Maintenir une batterie chargée sur un groupe



artifice
Messages : 10
Enregistré le : 25 déc. 2018 19:13
Departement/Region : Suisse
Professionnel PV : Non

Maintenir une batterie chargée sur un groupe

Messagepar artifice » 25 déc. 2018 19:26

Bonjour,
quelqu'un saurait-il si l'on peut laisser brancher en permanence un chargeur de batterie sur une batterie de groupe électrogène et s'il ne risque pas de souffrir lors des démarrages du groupe, le chargeur envisagé est un Batium 15/24 ?
Merci d'avance

desmo
Messages : 128
Enregistré le : 04 juil. 2016 13:26
Departement/Region : 81
Professionnel PV : NON
Localisation : Albi (81)

Re: Maintenir une batterie chargée sur un groupe

Messagepar desmo » 25 déc. 2018 20:36

Salut,
À vue de nez, je dirais que ce n'est pas conseillé, le chargeur risque de ne pas aimer l'appel de puissance au demarrage du groupe...bien que la batterie pourrait faire "tampon" ?
Par securité je débrancherais le chargeur quand le groupe est utilisé.

Par contre tu l'alimente comment le chargeur quand le groupe ne tourne pas ?

...perso mon groupe tourne minimum 1h une fois par semaine depuis 2 ans, aucun signe de faiblesse de la batterie...

artifice
Messages : 10
Enregistré le : 25 déc. 2018 19:13
Departement/Region : Suisse
Professionnel PV : Non

Re: Maintenir une batterie chargée sur un groupe

Messagepar artifice » 26 déc. 2018 15:20

Salut,
Sur le réseau 230 v domestique, batteries alimenté par des panneaux et accessoirement le groupe.
En fait durant les périodes ensoleillés à la belle saison et quand je m'absente, le groupe il peut rester 2 mois sans tourner, comme il doit rester en veille pour des démarrages automatiques, il faudrait que la batterie soit maintenue chargée en permanence.

Ce n'est pas moi qui décide du démarrage du groupe il démarre automatiquement en fonction de l'état de la batterie.
Car je ne suis pas le seul à utiliser la maison.

Le batium 15/24 , il est censé être protégé par l’électronique mais je comprends pas bien ce que cela veut dire, et j'ai peur comme toi qu'il n'aime pas les appels de puissance du démarreur.
C'est sûrement un problème connu mais je n'ai pas la réponse.
Je peux essayer mais cela vaut cher le chargeur et j'y tiens tout de même.
Toi avec un groupe qui tourne minimum une fois par semaine, et qui n'est probablement pas en veille permanente, tu n'as pas ce problème.

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 5006
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Maintenir une batterie chargée sur un groupe

Messagepar thierry_c » 26 déc. 2018 22:43

ça dépend surtout du chargeur.
certain sont en 3,5 voir 7 étape de charge d'autre en 2 !

artifice
Messages : 10
Enregistré le : 25 déc. 2018 19:13
Departement/Region : Suisse
Professionnel PV : Non

Re: Maintenir une batterie chargée sur un groupe

Messagepar artifice » 28 déc. 2018 15:52

Merci mais pour moi cette réponse c'est du charabia, je sais que j'ai un Batium 15/24, chargeur relativement évolué qui permet de maintenir un batterie en float mais je ne sais pas s'il va "aimer" le démarage du groupe sur la batterie duquel il est branché .
De fait le courant devrait passer dans les câbles qui joignent le démarreur à la batterie mais entre l'idée que l'on se fait des choses et la réalité il peut vous échapper quelque chose.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3710
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Maintenir une batterie chargée sur un groupe

Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 16:30

Tu dois trouver quelque part les caractéristiques électriques de ton batium 15/24...ça m'étonnerait beaucoup
Qu'il ne soit pas limité en courant et protégé contre les inversions de polarité ;)

Pour te donner une idée,sur une voiture (diesel 2L),quand tu lances le démarreur,la tension aux bornes de la batterie
(en bon état et bien chargée) tombe à 7 VOLTS .
A mon avis,le chargeur acceptera ,puisque c'est ce qui se passe quand tu le branches sur une batterie déchargée ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

artifice
Messages : 10
Enregistré le : 25 déc. 2018 19:13
Departement/Region : Suisse
Professionnel PV : Non

Re: Maintenir une batterie chargée sur un groupe

Messagepar artifice » 28 déc. 2018 18:01

Ok merci, là je comprends et j'aurais pu y penser tout seul...résister à une chute de tension cela ne doit pas poser un problème insurmontable durant le 3 secondes de sollicitations de la batterie
Du bon sens, du bon sens...bien, bien


Retourner vers « 12v et sites isolés »