Re: Calcul nombre pv en série suivant régulateur mppt

Messagepar Astreo » 15 janv. 2014 22:40

Avel Heol a écrit :Je ne sais donc pas quoi penser de ton retour d'expérience fort intéressant mais quelque peu dérangeant !

C'est normal, un électron libre, ça dérange !! :lol:

Mais ça fait du bien de se remettre en question de temps en temps, surtout quand ça va dans le bon sens.
'La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi !Albert Einstein

Présentation Astréo

Avatar de l’utilisateur
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2038
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: Calcul nombre pv en série suivant régulateur mppt

Messagepar Avel Heol » 15 janv. 2014 22:46

oui mais il faudrait passer d'une phase empirique, à une analyse + méthodique ...mais je crois avoir compris que c'était sur quoi travaillait Electron libre..
Modifié en dernier par Avel Heol le 15 janv. 2014 22:53, modifié 1 fois.
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne

Electronlibre
Messages : 222
Enregistré le : 15 nov. 2013 09:19
Departement/Region : 11
Professionnel PV : non

Re: Calcul nombre pv en série suivant régulateur mppt

Messagepar Electronlibre » 15 janv. 2014 22:52

Avel Heol a écrit :ok je ne demande qu'à te croire mais ce n'est pas moi qui est inventé que la batterie en phase Bulk absorbe tt le courant qui lui est fourni...il suffit de parcourir le doc Energies Sans Limites de Victron :lol:
Dixit " pendant la phase principale de la recharge, la batterie accepte tout le courant de charge proposé : le courant de charge est limité par le chargeur "....faudra pas oublier de le leur dire :idea: , comme ça ils ne referont pas la m erreur à la prochaine édition

Bonne idée ! :-) En fait je pense que leur propos manque de détail. Ou alors, voilà une belle erreur !!

Avel Heol a écrit :....tu remets donc en question ce point puisque d'après toi le courant diminue dans cette phase en fonction de la résistance interne mais il ne faut pas oublier non plus que la tension aussi augmente donc avec I=U/R il faudrait savoir qui de U ou R augmente le plus vite

Pas du tout, je ne crois pas avoir dit que I baissait en phase bulk. J'ai d'ailleurs toujours observé une relative constance du courant avant d'atteindre la tension d'absorption. Et comme tu le dis, une montée progressive de la tension. Mais je le répète, ce que j'ai constaté est qu'à partir d'une même source DC, le courant de recharge en phase bulk dépend de la capacité de la batterie et de son état de charge. Et non de la puissance du générateur DC (tant que celui-ci lui est supérieur). Mais, selon l'état de la batterie, la tension d'absorption peut être vite atteinte.

Au sujet du dimensionnement, je connais malheureusement plusieurs installations qui — apparemment — fonctionnent très bien. Jusqu'au jour où l'on constate un problème. Ce jour-là, c'est trop tard. Car trop souvent, il n'y avait pas de moniteur de batterie, ou mal configuré, ou — pire — mal branché, donc quand un symptôme apparait, ce n'est pas un problème à régler, mais juste une batterie à changer… Car mal traitée, une installation parait toujours en forme tant qu'elle fournit du courant.

Electronlibre
Messages : 222
Enregistré le : 15 nov. 2013 09:19
Departement/Region : 11
Professionnel PV : non

Re: Calcul nombre pv en série suivant régulateur mppt

Messagepar Electronlibre » 15 janv. 2014 22:57

Avel Heol a écrit :oui mais il faudrait passer d'une phase empirique, à une analyse + méthodique ...mais je crois avoir compris que c'était sur quoi travaillait Electron libre..

Complètement d'accord avec toi !!! :lol: Faudrait juste que j'aie plus de moyens et de temps à consacrer à ça… ;-)

Avatar de l’utilisateur
Astreo
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 308
Enregistré le : 17 mai 2008 01:00
BDPV : astreo_73
Departement/Region : 73
Professionnel PV : Installateur + etude
Localisation : 73
Contact :

Re: Calcul nombre pv en série suivant régulateur mppt

Messagepar Astreo » 15 janv. 2014 23:00

Electronlibre a écrit :Complètement d'accord avec toi !!! :lol: Faudrait juste que j'aie plus de moyens et de temps à consacrer à ça… ;-)

Une thèse sur le sujet financée par Victron Energy... :D
'La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi !Albert Einstein

Présentation Astréo

Electronlibre
Messages : 222
Enregistré le : 15 nov. 2013 09:19
Departement/Region : 11
Professionnel PV : non

Re: Calcul nombre pv en série suivant régulateur mppt

Messagepar Electronlibre » 15 janv. 2014 23:03

Voilà une bonne idée !!! ;-)
Je vais d'abord attendre un retour sur les problèmes de la configuration du CEF dans le BMV 600/700 dont je leur ai fait part… et ne manquerai pas de vous en informer.