Page 1 sur 1

production tres faible

Posté : 26 mai 2016 10:53
par jpa25
relativement à mes multiples voisins, ma production depuis la mise en oeuvre est minable et très en deça de ce que le commercial qui m'a vendu ces panneaux me prédisait.
que faire , personne de ceux qui m'ont vendu ce matériel ne veut venir vérifier mon installation
merci pour une aide

Re: production tres faible

Posté : 26 mai 2016 11:14
par flen42
ben déjà , il faudrait nous décrire l'installation :

nombre et type de modules
type onduleur
localisation , orientation , pente

message sur l'onduleur : erreur , tension , intensité

faire des photos des coffrets DC et AC

déjà ça serait un préalable

Re: production tres faible

Posté : 26 mai 2016 11:23
par jpa25
DATE RACCORDEMENT : 10/2012
RÉGION : Franche-Comté
DÉPARTEMENT : FRANCE - (25) Doubs
PUISSANCE CRÊTE : 2100 Wc
PRODUCTION ATTENDUE : 2500 kWh/an
ONDULEUR : SMA - Sunny Boy 3000
SURFACE : 20 m2
PANNEAUX : 12xCNPV - 175M Intégré
TYPE DE VENTE : Vente totale.
TYPE D'INSTALLATION : Toit d'une habitation.
PENTE : 40° (optimum : 34) source PVGIS
ORIENTATION : -40°/Sud (optimum : 4) source PVGIS
PERTE ANNUELLE PAR RAPPORT À L\'OPTIMUM : 6.48% source PVGIS
INSTALLATEUR : edf enr
je mettrai des photos ce soir

Re: production tres faible

Posté : 26 mai 2016 11:25
par trebosc

Re: production tres faible

Posté : 26 mai 2016 11:55
par laurent35000
Bon pour commancer, ca va pas te faire plaisir mais ton onduleur est surdimensionné pour ta puissance il aurait fallu un de moins de 2000 ou 2100 max, en plus tu n'as pas choisis le top en installateur mais au niveau du prix, je pense que là c'etait bon pour eux.

Tu comprends mieux pourquoi cette installateur ne souhaite pas apparaitre sur le forum maintenant.

Bon ta prod est quand même tres faible, c'est câble comment dessous l'onduleur 2 ou 4 cables, on a l'impression qu'un string ne marche pas

Des ombres peut etre ?

Re: production tres faible

Posté : 26 mai 2016 14:06
par flen42
bon , j'ai fais une petite simul pvsyst : j'arrive plutôt à 2100 kWh/an au mieux en ayant compté les 12 modules en série sur la même entrée d'onduleur

Re: production tres faible

Posté : 26 mai 2016 14:30
par laurent35000
Je plussoie, en prenant dijon comme référence avec sunny design on est à 2200 kWh en prenant un onduleur un peu mieux dimensionné (2100 ou 1600) Ce qui n'explique quand même pas le manque que tu as sur BDPV.

Tu as des photos de l’arrière des panneaux avec la plaque pour un peu qu'il n'est pas mis des 175 mais encore moins