Précision du calcul lorsque l'onduleur est sur-dimensionné

Messagepar tbwotw » 10 sept. 2010 10:48

Bonjour à tous,

Je poste ici une question complémentaire qui m'est venue dans ma quete du photovoltaique parfait ...

Est-ce que l'estimation de production de PVsyst est correcte en ce qui concerne les instalations avec des onduleurs sur-dimensionnés (ou sous-dimensionnés)?

Exemple une installation de PV sunpower 238W, en Belgique (Orientation 40°,Inclinaison 40°).

Resultats obtenus avec :

IG Plus 70 (6.5kW) : 2*10 (4760Wc) : 3993kWh/an (839 kWh/kWc/an)
IG Plus 50 (4kW) : 2*10 (4760Wc) : 4007kWh/an (842 kWh/kWc/an)
IG Plus 35 (3.5kW) : 2*10 (4760Wc) : 4008kWh/an (842 kWh/kWc/an)

Par curisosité j'ai créé un IG Plus 70 dont j'ai modifié la courbe d'efficacité de 0 à 650W par incrémentation de 1%. Concretement cela voudrait dire que lorsque les panneaux produisent 650W injectés dans l'onduleur, celui-ci a un rendement global de 3%....
IG Plus 70 Modifié : 2*10 (4760Wc) : 3989kWh/an (838 kWh/kWc/an)
En changeant l'éfficacité à 1390W de 95 à 75, j'obtiens exactement le même résultat dans les deux cas.

Est-ce que ces résultats vous semblent normaux ?

tbwotw
Messages : 30
Enregistré le : 04 août 2010 09:02
Departement/Region : belgique

Re: Précision du calcul lorsque l'onduleur est sur-dimension

Messagepar tbwotw » 17 sept. 2010 09:39

Un petit up.

De manière générale la question est :

Est-ce que les estimations de PVsyst lorsqu'on a un onduleur sur(ou sous)-dimensionné sont correctes ?

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 23908
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Précision du calcul lorsque l'onduleur est sur-dimension

Messagepar Regismu » 17 sept. 2010 11:03

Bonjour

oui les estimations de pvsyst sont correctes ..en fonction des elements que tu lui rentres ..... que tu penses que l'onduleur est sur ou sous dimensionné ;)

tbwotw
Messages : 30
Enregistré le : 04 août 2010 09:02
Departement/Region : belgique

Re: Précision du calcul lorsque l'onduleur est sur-dimension

Messagepar tbwotw » 17 sept. 2010 11:58

Merci pour la réponse ! J'étais étonné qu'un surdimensionnement d'environ 17% ne représente qu'une perte de rendement de moins de 0.5%.
Voilà qui me permet enfin de touver une solution acceptable pour ma future installation.