Chargement batterie avec le surplus



martin43
Messages : 22
Enregistré le : 17 nov. 2018 09:19
Departement/Region : 43420
Professionnel PV : non

Chargement batterie avec le surplus

Messagepar martin43 » 30 mars 2019 20:47

Bonjour a tous,

Pour le surplus injecter,
petite idée,
il faudrait que le routeur charge des batteries, par ex: ( 2 batteries +12v 100Ah en série), vue qu'il est intelligent, lorsque les batteries seront chargée, il coupe,
donc nos batterie sont chargée, lorsque il n'y a plus d'injection on balance les batteries sur le réseaux avec par exemple un enphase IQ7 , qui lui va couper si la tension des batteries et inférieur a 12*2v=24v, ceux qui les préservent .
Si tout vat bien , on devrait récupérer 240w pendant 10 heures si les batteries sont au max.
Bonne idée ou pas.
Il faut vraiment que je me lance dans la fabrication d'un routeur, en ce moment je réinjecte 5kw par jour avec une installation de 1800wc.
Bon week end.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4139
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar tignous84 » 30 mars 2019 21:11

Salut Martin,

Oui,on y pense avec un MO Enecsys ,pas de problème ,on peut réguler sa puissance pratiquement de zéro
à 100% avec un bon rendement .
Mais,je suis en train de tester sur un IQ7+ , il est beaucoup plus récalcitrant ,il présente une faible impédance
il faut monter en Fréquence et les pertes augmentent
:(
Parce que,
Il présente une capa de 8000 µF en entrée alors que l'Enecsys n'a que 50 µF
Si bien que le switch ne fait que les charger /décharger avec des courants énormes et des pertes conséquentes.

Par contre,je suis à peu près sûr qu'en virant un max de ces capas ,on aurait de beaux résultats .
(il faut dire qu"il n'a pas été prévu pour ça .)

voir :

http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38964
Modifié en dernier par tignous84 le 06 sept. 2019 13:41, modifié 1 fois.
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

martin43
Messages : 22
Enregistré le : 17 nov. 2018 09:19
Departement/Region : 43420
Professionnel PV : non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar martin43 » 13 avr. 2019 09:08

Bonjour Tignous84,

Avez vous fait l'essai avec 2 batteries de 12v en série connectées sur le MO enphase IQ7, le revendeur me dit que le micro onduleur ne fonctionnera pas, pourtant sur le papier çà devrait fonctionner.
merci .

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4139
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar tignous84 » 13 avr. 2019 09:28

Salut ,si justement j'ai fais la manip il y a quelques jours avec un IQ7+
j'avais en entrée :

20 V (chute dans les fils) ;12 Amp et 207 W injectés ...

Mais attention,on ne contrôle rien . avec une alim en série j'avais

41 V 7.6 Amp et 280 W .

Par contre avec une alim de labo en courant ,il se pilote facilement depuis quelques Watts

Je planche sur un ballast en courant qui serait asservi au bruit de fond ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

martin43
Messages : 22
Enregistré le : 17 nov. 2018 09:19
Departement/Region : 43420
Professionnel PV : non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar martin43 » 13 avr. 2019 10:04

Ok, merci pour l'infos,
Mon projet:
Avec le surplus, charger les 2 batteries 12v chacune avec son chargeurs, puis mettre les batterie en série et les connecter au MO qui sera lui connecté au réseaux la nuit de 00h a 5h (a définir) pour ne pas trop tirer sur les batteries.
je vais faire les essais avec un iq7 standard, le MO devrait couper automatiquement si les batteries ne sont pas assez chargées (temps nuageux),
bien sur tout cela reste de la théorie ,
je vous informerais de mes résultats,
merci encore pour vos essais et bon week-end.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4139
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar tignous84 » 13 avr. 2019 15:45

Attention,si tu veux garder longtemps tes batteries ,il faut surveiller la tension de décharge et COUPER.

Dès la tension limite atteinte (dépendante du taux de décharge)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

martin43
Messages : 22
Enregistré le : 17 nov. 2018 09:19
Departement/Region : 43420
Professionnel PV : non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar martin43 » 13 avr. 2019 19:47

Bonsoir Tignous 84,

Oui , il faut que je bricole un système qui coupe a 25V, qui d’après ce que j'ai pu lire, correspond a environ 50% a 60% de décharge d'une batterie 12v (12.5V*2).
Un comparateur devrait faire l’affaire, mais il faut faire des essais, peut être le MO coupe avant, ça je ne c'est pas.
Je commande tout et je vais faire les essais.
Encore une fois , un grand merci a toi Tignous 84 pour tous tes conseils.
Bon wekk end.

sceric
Messages : 50
Enregistré le : 13 mars 2019 03:11
Departement/Region : 29
Professionnel PV : Non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar sceric » 14 avr. 2019 03:03

Bonsoir sujet intéressant.

je lisais le blog d'un responsable d'EMPHASE qui parlait du futur IQ8, celui ci semble- t-il serait conçu gérer l'anti îlotage de façon différente (le jour ou une panne de courant se produit l IQ8 pourrait devenir générateur )
ainsi que la gestion d' une batterie, mais y a un mais, ce produit IQ8 ( Q1 2019 :-) ) serait orienté marché Afrique et Inde, pour le reste mystère!

Pour l'IQ 7 sauf erreur de doc:

Modèle: IQ7-60-2-INT IQ7PLUS-72-2-INT IQ7X-96-2-INT
Plage de tension de fonctionnement: 16 V - 48 V 16 V - 60 V 25 V - 79.5 V
Tension de départ min/max 22 V / 48 V 22 V / 60 V 33 V / 79.5 V

2 batteries correctement rechargées dépassent les 2 x 12 Volts donc au dessus de la tension de départ des IQ7 et IQ7+
reste le problème du temps de synchro/initialisation incompressible ( 3 ou 5mn il me semble )

Par contre j'ai pas l'info combien consomme ce IQ7 en entrée pour produire du 230V à 240 VA en sortie ...
je pense environ 12Ah à vérifier


Concernant le bidouillage via Arduino, la gamme ESP32 (expressif) peut se synchroniser via WIFI à un serveur de Temps, ce qui permet de définir un schéma de programmation Horaire
exemple:

si heure > 18H et tension Batteries > 25 Volts alors activer le réseau IQ7
vérifier toutes les 10mn la tension Batteries
si < 25 Volts alors Arrêter le réseau IQ7
Afficher "Batterie Faible"
si heure > 23 et réseau IQ7 actif
Arrêter le réseau IQ7
Afficher "au DoDo ..."

on peut rajouter d autre scénarios ...
- compter le temps de recharge et de décharge des batteries
- estimer une recharge Incomplète ou non Réalisée ( Absence de production photovoltaïque )
- bloquer ce réseau IQ7 en cas d' Injection Réseau ENEDIS ( çà serait un comble !! :o )
- bloquer ce réseau IQ7 en cas de recharge des batteries en cours ( j suis pas sur que l 'IQ7 apprécie une recharge en entrée )
- réaliser de jolies stats sur le serveur Web de l'ESP32 :mrgreen:
- ...

juniorenclave
Messages : 215
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar juniorenclave » 14 avr. 2019 16:41

sceric a écrit :Bonsoir sujet intéressant.

je lisais le blog d'un responsable d'EMPHASE qui parlait du futur IQ8......
- ...


Bonjour, tu as le lien? Merci.

sceric
Messages : 50
Enregistré le : 13 mars 2019 03:11
Departement/Region : 29
Professionnel PV : Non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar sceric » 14 avr. 2019 20:50

juniorenclave a écrit :
sceric a écrit :Bonsoir sujet intéressant.

je lisais le blog d'un responsable d'EMPHASE qui parlait du futur IQ8......
- ...


Bonjour, tu as le lien? Merci.


je reprends mes propos écrits trop vite, blog issu d'information communiquée par ENPHASE :?
c'est le projet ENSEMBLE à base d IQ8 et de la solution de Stokage qui permettra l'îlotage en cas de coupure réseau dans ce cas 6 IQ8 seront nécessaire.


présentation d'ENPHASE qui explique "ENSEMBLE" et l IQ8 vers la page 32
https://seekingalpha.com/article/420018 ... eshow?dr=1

d'autres infos :
https://instylesolar.com/blog/2018/08/20/enphase-iq8/

juniorenclave
Messages : 215
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar juniorenclave » 15 avr. 2019 00:13

bonjour
Merci

martin43
Messages : 22
Enregistré le : 17 nov. 2018 09:19
Departement/Region : 43420
Professionnel PV : non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar martin43 » 08 juin 2019 08:38

Bonjour,

Je viens de terminer mon installation,
Charge de deux batteries 12V 130AH avec 1 chargeur 12V pour chaque quand il y a du surplus,puis lorsque la production des panneaux est inférieur a la conso de la maison-300W
le système connectent les batterie en série qui sont relié a un micro onduleur enphase IQ7 pour fournir environ 220w.Si la maison consomme moins de 220w le système coupe pour ne pas réinjecter.Il doit coupé aussi si le niveau de batterie est inférieure a +12.2V, correspondant a environs 50% de charge d’après le revendeur.
Comme l'a si bien dit Tignous84, il faudrait piloter un régulateur de courant connecté au batterie asservie a la conso de la maison, ma prochaine étape, si quelqu'un a déjà un schéma je suis preneur.

Ce système de charge de batterie n'est absolument pas rentable aujourd'hui vue le coût de installation, mais intéressant a fabriquer.
Merci , bon weekend a tous et profité bien du beau temps ça va pas durer.

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 8237
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar alexi92 » 08 juin 2019 08:59

Il faut toujours des tests et des pionniers dans tous les domaines :sun: :sun: :sun:

CDLT

B.T

poirette12
Messages : 115
Enregistré le : 19 déc. 2018 15:13
BDPV : poirette12
Departement/Region : 62155
Professionnel PV : non
Contact :

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar poirette12 » 08 juin 2019 15:28

perso j'ai un onduleur hybride ça fait exactement ce que tu souhaites... mise du surplus dans les batteries...

martin43
Messages : 22
Enregistré le : 17 nov. 2018 09:19
Departement/Region : 43420
Professionnel PV : non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar martin43 » 08 juin 2019 23:23

Bien sur que cela doit exister, pour infos combien coûte votre système,
moi je voulez le fabriquer moi même et pas l'acheter tout fait.
Bonne soirée.

3024inverter
Messages : 171
Enregistré le : 09 juil. 2018 08:32
Departement/Region : 03
Professionnel PV : NON

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar 3024inverter » 10 juin 2019 14:07

Fabriquer un truc aussi complexe toi-même !?
Ben ça sera forcement moins bien et plus cher qu'un truc chinois...
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0

caillou
Messages : 77
Enregistré le : 20 avr. 2017 11:15
Departement/Region : 70
Professionnel PV : Non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar caillou » 06 sept. 2019 12:55

Bonjour,
Le plus délicat dans tout cela c'est le système de gestion qui doit être paramétrable en fonction du type de batterie et de ses consignes perso. Je cherche depuis un moment mais je ne trouve rien d'automatisable simplement.
Avez vous une solution ?
J'ai déjà batterie récup LIFEPO4, onduleur 1.5kw et pour l'instant, j'injecte le surplus au réseau gratuitement. Je cherche à charger les batteries lors de surplus et de décharger la nuit pour absorber le bruit de fond, tout ça en automatique et ensoleillement et consommation dépendant. Si pas possible, asservissement aux heures possible pour l'instant ?
Il me manque donc un chargeur de batterie paramétrable, (j'ai vu qu'il existe des wattmètres évolués avec relais possibles en charge et en décharge), BMS, et MO qui sache gérer la non injection. Une idée ?

https://www.ebay.fr/itm/Wireless-DC-0-4 ... 2183445921

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4139
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar tignous84 » 06 sept. 2019 20:16

décharger la nuit pour absorber le bruit de fond, tout ça en automatique et ensoleillement et consommation dépendant

Patience ,c'est en route ... ;)

http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38964
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

caillou
Messages : 77
Enregistré le : 20 avr. 2017 11:15
Departement/Region : 70
Professionnel PV : Non

Re: Chargement batterie avec le surplus

Messagepar caillou » 09 sept. 2019 15:13

Nous attendons le passage de la ligne d'arrivée avec impatience !