pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Avatar du membre
photoHD
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 824
Enregistré le : 09 mars 2010 00:51
Departement/Region : 86
Professionnel PV : artisan installateur
Localisation : 86 (vienne) et dans un rayon de 50Km aux alentours
Contact :

pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar photoHD » 20 juil. 2011 13:06

bonjour

je ne sais pas si cela est normal mais le PVI 3.0 OUTD à double tracker voit sa puissance divisé par deux alors qu'en réalité c'est plutôt 1/3 et 2/3
du coup impossible d'avoir deux champs complètement déséquilibré
Ma présentation : Photovolt-HD

Devenez producteur d'électricité et participez aux économies d'énergies

Partenaire officiel Sunpower (Sunpower Residential Installer)

Ma fiche installateur sur BDPV Image

olab
BDPV
BDPV
Messages : 4822
Enregistré le : 10 déc. 2008 01:00
Localisation : 40

Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar olab » 20 juil. 2011 15:19

?? On pourrait avoir des détails ? :?
Je déconseille modérément toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMon installationImage

Avatar du membre
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4035
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar flen42 » 20 juil. 2011 17:39

je ne comprends pas ton problème.

sur le site de power one , le configurateur autorise tout à fait d'avoir 2 string de taille différente pour cet onduleur


peux tu préciser ton problème et détailler ta config ?
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar du membre
photoHD
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 824
Enregistré le : 09 mars 2010 00:51
Departement/Region : 86
Professionnel PV : artisan installateur
Localisation : 86 (vienne) et dans un rayon de 50Km aux alentours
Contact :

Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar photoHD » 20 juil. 2011 18:50

en fait c'est avec PVSyst que j'ai un problème

PVSyst fait en sorte qu'il divise l'onduleur en deux partie de 1.5Kwc, il n'admet pas d'avoir, comme dans mon cas, un champ de 2250Wc et un de 750Wc
et encore je ne parle pas du fait que les deux champ sont orienté EST-OUEST et que PVSyst ne veut pas de champ orienter a plus de 25°

avec le configurateur de Power One, on peut le faire mais ça ne me donne pas l'étude d'ensoleillement ;)
Ma présentation : Photovolt-HD

Devenez producteur d'électricité et participez aux économies d'énergies

Partenaire officiel Sunpower (Sunpower Residential Installer)

Ma fiche installateur sur BDPV Image

ceji
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 831
Enregistré le : 16 sept. 2008 01:00
Localisation : 38

Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar ceji » 20 juil. 2011 19:25

photoHD a écrit :en fait c'est avec PVSyst que j'ai un problème

PVSyst fait en sorte qu'il divise l'onduleur en deux partie de 1.5Kwc, il n'admet pas d'avoir, comme dans mon cas, un champ de 2250Wc et un de 750Wc
et encore je ne parle pas du fait que les deux champ sont orienté EST-OUEST et que PVSyst ne veut pas de champ orienter a plus de 25° ;)

Il me semble qu'il suffit dans orientation de choisir "Double orientation" et dans "System" lorsqu'on a choisi l'onduleur de cocher la case "Use multi MPP feature" (ma version est en anglais).
CJ

olab
BDPV
BDPV
Messages : 4822
Enregistré le : 10 déc. 2008 01:00
Localisation : 40

Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar olab » 20 juil. 2011 22:04

Oui et il faut définir 2 sous-champs avec les deux nombres de panneaux.
NE PAS cocher "onduleur avec orientations mixtes", c'est autre chose ;)
Je déconseille modérément toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMon installationImage

Avatar du membre
photoHD
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 824
Enregistré le : 09 mars 2010 00:51
Departement/Region : 86
Professionnel PV : artisan installateur
Localisation : 86 (vienne) et dans un rayon de 50Km aux alentours
Contact :

Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar photoHD » 20 juil. 2011 22:38

oui j'ai fait tout ça, j'ai même cocher multiMpp sur les 2 sous-champs mais en ne mettant qu'un seul tracker par sous-champs mais ça ne marche pas
j'ai pourtant la dernière version
Ma présentation : Photovolt-HD

Devenez producteur d'électricité et participez aux économies d'énergies

Partenaire officiel Sunpower (Sunpower Residential Installer)

Ma fiche installateur sur BDPV Image

eric86
BDPV
BDPV
Messages : 307
Enregistré le : 03 oct. 2010 22:18
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Professionnel PV : Non

Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar eric86 » 20 juil. 2011 23:30

photoHD a écrit :en fait c'est avec PVSyst que j'ai un problème

PVSyst fait en sorte qu'il divise l'onduleur en deux partie de 1.5Kwc, il n'admet pas d'avoir, comme dans mon cas, un champ de 2250Wc et un de 750Wc
et encore je ne parle pas du fait que les deux champ sont orienté EST-OUEST et que PVSyst ne veut pas de champ orienter a plus de 25°

avec le configurateur de Power One, on peut le faire mais ça ne me donne pas l'étude d'ensoleillement ;)

Un PVI 3.0 OUTD a deux trackers de 2kW chacun, pour une sortie de 3kW.
Monter un champ de 2250Wc sur un tracker qui pourra en accepter que 2000W, vous avez besoin de logiciels pour comprendre qu'il va y avoir un problème ?? :ugeek:

Avatar du membre
photoHD
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 824
Enregistré le : 09 mars 2010 00:51
Departement/Region : 86
Professionnel PV : artisan installateur
Localisation : 86 (vienne) et dans un rayon de 50Km aux alentours
Contact :

Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux

Messagepar photoHD » 20 juil. 2011 23:43

oui en effet :oops: , j'était tellement obnibulé a chercher l'ombre sur les 4 modules de 750W que j'avait même pas fait gaffe à ça tellement c'était énorme :oops:
bon j'ai plus qu'as tout repensé en 10 et 6 modules de 187.5 :?