Disjoncteur

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



jaimepaslapluie
Messages : 25
Enregistré le : 27 janv. 2015 16:56
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Disjoncteur

Messagepar jaimepaslapluie » 06 févr. 2017 23:33

Bonsoir,
Je me suis aperçue aujourd'hui que mon installation était à l'arrêt. En fait, tout a disjoncté au niveau du compteur de production et impossible de ré enclencher, ça saute. À quoi cela est-il du? Merci

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25186
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Disjoncteur

Messagepar Regismu » 06 févr. 2017 23:36

Bonsoir

des infos sur ton installation ?

des photos ?

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9754
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Disjoncteur

Messagepar laurent35000 » 07 févr. 2017 08:47

pareille que la derniere fois ?

viewtopic.php?f=26&t=31798&p=369380#p369380
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

jaimepaslapluie
Messages : 25
Enregistré le : 27 janv. 2015 16:56
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Disjoncteur

Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 10:12

Bonjour,
Non pas pareil que la dernière fois où d'ailleurs le technicien que vous m'aviez indiqué a tout réparer ! Très sympa et pas prohibitif!
Non, cette fois ci, c'est au niveau du disjoncteur de erdf que cela a sauté et si je tente de le remettre , ça saute à nouveau.
Je sais qu'il y avait une procédure pour reenclencher mais je ne me souviens plus.
Je suis vraiment dégoûtée par ces panneaux, je ne parle pas des gouttières pleins la maison...
Merci

jaimepaslapluie
Messages : 25
Enregistré le : 27 janv. 2015 16:56
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Disjoncteur

Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 10:14

Pour les infos et les photos de l'installation, j'avais déjà mis dans un précédent message. Je devrais pouvoir les retrouver, je recherche.

jaimepaslapluie
Messages : 25
Enregistré le : 27 janv. 2015 16:56
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Disjoncteur

Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 10:18

j ai 35 panneaux CLIPSOL GDF SUEZ 250 Wc
un onduleur Solaredge
Les photos ont disparu!!!

Avatar du membre
OlivierKrug
Pro PV (à confirmer)
Pro PV (à confirmer)
Messages : 13
Enregistré le : 27 janv. 2017 17:06
Departement/Region : 11
Professionnel PV : fabricant

Re: Disjoncteur

Messagepar OlivierKrug » 07 févr. 2017 11:05

A priori, il y a un court-circuit entre le compteur et l'onduleur. Ou l'onduleur est HS. Est-ce qu'en disjonctant dans le coffret de coupure AC qui devrait se trouver à proximité de l'onduleur ça coupe toujours ?
Intégrateur spécialiste stockage Pb ou Lithium, systèmes hybrides PV - éolien - groupes, monitoring distant, systèmes mobiles autonomes ou raccordés, pompage, dessalement, froid, Telecom et toutes applications industrielles.

jaimepaslapluie
Messages : 25
Enregistré le : 27 janv. 2015 16:56
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Disjoncteur

Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 11:15

mais dans quel sens dois-je ré enclencher le système ?

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3703
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Disjoncteur

Messagepar ENR41 » 07 févr. 2017 13:08

bonjour

sur ton coffret ac tu coupe le disjoncteur onduleur
et tu essai de remettre le disjoncteur edf
si tu arrive à renclenche alors pas de problème entre erdf et coffret

ensuite tu reenclenche le disjoncteur protection onduleur coffret ac et tu regarde ce qui se passe

si ça disjoncté
tu coupe le disjoncteur erdf
tu coupe le sectionneur côté dc (la partie qui vient du toit)
tu remets en service le disjoncteur erdf et protection ac onduleur et tu nous dit ce qu il se passe
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

jaimepaslapluie
Messages : 25
Enregistré le : 27 janv. 2015 16:56
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Disjoncteur

Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 14:10

C'est bon, la première manip a suffi à relancer le système. Pour l'instant, rien n'a re disjoncté, je surveille.
Merci
Qu'est-ce qui peut faire que ça ait disjoncté comme ça, on a eu du vent ce week-end, cela peut-il avoir un rapport?

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9754
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Disjoncteur

Messagepar laurent35000 » 07 févr. 2017 14:17

Peux tu vérifier que tu as bien un différentiel 30 mA sur ton installation ? bien vérifier que c'est celui pour la production et pas celui de la maison.

ce week end as tu également eu une coupure à la maison ? des fois avec le vent les fils se touchent :D
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 3702
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Disjoncteur

Messagepar mariro » 07 févr. 2017 14:20

jaimepaslapluie a écrit :, on a eu du vent ce week-end, cela peut-il avoir un rapport?

Si c'est le cas, va falloir changer de pseudo pour "jaimepaslevent" !!! :lol:

jaimepaslapluie
Messages : 25
Enregistré le : 27 janv. 2015 16:56
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Disjoncteur

Messagepar jaimepaslapluie » 07 févr. 2017 18:03

Comment dois-je faire pour vérifier mon différentiel ?
Oui je pense que mon pseudo va se transformer en jaimenilapluienilevent!
Et non, nous n'avons pas eu de coupures de courant mais beaucoup de vent

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7842
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Disjoncteur

Messagepar JujuY » 07 févr. 2017 20:11

Pour vérifier un différentiel, il faut dans un premier temps que le disjoncteur amont reste enclenché puis il faut appuyer sur le bouton de test (marquage T ou Test).

Comme pour le moment ton disjoncteur amont (celui d'ERDF/Enedis) déclenche, le test n'est pas possible.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)


Retourner vers « Litiges sur installation PV »