Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V



St20sr
Messages : 18
Enregistré le : 30 mars 2016 20:12
Departement/Region : 2B
Professionnel PV : NON

Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar St20sr » 30 juil. 2018 15:59

Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils
Voilà, je suis en site isolé et après avoir fait quelques devis et quelques rencontres, voilà ou j'en suis :
Un ami d'un ami qui est devenu mon ami m'a mis en relation avec son ancienne boite qui est plus spécialisé par le photovoltaïque mobile, ils m'ont fait une étude de consommation et m'ont proposé une double installation avec 2 convertisseurs 24V 3800VA, deux régulateurs de charge 150/85
Ca ferait donc deux entrées dans la maison avec la séparation des consommateurs, mon électricien n'y voit pas trop de problème si ce n'est peut être le choix de la grosseur de câblage (il y a 60m de la centrale à la maison)
Par contre, j'ai pris les batterie à part et pour celui qui me les a fourni, pour lui, il y a un problème avec ce système, il a pas su me préciser lequel mais il faut un seul convertisseur
Vu que j'ai déjà tout le matériel et je commence à en avoir marre d'être sur rallonge branchée chez le voisin et d'allumer mon groupe pour le lave linge et le lave vaisselle, je commence vraiment à stresser
Donc si vous avez des avis, je prends avec plaisir, et si vous saviez quel cable il faut installer pour mon cas, ça serait super
Merci
Stéphane

coucou39
BDPV
BDPV
Messages : 2385
Enregistré le : 06 mai 2013 11:49
BDPV : coucou39
Departement/Region : 39
Professionnel PV : Non

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar coucou39 » 30 juil. 2018 18:23

Bonjour Stéphane,

peut-être n'est-ce pas inutile de rappeler la liste du matériel retenu, il y a des chances qu'il diffère sensiblement de la liste publiée il y a 2 ans, non ?

Sinon peut-être ton vendeur de batterie souhaitait attirer ton attention sur le besoin de limiter le courant de charge/décharge sur un parc batterie ?

St20sr
Messages : 18
Enregistré le : 30 mars 2016 20:12
Departement/Region : 2B
Professionnel PV : NON

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar St20sr » 30 juil. 2018 20:57

Deux ans déjà !!!
Oui en effet, le listing a bien changé :
24 panneaux solaire 24V 200W
2 régulateurs smart 150/85
2 convertisseurs 24V 3500Va/Chargeur 70A
2 boites de jonctions avec parafoudre et para tenseur
1 controleur de batterie
24 batteries 2V 530ah

Les panneaux sont relies deux par deux les deux packs de batterie sont aussi reliés
J'espère que c'est assez clair

Avatar du membre
kepon
Modérateur
Modérateur
Messages : 537
Enregistré le : 30 juil. 2016 15:12
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non
Contact :

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar kepon » 30 juil. 2018 23:06

Vue qu'il n'y a qu'un contrôleur de batterie et que tes convertisseurs sont en 24V j'en déduit que quand tu dis que les 2 parc de batteries sont lier c'est qu'il sont en parallèle. Ce qui fait un parc de 1060Ah en 24V. J'ai bon ? (étrange ce choix d’ailleurs...)
Est-ce que tu peux en dire plus sur le modèle de batterie ?
Au pif, sans lecture de la doc de tes batteries dont j'ignore le modèle, je vais prendre 10% de courant de charge max ce qui fait pour toi 106A de courant max de charge (1060Ah*10/100)
Ton courant de charge : ( 200W (de panneaux) * 24 (nombre de panneaux) ) / 24V = 200A qui arrive potentiellement sur les batteries, en fait il y a 2 régulateur 85A donc ça serait bridé à 170A. C'est effectivement trop pour tes batteries... Mais bon c'est dans l'hypothèse de 10% de courant max de charge, si c'est 20% ça passe du coup !

Belle soirée,
David
Mon installation photovoltaïque autonome pour ma ma yourte (~2000€ besoin ~1kWh/j)
[video] Formation : Comprendre et concevoir une installation photovoltaïque autonome
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 5185
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar thierry_c » 31 juil. 2018 03:42

Pas de pb pour avoir deux convertisseur. Si c est des victron faut les programmer pour fonctionner en // comme ça tu n as qu un circuit ac et tu te pose pas de question
par contre c est quoi comme panneaux, car avec des smart c est domage de pas monté a une tension proche des 120v !

St20sr
Messages : 18
Enregistré le : 30 mars 2016 20:12
Departement/Region : 2B
Professionnel PV : NON

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar St20sr » 31 juil. 2018 15:09

Merci pour vos réponses
Bonjour Kepon, les batteries sont des solar exide OPZS 2V 530 ah C10, ceux qui m'ont fait l'étude se sont adaptés au matériel qu'il pouvait me fournir...
Bonjour, Thierry, non, ce ne sont pas des vitrons mais des tbs electronic, je vais essayer de voie s'ils peuvent être mis en parallèle ; et sinon, l'idée d'envoyer deux convertisseurs sur la moitié des consommateurs chacun vous parait faisable ?

coucou39
BDPV
BDPV
Messages : 2385
Enregistré le : 06 mai 2013 11:49
BDPV : coucou39
Departement/Region : 39
Professionnel PV : Non

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar coucou39 » 31 juil. 2018 15:34

Bonjour Stéphane,

techniquement, avoir un ou 2 circuits AC n'est pas problématique, non.

Il est impératif d'avoir un seul puits de terre ou tout ce beau monde sera raccordé et ne pas mettre en commun les circuits s'ils cheminent à travers un même tableau divisionnaire (pas de mise en commun des neutres par exemple) si les convertisseurs ne sont pas capable de gérer cela comme les victron mentionnés par Thierry_c.

Maintenant cette solution présente tout de même 2 inconvénients qu'il faudrait évoquer avec tes amis t'ayant aidé dans l'installation.
- Avoir 2 convertisseurs multiplie la consommation à vide (donc les pertes) ce qui est un peu dommage en site isolé
- Si tu as besoin de 2 convertisseurs, c'est que tu prévois de consommer plus que 3000W à un instant donné, ça ce peut être un soucis avec les batteries car tu va, à ce moment, soutirer entre 150 (4000W) et 200A (5000W) sur un parc batterie en 1000Ah, c'est beaucoup : elles vont vieillir prématurément. Si c'est exceptionnel, ça ne prête pas trop à conséquence, par contre si ce devait être régulier, il serait mieux de réviser les cycles de mise en service des gros consommateurs (genre en pic de production solaire pour ne pas tirer trop sur les batteries)

St20sr
Messages : 18
Enregistré le : 30 mars 2016 20:12
Departement/Region : 2B
Professionnel PV : NON

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar St20sr » 31 juil. 2018 21:39

Bonjour, coucou39
Merci pour ta réponse qui me rassure, oui, il est prévu d'avoir deux arrivées indépendantes avec deux disjoncteurs principaux, l'électricien rale, et je crois qu'il m'a parlé d'une terre commune
J'avais pensé à cette double consommation donc les pertes et est ce que le fait qu'il y ait 55m avant d'arrivée au tableau de la maison augmente ces pertes ?
Et sinon, je pense qu'il pourrait avoir de façon très exceptionnel des pics à plus de 3000W (et encore, je vois pas trop comment) et j'avais prévu d'adapter notre consommation par rapport au soleil (genre mettre la machine à laver et le lave vaisselle l'un après l'autre au moments ensoleillés), j'ai bcp réfléchi avant la construction à limiter les besoins électrique, le seul hic pour moi à la fin de la construction, c'est que je n'avais plus de sou pour un chauffe eau solaire (les boules !!!), je ne pourrais donc pas brancher sur eau chaude le lave vaisselle et le lave linge pour l'instant
Aussi, j'ai un GE qui pourrait peut être prendre le relais pour des pics de consommation, non ?

3024inverter
Messages : 171
Enregistré le : 09 juil. 2018 08:32
Departement/Region : 03
Professionnel PV : NON

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar 3024inverter » 15 août 2018 19:08

C'est dommage, un onduleur comme le mien aurait couté moins cher tout en alimentant largement TOUS les consommateurs. (ah oui, j'vous avais pas dis, j'ai revendu mon 3kva contre un 5kva ! )
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 5573.m1684

Et avec la possibilité de passer à 10kva si achat d'un 2eme a brancher en parallèle... ;)

St20sr
Messages : 18
Enregistré le : 30 mars 2016 20:12
Departement/Region : 2B
Professionnel PV : NON

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar St20sr » 05 janv. 2019 21:24

Bonsoir à tous, je reviens vers vous après la fin de l'installation et le début très compliqué de la mise en service de l'installation, j'ai réalisé moi même l'installation, et j'étais assez fier de mon installation vu que rien a cramé !!
Mais rapidement un convertisseur a commencé a "déconner", désolé pour le terme mais c'est très parlant vu qu'il fonctionnait et qu'il fournissait de l'électricité à la maison mais il ne s'éteignait plus et n'indiquait plus les informations sur l'écran de contrôle, lorsque je coupais le courant et relançait le système, il refonctionnait. Après un paquet de photos envoyer aux fournisseurs du matériel, ceux ci ont remarqué une erreur dans l'installation, en effet le contrôleur de batterie était relié sur un seul régulateur et convertisseur, je l'ai donc relié aux deux "groupes", le convertisseur a quand même continuer son blocage ; avant de renvoyer le matériel, le revendeur m'a dit d'inverser les 2 convertisseurs et ça n'a pas loupé, le 2ème a fait la même chose donc pour eux le problème vient des batteries et m'ont demandé de faire une charge complète avec le groupe électrogène, ce que j'ai fait mais le problème persiste soit d'un convertisseur, soit de l'autre...
Voilà beaucoup de textes, je sais pas si vous allez pouvoir m'aider mais plusieurs questions : Dois je faire une égalisation de ces batteries, est ce que ca peut être le problème, la personne qui m'a fourni les batteries m'a dis qu'il les avait testé (pesez ?), dois je les verifier avec un pèse acide ?
Merci pour votre aide

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 5185
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar thierry_c » 05 janv. 2019 23:31

opzv ou opzs?
si opzs l’égalisation est obligatoire régulièrement, mais ça m’entonnerais que ça vienne de ça.
faudrait nous faire passer des photos pour que ça soit plus parlant !

St20sr
Messages : 18
Enregistré le : 30 mars 2016 20:12
Departement/Region : 2B
Professionnel PV : NON

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar St20sr » 06 janv. 2019 10:04

Merci Thierry pour cette réponse, je vais essayer de faire passer quelques photos mais ça fait longtemps que je n'utilise plus les forums...

St20sr
Messages : 18
Enregistré le : 30 mars 2016 20:12
Departement/Region : 2B
Professionnel PV : NON

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar St20sr » 06 janv. 2019 13:26

Image
Image
Image
Image

Voici les images que j'ai réussi à poster tant bien que mal, elles sont un peu grandes non ???!!!!!
Bon, le montage était un peu plus propre avant que je commence à inverser les convertisseurs...
Merci pour votre aide

St20sr
Messages : 18
Enregistré le : 30 mars 2016 20:12
Departement/Region : 2B
Professionnel PV : NON

Re: Centrale solaire avec 2 convertisseurs 24V

Messagepar St20sr » 09 janv. 2019 18:37

Bon, finalement, j'ai déparallelisé les batteries ; j'ai donc deux circuits complètement autonome et les convertisseurs n'ont plus l'air d'avoir de problèmes, sacré raisonnement d'amateur, je me suis dit si les deux convert ne peuvent fonctionner en // en sortie, il est possible qu'ils ne puissent pas le faire en entrée...


Retourner vers « 12v et sites isolés »