[site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


sebastien30
Messages : 20
Enregistré le : 18 avr. 2017 01:36
Departement/Region : 30
Professionnel PV : non

Re: [site isolé] 30 (Gard) 780W Seb30

Messagepar sebastien30 » 12 mai 2017 16:22

Bonjour , j'ai fini le câblage (provisoire pour test)

j'ai mis que 4 batteries en séries pour tester la clim.....

résultats : les panneaux fournissent environ 15A et l'onduleur consomme entre 13A et 16A :)

Donc cet été il fera frais GRATIS :D :sun: :sun: :sun:

Image

Image

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: [site isolé] 30 (Gard) 780W Seb30

Messagepar simpleetsolaire » 17 mai 2017 00:50

hum ...
pour info, les XTM ont des dips, pour la programmation sans la RCC
vos batteries elles auront vraiment du mal à tenir la décharge meme en cas de surproduction.
Avez vous un schémas electrique de l'installation à fournir ?
des formations pour les sites isolés, un peu comme celles de Tripalium existent... pourquoi ne pas en faire une ?
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

sebastien30
Messages : 20
Enregistré le : 18 avr. 2017 01:36
Departement/Region : 30
Professionnel PV : non

Re: [site isolé] 30 (Gard) 780W Seb30

Messagepar sebastien30 » 18 mai 2017 06:07

simpleetsolaire a écrit :hum ...
pour info, les XTM ont des dips, pour la programmation sans la RCC
vos batteries elles auront vraiment du mal à tenir la décharge meme en cas de surproduction.
Avez vous un schémas electrique de l'installation à fournir ?
des formations pour les sites isolés, un peu comme celles de Tripalium existent... pourquoi ne pas en faire une ?


Salut , je vous ai fait un petit schéma de mon instal....

cela fait 3jrs que la clim tourne de 12h a 18h environ et aucune chute de tension des batteries.

Me faut encore câbler le module X-com 232i et mettre des coupes circuit pour le régul et l'onduleur... verra ça le mois prochain ;)

Image

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: [site isolé] 30 (Gard) 780W Seb30

Messagepar simpleetsolaire » 20 mai 2017 04:12

Bonsoir,
les batteries tu as fait une ligne AGM et une ligne acide ? (si oui pas bien ^^ )
tu descends à quelle profondeur de décharge selon la RCC ?
quel voltage as tu au petit matin pour le parc batteries ?
remarques assez positives :
tu as bien cablé, tu as pensé aux protections (meme si pas encore mises pour régul et onduleur - d'ailleurs tu peux ne mettre qu'un fusible sur la ligne du régul (80A par exemple) ca suffira à proteger tous tes équipements - )
les panneaux sont inclinés comment ?
et une derniere, combien pompe la clim quand elle se met en marche ? (voir sur RCC aussi)

Sinon, ben j'ai tendance à dire que si ca marche ... tant mieux :)
Bien à toi
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

sebastien30
Messages : 20
Enregistré le : 18 avr. 2017 01:36
Departement/Region : 30
Professionnel PV : non

Re: [site isolé] 30 (Gard) 780W Seb30

Messagepar sebastien30 » 20 mai 2017 06:12

simpleetsolaire a écrit :Bonsoir,
les batteries tu as fait une ligne AGM et une ligne acide ? (si oui pas bien ^^ )
tu descends à quelle profondeur de décharge selon la RCC ?
quel voltage as tu au petit matin pour le parc batteries ?
remarques assez positives :
tu as bien cablé, tu as pensé aux protections (meme si pas encore mises pour régul et onduleur - d'ailleurs tu peux ne mettre qu'un fusible sur la ligne du régul (80A par exemple) ca suffira à proteger tous tes équipements - )
les panneaux sont inclinés comment ?
et une derniere, combien pompe la clim quand elle se met en marche ? (voir sur RCC aussi)

Sinon, ben j'ai tendance à dire que si ca marche ... tant mieux :)
Bien à toi


Salut,
Alors , pour les batteries j'ai fait : [4 AGM en series] et [3 acides + 1 AGM] en series aussi..... je sais c'est n'importe quoi , mais j'ai que ça pour le moment :lol:

Selon la RCC je descend environ a 98% de décharge, soit 2% (quand il y a un gros nuage stationnaire ^^)

Pour le voltage au petit matin voir imprim/écran

Pour le câblage (MERCI) j'ai beaucoup appris sur le forum et sur le net, me manque encore tout le raccordement a la terre... (les conseils sont les bienvenus)

Mettre un fusible que sur la ligne du régul ??? je bloque là ?? Tu peux m'expliquer ? (je viens de comprendre.... mais un fusible sortie batteries me rassure :lol: )

Les panneaux sont environ a 20/25° posé au sol. (pour le moment)

pour la conso de la clim : ça monte doucement jusque 800W/890W maxi , mais elle régule par la suite a 520W/580W environ..... ce qui donne entre 10 et 16A de conso en 48V (RCC) ,te redirai mieux quand fera chaud ^^

Hier j'ai fait le test de brancher la maison complète sur l'onduleur, résultat: les batteries sont restés toute la journée en Absorption/Float :) (sans clim)

Image

sebastien30
Messages : 20
Enregistré le : 18 avr. 2017 01:36
Departement/Region : 30
Professionnel PV : non

Re: [site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30

Messagepar sebastien30 » 20 mai 2017 07:00

J'ai oublié de préciser le diamètre des câbles :

50mm pour l'onduleur (3m)
16mm pour le regul. (3m)
6mm pour les panneaux (20m)
:sun:

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: [site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30

Messagepar simpleetsolaire » 21 mai 2017 10:41

je me suis relu, je voulais dire : tu peux ne rajouter qu'un fusible sur la ligne du régulateur
le but c'est de proteger tes équipements, il faut un fusible entre la batterie et l'onduleur (le 100A que tu as schématisé) mais ce faisant il te manque une protection entre le régul et la batterie et entre le régul et l'onduleur, et tu le fais en mettant un fusible sur ton cable 16mm². Ca devrait etre plus clair :)

Concernant les batteries, quand tu mets une batterie AGM sur une ligne de batteries de démarrage, c'est très moyen, car la batterie AGM peut se prendre de violentes charges ... c'est un peu comme si tu mettais 3 formules 1 et 1 voiture electrique reliées sur la route. le tout va rouler, mais je suis pas sur que la voiture electrique va supporter longtemps... (image pourrie, mais l'idée est là) De plus, la batterie AGM n'accepte pas du tout les memes charges que des batteries Acide... essaye de trouver une derniere acide pas chere :)

concernant la terre, il faut la terre coté AC, en normal, et pour le coté DC tu peux relier le moins de la batterie et les carcasses (et les cadres des panneaux) à la terre (ca m'a toujours fait bizarre de relier le moins de la batterie à la terre mais sisi ... ca marche :) )

Bien à toi
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

Avatar de l’utilisateur
kepon
Messages : 298
Enregistré le : 30 juil. 2016 15:12
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: [site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30

Messagepar kepon » 21 mai 2017 11:46

simpleetsolaire a écrit :
simpleetsolaire a écrit :concernant la terre, il faut la terre coté AC, en normal, et pour le coté DC tu peux relier le moins de la batterie et les carcasses (et les cadres des panneaux) à la terre (ca m'a toujours fait bizarre de relier le moins de la batterie à la terre mais sisi ... ca marche :) )


Côté AC c'est pour le régime neutre pour que le différentiel puisse couper / se délester !? ça ok : viewtopic.php?t=35669#p407642
Mais côté DC, A quoi ça sert le - de la batterie à la terre ?

Merci d'avance pour ces éclaircissements :sun:
Mon installation photovoltaïque autonome pour ma ma yourte (~2000€ besoin ~1kWh/j)
[video] Formation : Comprendre et concevoir une installation photovoltaïque autonome
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: [site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30

Messagepar simpleetsolaire » 21 mai 2017 19:42

toute pièce métallique peut possiblement être dynamisée lorsqu'un courant passe à travers, et devenir génératrice de courant. c'est pour ca qu'on met les masses des équipements à la terre, et communément, on met le moins batterie à la terre aussi. On pourrait mettre le + à la terre, c’était le cas pour certaines voitures américaines dans les années 60, mais aujourd'hui on met le moins ... c'est devenu un standard. Regarde sous le capot de ta voiture, tu verras que le moins de ta batterie est câblée sur le châssis du véhicule :) ça évite qu'il y ait des équipements DC qui grillent.
Dans un système autonome, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même préconisé.
Par exemple un de mes clients avait pas mis la terre coté DC, et ses lampes LED 12V s'oxydaient en 3 mois et étaient détruites ... la mise à la terre du DC a supprimé ce soucis.
J’espère avoir éclairé ta lanterne :)
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

Avatar de l’utilisateur
kepon
Messages : 298
Enregistré le : 30 juil. 2016 15:12
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: [site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30

Messagepar kepon » 21 mai 2017 19:51

simpleetsolaire a écrit :ça évite qu'il y ait des équipements DC qui grillent.
Dans un système autonome, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même préconisé.
Par exemple un de mes clients avait pas mis la terre coté DC, et ses lampes LED 12V s'oxydaient en 3 mois et étaient détruites ... la mise à la terre du DC a supprimé ce soucis.
J’espère avoir éclairé ta lanterne :)


Oui ça l'éclaire ! Merci. J'ai compris dans ton message que c'était pour les équipements DC. Donc cette mise à la terre du - de la batterie ne serait pas utile dans le cas d'une installation autonome où tout est transformé en AC...
Mon installation photovoltaïque autonome pour ma ma yourte (~2000€ besoin ~1kWh/j)
[video] Formation : Comprendre et concevoir une installation photovoltaïque autonome
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé

Avatar de l’utilisateur
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: [site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30

Messagepar simpleetsolaire » 21 mai 2017 23:15

Ben si ... les panneaux, le régulateur et la partie DC de l'onduleur sont des pièces métalliques et donc susceptibles de se "transformer" en générateurs :)
Surtout si on travaille avec des équipements "pas chers" ...
Maintenant, avec des équipements corrects, il y a des protections intégrées je suppose, car sur des installs non reliées à la terre je n'ai jamais vu le problème. A approfondir ... si quelqu'un a eu des exemples je suis preneur !
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

Avatar de l’utilisateur
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3207
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Oui
Localisation : 83
Contact :

Re: [site isolé] 30 (Gard) 750W Seb30

Messagepar lr83 » 22 mai 2017 09:25

simpleetsolaire a écrit :toute pièce métallique peut possiblement être dynamisée lorsqu'un courant passe à travers, et devenir génératrice de courant. c'est pour ca qu'on met les masses des équipements à la terre, et communément, on met le moins batterie à la terre aussi ...
Par exemple un de mes clients avait pas mis la terre coté DC, et ses lampes LED 12V s'oxydaient en 3 mois et étaient détruites ... la mise à la terre du DC a supprimé ce soucis.

:shock:
On met les masses "à la Terre", on devrait plutôt dire équipotentiel simplement pour éviter que si un appareil à un défaut, on prenne le jus.
Spécialiste Autoconsommation, autoconstruction et Mini Centrale Electrique Solaire (voir site Internet)
Tout ce qui concerne le PV est regroupé ICI
PVAnalysis et SolarViewer


Retourner vers « Une place pour la description de votre installation autonome (site isolé ou mobile) »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré