Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie

Posté : 31 mars 2017 18:57
par kepon
Pour le coupe batterie j'ai eu un contre avis qui disait que c'est une connexion en plus et que moins il y a en a mieux c'est... du coup je ne sais que faire :-/

Pour le fusible de protection des batteries je ne sais vraiment pas comment me positionner non plus. (voir mon message précédent) si quelqu'un peut m'en dire plus....

J'ai quand même avancé, j'ai mis en place le régime neutre :
Image
:D

Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie

Posté : 18 avr. 2017 15:58
par kepon
Une question reste en suspend pour moi : Est-ce que le + du régulateur doit-il être branché sur le fusible ou directement sur la batterie ? En dessin ça donne

Réponse A : Tout le monde sur le fusible
Image

Réponse B : Le régulateur directement sur la batterie
Image

Actuellement moi je suis câblé en B mais c'est peut être une erreur. Mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'en A, si le fusible saute, le régulateur n'est plus sur les batteries mais sont toujours connecté au panneaux, donc les régulateurs crame aussi... Vous me direz peut être que si je fusible saute, que les régulateurs crame serait le cadet de mes soucies ?

D'avance merci pour vos lumières / soleils

David

Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie

Posté : 18 avr. 2017 16:31
par thierry_c
la logique est ni l'un ni l'autre !!!
il faudrait partir des batterie, arrivé sur un coupe circuit et un fusible. de la repartir avec un fusible et un sectionneur par elements, donc un ensemble pour le mppt et un ensemble pour le convertisseur !

Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie

Posté : 18 avr. 2017 18:08
par Avel Heol
Pour ma part je protègerai en B même si la solution préconisée par Thierry est l'idéal. Je prèfère mettre des fusibles sur la ligne convertisseur que sur la ligne régulateur car c'est tout de même là ou l'on risque le plus en sur intensité.

Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie

Posté : 18 avr. 2017 18:27
par JPaul38
La solution B ne protège pas l'installation car en cas de cc en sortie du régulateur il n'y a aucune protection. La solution proposée par thierry_c est la meilleurs.

Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie

Posté : 18 avr. 2017 18:53
par Avel Heol
Le régulateur MPPT intègre en principe une protection contre les courts-circuits.

Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie

Posté : 18 avr. 2017 20:48
par kepon
Merci à tous pour vos réponses éclairés. Le pro qui m'a aidé pour l'installation dit que les coupes circuits ne sont pas obligatoires. Son argument c'est de dire "c'est une connexion de plus, moins il y en a mieux c'est...".
Et effectivement sont argument pour la ligne des régulateurs c'est aussi de dire qu'il y a un fusible dans le régulateur (BlueSolar)...