[Site isolé]Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 11 sept. 2013 15:09

Bonjour à toutes et à tous,

Je me propose de présenter mon installation autonome sur ce sujet, elle est ..........disons............atypique, mais l'historique explique beaucoup de choses :mrgreen: .
C'est une installation dont je me suis occupé avec l'aide d'un électricien spécialisé dans l'électromécanique, et d'un autre qui lui, s'occupe tout particulièrement d'installations sur voiliers et autres "maisons flottantes" :) .
Je n'ai pas de données "officielles" sur l'ensoleillement en Martinique, mais je pense être proche de la vérité si j'estime à trois cent jours par ans. De plus, étant relativement proche de l'équateur, la différence été/hiver est moindre.

J'ai donc :
*Posés sur une toiture en tôles ondulées, inclinaison 15%, orientée Sud Est, 7 modules SHARP monocristallin de 175Wc. Ils sont fixés sur des rails en aluminium à même la tôle, afin de minimiser la prise aux vents lors de cyclones. (le degré d'inclinaison n'est pas top, je sais :oops: )
*Ils sont raccordés à un régulateur de charge MASTERVOLT SCM-N40.
*Ce dernier est relié à un parc de douze batteries OPZS de 985 Ah en deux volts.
*Le tout est géré par un onduleur/convertisseur/chargeur VICTRON Phoenix MultiPlus 24/3000/70.
*Ce dernier est aussi couplé à un groupe électrogène de 9kva, c'est beaucoup, mais l'explication arrive :) .
*Une télécommande STUDER SBM-02 me permet de gérer mon énergie au mieux.
*Un tableau électrique équipé d'un inverseur et divisé en trois "catégories" permet de différencier trois circuits dans la maison : solaire//Groupe//Groupe&Solaire.

Voilà, je suppose que certains vont sauter au plafond, et je m'en excuse d'avance :oops:

Pour ce qui est de l'historique, sachez que j'ai vécu entre 1999 et 2005 dans une autre maison (en location), elle aussi en autonome (même quartier), et que les bras cassés qui s'occupaient de l'installation étaient tellement mauvais, qu'ils m'ont "refroidis" sur les énergies renouvelables à l'époque.
Lorsque j'ai pu construire, je me suis donc tourné vers un approvisionnement par groupe électrogène, avec une toute petite installation personnelle style batteries de camion, et un chargeur et un convertisseur achetés chez brico-truc. Le FOD, début 2006, coutait moins de 60 cents du litre, et le fait de tourner toute la nuit (20h->5h) me permettait de climatiser mes chambres, et d'utiliser les machines énergivores (vaisselle&linge) le soir sans réfléchir.
La hausse du prix du gasoil, ainsi qu'une certaine prise de conscience :? m'ont donc convaincu d'essayer (et c'est bien le mot) de grossir mon installation solaire, dans les moyens de mes possibilités, et maintenant, je tourne deux à trois heures par soir, avant d'aller me coucher, sans trop changer mes habitudes, et en décembre, lorsque les nuits sont "fraiches", je peux me permettre de ne pas allumer les climatiseurs, et donc, je ne démarre qu'un soir sur deux (vaisselle et linge n'attendent pas :D ).

Voilà, ne soyez pas trop dures avec moi, je me suis justement inscrit ici pour me remettre dans le droit chemin........

Cdlt

Albert
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

Avatar de l’utilisateur
jlj83
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 1866
Enregistré le : 14 juil. 2009 01:00
BDPV : jlj83
Departement/Region : 83
Localisation : Var - 83136 Rocbaron

Re: Mon site isolé

Messagepar jlj83 » 11 sept. 2013 16:09

bonjour,

pani problem...

souvent les photos parlent plus qu'une bonne explication :
viewtopic.php?f=49&t=6830
Mon installation : 14 Sanyo HIP210NKHE5, onduleur SMA SB3000TL20 , bac acier solarSIT

Ma production en direct avec JSR : http://jlj83roc.pagesperso-orange.fr/

Comment mener à bien son projet Photovoltaïque

Ma fiche BDPV Image Membre : Image

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 11 sept. 2013 16:40

Compris, je m'en occupe :D
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 3420
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Mon site isolé

Messagepar mariro » 11 sept. 2013 17:00

Fixés sur des rails à même la tôle.... ça doit leur chauffer le c.l, non ? Avec moultes pertes de rendement (wouha j'aime bien le "moultes" :twisted: )

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 11 sept. 2013 18:51

mariro a écrit :Fixés sur des rails à même la tôle.... ça doit leur chauffer le c.l, non ? Avec moultes pertes de rendement (wouha j'aime bien le "moultes" :twisted: )


Bonne question, j'avoue n'en rien savoir :oops: , il y a un écart de l'épaisseur du rail (80mm), plus l'onde (25mm) qui doit représenter un total de 105mm, mais une fois sur deux :lol: .(C'est vrai que "moultes" ça fait classe :mrgreen: )

Sinon, je viens de faire les photos :
(je sais qu'il manques des moulures, et que ce n'est pas soigné, mais je n'arrêtes pas de bricoler dessus, et puis les cordonniers...... :oops: .... ah! et aussi je suis le seul à avoir le code du cadenas de la pièce en question ;) )

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Dernier lien effacé

Ajout de balises img sur les liens pour permettre la visualisation directe (sauf pour la dernière qui est incomplète)

Yves pour la Modération


Edit : Oups, désolé, j'ai loupé les balises :oops: et pour la dernière, pas de problème, c'est l'adresse de l'album, j'efface, merci
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

tom1gson
Messages : 44
Enregistré le : 03 juil. 2012 17:54
Departement/Region : 07700
Professionnel PV : non

Re: Mon site isolé

Messagepar tom1gson » 12 sept. 2013 10:33

Merci pour la description... ;)
Donc, les modules PV ne suffisent pas à tenir chargées les batteries ?
Peux tu nous faire une estimation de ta consommation, une idée de ce que tu produis un belle journée de soleil ?
Merci

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 12 sept. 2013 14:46

tom1gson a écrit :Merci pour la description... ;)
Pas de quoi ;)

tom1gson a écrit :Donc, les modules PV ne suffisent pas à tenir chargées les batteries ?


Oui et non :oops: . Je sais, ce n'est pas forcément un bonne réponse :D , mais je m'explique : les panneaux suffisent amplement à recharger (par beau temps) les batteries, mais ce sont mes trois clim qui cassent un peu l'ambiance (même si ce sont des "inverter"). En effet, elles ne fonctionnent que la nuit, et donc ne ponctionnent que sur les batteries, ce qui fait que le matin au réveil, disons que les trois cinquièmes de mon énergie stockée a disparue :( .
Le fait d'avoir un groupe "d'habitation" me permet de me laisser aller, mais bousille complètement le principe du PV :oops: .
Disons plus simplement que si je me contente de me "rafraîchir" à coup de ventilateur, que je ne fais la lessive qu'à midi et à 30°, que je recommence à faire la vaisselle à la main, et que je comble mon bassin pour supprimer la pompe, alors oui, mon installation suffit pour vivre 8-) .
Si je veux tout simplement arrêter cette histoire de groupe électrogène, je pense (à vue de nez) être obligé de doubler ma surface de panneau et mon parc de batterie, et rajouter une éolienne pour compenser. A ce moment là, le groupe ne servirait réellement qu'en secours (une semaine de mauvais temps, par exemple) :) .
Désolé, je "parle beaucoup" :oops: , mais j'espère avoir répondu à ta question :mrgreen: .

tom1gson a écrit :Peux tu nous faire une estimation de ta consommation, une idée de ce que tu produis un belle journée de soleil ?


Hélas, je ne sais pas comment faire, ma télécommande ne me donne pas de cumule, et je ne sais pas comment faire pour avoir l'information sur l'ordinateur, ni même si c'est faisable avec ce que j'ai comme matériel :oops: ....... Je vais voir ce que je peux faire, mais sans garantie :oops:
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

tom1gson
Messages : 44
Enregistré le : 03 juil. 2012 17:54
Departement/Region : 07700
Professionnel PV : non

Re: Mon site isolé

Messagepar tom1gson » 12 sept. 2013 16:29

Arf, pour ma part, un bmv-600s me donne le cumul en ah... Bien utile...
Sinon, mon régulateur m'informe de la quantité d'énergie produite par les modules dans la journée et garde en mémoire la production journalière sur les 30 ou 45 derniers jours.

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 12 sept. 2013 23:04

Pareil pour moi, la télécommande et le régulateur me donnent des pourcentages de charge et/ou décharge de mes batteries :( , mais je viens de voir (en fouillant dans ma documentation) que je peux rajouter un "interface USB PC Link", je vais aux renseignements :mrgreen:

Et sinon, rien de choquant dans mon installation :oops: ? Moi qui pensais me faire laminer :lol:
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7668
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Mon site isolé

Messagepar JujuY » 12 sept. 2013 23:58

Bon bah comme il en faut un, je me lance 8-)

  1. Pourquoi le régulateur de charge MASTERVOLT SCM-N40 n'est pas relié au plus proche de la batterie (sur le shunt pour le + et directement sur la borne - de la batterie ? --> la régulation de fin de charge devient très approximative car elle dépend de la chute de tension dans les connexions
  2. Le fil relié à la borne + de la batterie devrait être fixé (mécaniquement) et tenu éloigné des autres connexions (et non pas posé simplement sur les connexions de batterie) --> Un court-circuit provoque des efforts électro-dynamiques qui peuvent déplacer les câbles de manière très violente
  3. Je ne vois pas de fusible dans le circuit batterie
  4. Le câble de liaison entre les modules PV et le régulateur de charge ne semble pas être de type solaire (= tenue aux UVs)
  5. C'est quoi cette clé posée sur deux bornes de la batterie (certes les bornes en question semblent isolées, mais pour moi la règle c'est de proscrire toute pièce métallique dans l'environnement de la batterie)
  6. Les bornes + et - de l'ensemble de la batterie d'accumulateurs ne sont pas isolées : pourquoi ? C'est un risque inutile, alors qu'un simple entourage d'adhésif suffit à supprimer le risque de court-circuit (chute involontaire d'outillage)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 13 sept. 2013 00:16

Ha bon! Je me disais aussi :lol:

Alors, dans l'ordre :

1/ J'ai déplacé les batteries dans le box extérieur au moins six mois après avoir fait les travaux (le temps qu'il m'a fallut pour réaliser ma c...rie :oops: ), j'ai rallongé comme j'ai pu, mais j'ignorais le problème concernant la régulation de fin de charge, je vais regarder comment y remédier ;) .
2/ Je l'ignorais aussi, ce sera plus facile à "réparer" :mrgreen:
3/ Heuuuu, méga :oops: , c'est à dire ? Une protection entre les batteries et l'onduleur ? :oops:
4/ C'est du Ro2v, et j'avoue ne pas savoir sa résistance aux UVs, mais maintenant que tu le dis..... Je me renseigne.
5/ :oops: Voui, c'est pour vérifier les serrages à chaque fois que je fais les niveaux, mais c'est pas plus mal qu'elle soit dehors, en effet.
6/ Décidément !! J'ai d'autant plus honte que j'ai du "shaterton" liquide qui ferait très bien l'affaire :oops: :oops: .

De toutes les façons merci, j'essaie de faire le nécessaire :)
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7668
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Mon site isolé

Messagepar JujuY » 13 sept. 2013 07:50

Pour le point 3, il est nécessaire de prévoir un fusible, calibré pour le courant maxi consommé par l'onduleur (+20 à 25%) pour protéger la batterie et son câblage de tout court-circuit sur le circuit externe (+24V).

Car un court-circuit avec des batteries transforme toutes les connexions concernées en filament rougeâtre et un incendie survient très rapidement (surtout ici avec un environnement bois)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 13 sept. 2013 12:36

:o Ok, donc là, il y a urgence, merci ;) , je m'en occupe !
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

tom1gson
Messages : 44
Enregistré le : 03 juil. 2012 17:54
Departement/Region : 07700
Professionnel PV : non

Re: Mon site isolé

Messagepar tom1gson » 13 sept. 2013 14:37

Allez hop, une petite remise en place en règle....
Tiens ça me donne envie de photographier mon install... Histoire d'en prendre pour mon grade aussi...

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 13 sept. 2013 18:53

:lol: :lol: Sympas, je me sentirais moins seul :mrgreen:
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 16 sept. 2013 14:24

Ayé 8-) j'ai fais le nécessaire ce week end :

1/ Le régulateur est branché directe sur le shunt pour le -, et le + directement sur la borne de la batterie (désolé de te contredire Jujuy :oops: ).
2/ Les câbles dans le parc de batteries sont fixés et tenus éloignés des bornes opposées ;)
3/ Le point délicat cependant : il y a un fusible interne à l'onduleur, branché sur le bornier + du circuit batterie. Dois-je en rajouter un quand même ?
4/ Le câble de liaison modules/régulateur est, à priori, fait pour "rester dehors", selon les dires de deux magasins locaux, je vais peut être rajouter une protection mécanique, ça ne mange pas de pain :? .
5/ La clé de serrage des cosses des batteries est placée dehors, dans un endroit rien-que-pour-elle :lol:
6/ Le "chaterton" liquide est posé partout sur les jonctions et bornes divers et variées afin d'éviter au maximum les courts circuits :mrgreen: .

Mon hébergeur d'image est dans les choux :x , désolé, mais dès qu'il a "décongelé", je vous mets les photos :) .

PS : Les borniers du régulateur de charge n'acceptant pas une section de câble supérieure à du 6² en sortie, existe t-il une cosse (et là, je me tourne surtout vers les poseurs :mrgreen: ) qui pourrait s'emmancher sur du 35², avec un bout rond et plein de 6² "branchable" sur le bornier ? :geek:
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

bbrmque
Messages : 121
Enregistré le : 06 sept. 2013 03:28
Departement/Region : 97200
Professionnel PV : Non
Localisation : Martinique

Re: Mon site isolé

Messagepar bbrmque » 16 sept. 2013 19:31

Bon, ils ont réussis à décongeler la grenouille, alors voici les photos :

Image
Image
Image

:sun:
J'ai dis bonjour ici : viewtopic.php?f=23&t=29059

Je m'éclaire (entre autre) grâce à cela : viewtopic.php?f=84&t=29105

lechatrouge
Messages : 132
Enregistré le : 17 sept. 2013 22:51
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Mon site isolé

Messagepar lechatrouge » 25 sept. 2013 11:52

Salut bbrmque,
existe t-il une cosse (et là, je me tourne surtout vers les poseurs :mrgreen: ) qui pourrait s'emmancher sur du 35², avec un bout rond et plein de 6² "branchable" sur le bornier ?

Il est peut-être un peu tard pour la réponse, mais la voici:
Tu dénude ton 35 et tu coupe des brins jusqu'à obtenir la section qui entre dans le bornier .
Quitte à déplaire aux marchands d'embouts: Dans un bornier, Il vaut mieux serrer des brins qu'un embout rond rigide (plus de surface de contact.)
de plus, le serrage étant progressif, on peut serrer plus fort.
Nécessite cependant un resserrage (en principe un seul suffit)

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7668
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Mon site isolé

Messagepar JujuY » 25 sept. 2013 12:07

lechatrouge a écrit :Salut bbrmque,
existe t-il une cosse (et là, je me tourne surtout vers les poseurs :mrgreen: ) qui pourrait s'emmancher sur du 35², avec un bout rond et plein de 6² "branchable" sur le bornier ?

Il est peut-être un peu tard pour la réponse, mais la voici:
Tu dénude ton 35 et tu coupe des brins jusqu'à obtenir la section qui entre dans le bornier .
Cela fait un peu bricolage :o :shock:
Quitte à déplaire aux marchands d'embouts: Dans un bornier, Il vaut mieux serrer des brins qu'un embout rond rigide (plus de surface de contact.)
As-tu déjà utilisé des embouts ?
Sans doute pas car, les embouts de câble permettent de rassembler les brins de cuivre et de les protéger du cisaillement. Ensuite la paroi des embouts de câble sont très fins et ils se déforment, à la fois lors du sertissage, puis lors du serrage dans la borne de connexion. Donc la surface de contact est optimum.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

lechatrouge
Messages : 132
Enregistré le : 17 sept. 2013 22:51
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Mon site isolé

Messagepar lechatrouge » 25 sept. 2013 12:22

la paroi des embouts de câble sont très fins et ils se déforment,

Ok, mais bbrmque parle de mettre un embout rond rigide.
Pour éviter les soucis avec les bornes voisines, et parce que un 35 sur un bornier de 6, ça peut faire "désordre":
On peut dénuder plus long, couper les brins jusqu'à la gaine; et isoler la partie qui fait peur au rétractable.
En utilisant deux diamètres de rétractable, on peut chevaucher la gaine, ce qui prémuni des entrées d'humidité dans le câble.
Je suis d'accord que ce n'est pas très orthodoxe, mais on est encore loin des 400 A cloués sur palette.
Edit: Les 400 A sur palette, c'est du vécu.
Le chargé d'affaire a appelé pompeusement l'installation: TGBT provisoire.
Un jour que je bricolais là-dedans la lumière s'est éteinte, comme il y en avait partout, je suis resté 3 quarts d'heure immobile dans l'obscurité, en priant pour que les rats m'épargnent.
Le seul incident à déplorer étant justement la carbonisation d'un rat d'un bon kilo.