Coffret DC en site isolé

Messagepar LaBalme74 » 11 oct. 2018 17:32

Salut à tous,
J'ai une question sur un site isolé en montagne :

- 2 chaines de 5 panneaux de 250Wc posés à 25m d'un chalet sur une structure indépendante
- dans un local technique dans le chalet : un Victron MPPT 250/60

Question 1 : je dois mettre un coffret DC avec para T2 + sectionneur, je le place à côté des panneaux ou juste avant le régulateur ?
Question 2 : est ce que je ramène la terre dans le local technique ? L'idée que les 2 soient isolées ne me déplaît pas sachant qu'il n'y a aucune autre connexion électrique entre cette structure qui est posée sur une dalle béton possédant une mise à la terre indépendante.

J'ai bien mon idée mais les avis des spécialistes m'intéressent :D

Merci

:sun:

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4617
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar thierry_c » 11 oct. 2018 19:48

LaBalme74 a écrit :J'ai bien mon idée mais les avis des spécialistes

Tu parle du fait qu il faut obligatoirement rajouté un cpi sur ce genre de régulateur car il est non conforme en France...

LaBalme74
Messages : 527
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar LaBalme74 » 11 oct. 2018 20:41

Tu peux développer ?

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4617
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar thierry_c » 11 oct. 2018 21:47

La tbts (tres basse tension de sécurité) c est sius les 120v.
Au dela le risque d electrocution est mortel. Pour pallier a ca il faut un contrôleur permanent d isolement!
c est obligatoire. Tout les onduleurs réseau intègre ce cpi !

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4617
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar thierry_c » 11 oct. 2018 21:49

En complément, en site isolé, seul studer a un cpi intégré dans ces mppt supérieur a 120 v!
Au début je trouvais ca chiant mais reflexion fait, le risque n étant pas négligeable, c est quand même mieux de resté sous les 120 v.
Pour info un cpi de puissance en dc c est dans les 4000 € !

LaBalme74
Messages : 527
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar LaBalme74 » 11 oct. 2018 22:27

Merci des infos, je ne savais pas que les régulateurs de charge n'intégraient pas de CPI... :geek:

Bon c'est pas dramatique je vais cabler en 3x3 et mettre que 9 panneaux. Dommage pour les chutes de tension...

Pis sinon mon histoire de coffret DC et de terre ? :D

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4617
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar thierry_c » 12 oct. 2018 00:19

1, prés du régulateur dans le local technique
2, du moment qu'il y a une connection commune (même si c'est qu'une prise ou qu’une lampe ) il faut absolument avoir une terre commune ça évite clairement des probleme.
la connections entre les deux bâtiments doit ce faire avec du 16² !

et pour info sur le pourquoi il faut tout raccorder
http://secouchermoinsbete.fr/14291-la-t ... les-vaches :mrgreen:

LaBalme74
Messages : 527
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar LaBalme74 » 12 oct. 2018 07:35

Oui je connais le pourquoi du comment. Mais comme on a qu'une liaison en DC qui est en potentiel flottant, pour moi il n'y a pas besoin de raccorder les 2 terres entre elles...
:sun:

EricS
Messages : 229
Enregistré le : 22 janv. 2018 09:49
Departement/Region : MG
Professionnel PV : Non

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar EricS » 12 oct. 2018 09:24

Pour éviter d'avoir 1000 V de différence entre tes deux terres d'où un claquage de l'isolation DC d'un des deux côtés?

JPaul38
BDPV
BDPV
Messages : 29
Enregistré le : 18 nov. 2016 18:41
BDPV : jpaul
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non

Re: Coffret DC en site isolé

Messagepar JPaul38 » 12 oct. 2018 09:50

Comme dit précédemment les deux terres reliées par câble 16 mm2 mini et ajout de parafoudre T2 côté modules et côté régulateur car longueur supérieure à 10 m entre les deux équipements.