Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Modérateurs : GPPEP - Conseil Administration, ConsoSpy - Modérateurs



Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


Avatar de l’utilisateur
bidulechou
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 472
Enregistré le : 17 mars 2010 19:07
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non
Localisation : 38 - Isère

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar bidulechou » 03 mai 2017 13:51

Il faut dire à Consospy que le compteur a changé et qu'il doit donc recommencer à zéro. (Il y a un menu quelque part dans l'interface Consospy)
Là, l'erreur affichée vient du fait que le dernier indice reçu de l'ancien compteur est supérieur à celui envoyé par le compteur, donc Consospy refuse d'enregistrer cette valeur.
Image - Membre du Image - Statistiques Consospy
Image

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7437
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar JujuY » 03 mai 2017 14:21

steph56d a écrit :Bonjour,

j'ai les nouveaux compteur Linky depuis le 21/04.

Concernant le compteur "consommation" aucun problème le module consospy recoit bien la télé-information du compteur avec les bons indices HP et HC

Concernant le compteur "production" aucune communication avec le module consospy le jour de l'installation.

Après intervention de Enedis pour modifier le TIC en "mode historique" (par défaut le compteur était en "mode standard") j'ai retrouvé la télé-information entre le compteur linky et le boitier consospy mais les indices reçus ne sont pas bons, voir copie écran ci-dessous :

03/05/2017 10:13:37 Envoi : On demande la tension de l'alimentation principale <= ACK_OK => REPONSE
03/05/2017 10:13:37 Envoi : On demande la tension réelle des piles. <= ACK_OK => REPONSE
03/05/2017 10:13:37 Envoi : On demande la tension secteur <= ACK_OK => REPONSE
03/05/2017 10:13:37 Envoi : On demande les états du module <= ACK_OK => REPONSE
03/05/2017 10:13:37 Reçoit TRAME_COMMANDE_GET_ETATS
03/05/2017 10:13:37 Envoi : On demande les anomalies du module <= ACK_OK => REPONSE
03/05/2017 10:13:37 Reçoit TRAME_COMMANDE_GET_ANOMALIES
03/05/2017 10:13:37 Envoi : On demande les caractéristiques du compteur <= ACK_OK => REPONSE
03/05/2017 10:13:38 Envoi : On demande les enregistrements sans horloge <= ACK_OK => REPONSE
03/05/2017 10:13:38 Recu Enregistrement : Horloge (03/05/2017 10:09:00) BASE (0) ERREUR(1) => REPONSE
03/05/2017 10:13:38 Recu Enregistrement : Horloge (03/05/2017 10:10:00) BASE (0) ERREUR(1) => REPONSE
03/05/2017 10:13:38 Recu Enregistrement : Horloge (03/05/2017 10:11:00) BASE (0) ERREUR(1) => REPONSE
03/05/2017 10:13:38 Recu Enregistrement : Horloge (03/05/2017 10:12:00) BASE (0) ERREUR(1) => REPONSE
03/05/2017 10:13:38 Recu Enregistrement : Horloge (03/05/2017 10:13:00) BASE (0) ERREUR(1) => REPONSE
03/05/2017 10:13:46 Tous les enregistrements ont été lus
03/05/2017 10:13:46 Aucune donnée disponible.


Quelqu'un as-t- il déjà eu ce problème ?

Quelqu'un peut-il m'aider ?

Merci par avance.....
Avec les informations d'Enedis, le mode historique ne convient pas pour lire les données d'un compteur Linky utilisée sur une installation de production d'énergie, car l'index de la production n'existe pas dans le mode historique (contrairement à ce que Consospy a écrit un peu plus tôt). Il faut donc le mode standard.

Voici ce que j'ai écrit il y a quelques semaines :
JujuY a écrit :Lorsque l'on lit le document Sequélec GP 15 on peut remarquer en page 24 :
Nota : pour les compteurs Linky mesurant l’injection de la production sur le réseau, la TIC doit être utilisée en mode standard pour que les index de production soient exploitables.
TIC = téléinformation client

Comme les modules Consospy utilisent le mode historique (information confirmée au début de ce sujet par M Consospy), les modules "anciens" deviendront inutilisables (sans modification logicielle) sur les installations de production, lorsque Linky sera déployé.

De même en auto-consommation si on souhaite connaître la part d'énergie cédée gracieusement, il faut utiliser le mode standard (et non pas le mode historique) pour avoir accès aux différents index.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7437
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar JujuY » 03 mai 2017 14:29

Questions globales aux heureux propriétaires d'une installation de production PV (ou autre), dotée d'un compteur linky et d'une interface Consospy :

Pour arriver à communiquer entre le compteur Linky de production et le module Consospy, qu'avez-vous fait ?
  • Configuration liaison TIC du compteur Linky en mode standard ou en mode historique ?
  • Mise à jour du logiciel du module Consospy ?
  • Modification du numéro de compteur ?
  • Modification des index (avant / après le changement de compteur) ?
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

TheKiller83
BDPV
BDPV
Messages : 112
Enregistré le : 07 janv. 2009 01:00
BDPV : TheKiller83
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : Toulon dans le Var (83)

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar TheKiller83 » 03 mai 2017 14:30

En résumé, nos anciens modules ConsoSpy, on va pouvoir les mettre à la poubelle vu que je doute que le repreneur de Consospy "s'emmerde" à mettre à jour un système qui ne lui rapporte rien :evil:

Bref, voilà encore un système que n'aura pas survécu à un changement de norme imposé par EDF ...

Edit : Tes questions m’intéressent grandement Jujuy, je vais suivre :roll:

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1605
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
Localisation : 81

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar silicium81 » 03 mai 2017 15:25

Une possibilité c'est de garder un compteur et de l'installer avant le linky... Je vois bien: j'accepte que vous posiez les linky mais vous me laissez le compteur de non consommation ;)
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

TheKiller83
BDPV
BDPV
Messages : 112
Enregistré le : 07 janv. 2009 01:00
BDPV : TheKiller83
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : Toulon dans le Var (83)

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar TheKiller83 » 03 mai 2017 16:03

Je ne penses pas que le prestataire veuille nous laisser le compteur en place en plus du Linky et c'est bien dommage :(

steph56d
Messages : 6
Enregistré le : 20 nov. 2010 00:00
BDPV : steph56d
Departement/Region : 56
Localisation : Presqu'île de Rhuys (Morbihan)

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar steph56d » 03 mai 2017 16:10

Merci Jujuy pour tes réponses, mais lorsque mon compteur production Linky était en mode standard il n'y avait aucune communication avec le module consospy, alors que là maintenant en mode historique j'ai une communication mais pas les bons indices (message "erreur, voir mon premier post avec copie écran). Donc si je demande à Enedis de me repasser en mode standard je vais revenir à la situation d'origine à savoir "pas de communication" de télé-information.

Que faire ???? Une solution existe-t-elle ?

Y a t'il une mise à jour de consospy à faire ?

Quelqu'un a-t-il réussi à faire communiquer correctement un compteur production linky avec consospy ?
steph56d

Avatar de l’utilisateur
boyardgo
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 63
Enregistré le : 08 avr. 2009 01:00
BDPV : Boyardgo
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non
Localisation : Ile d Oléron

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar boyardgo » 03 mai 2017 16:21

JujuY a écrit :Pour arriver à communiquer entre le compteur Linky de production et le module Consospy, qu'avez-vous fait ?
Configuration liaison TIC du compteur Linky en mode standard ou en mode historique ?

Mode Historique (énedis m a montré la circulaire donné au poseurs)
JujuY a écrit :Mise à jour du logiciel du module Consospy ?

C'est consospy qui est intervenu (l'année dernière)par internet sur le double module qui est branché sur la box
JujuY a écrit :Modification du numéro de compteur ?

Oui, on peut le faire,sur le dernier système, depuis son pc mais depuis je n'ai plus rien (sur le cloud de consospy) par contre le module me dit que tout va bien :evil:
JujuY a écrit :Modification des index (avant / après le changement de compteur) ?

C'est le b....l vu que je n ai plus rien d'avant et que je n ai rien d'apres :lol: :lol: :lol:
TheKiller83 a écrit :En résumé, nos anciens modules ConsoSpy, on va pouvoir les mettre à la poubelle vu que je doute que le repreneur de Consospy "s'emmerde" à mettre à jour un système qui ne lui rapporte rien :evil:

Pour les anciens je les ai encadré et celui de 2015, nouvelle version, je lui prépare un cadre. :arrow:
la seul chose qui me console c'est que les graphs ont servis a démontrer que le linky ne tourné pas rond et qu énedis a changer mon linky et puis que cela peut servir a d'autre producteur. :roll:
oui je sais c est une maigre consolation mais la perte annuelle financière aurait avoisinée le prix du système. :shock: enfin presque.

Avatar de l’utilisateur
bidulechou
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 472
Enregistré le : 17 mars 2010 19:07
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non
Localisation : 38 - Isère

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar bidulechou » 03 mai 2017 18:40

Pour faire suite à mon message du 3 mai 12:51 et pour répondre à steph56d, il y a dans mon interface Consospy (ancien modèle, c'est à dire module PC communiquant par radio avec les modules branchés sur la sortie téléinfo des compteurs ENEDIS, eux aussi anciens modèles, je ne suis pas (encore) passé à Linky) l'option "Changement de compteur (efface la mémoire du module et de la base de données)";

Cette option s'affiche dans l'onglet "Informations" du compteur, après avoir demandé l'affichage des options avancées (Menu principal --> Options --> Affichage des options avancées).

J’imagine que c'est cette option qu'il faut cocher pour dire au logiciel Consospy que le compteur a été changé et qu'il faut donc redémarrer le comptage à partir de 0.
Car d'après la copie d'écran, le logiciel communique bien avec les modules, il a juste un souci car l'index qu'il reçoit du compteur est inférieur à son dernier index relevé, donc il ne comprends pas : un compteur ne revient pas en arrière !

C'est cette procédure que je tenterai lors du passage à Linky, mais bien sur, avant, il faut effectuer une copie de sauvegarde de la base de données de Consospy et exporter la totalité des données dans des fichiers .csv.
Image - Membre du Image - Statistiques Consospy
Image

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 2727
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar mariro » 03 mai 2017 19:51

dommage quand même que consospy soit aux abonnés absents !

steph56d
Messages : 6
Enregistré le : 20 nov. 2010 00:00
BDPV : steph56d
Departement/Region : 56
Localisation : Presqu'île de Rhuys (Morbihan)

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar steph56d » 05 mai 2017 13:09

Bonjour à tous,

merci bidulechou pour l'info, j'ai fait l'option "changement de compteur" mais j'avais un message d'erreur ensuite me disant que le numéro de compteur n'était pas le même que celui enregistré.

J'ai donc décidé de tout remettre à Zéro, désinstallation complète de mon PC du logiciel consospy puis réinstallation.

Résultats :

Concernant mon compteur Linky consommation (mode TIC en "mode historique") tout fonctionne bien, communication entre le module et le logiciel, lecture des indices HP et HC, graphiques dans les onglets "analyse" et "statistiques" OK

Concernant mon compteur Linky production (mode TIC en "mode historique") communication entre le module et le logiciel OK par contre je n'ai rien dans les graphiques "analyse" et "statistiques" j'ai juste une ligne verte au niveau de "0W" (Index Base : 0Kwh) comme si je produisai 0kwh.

Voici ci-dessous la copie écran :

05/05/2017 12:31:54 Envoi : On demande l'identification <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:54 Envoi : On demande la tension de l'alimentation principale
05/05/2017 12:31:54 Changement de type de module ... <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:54 Envoi : On demande la tension réelle des piles. <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande la tension secteur <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande les états du module <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Reçoit TRAME_COMMANDE_GET_ETATS
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande l'horloge <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Reçoit REPONSE_COMMANDE : TRAME_COMMANDE_GET_HORLOGE
05/05/2017 12:31:55 Déphasage de 0 secondes
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande les anomalies du module <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Reçoit TRAME_COMMANDE_GET_ANOMALIES
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande la configuration du sommeil <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande le délai d'enregistrement <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande les caractéristiques du compteur <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande les enregistrements sans horloge <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:27:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:28:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:29:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:30:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:31:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Tous les enregistrements ont été lus
05/05/2017 12:31:57 Envoi de l'image (Format:GRAND) "Statistiques Journaliere" réussi 05/2017.
05/05/2017 12:31:57 Envoi de l'image (Format:GRAND) "Profil mensuel réussi 05/2017.
05/05/2017 12:31:57 Envoi de l'image (Format:PETIT) "Analyse du 05/05/2017 réussi.
05/05/2017 12:31:57 Envoi de l'image (Format:GRAND) "Analyse du 05/05/2017 réussi.

Quelqu'un as-t-il un solution ??

Merci par avance pour vos réponses...
steph56d

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7437
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar JujuY » 05 mai 2017 13:21

steph56d a écrit :Bonjour à tous,

merci bidulechou pour l'info, j'ai fait l'option "changement de compteur" mais j'avais un message d'erreur ensuite me disant que le numéro de compteur n'était pas le même que celui enregistré.

J'ai donc décidé de tout remettre à Zéro, désinstallation complète de mon PC du logiciel consospy puis réinstallation.

Résultats :

Concernant mon compteur Linky consommation (mode TIC en "mode historique") tout fonctionne bien, communication entre le module et le logiciel, lecture des indices HP et HC, graphiques dans les onglets "analyse" et "statistiques" OK

Concernant mon compteur Linky production (mode TIC en "mode historique") communication entre le module et le logiciel OK par contre je n'ai rien dans les graphiques "analyse" et "statistiques" j'ai juste une ligne verte au niveau de "0W" (Index Base : 0Kwh) comme si je produisai 0kwh.

Voici ci-dessous la copie écran :

05/05/2017 12:31:54 Envoi : On demande l'identification <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:54 Envoi : On demande la tension de l'alimentation principale
05/05/2017 12:31:54 Changement de type de module ... <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:54 Envoi : On demande la tension réelle des piles. <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande la tension secteur <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande les états du module <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Reçoit TRAME_COMMANDE_GET_ETATS
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande l'horloge <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Reçoit REPONSE_COMMANDE : TRAME_COMMANDE_GET_HORLOGE
05/05/2017 12:31:55 Déphasage de 0 secondes
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande les anomalies du module <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Reçoit TRAME_COMMANDE_GET_ANOMALIES
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande la configuration du sommeil <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande le délai d'enregistrement <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande les caractéristiques du compteur <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:55 Envoi : On demande les enregistrements sans horloge <= ACK_OK => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:27:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:28:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:29:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:30:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Recu Enregistrement : Horloge (05/05/2017 12:31:00) BASE (135) => REPONSE
05/05/2017 12:31:56 Tous les enregistrements ont été lus
05/05/2017 12:31:57 Envoi de l'image (Format:GRAND) "Statistiques Journaliere" réussi 05/2017.
05/05/2017 12:31:57 Envoi de l'image (Format:GRAND) "Profil mensuel réussi 05/2017.
05/05/2017 12:31:57 Envoi de l'image (Format:PETIT) "Analyse du 05/05/2017 réussi.
05/05/2017 12:31:57 Envoi de l'image (Format:GRAND) "Analyse du 05/05/2017 réussi.

Quelqu'un as-t-il un solution ??

Merci par avance pour vos réponses...
Ce qui me semble "normal" avec le mode historique, puisque la trame (émise par le compteur) ne comprend pas la transmission de l'index de la production, mais uniquement un index qui correspond à la "non-consommation" (d'après les documents Enedis). Aussi je reste dubitatif lorsque boyardgo réussi à lire des données de production en mode historique.

J'ai initialisé ce sujet car j'ai compris (d'après les documents Enedis) que seul le mode standard est utilisable, mais comme la vitesse de transmission des données en mode standard est supérieure à la vitesse du mode historique, cela impose une évolution ou adaptation du micrologiciel du récepteur raccordé au compteur.... Puisque les anciens modules (années 2009 et suivantes) ne pouvaient pas jouer aux devinettes pour connaître ces changements qui n'étaient pas documentés, à l'époque.

Malheureusement l'absence de réactivité et de communication de la part de Consospy nous laisse dans l'incertitude. :( :o
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

steph56d
Messages : 6
Enregistré le : 20 nov. 2010 00:00
BDPV : steph56d
Departement/Region : 56
Localisation : Presqu'île de Rhuys (Morbihan)

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar steph56d » 05 mai 2017 13:31

Merci JujuY pour ta réponse et je comprends donc pourquoi la ligne verte sur mon graphique reste sur l'indice "0 KwH"

Que me conseille tu de faire ?

dois-je demander à Enedis de repasser le TIC en "mode standard" ? (sachant qu'auparavant ce mode était en place mais je n'avais aucune communication entre le module et consospy )

Attendre une éventuelle mise à jour de la part de consospy ?

envoyer un mail à "support@consospy.fr" ? (aurais-je une réponse ?)

abandonner définitivement le logiciel consospy ? et dans ce cas là existe-t-il d'autre logiciels afin de lire la production d'un compteur Linky ?
steph56d

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7437
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar JujuY » 05 mai 2017 13:44

Oui relancer Consospy pour disposer d'une réponse claire de sa part aux questions suivantes :
  • Les modules Electricité des années 2009 à 2011 sont-ils modifiables (upgradable) pour accepter les compteurs Linky en production d'énergie ?
  • Les modules Electricité récents sont-ils modifiables (upgradable) pour accepter les compteurs Linky en production d'énergie ?
  • Quel mode de transmission des informations (historique ou standard) doit être configuré sur le compteur Linky ? (je penche pour le mode standard)

PS : j'ai corrigé les liens du premier post de la première page de ce sujet pour prendre en compte les changements (ERDF --> Enedis)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

steph56d
Messages : 6
Enregistré le : 20 nov. 2010 00:00
BDPV : steph56d
Departement/Region : 56
Localisation : Presqu'île de Rhuys (Morbihan)

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar steph56d » 05 mai 2017 14:09

Merci JujuY pour ta réponse, je viens d'envoyer un mail à support@consospy.fr dès que j'ai une réponse je post ici pour vous dire.

Autre question :

Y a t-il un autre logiciel (hors Consospy) qui permet de lire les infos de production sur les compteur Linky ?

Merci,
steph56d

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1605
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
Localisation : 81

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar silicium81 » 05 mai 2017 14:27

steph56d a écrit :Merci JujuY pour ta réponse, je viens d'envoyer un mail à support@consospy.fr dès que j'ai une réponse je post ici pour vous dire.

Autre question :

Y a t-il un autre logiciel (hors Consospy) qui permet de lire les infos de production sur les compteur Linky ?

Merci,


Le WES de cartelectronic...
https://www.cartelectronic.fr/blog/?page_id=489
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 7279
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar laurent35000 » 05 mai 2017 14:43

Il ya plusieurs système qui se branchent sur la sortie teleinfo, il est dommage que consospy ne réponde pas car c'est un bon produit même si je ne l'ai pas choisi car au moment de mon achat, il ne répondait pas non plus au demande de tarif par mail
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

diablinte
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 97
Enregistré le : 03 janv. 2010 01:00
BDPV : diablinte
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : 66
Contact :

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar diablinte » 06 mai 2017 06:35

Oui comme vous dite bien dommage ...

mai j'ai fait le pas et j'ai pris le wes c'est un super produit mais je préfère la souplesse des graphiques du consopsy

Avatar de l’utilisateur
boyardgo
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 63
Enregistré le : 08 avr. 2009 01:00
BDPV : Boyardgo
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non
Localisation : Ile d Oléron

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar boyardgo » 12 juin 2017 12:36

boyardgo a écrit :Mode Historique (énedis m a montré la circulaire donné au poseurs)

JujuY a écrit :Aussi je reste dubitatif lorsque boyardgo réussi à lire des données de production en mode historique.

Correction de mes propos, le mode Historique ne fonctionne pas pour la production sur mon module consospy dernière generation.
J ai pu changer mon N° de compteur mais le resultat est ... nul. D' autre par Enedis m a confirmé que "tous les linky production seront en standard sur la tic" problème ça ne fonctionne pas non plus avec ce mode.
Je ne comprend pas le fonctionnement de cette entreprise (consospy) car apres tout il pouvait faire une petite mise a jour payante (pas trop cher)plutôt que de nous laisser le bec dans l eau et devoir racheter un autre systeme et passer à la concurrence... :?: Moi je dis ça hein :roll:

diablinte
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 97
Enregistré le : 03 janv. 2010 01:00
BDPV : diablinte
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : 66
Contact :

Re: Evolution télé-information avec Linky : compatibilité Consospy ?

Messagepar diablinte » 01 août 2017 16:37

salut
des news de tes modules de te linky


Retourner vers « ConsoSpy : Demande d'améliorations »

Qui est en ligne