changement de la NFC15-100

Tout ce qui ne trouve pas sa place ailleurs sur le forum mais qui a rapport avec le PV, l'énergie, le dev durable, ....


Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27100
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

changement de la NFC15-100

Messagepar Regismu » 14 mars 2019 18:32

je viens de lire ceci quelqu'un a des infos ?

la norme NFC15-100 a été modifiée pour les installations photovoltaïques. Le disjoncteur 30mA peut être remplacé par un 300mA,
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3672
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar tignous84 » 14 mars 2019 19:53

m'étonne qu'à moitié ,chez APS ,il me semble qu'ils déconseillent le 30 mA si ça saute souvent ....
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4366
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar flen42 » 14 mars 2019 20:28

Pas vu. Tu peux citer ta source ?

On doit respecter l’ute15712 ( qui est une extension de la nfc15100)

Et pour tignous;: le souci c’ La decharge de condensateurs vus comme un courant continu
Il suffit de poser des disjoncteurs Haute Immunité. En restant à 30 mA.
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27100
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar Regismu » 14 mars 2019 20:39

je pense aussi à de l'intox mais je préfère demander au pro :D
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3672
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar tignous84 » 14 mars 2019 21:05

flen42 a écrit :Pas vu. Tu peux citer ta source ?

On doit respecter l’ute15712 ( qui est une extension de la nfc15100)

Et pour tignous;: le souci c’ La decharge de condensateurs vus comme un courant continu
Il suffit de poser des disjoncteurs Haute Immunité. En restant à 30 mA.


Extrait du manuel installation utilisation de l'APS 500 i -Fr

Déclaration spéciale: un DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) CA ne doit pasêtre utilisé pour protéger le circuit dédié aux micro-onduleurs APsystems même s'il s'agit d'un circuit extérieur. Les petits DDFT (5mA à 30mA)ne sont pas conçus pour la réalimentation (back-feeding)et seront endommagés en cas de réalimentation. De la même manière, les AFCI (disjoncteur d'arc électrique) CA n'ont pas été évalués pour la réalimentation et peuvent être endommagés en cas deréalimentation avec la sortie d'un onduleur PV.
ATTENTION:Effectuez toutes les installations électriques conformément aux codes électriques locaux.
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8349
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar JujuY » 14 mars 2019 22:30

sur le site de l'AFNOR la dernière mouture est la NF C15-100/A5 Juin 2015 (A5 = Amendement 5)

Donc rien de nouveau, c'est un fake ou ce n'est pas encore publié
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4999
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar thierry_c » 14 mars 2019 22:50

JujuY a écrit :sur le site de l'AFNOR la dernière mouture est la NF C15-100/A5 Juin 2015 (A5 = Amendement 5)

Donc rien de nouveau, c'est un fake ou ce n'est pas encore publié

peut être pas encore publié(voir rédigé), mais il y a bien des chose qui ce prépare !
je sais qu'il y a eu l'année dernière des réunion entre fronius, le consuel et un des rédacteur de la 712 a ce sujet !
mais de mémoire, ils avaient trouvé une possibilité dans la c15100 qui permettait le 300ma, mais faudrait que je me repenche dessus ...

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 743
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar chamois05 » 14 mars 2019 23:12

Si on met un 300mA c'est le 30mA de la maison qui vas sauter avant, non?

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8349
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar JujuY » 15 mars 2019 06:57

chamois05 a écrit :Si on met un 300mA c'est le 30mA de la maison qui vas sauter avant, non?
Bien évidement il ne faut pas raccorder un 300 mA en aval d'un 30 mA. :shock:
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 743
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar chamois05 » 15 mars 2019 07:32

JujuY a écrit :
chamois05 a écrit :Si on met un 300mA c'est le 30mA de la maison qui vas sauter avant, non?
Bien évidement il ne faut pas raccorder un 300 mA en aval d'un 30 mA. :shock:

Ben, si on en met un dans le coffret ac ça donne un peu ça, non?

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8349
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: changement de la NFC15-100

Messagepar JujuY » 15 mars 2019 07:38

chamois05 a écrit :
JujuY a écrit :
chamois05 a écrit :Si on met un 300mA c'est le 30mA de la maison qui vas sauter avant, non?
Bien évidement il ne faut pas raccorder un 300 mA en aval d'un 30 mA. :shock:

Ben, si on en met un dans le coffret ac ça donne un peu ça, non?
Sauf qu'un électricien ne raccordera jamais un coffret AC, avec différentiel, en aval d'un disjoncteur 30 mA existant, mais en amont !
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01


Retourner vers « Divers PV »