt car les mppt permettent aujourd'hui de fonctionner avec des px 60 cellules standards sans perte de puissance.
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4515
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar thierry_c » 18 déc. 2017 14:06

45A pour 155Ah c'est beaucoup trop de puissance et pas bon pour le vieillissement des batteries !

roots1013
Messages : 6
Enregistré le : 16 déc. 2017 12:20
Departement/Region : 38
Professionnel PV : non

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar roots1013 » 18 déc. 2017 19:29

JVFluck a écrit :Salut roots1013
J'ai une question sur ton branchement. Pourquoi des panneaux en 24V pour des batterie en 12 (12V 465Ah si je ne me trompe pas c'est ça?)
L'autre question, es-tu sur que ton panneau 240W est en 12V car pour moi une puissance de ce genre est souvent en 24V non?
As-tu les caractéristiques électrique de tes deux types de panneaux?
JV


Salut!

Merci pour ta reponse!

J'ai fait le choix de mettre des 24v pour economiser la section du cable et l'intensité du regulateur, comme c'est du mppt, autant en profiter!

Pour le 12v 240w, c'est bien un 12v! Il est raccorder depuis plusieurs années sur le pwm donc si il devait y avoir un doute sur sa tension je m'en serais deja aperçu!

Pour les caracteristiques, je dois avoir la fiche des 175Wc qui traine qq part, je regarde si j'arrive a remettre la main dessus et je te montre ça!

Avatar du membre
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2191
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar Avel Heol » 18 déc. 2017 19:31

Pour le 12v 240w, c'est bien un 12v! Il est raccorder depuis plusieurs années sur le pwm donc si il devait y avoir un doute sur sa tension je m'en serais deja aperçu!


j'aimerai bien voir les caractéristiques courant/ tension
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne

roots1013
Messages : 6
Enregistré le : 16 déc. 2017 12:20
Departement/Region : 38
Professionnel PV : non

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar roots1013 » 18 déc. 2017 19:37

Avel Heol a écrit :Les panneaux dits 24V faisaient en réalité 36Vmpp pour être sûr de pouvoir charger à 29V mais c'est une génération de panneaux qui n'a que très peu d'intérêt car les mppt permettent aujourd'hui de fonctionner avec des px 60 cellules standards sans perte de puissance.


Salut et merci pour ta reponse!

Je pense en effet que mes 24v sont de la generation que tu parle... (a confirmer quand j'aurais la fiche sous les yeux) ce sont des photowatt que j'ai recuperer a tarif interessant chez un grossiste.

Peut tu developper sur la gestion des cellules? C'est une chose que j'ai du mal a comprendre, et c'est ce qui m'a pousser a faire le choix des deux regulateur mppt, la notice victron donne un nombre de cellules a resepecter pour une pleine efficacité du regulateur, si je passais en 30a j'aurais eut trop de cellules selon la notice. Quel est l'incidence d'un regulateur surchargé en cellules?

roots1013
Messages : 6
Enregistré le : 16 déc. 2017 12:20
Departement/Region : 38
Professionnel PV : non

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar roots1013 » 18 déc. 2017 19:40

thierry_c a écrit :45A pour 155Ah c'est beaucoup trop de puissance et pas bon pour le vieillissement des batteries !


Salut et merci de ta participation!

C'est un choix volontaire, les panneaux sont posés a plat sur le toit d'un camion aménagé.
L'idée c'etait de profiter au maximum de l'ensoleillement en hiver.
Peut tu m'expliquer en quoi il y a trop de puissance pour les batteries? C'est a cause des trois regulateurs?

roots1013
Messages : 6
Enregistré le : 16 déc. 2017 12:20
Departement/Region : 38
Professionnel PV : non

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar roots1013 » 18 déc. 2017 19:43

Avel Heol a écrit :
Pour le 12v 240w, c'est bien un 12v! Il est raccorder depuis plusieurs années sur le pwm donc si il devait y avoir un doute sur sa tension je m'en serais deja aperçu!


j'aimerai bien voir les caractéristiques courant/ tension


Celles ci je ne pourrais pas les avoir...comme je disais plus haut, les panneaux sont instalés sur un camion aménagé et ce panneau etait deja present quand j'ai acheter le vehicule... je peut eventuellement faire une meusure de tension mais ça ne sera pas fiable, surtout en ce moment...

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4515
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar thierry_c » 18 déc. 2017 23:03

roots1013 a écrit :
thierry_c a écrit :45A pour 155Ah c'est beaucoup trop de puissance et pas bon pour le vieillissement des batteries !


Salut et merci de ta participation!

C'est un choix volontaire, les panneaux sont posés a plat sur le toit d'un camion aménagé.
L'idée c'etait de profiter au maximum de l'ensoleillement en hiver.
Peut tu m'expliquer en quoi il y a trop de puissance pour les batteries? C'est a cause des trois regulateurs?

le grand max a envoyé dans une batterie c'est en gros 20% de ça capacité !
si tu a des 155Ah , il ne faut pas leur envoyer plus de 31A sous peine de vieillissement accéléré !!!
si t'es a plat, prend plutôt des régulateur de 10A que tu surchargera !

Avatar du membre
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2191
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: plusieurs regulateurs sur un parc?

Messagepar Avel Heol » 19 déc. 2017 05:58

45A pour 155Ah c'est beaucoup trop de puissance et pas bon pour le vieillissement des batteries !


4x 174w de P.V en 24v (2x deux strings en parrallèle)
1x 240w P.V 12v

2x regulateurs victron mppt 100v/15a (un string p.v. 24v chacuns)
1x regulateur PWM 15a (panneau 12v)

Le tout raccorder via borniers a trois batteries AGM exide marathon de 155Ah 12v en parrallèle.


Y a une capacité de 3 x 155Ah soit 465Ah pour une puissance solaire de 936Wc soit 78A à Pmax sachant qu'en réalité dans des conditions dites normales + le rendement du mppt il va rester environ 720Wc de puissance solaire soit 60A soit 13.3% de courant de charge vis à vis de la capacité et même si on prend Pmax on est à 78A soit 17%
Ce qui est dommage c'est le PWM 15A car ça fait une belle perte de puissance avec un panneau 240Wc sur une batterie 12V
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne


Retourner vers « Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs) »