Bonjour à tous,

j'aimerais réaliser un prototype solaire avant d'en réaliser un plus grand,
j'ai fait mes calcul pour le choix du matériels mais je ne sais pas si ils sont corrects,

Voici la consommation : Consommation journalier watt : j'ai pris des moyennes de consommation

Ordinateur portable 90 watt
Chargeur de téléphone 10 watt
Une ampoule de bureau 30 watt

TOTAL 130 watt

Panneaux solaire :

(Besoin en watt par jour) / (L’indice géographique : 0.9 au nord de la France) = R1
R1 / (l’indice de la saison : 3 au printemps) = R2 + 20% de R2 = puissance des panneaux solaire en Wc

= 130/0.9 :2 222/3 : 48+20% : 58Wc

Le régulateur :

Puissance/Tension : Ah

= 60/12 : 5 Ah

La batterie AGM :

Ampère = W /volt

= 130x2 (50%) /12 = 21.6

Une batterie AGM de 22Ah

Le convertisseur CHARGEUR pur sinus :

130x2x1.1(10%) = 286W

Donc, il me faudrait :
- 1 panneau solaire de 60Wc
- 1 régulateur de 5A
- 1 batterie de 22Ah
- 1 convertisseur de 300 w

Certain calcul me montre d'autre valeur en ce qui concerne la batterie,

Quelle autonomie pour votre installation ?
((Consommation journalière en Wh X nb de jour d’autonomie voulut)/0.5 (50%)) / 12V = capacité totale (en Ah) pour avoir l’autonomie voulut
= (130x3)/0.5)/12 : 65Ah
Le dimensionnement des batteries solaires de 65Ah
ou
Le calcul de la capacité C du parc de batteries dépend de plusieurs données :
- N, le nombre de jours avec un ensoleillement insuffisant. En France, pour une utilisation annuelle, 5 jours de réserve en batteries sont nécessaires. En Afrique de l'Ouest, nous prenons 3 jours ou 4 jours en intégrant la saison des pluies.
- D, la demande énergétique quotidienne exprimée en Wh/jour. Il s'agit de l'énergie nécessaire pour alimenter vos appareils électriques. D s'obtient en multipliant la puissance de chacun de vos appareils par leur durée d'utilisation quotidienne en heures.
- U, la tension en Volt sous laquelle est installée le parc de batteries (12 V, 24 V, 48 V...)
- L, la profondeur de décharge maximum des batteries qui est de 0.5 (50%).
C (Ah) = (D x N) / (L x U)
C= (130x5)/(0.5x12) : 108Ah

Puissance/Tension : Ah
130x2/12 = 22Ah

Je ne sais pas quel valeur choisir pour la batterie et en ce qui concerne le régulateur, un de 10A serait il mieux ?

Savez vous ce que veux dire cette phrase ?
Le courant de charge(solaire) doit de préférence ne pas dépasser 0,2 C (20 A pour une batterie de 100 Ah).

150W pourrait suffire pour brancher un ordinateur portable a ce que j'ai lu, alors que 60Wc peut produire 70 à 160W/jour max,
Y a t-il un tableau ou serait décrit la production de W/Jour en fonction de la puissance des panneaux solaire (60Wc...) x Wc= x W/jour ?

Si vous pouvez m'éclairer un peut sur la situation, ce ne serait pas de refus !

merci !

Aucourant

Aucourant
Messages : 7
Enregistré le : 04 sept. 2017 22:23
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : non

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar Aucourant » 04 sept. 2017 22:59

Aussi, j'ai oublier de préciser que les batteries seraient montées en parallèle du coup,

Du coup il faudrait tout monté en parallèle ? Comme les batteries seraient en 12v.

Merci,

Aucourant

Avatar de l’utilisateur
kepon
Messages : 276
Enregistré le : 30 juil. 2016 15:12
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar kepon » 04 sept. 2017 23:52

Bonjour Aucourant,

(pseudo bien choisi ;-) )

Aucourant a écrit :Voici la consommation : Consommation journalier watt : j'ai pris des moyennes de consommation

Ordinateur portable 90 watt
Chargeur de téléphone 10 watt
Une ampoule de bureau 30 watt

TOTAL 130 watt


Pas loin, il sauf que pour la suite il nous faut des Wh/j. A moins que tu n'es pas détaillé et mal indiqué les unités. Par l'exemple :
Ordinateur portable 90 W (c'est beaucoup) x 2h = 180Wh/j
Chargeur de téléphone 10 W x 3h = 30 Wh/j
Une ampoule de bureau 30 watt x 2h = 60Wh/j
TOTAL 180+30+60=270Wh/j

Peut être que ta donné de 130Wh/j est à revoir ?

Aucourant a écrit :(Besoin en watt par jour) / (L’indice géographique : 0.9 au nord de la France) = R1
R1 / (l’indice de la saison : 3 au printemps) = R2 + 20% de R2 = puissance des panneaux solaire en Wc

= 130/0.9 :2 222/3 : 48+20% : 58Wc


Pas clair ta formule... je t'en propose une autre ici (clique sur "Voir, comprendre la démarche, le calcul" )

Aucourant a écrit := 130x2 (50%) /12 = 21.6

Une batterie AGM de 22Ah


50% de décharge toléré c'est la limite très basse, ta batterie ne va pas tenir très longtemps... Je te conseil plus 30%.

Aucourant a écrit :Certain calcul me montre d'autre valeur en ce qui concerne la batterie


Oui, c'est normal ça varie en fonction du nombre de jour d'autonomie que tu veux (si c'est le nord de la France 3 c'est peut être le minimum) mais aussi en fonction du degré de décharge que tu accepte (ce type de batterie vieillie très mal si elle est beaucoup déchargé) bon après si c'est juste pour faire des tests, te faire de l'expérience te prends pas la tête...

Aucourant a écrit :Le courant de charge(solaire) doit de préférence ne pas dépasser 0,2 C (20 A pour une batterie de 100 Ah).


Pour une batterie AGM de 10Ah tu ne peux lui envoyer plus de 2A (20% de sa capacité) donc tu ne peux avoir 2000Wc de panneaux sur une batterie 10A par exemple... car là tu dépasserait les 20% de courant de charge admissible par la batterie. C'est plus clair ?

Aucourant a écrit :Y a t-il un tableau ou serait décrit la production de W/Jour en fonction de la puissance des panneaux solaire (60Wc...) x Wc= x W/jour ?


J'ai des doutes étant donné que ça dépend de l'endroit où tu te trouve dans le monde... (dépend de l'ensoleillement...)

Aucourant a écrit :Du coup il faudrait tout monté en parallèle ? Comme les batteries seraient en 12v.


Là pour une petite installation comme ça tu devrais trouver 1 batterie de bonne capacité pour tes besoins.

N'hésite pas à regarder cette petite vidéo sur le sujet qui éclairera peut être ta lanterne sur certain point...

Belle journée,
David
Mon installation photovoltaïque autonome pour ma ma yourte (~2000€ besoin ~1kWh/j)
[video] Formation : Comprendre et concevoir une installation photovoltaïque autonome
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé

Aucourant
Messages : 7
Enregistré le : 04 sept. 2017 22:23
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : non

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar Aucourant » 05 sept. 2017 12:21

J'ai refait tout mes calcul avec votre site : http://calcpvautonome.zici.fr, mais je me retrouve encore bloqué,

voici mes calculs :

BESOIN PROTOTYPE

Produit Consommation journalier watt Wh Crête Wc
Ordinateur portable 90 watt 2H = 180w/jour 180
Chargeur de téléphone 10 watt 3H = 30w/jour 20
Une ampoule de chambre 30 watt 2h = 60Wh/j 60

TOTAL 130 watt 270Wh/Jour 540WC (270*2)

Donné principal :

Besoin journalier : 270Wh/jour max 540Wc
Caractéristique du panneau :
- P = 240W
- U = 24V
- Vdoc = 43.6V
- Isc = 7.37A
2 panneaux en 240W, on monte à 480W
- Rendement électrique du reste de l’installation (régulateur de charge…) = 0.87
- Rendement électrique des batteries = 0.85
Panneaux solaire :
- Pc = Bj / (Rb X Ri X Ej)
Pc (Wc) : Puissance crête (recherché)
Bj (Wh/j) : Besoins journaliers = 130
Rb : rendement électrique des batteries = 0.85
Ri : rendement électrique du reste de l’installation (régulateur de charge…) = 0.87
Ej : rayonnement moyen quotidien du mois le plus défavorable dans le plan du panneau (kWh/m²/j)
- Pc = 270 / (0.85 x 0.87 x 0.9) : 406 Wc
- Pourquoi avoir besoin de 480W alors que l’on en a besoin de 406W ?
Batterie
Cap = (Bj x Aut) / (DD x U)
- Cap = (270 x 3) / (30% x 12)
- Cap = 225 Ah en 12 V en C10
Cap (Ah) : Capacité nominale des batteries (en C10))
Bj (Wh/j) : Besoins journaliers = 130
Aut : Nombre de jour d'autonomie (sans soleil) = 3
DD (%) : Degré de décharge maximum = 30
U (V) : Tension finale du parc de batterie = 12
Jusque la j’ai compris mais comment finit on a trouver le résultat de 237Ah et pourquoi prendre une batterie de 250Ah ?
Pour une batterie AGM , tu ne peux lui envoyer plus de 2A (20% de sa capacité)
Le courant de décharge du parc batterie ne doit pas dépasser 19% (je croyais que la décharge max était de 30%?)
Donc 19%*225 : 42.75A*12 : 513W
Donc 20%*225 : 45A*12 : 540W
Volt = W/ Ampère
Hors avec un besoin en puissance max de 540W de panneau le courant de décharge est de 45,0A. : 540/12 : 45A (Ampère = W /volt)
Pour répondre au besoin de puissance maximum de 540W, il vous faut augmenter le parc de batterie à 237Ah. PK ?12A en + = 144W en +
Une hypothèse de câblage serait d'avoir 1 batterie(s) de type GEL 12V 250Ah ce qui pousse la capacité du parc à 250Ah.
1 batterie(s) de type GEL 12V 120Ah (130Ah en C20) ce qui pousse la capacité du parc à 120Ah.
Le calcul des 225Ah serait en c10, pourquoi en prendre une de c20 ? Une c10 à c20 = 10Ah en + ?

Régulateur de charge

Une hypothèse de câblage serait d'avoir un régulateur type MPTT 150/35 sur lequel serait connecté 2 panneau(x) en série (donc les volts s’additionne) Peut on en installer en parallèle ou les 2 à la fois du coup ?
Un régulateur type MPTT 150/35, avec un parc de batterie(s) en 12V, accepte :
- 500W de puissance maximum de panneaux
- 150V de tension PV maximale de circuit ouvert
- Tension PV court circuit : 40A max (480W)
Caractéristique des panneaux :
- Avec un total de 2 panneaux en 240W, on monte à 480W
- Avec 2 panneaux en série ayant une tension (Vdoc) de 43,6V, on monte à 86V
On pourrait alors ne mettre que 3 panneaux de 43.6V : 130.8V mais ils produiraient trop (720W) alors que la tension court circuit est de 480W. On ne peut donc mettre 2 panneaux solaire de 480W au total en série, mais peut on alors en mettre 1 en parallèle ?

Que veut dire le 35 de 150/35 ? Ce n’est pas les A ?

Avec 1 panneau(x) en parallèle(s) ayant une intensité (Isc) de 7,37A et une marge de sécurité de 38%, on monte à 9.66A
- (7.37A d’isc*38%+7.37A d’Isc) x 1 panneau en parallèles : 10.17A
-
Pourquoi parle t-on de les connecté en série puis après on change pour les mettre en parallèles ?

Note : La mise en série multiple la tension (V) et la mise en parallèle multiplie l'intensité (I)
Toutes ces caractéristiques sont disponibles dans la fiche technique du produit.

Convertisseur
Le convertisseur est là pour transformer le courant continue (ici 12V) des batteries en courant alternatif assimilable par les appareils standard du marché. Il vous faut un convertisseur capable de délivrer les 130W de puissance électrique maximum dont vous avez besoin.
Une hypothèse serait d'opter pour un convertisseur type 12/180 qui monte en puissance maximum de sortie à 175W avec des pointes possible à 350W.

Convertisseur
Le convertisseur est là pour transformer le courant continue (ici 12V) des batteries en courant alternatif assimilable par les appareils standard du marché. Il vous faut un convertisseur capable de délivrer les 540W de puissance électrique maximum dont vous avez besoin.
Une hypothèse serait d'opter pour un convertisseur type 12/800 qui monte en puissance maximum de sortie à 700W avec des pointes possible à 1600W.Ceci dit, pour ne pas endommager vos batteries, vous ne pourrez aller au delas des 570W ?
250Ah de batterie*19%*12 : 570W à 19% de décharge, or je n’ai besoin que de 540W maximum

Pourquoi choisir ce type de convertisseur ? je n’ai pas besoin d’aller à 700W et encor moins à 1600w ?

Après avoir tout recalculé, je me retrouve avec plus de questions qu’au départ,

Du coup si vous pouvez m’aider à comprendre, ce serait sympa !

Merci,

Au courant

Aucourant
Messages : 7
Enregistré le : 04 sept. 2017 22:23
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : non

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar Aucourant » 05 sept. 2017 12:26

Bug :
Convertisseur
Le convertisseur est là pour transformer le courant continue (ici 12V) des batteries en courant alternatif assimilable par les appareils standard du marché. Il vous faut un convertisseur capable de délivrer les 130W de puissance électrique maximum dont vous avez besoin.
Une hypothèse serait d'opter pour un convertisseur type 12/180 qui monte en puissance maximum de sortie à 175W avec des pointes possible à 350W.

Ce n'ai pas pas le bon, ne pas y faire attention,

merci,

aucourant

Avatar de l’utilisateur
kepon
Messages : 276
Enregistré le : 30 juil. 2016 15:12
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar kepon » 05 sept. 2017 13:54

Aucourant a écrit :BESOIN PROTOTYPE

Produit Consommation journalier watt Wh Crête Wc
Ordinateur portable 90 watt 2H = 180w/jour 180
Chargeur de téléphone 10 watt 3H = 30w/jour 20
Une ampoule de chambre 30 watt 2h = 60Wh/j 60

TOTAL 130 watt 270Wh/Jour 540WC (270*2)

Donné principal :

Besoin journalier : 270Wh/jour max 540Wc


Oui pour le 270Wh/j mais pour le besoin max c'est plus 130W (et pas Wc...). Le besoin max c'est l'addition de tous les appareils connecté en même temps au moment T.

Voilà le résultat sur calcpvautonome.

Aucourant a écrit :- Pc = 270 / (0.85 x 0.87 x 0.9) : 406 Wc
- Pourquoi avoir besoin de 480W alors que l’on en a besoin de 406W ?


On a bien besoin de 406Wc, mais tu ne trouveras pas de panneaux pour faire 406Wc... Le logiciel te propose une hypothèse... 2x240Wc de panneaux ça t’amène à 480Wc (donc pas loin de ton besoin) mais il y a d'autres possibilités

Aucourant a écrit :Jusque la j’ai compris mais comment finit on a trouver le résultat de 237Ah et pourquoi prendre une batterie de 250Ah ?


Idem que pour les panneaux, c'est le résultat de la formule qui donne 237Ah et le logiciel te propose une batterie de 250Ah car une batterie de 237Ah ça n'existe pas... mais c'est une hypothèse tu peux en prendre 2 de 130Ah ça marche aussi...

Aucourant a écrit :Pour une batterie AGM , tu ne peux lui envoyer plus de 2A (20% de sa capacité)
Le courant de décharge du parc batterie ne doit pas dépasser 19% (je croyais que la décharge max était de 30%?)


Hum il y a amalgame.
"Tu ne peux lui envoyer plus de 20% de sa capacité" là on parle du courant maximum admissible.
Quand je parlais des 30% c'est le degré de décharge et non pas le courant maximum de décharge... D'ailleurs il n'y a pas vraiment de courant maximum de décharge mais si ça monte trop en courant de décharge la capacité de la batterie diminue sur le coup.
Renseigne toi sur les contraintes des batteries solaires pour t'éclairer sur ce point...

Aucourant a écrit :Le calcul des 225Ah serait en c10, pourquoi en prendre une de c20 ? Une c10 à c20 = 10Ah en + ?


Là je te conseil cette lecture : http://www.batterie-solaire.com/batteri ... trique.htm

Aucourant a écrit :On pourrait alors ne mettre que 3 panneaux de 43.6V : 130.8V mais ils produiraient trop (720W) alors que la tension court circuit est de 480W. On ne peut donc mettre 2 panneaux solaire de 480W au total en série, mais peut on alors en mettre 1 en parallèle ?


Là j'ai pas compris ton raisonnement... mais ça n'existe pas à ma connaissance un panneau de 480W, la proposition c'était 2 panneaux de 240 en série. La mise en série est à privilégier tant que faire ce peut car en parallèle on augmente le courant, il faut donc augmenter les sections de câbles pour éviter les pertes...

Aucourant a écrit :Que veut dire le 35 de 150/35 ? Ce n’est pas les A ?


Oui.

Aucourant a écrit :Pourquoi parle t-on de les connecté en série puis après on change pour les mettre en parallèles ?


En fait non ils sont bien en série, sur un tronçon de parallèle, là j'avoue que ça prête à confusion il faudrait que je trouve une meilleur formulation... mais regard le schéma qui suit pour t'éclairer, il y a bien simplement 2 panneaux en série :

Image

Aucourant a écrit :Pourquoi choisir ce type de convertisseur ? je n’ai pas besoin d’aller à 700W et encor moins à 1600w ?


Prend celui que tu veux ! C'est une hypothèse qui était produite à partir de ton besoin (erroné, relis le début du poste) de 540W (c'est 130 maintenant...), sauf que pareil, un convertisseur pour 540W ça n'existe pas, le plus proche dans la liste de matériel type c'était 700W...

Aucourant a écrit :Après avoir tout recalculé, je me retrouve avec plus de questions qu’au départ,


T'as pas fini ! Vraiment je te conseil de prendre du temps pour regarder la vidéo qui peut t'éviter nombre de question posé ici (qui en soulèvera peut être d'autres...)
Mon installation photovoltaïque autonome pour ma ma yourte (~2000€ besoin ~1kWh/j)
[video] Formation : Comprendre et concevoir une installation photovoltaïque autonome
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé

Aucourant
Messages : 7
Enregistré le : 04 sept. 2017 22:23
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : non

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar Aucourant » 06 sept. 2017 00:06

Je viens de regardé la vidéo qui m'a beaucoup aidé !
Du coup j'ai calculé mes besoin pour terminé par un choix de matériel,
je voulais savoir si c'était le bon choix.

Formule calcule puissance panneaux

Pc = Bj / (Rb X Ri X Ej)
• Pc (Wc) : Puissance crête des panneaux
• Bj (Wh/j) : Besoins journaliers
• Rb : rendement électrique des batteries
◦ On considère 0.85
• Ri : rendement électrique du reste de l’installation (régulateur de charge, convertisseur…)
◦ On considère 0.87
• Ej : rayonnement moyen quotidien du mois le plus défavorable dans le plan du panneau
global igp : 0.98 Avec une inclinaison de 65° plein Sud

Bj (Wh/j) : 280
Rb : 0.85

Ri : 0.87
Ej : 0.98
Pc (Wc) : 400

Pc = 280/(0.85*0.87*0.98)
Pc = 386Wc

Panneau solaire 300 Wc Monocristallin VICTRON
Panneau solaire 100 Wc Monocristallin VICTRON

Formule calcul stockage batteries

Cap = (Bj x Aut) / (DD x U)

• Cap (Ah) : Capacité nominale des batteries (en C10))
• Bj (Wh/j) : Besoins journaliers : 1000 Wh/j
• Aut : Nombre de jour d'autonomie (sans soleil)
◦ On considère 2 jour
• DD (%) : Degré de décharge maximum : 40%
◦ On considère 20 % (donc 0,2)
• U (V) : Tension finale du parc de batterie, dépend de la puissance des panneaux :
◦ De 0 à 500 Wc 12V
◦ De 500 à 1500 Wc 24V
◦ Au-dessus de 1500 Wc 48V


Bj (Wh/j) : 280
Aut 2
DD (%) 0.4
U (V) 12
Cap (Ah) 120

capacité au mieux :
Cap = (280x3)/(0.2x12) = 350Ah
Au mieux : 350Ah

Dans un prototype :
Cap = (280x2)/(0.4x12) = 117Ah
Dans le cadre d’un prototype : 120Ah

Petite question, mettre en parallèle des batteries (A) plus de 2, n'est pas possible, une fois l'installation faite, on ne peut donc plus changer grand chose, du coup vaut-il mieux de les mettre en série ou en parallèle ?

18 % de courant de charge max. Exemple :
◦ Les batteries 22a: 120Ah × 18/100 = 21.6A de courant de charge max toléré ;
Les batteries peuvent stocker 21A
◦ Les panneaux: 400Wc / 12V = 33,33A de courant qui arrive sur la batterie ;
Les panneaux délivrent à la batterie 32.17A
• 18 % de courant de décharge max. Exemple :
◦ Les batteries: 120Ah × 18/100 = 21.6A de courant de décharge max toléré ;
◦ Le convertisseur: 700W / 24V = 31,25A de courant de sortie des batterie ; .

Pc= 280Wc/12 : 23.33A

Le besoin max est de 23.33A

Trop de panneaux par rapport aux batteries, augmenter le parc des batteries ou brider, mettre une bride sur le régulateur pour ne pas dépasser les 21A.

Pc (Wc) : Batterie (V) Cap (Ah) DD (%) Bj (Wh/j) Inclinaison PS
400 12 120 40% 280Wh 65°

Le régulateur

On le choisie en fonction de :
1) La tension final du parc de batterie
2) Les caractéristiques des panneaux et leur
câblage ensemble (série/parallèle)

1) 12V
Infos sur nos panneaux :

Panneau solaire 300 Wc Monocristallin VICTRON
Puissance nominale (1) : 300 Watts crêteTolérance de puissance : +/-3%
Tension max. (Vmp) : 36 V
Courant max. (Imp) : 8.06 A
Tension à vide (Voc) : 45.5 V
Courant de court circuit (Isc) : 8,56 A
Panneau solaire 100 Wc Monocristallin VICTRON
36 cellules monocristallines
Puissance nom. (selon STC) : 100 Wc
Tension MPP (VMPP) : 18 V
Courant MPP (IMPP) : 5,56 A
Tension circuit ouvert (VCO) : 22,4 V
Courant de court-circuit (ICC) : 6,53 A

Puissance max Tension de circuit ouvert (Voc ou Uoc) Courant de courtcircuit : (Isc) :
400W 45.5 + 22.4 : 67.9V 8,56 + 6,53 : 15.09A

Ampère de court circuit PV maximal :
Nos panneaux sont tous en série, du coup on va prendre l’intensité (V) ISC d’un seul de nos panneaux qui est de 8.56A + une marge de sécurité de 38%, on monte à 12A
8,56 + 3.25 = 12A

100/30 12 V 440 W 100 V 35 A ~200 €

On va câbler nos panneaux en série car en série on multiplie la tension (V) mais pas l’intensité (A) et il est préférable de travailler avec des faibles intensités pour éviter les échauffements dans les câbles. Donc il faut les mettres en série et non en parallèle ?
Si tous les panneaux son en série, juste en prenant la plus grande valeur ISC si on a des panneaux de différente taille, suffira ?

Le convertisseur
On le choisie en fonction de :
1) L'entréée : La tension final du parc de batterie : 12V
2) La sortie : Les besoins en puissance max : 100W

Le convertisseur 12/180 accepte, avec un parc de 12V :
- 175 W max
- 350 W en pointe
- Budget : 70 - 85 €

Pas besoin de convertisseur DC DC quand on a un convertisseur pur sinus ?
200Ah : 1000€

Conclusion :

Ce que j’ai besoin pour faire fonctionner mon ordinateur, ma lampe et mon chargeur de téléphone,

1) 400Wc de panneau :
- Panneau solaire 300 Wc Monocristallin VICTRON
- Panneau solaire 100 Wc Monocristallin VICTRON
2) Dans le cadre d’un prototype : 120Ah avec une décharge de 40% (qui dans la simulation ne descend pas en dessous des 82% de charge de la batterie, alors a quoi cela sert de rester à 20%, peut on alors rester à 40% de décharge ? ce qui pourrait rendre une durée de vie moins longue ?)
Est-ce que au mieux je devrias avoir une batterie de 350Ah ? pour avoir 20% de décharge ? Cap = (280x3)/(0.2x12) = 350Ah Au mieux : 350Ah ?
3) Un régulateur de ce type : 100/30 12 V 440 W 100 V 35 A ~200 €
4) Le convertisseur 12/180 accepte, avec un parc de 12V :
- 175 W max
- 350 W en pointe

Voila, j'ai résumé tout le processus pour arriver jusqu’à ces résultats, je ne sais pas si tout est bon, et du coup j'ai de nouvelle questions que j'ai posé dans ce message.
Merci beaucoup de l'aide que vous m'avez apporté ! :D Sans votre vidéo, sa m'aurait pris 1 mois pour tout comprendre :lol:

merci,

Aucourant :)
:sun:

Aucourant
Messages : 7
Enregistré le : 04 sept. 2017 22:23
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : non

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar Aucourant » 08 sept. 2017 10:24

Du coup je voulais savoir si mes résultats sont juste.

merci,

Aucourant

Avatar de l’utilisateur
kepon
Messages : 276
Enregistré le : 30 juil. 2016 15:12
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar kepon » 10 sept. 2017 22:22

Content que la vidéo t'es aidé !

Aucourant a écrit :Dans le cadre d’un prototype : 120Ah

Petite question, mettre en parallèle des batteries (A) plus de 2, n'est pas possible, une fois l'installation faite, on ne peut donc plus changer grand chose, du coup vaut-il mieux de les mettre en série ou en parallèle ?


Le mieux et c'est possible dans ton cas c'est de prendre une seul batterie....

Aucourant a écrit :Pas besoin de convertisseur DC DC quand on a un convertisseur pur sinus ?


Un convertisseur DC DC c'est seulement si tu as besoin de consommer du courant continue sur ton installation...

Aucourant a écrit :2) Dans le cadre d’un prototype : 120Ah avec une décharge de 40% (qui dans la simulation ne descend pas en dessous des 82% de charge de la batterie, alors a quoi cela sert de rester à 20%, peut on alors rester à 40% de décharge ? ce qui pourrait rendre une durée de vie moins longue ?)
Est-ce que au mieux je devrias avoir une batterie de 350Ah ? pour avoir 20% de décharge ? Cap = (280x3)/(0.2x12) = 350Ah Au mieux : 350Ah ?


Tu confond encore courant de charge et décharge... révise là dessus, je sais pas comment te l'expliquer mieux...
Tu peux rester à 120Ah de batterie mais il te faudra brider la charge sur ton régulateur pour que tes panneaux n'envoie pas un courant trop fort à tes batteries (20% de courant de charge maximum admissible)

Aucourant a écrit :Voila, j'ai résumé tout le processus pour arriver jusqu’à ces résultats, je ne sais pas si tout est bon, et du coup j'ai de nouvelle questions que j'ai posé dans ce message.


Au lieu de recopier le résultat de CalcPvAutonome tu peux copier l'URL du résultat (comme là par exemple), c'est plus digeste à la lecture...
Mon installation photovoltaïque autonome pour ma ma yourte (~2000€ besoin ~1kWh/j)
[video] Formation : Comprendre et concevoir une installation photovoltaïque autonome
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé

Adelme
Messages : 7
Enregistré le : 21 oct. 2017 16:17
BDPV : Bruno79000
Departement/Region : 79000
Professionnel PV : NON

Re: Prototype solaire 60Wc

Messagepar Adelme » 24 oct. 2017 18:35

bonjour
attention à ne pas connecté de panneau photovoltaïque de puissance différente sur un montage en série .
le plus puissance vas ce mettre à la même puissance que le plus faible .
:sun:


Retourner vers « 12v et sites isolés »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider]