bastien33654
Messages : 3
Enregistré le : 13 déc. 2018 16:07
Departement/Region : Belgique
Professionnel PV : Non

Installation... conforme ou pas ???

Messagepar bastien33654 » 13 déc. 2018 16:25

Bonjour,

j'ai fait poser une toute nouvelle installation, toutefois je me pose des questons quant a l'onduleur, est il suffisant ou pas ? devrais je le changer pour un plus puissant ?

voici donc mon devis :

14 panneaux SUNPOWER X22 WHT 360NE de 360Wc en monocristallin
1 onduleur HUAWEI SUN2000L 3.0KTL / 3300W

Quand je regarde mon graphe, je constate qu'effectivement, je plafonne a 3300w et ce meme en hiver, au jour d'aujourdhui par exemple...

Ne devrais je pas avoir un onduleur plus puissant sachant que je consomme +/- 5000kw/an

Merci de votre aide

Bertrand,

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27162
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Installation... conforme ou pas ???

Messagepar Regismu » 13 déc. 2018 16:54

Bonjour

fait une fiche BDPV tu pourras comparer ta production avec les installations les plus proches de chez toi : https://www.bdpv.fr/fr/
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 5009
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Installation... conforme ou pas ???

Messagepar thierry_c » 13 déc. 2018 18:16

ça fait quand même un rapport a 0.65 ça !
j'aurais mini un 4500va !

bastien33654
Messages : 3
Enregistré le : 13 déc. 2018 16:07
Departement/Region : Belgique
Professionnel PV : Non

Re: Installation... conforme ou pas ???

Messagepar bastien33654 » 13 déc. 2018 18:17

Regismu a écrit :Bonjour

fait une fiche BDPV tu pourras comparer ta production avec les installations les plus proches de chez toi : https://www.bdpv.fr/fr/


Ce site de fonctionne pas en belgique, j'ai deja essayé ;-)

Merci qd meme

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 743
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Installation... conforme ou pas ???

Messagepar chamois05 » 13 déc. 2018 19:10

Un onduleur 3k pour 5k de panneaux ce nest pas bien raisonnable.
Il faut sous dimentionner londuleur mais quand même.
Demande à ton installateur pourquoi si petit.
3300W cest déjà pas mal.

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27162
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Installation... conforme ou pas ???

Messagepar Regismu » 13 déc. 2018 23:48

bastien33654 a écrit :
Regismu a écrit :Bonjour

fait une fiche BDPV tu pourras comparer ta production avec les installations les plus proches de chez toi : https://www.bdpv.fr/fr/


Ce site de fonctionne pas en belgique, j'ai deja essayé ;-)

Merci qd meme



fait ta fiche : il y a plus de 600 installations en Belgique sur BDPV :sun:
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 4357
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Installation... conforme ou pas ???

Messagepar mariro » 14 déc. 2018 11:10

chamois05 a écrit :Demande à ton installateur pourquoi si petit.

Ou pourquoi avoir mis autant de panneaux ? :lol:
Pour l'onduleur, 10 panneaux suffisaient....

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 743
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Installation... conforme ou pas ???

Messagepar chamois05 » 14 déc. 2018 13:40

Ben quoi, il y avait de la place et il avait cet onduleur au fond de latelier.
Cest couillon, sil avait pu mettre 6 panneaux de plus il avait londuleur qui correspondait.
Assez rigolé.
Demande lui pourquoi autant de panneaux pour cet onduleur ou
pourquoi un onduleur si faible pour une si grosse quantité de panneaux?