Bonjour,

Si, comme moi, vous avez un module ConsoSpy pour enregistrer votre consommation et un autre module ConsoSpy pour enregistrer votre production photovoltaïque, vous avez été déçu (ou le serez très probablement) de constater qu'après le passage sous Linky :
- le compteur de consommation est content mais que vous avez un pic de consommation terrible le jour du passage sous Linky (digne d'une méga factory). Normal, votre index est passé à zéro...
- et... que le module de production fait la tête. La petite lumière rouge clignote tout le temps sur le module et l'application ConsoSpy signale que votre module est aux abonnés absents. :-)

C'est normal.

En effet, si le technicien commandité par ENEDIS a bien fait son boulot il a dû paramétrer :
- le compteur LINKY de consommation en mode HISTORIQUE, si vous avez des délesteurs voire d'autres équipements qui utilisent la teleinfo. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il ait paramétré votre compteur LINKY de consommation en mode STANDARD...auquel cas, vous avez la double peine car vos relevés de consommation ne fonctionnent pas non plus et sans doute vos autres appareils qui s'appuyaient sur la téléinfo :-(
- le compteur LINKY de production en mode STANDARD car auparavant vous aviez certainement 2 compteurs qu'il a remplacé par un seul compteur LINKY qui cumule les fonctions de comptage de production et de comptage du soutirage sur le réseau pour le cas où vous seriez joueur. Du coup, votre module ConsoSpy est faché et vous aussi car "Adieu les petites données" :-(

En bref, ce qui change entre le mode HISTORIQUE et le mode STANDARD :
- niveau physique : RIEN, modulation d'amplitude tout ou rien (ASK) avec un signal alternatif de 50 khz (kilo hertz), logique inversée. Pour un 0 logique (zéro) à envoyer sur la ligne le compteur envoi le signal alternatif, si c'est un 1 logique (un) il n'envoi rien. On est dans les deux cas sur une transmission 1 bit de start, 7 bits de données, parité paire, 1 bit de stop. PAR CONTRE les débits son différents !!! En mode standard on discute à 9600 bauds alors qu'en mode HISTORIQUE on est à 1200 bauds. Rien que là, ça ne peut plus fonctionner.
- niveau liaison : Les informations envoyées en mode STANDARD sont bien plus riches qu'avec le mode HISTORIQUE. De plus, bien qu'organisée en trames, chaque groupe au sein d'une trame n'est plus codé de la même manière. Avec ça en plus, c'est pas la fête.

Pour résoudre le problème, j'ai donc entrepris de construire un petit module sur base ARDUINO qui vient s'intercaler entre mon LINKY et mon module ConsoSpy. Son rôle ? Faire croire au module ConsoSpy qu'il parle à mon ancien compteur ou plus justement faire un changeur/coupleur/adpatateur de protocole.

Le principe :
- je récupère les informations du LINKY à 9600 baud, mode standard
- l'ARDUINO extrait les informations utiles (juste l'index de production). J'ai forcé les autres informations. Pour faire la soudure avec les anciennes données et éviter un PIC digne d'une méga centrale photovoltaïque, je procède à une correction d'index en ajoutant un offset correspondant à l'index de mon précédent compteur.
- l'ARDUINO refabrique des trames type mode HISTORIQUE et les envoie à 1200 bauds vers le module ConsoSpy. Au passage, l'ARDUINO se charge de la modulation ASK à 50 khz.

Mon prototype fonctionne depuis quelques jours sans erreur et j'ai retrouvé mes jolis courbes comme avant. Il nécessite 1 ARDUINO UNO et quelques composants peu onéreux. Moins de 10 euros en tout mais du temps (plus pour moi).

Pour la consommation, je vais faire la même chose mais là, il faudra patcher la base de données ConsoSpy de mon PC avec quelques instruction SQL pour remettre cela d'équerre. Le programme ARDUINO sera plus simple car ce sera juste une correction d'index. En bref, je recois, je renvoie, sauf quand c'est la consommation HC/HP où avant de renvoyer je fais une petite addition.

Voilà, si cela vous intéresse, faites moi signe, je prendrai un peu plus de temps pour faciliter la partage. Schéma, code et explications complémentaires...un genre TUTO. Ensuite, faites vivre la solution vous trouverez certainement plein d'idées d'amélioration.

Au plaisir de vous lire.

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3709
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar flen42 » 10 oct. 2017 20:39

Là on mesure la richesse d'Internet : sur 60 millions de Français il y en a un qui sait résoudre le souci relativement marginal de quelques autres.
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 23322
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar Regismu » 10 oct. 2017 23:23

:sun: :sun: :sun: merci je en manquerai pas de revenir vers toi des que le problème va se préciser pour moi :sun:

trebosc
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 4020
Enregistré le : 23 juil. 2007 01:00
BDPV : trebosc
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non
Localisation : 31 - Midi-Pyrénées
Contact :

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar trebosc » 11 oct. 2017 08:26

Bravo pour l'idée !
J'ai mis le post en haut de la rubrique consospy parce que cela risque d'intéresser pas mal de monde !
David
Image Président d'ASSO BDPV - Association de promotion du Photovoltaïque
Image Créateur de BDPV et Image du Forum Photovoltaïque.

Image Membre du GPPEP

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1605
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
Localisation : 81

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar silicium81 » 11 oct. 2017 08:40

Bravo pour avoir concrétisée cette idée et aussi pour l'offre de partage :sun:
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 7279
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar laurent35000 » 11 oct. 2017 08:45

Peux tu dire si le systeme est que pour consospy ou peux aussi s'adapter sur d'autres système, meme si ca restera marginal par rapport au nombreux client consospy
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Morbret
BDPV
BDPV
Messages : 11
Enregistré le : 05 oct. 2017 22:17
BDPV : Morbret
Departement/Region : 14
Professionnel PV : Non

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar Morbret » 11 oct. 2017 11:00

laurent35000 a écrit :Peux tu dire si le systeme est que pour consospy ou peux aussi s'adapter sur d'autres système, meme si ca restera marginal par rapport au nombreux client consospy


Faudrait faire le test pour le savoir vraiment. Mais, comme la solution simule un compteur EDF et attaque le module ConsoSpy avec une modulation presque similaire à celle de la téléinfo, ça devrait fonctionner. En fait cela dépend de l'étage d'entrée de ton module et de la stratégie suivie par le développeur du module. Pour y voir plus clair, il faudrait ouvrir le module et examiner l'étage d'entrée. On devrait déjà avoir une bonne idée en repérant le composant d'entrée qui permet d'isoler le module du 220 V. Dans le cas du module ConsoSpy on peut voir que c'est un 6N138 et que ce circuit ne peut récupérer qu'une alternance sur deux du signal d'entrée. Si c'est un sfh620a, on va jouer avec les deux alternances et dans ce cas, moyennant quelques modifications, la solution devrait passer. Après l'univers est vaste et chacun à une approche bien à lui :-)

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7437
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar JujuY » 11 oct. 2017 11:47

Bravo pour l'idée, la réalisation du prototype et le partage de la solution.

Par contre, je suis mitigé sur la simulation de l'ancien compteur, par correction d'index, car si le changement de compteur avec remise à zéro de l'index provoque effectivement un pic, mais ce pic est supprimable des données stockées par Consospy.

En effet si je n'ai jamais eu de changement de compteur, j'ai déjà obtenu des pics inexpliqués avec ConsoSpy que je supprimais. Il suffit de sélectionner le pic et de le supprimer (clic droit ?). Il y a des pics prévisibles à chaque changement d'horaire été/hiver et d'autres pics inexpliqués
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

Morbret
BDPV
BDPV
Messages : 11
Enregistré le : 05 oct. 2017 22:17
BDPV : Morbret
Departement/Region : 14
Professionnel PV : Non

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar Morbret » 11 oct. 2017 15:46

Bonjour,

Une image du PIC en question peut-être visualisée en suivant le lien ci-dessous. Parlons-nous du même PIC ?

Sinon, ok avec vous pour les PICS de changement d'heure et autres PICS certainement liées à des remises à l'heure du module ConsoSpy que l'on peut parfois observer sur la courbe de production journalière.

Personnellement je les conserve.

http://morbret.monsite-orange.fr/

PS: Désolé pour la pauvreté du site, je viens de le créer à l'instant. Visiblement sur ce forum on ne peut pas injecter de pièces jointes. Le site devrait servir par la suite anyway :-)

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1605
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
Localisation : 81

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar silicium81 » 22 oct. 2017 13:57

As tu commencé la rédaction d'un tuto ?
A défaut, est'il possible d'avoir le sketch / schéma du circuit ?
Merci d'avance !
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

LUDO61
Messages : 13
Enregistré le : 15 nov. 2016 13:32
BDPV : 22
Departement/Region : 61
Professionnel PV : non

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar LUDO61 » 22 oct. 2017 17:29

Bravo pour cette astuce à base de Module Arduino.
C'est de la haute voltige !!

Morbret
BDPV
BDPV
Messages : 11
Enregistré le : 05 oct. 2017 22:17
BDPV : Morbret
Departement/Region : 14
Professionnel PV : Non

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar Morbret » 23 oct. 2017 19:32

silicium81 a écrit :As tu commencé la rédaction d'un tuto ?
A défaut, est'il possible d'avoir le sketch / schéma du circuit ?
Merci d'avance !


Bonsoir,

Oui, j'ai commencé le tuto.
Oui, vous aurez tout.

Ca me prend plus de temps que prévu à cause d'imprévus pas du tout reliés à la problématique que nous avons (avions pour moi) en commun ;-)

Ca fonctionne très bien depuis mon dernier post, j'en suis même étonné :-)

Si vous êtes impatient et désireux de prendre de l'avance :
- montage d'entré (super classique sur internet) avec opto coupleur sfh620a-3 (tuning résistance....pas simple pour moi : 2.2 k et 4.7 k et en plus une résistance de charge de 33k sur l'alim 3.3V)
- un UNO rev 3
- librairie AltSoftSerial (dispo dans gestion librairies IDE arduino)
- une breadboard
- un adaptateur USB OTG pour tester
- des cables breadboard

Le reste c'est que quelques lignes de code.

Bonne soirée

ps: je retourne sur fritzing ...pour le tuto.;-)...découverte pour moi et ensuite un peu de serveur web (beurk).

Morbret
BDPV
BDPV
Messages : 11
Enregistré le : 05 oct. 2017 22:17
BDPV : Morbret
Departement/Region : 14
Professionnel PV : Non

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar Morbret » 23 oct. 2017 21:41

Morbret a écrit :
silicium81 a écrit :As tu commencé la rédaction d'un tuto ?
A défaut, est'il possible d'avoir le sketch / schéma du circuit ?
Merci d'avance !


Bonsoir,

Oui, j'ai commencé le tuto.
Oui, vous aurez tout.

Ca me prend plus de temps que prévu à cause d'imprévus pas du tout reliés à la problématique que nous avons (avions pour moi) en commun ;-)

Ca fonctionne très bien depuis mon dernier post, j'en suis même étonné :-)

Si vous êtes impatient et désireux de prendre de l'avance :
- montage d'entré (super classique sur internet) avec opto coupleur sfh620a-3 (tuning résistance....pas simple pour moi : 2.2 k et 4.7 k et en plus une résistance de charge de 33k sur l'alim 3.3V)
- un UNO rev 3
- librairie AltSoftSerial (dispo dans gestion librairies IDE arduino)
- une breadboard
- un adaptateur USB OTG pour tester
- des cables breadboard

Le reste c'est que quelques lignes de code.

Bonne soirée

ps: je retourne sur fritzing ...pour le tuto.;-)...découverte pour moi et ensuite un peu de serveur web (beurk).



Hello again,

J'ai posté 2 fichiers zip qui sont draft de draft. La vidéo n'est pas passée, trop lourde (900 Mo).

Sans doute pas très clair et qcq erreurs mais pour les connaisseurs, ça devrait parler.
ConsoSpy-Linky-1.zip - http://morbret.monsite-orange.fr/file/c8d1e532f711f2d391b9ac7956bad8b7.zip
ConsoSpy-Linky-2.zip - http://morbret.monsite-orange.fr/file/d2fb962c633b536afa95f7739f6d11f6.zip

Merci pour vos commentaires

Bonne soirée

Morbret
BDPV
BDPV
Messages : 11
Enregistré le : 05 oct. 2017 22:17
BDPV : Morbret
Departement/Region : 14
Professionnel PV : Non

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar Morbret » 29 oct. 2017 12:42

Bonjour,

Comme promis, je viens juste de mettre en ligne un premier draft de description/tuto de la solution.

http://morbret.monsite-orange.fr/page-59f35f96b4860.html

Merci par avance pour vos retours qu'ils soient fructueux ou pas de sorte que nous puissions faire évoluer la solution et le tutoriel.

Cordialement

rocbaron
BDPV
BDPV
Messages : 103
Enregistré le : 13 août 2009 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : non
Localisation : 83

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar rocbaron » 01 nov. 2017 20:53

hip hip hip hourrah à M Morbret.

Bonjour Morbret et BRAVO.

Il existe plusieurs modules consospy .
1 le module USB où toutes les données restent chez le client
2 le module ethernet où les données sont sur le serveur consospy en Vendée
question 1 : peut on monter ta modif arduino sur ces 2 modules ?
question 2 : en cas de coupure de courant ou piles vides l'arduino redémarre t'il seul comme un grand sans perte de données ?

merci pour la réponse

Avatar de l’utilisateur
ConsoSpy
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 481
Enregistré le : 23 déc. 2007 01:00
Departement/Region : Vienne
Professionnel PV : Oui
Localisation : 86
Contact :

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar ConsoSpy » 03 nov. 2017 13:30

Bonjour à tous,

1) Les serveurs de ConsoSpy ne sont pas en Vendée. Je suis bien placé pour le savoir : c'est moi qui paye les factures.

2) Pour les clients ConsoSpy existants, ConsoSpy a développé une solution pour pouvoir gérer aussi les compteurs Linky (mise à niveau des modules existants).
Envoyer moi un email à support@eesmart.fr, je vous enverrai la procédure à suivre.
Présentation PRO ConsoSpy : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=14221
Devenez acteur de votre production d'électricité et de votre consommation avec ConsoSpy !
Image

Morbret
BDPV
BDPV
Messages : 11
Enregistré le : 05 oct. 2017 22:17
BDPV : Morbret
Departement/Region : 14
Professionnel PV : Non

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar Morbret » 03 nov. 2017 15:29

Bonjour,

Il semblerait donc qu'une solution insdustrielle soit enfin disponible via support@eesmart.fr . Merci, elle va ravir les utilisateurs de vos produits.

Au bricoleurs indépendants, ne vous lancez donc pas trop vite dans le montage de secours que je vous ai proposé, LA solution "officielle" semble disponible immédiatement. Il ne reste qu'à l'essayer.

Une première question : est-elle gratuite ?
Une seconde question : embarquez vous une correction d'index pour assurer une continuité des statisques ?

Retours d'expérience appréciés ;-)

Bonne journée

Morbret
BDPV
BDPV
Messages : 11
Enregistré le : 05 oct. 2017 22:17
BDPV : Morbret
Departement/Region : 14
Professionnel PV : Non

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar Morbret » 03 nov. 2017 19:29

rocbaron a écrit :hip hip hip hourrah à M Morbret.

Bonjour Morbret et BRAVO.

Il existe plusieurs modules consospy .
1 le module USB où toutes les données restent chez le client
2 le module ethernet où les données sont sur le serveur consospy en Vendée
question 1 : peut on monter ta modif arduino sur ces 2 modules ?
question 2 : en cas de coupure de courant ou piles vides l'arduino redémarre t'il seul comme un grand sans perte de données ?

merci pour la réponse


Bonjour,

Je dispose de la version USB avec le logiciel sur mon PC (acheté vers 2011 de mémoire, la solution cloud n'existait pas). La solution proposée a été testée dans ce contexte. Ceci dit, la téléinfo reste de la téléinfo et si ConsoSpy n'a pas changé radicalement d'approche avec ses "nouveaux" modules, ça devrait fonctionner tout pareil. Mais...le diable se cache dans les détails et rien ne vaut une validation. Comme je n'ai pas en stock ces nouveaux modules il ne reste qu'à attendre qu'un volontaire bidouilleur fasse le test ou à se rabattre sur la solution officielle.

Pour le second point. Oui, il redémarre comme un grand. Et pas de pertes de données si, lui aussi est pourvu d'une alimentation de secours (piles par exemple comme le module ConsoSpy).

Par contre, si c'est le réseau qui lâche et pas votre disjoncteur, la question est sans importance parce que votre onduleur n'injectera plus rien. L'ensemble aura beau être secouru, votre production sera ZERO pendant la coupure. Mais c'est mieux d'avoir des piles dans le module ConsoSpy : vous ne perdrez pas la date. Quand le secteur est rétabli tout repart automatiquement. Sinon, il faut lancer le logiciel qui remet la date à jour. Une fois la date remise à jour, le module ConsoSpy peut stocker les données qui arrivent (à vérifier avec ConsoSpy pour les versions cloud, plus évoluées sans doute).

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
ConsoSpy
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 481
Enregistré le : 23 déc. 2007 01:00
Departement/Region : Vienne
Professionnel PV : Oui
Localisation : 86
Contact :

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar ConsoSpy » 04 nov. 2017 14:47

Morbret a écrit :Bonjour,

Il semblerait donc qu'une solution insdustrielle soit enfin disponible via support@eesmart.fr . Merci, elle va ravir les utilisateurs de vos produits.

Au bricoleurs indépendants, ne vous lancez donc pas trop vite dans le montage de secours que je vous ai proposé, LA solution "officielle" semble disponible immédiatement. Il ne reste qu'à l'essayer.

Une première question : est-elle gratuite ?
Une seconde question : embarquez vous une correction d'index pour assurer une continuité des statisques ?

Retours d'expérience appréciés ;-)

Bonne journée


Bonjour Marbret,

2 solutions sont disponibles :
1) Une mise à jour d'un module existant : Comme le module doit être modifié (Hardware) et donc re testé, non malheureusement l'opération ne peut être gratuite. par contre elle n'est que de 27 € par module (+ 9,90 €) et le module de nouveau garanti pour 12 mois. Note modification non disponible pour l'instant sur les plus anciens modèles de Module Electricité (ceux communiquant avec un module PC USB) en mode Production
2) Un nouveau module dédié et optimisé pour le compteur Linky, téléalimenté par le compteur et utilisant votre réseau Wifi pour envoyer les données au serveur ConsoSpy. Valeur : 50 €

Patrick / eeSmart / ConsoSpy
Présentation PRO ConsoSpy : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=14221
Devenez acteur de votre production d'électricité et de votre consommation avec ConsoSpy !
Image

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7437
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Mise à disposition d'une solution pour votre module ConsoSpy fâché avec LINKY

Messagepar JujuY » 05 nov. 2017 12:08

J'ai fait un rapide tour des possibilités d'industrialiser cette adaptation Linky / ConsoSpy.

Premier problème, l'alimentation du dispositif. Le module électricité ConsoSpy est alimenté par un adaptateur secteur 3,3V 1,5A. Pour moi, il faut utiliser cette source d'alimentation existante à proximité du Module Consospy. La plupart des produits Arduino requièrent une alimentation 5V car le microcontrôleur ATMEGA328P doit être alimenté sous 5V pour fonctionner à 16 MHz :
Speed Grade:
̶ 0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V

Pour l'alimenter sous 3,3V, il conviendrait de remplacer le quartz 16 MHz par un quartz 10MHz, mais des effets de bord peuvent être attendus sur le fonctionnement de l'USB et du boot loader, en particulier pour programmer le microcontrôleur ATMEGA328P.

Autre possibilité, utiliser une plateforme directement en 3,3V comme la carte Zero ou la MKRZero, mais ces cartes ne sont pas faciles à se procurer.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)


Retourner vers « ConsoSpy : Demande d'améliorations »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré